"Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta

  • Yli +54

    Äänet: 2 9,1%
  • 52

    Äänet: 0 0,0%
  • 50

    Äänet: 0 0,0%
  • 48

    Äänet: 0 0,0%
  • 46

    Äänet: 4 18,2%
  • 44

    Äänet: 5 22,7%
  • 42

    Äänet: 3 13,6%
  • 40 tai alle

    Äänet: 10 45,5%

  • Äänestäjiä yhteensä
    22
  • Äänestys suljettu. .
H

Hemmo

Vieras
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -20 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
2007 tehtiin täysin sama testi, paitsi sisäyksikön puhallusnopeus oli minimi-asetus.
Hemmo-testit 2007 löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=33.0
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic PE9DKE

Ulkolämpö -20 °C
Imuilma +25 °C imuaukossa
Puhallus +37 °C

Puhallusnopeusasetus 5, mutta manuaalinen säätö ei enää toimi, vaan laite rajoittaa puhallinnopeutta
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 830 W
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

toshiba RAS-10ND
Ulkona -18c (korjasin lämpötilaa, kun on keli lauhtumassa aika voimakkaasti)
Imuilma 23c
Puhallus 44.1c

Pyynti 30 ja puhallus 5

Ottotehosta ei tietoa, kun PM300 hyytyi pakkasessa :D
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Siihen loppui Sanyon 124:stä paukut!

Ulkona -19,4'C
Pyynti 30
Puhallus kolmosella, joka ei todellakaan ollut maksimipuhallus, vaan kone rajoitti puhallusvoimakkuuden arviolta 1-1,5 -tehon tienoille.
Imu 23,0
Puhallus 36,3
Ottoteho ~1760W

COPpia en kehtaa, enkä edes pysty laskemaan. Ei sieltä tullut enää kuin eläkkeellä olevan lehmän henkäys, tehoa kumminkin otti normaalit lukemat. Lisäksi sulatus tuli jo 32 minuutin hönkimisen jälkeen. Melkoinen muutos siis -15 asteen lukemiin (lämpenemä ~23 astetta maksimipuhalluksella).

Tilator sanoi:
janti sanoi:
Boosman sanoi:
Laitan nyt tämänkin tuloksen kun jäi vaivaamaan...
Tässä mielenkiitoinen havainto kun hemmo testiä aloitin, oli ulkoyksikön kenno huurussa ja sulatus tuloillaan, niin lukemat oli hieman paremmat??? mutta tätä iloa kesti vain noin 10 minuuttia ja sitten ulos puhallus lämpötila laski ja sulatus tuli....

Itselläni on aivan samallainen kokemus -15 C mittauksesta. Puhtaalla kennolla en saanut millään yhtä hyvää tulosta kuin jo kunnolla huurussa olleella kennolla, juuri ennen sulatusta. Autaisivatko sittenkin nuo kennon huurut tuota kennoa höyrystämään kylmäainetta => höyrystysteho puhtaalla kennolla huonompi kuin hiukan huurussa olevalla.

Myöskään ottotehot eivät tunnu nousevan puhtaalla kennolla niin ylös kuin huurussa olevalla.

Eikös tuo sopisi olemaan vähäisen vajaatäytöksen oire myös?

Aikas samanlainen oli Sanyon toiminta -15'C mittauksessa, ensin puolisen tuntia laite puhaltaa ~40-asteista ilmaa ja tarpeeksi kauan, ilmeisesti paineita kehiteltyään, alkoi vasta puhkua n. 46-asteista. Mitäs raati on mieltä, lievä vajaatäytös vai normaalia toimintaa? Mites muilla satakaksnelosella pumppaavilla?

- illi -
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZGX-S Asennettu: 11/2008

Ulkolämpö: -20°C
Sisällä: +22.6°C
Pyynti: 30 (max)
Puhallus: HI (max)

Ulos puhallus: +36.6°C (max)
Imu: +24°C
Ottoteho: 1020W (max)
Lämpenemä: +12.6°C

Ensimmäisen kerran tehokoetta tehdessä lämpötila tipahti max pyynnillä. Kova puhallusnopeus taisi olla tähän syyllinen. ;) (käyrät alla)
22 Pyynnillä ja mediumi puhalluksella pääsi samaan arvoon 200-400W pienemmällä kulutuksella.
Lämpöä on vielä ollut vintissä tarpeeksi pelkällä MHI:llä. :) Puhallus High asennolla asennuksesta lähtien , mutta laite puhaltaa käytännössä vain 1 ja 2 nopeudella.

IVT Nordic Inverter 12FR-N Asennettu: 02/2007

Ulkolämpö: -18°C
Sisällä: +21°C
Pyynti: 32 (max)
Puhallus: HI (max)

Ulos puhallus: +35.4°C (max)
Imu: +25.0°C
Ottoteho: 1101W (max)
Lämpenemä: +10.4°C

Turun seutu
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic E9GKEW-5 Joensuussa.
Pakkasta -19 astetta.

Powerful mode, pyyntö 30 ast.,puhallus täysillä.
Ottoteho n.1200w.

Imulämpö 26-astetta.

Puhalluslämpö 44-astetta.

Uskomaton tulos näin halpiskoneelta, mutta näin ne mitarit vaan näytti ???
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

lg art cool.

ulkona -19
imu 27
ulos 45
max puhallus 4
lämpöpyynti 30
kesto 10min.



muurame.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Alempana näkyvä Pana XE9EKE. Mitattu uudenvuoden pyhinä.

Ulkona -19
Imu 23
Ulos 46
Pyynti 30
Powerful n. 10 min.

Ottotehoista ja puhallinnopeudesta ei tietoa. Kone huusi ulkona täysillä ja sisäyksikkö pani kampauksen uusiksi ;-))

Aiemmassa mittaamassani +7 testissä lämmöt oli 48, joten lähes samaan kykenee näissäkin keleissä. Liekö vieläkin jokin rajotin ehkäisemässä liikalämpöjä? Aina lähes sama tulos, aika hyvin pikku-Panalle.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

tossu 10eavp
ulkona -20
puhallus 40
imu 24
ottoteho 1100w
puhallusvoimakkuus 5
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

oksa sanoi:
tossu 10eavp
ulkona -20
puhallus 40
imu 24
ottoteho 1100w
puhallusvoimakkuus 5

Näkyy olevan "linjoissa" minun "tossuni" kanssa. Mittasin viimeviikolla -22 C pakkasessa puhalluslämpötilaksi +37 C täydellä lämpöpyynnillä ja täydellä puhallusnopeudella. Sain antotehoksi n. 3 kw, ottotehon mittaria ei ole. Sulatteleeko sinunkin laite erittäin harvoin näin kuivilla keleillä.

ps. Laitteesi cop (n. 2.9 ) ja tehot ovat kohdallaan!
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti 8 pro basic eli sarjan pienin on/off

puhallus III eli max

ulko -20
imu 19,8
ulos 28,1
ottoteho 540W (ilman pohjan sulatusvastusta)

Koti copiksi 400m3/h:lla 2
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

ulkolt -20,5
puh 5
pyynti 30
imu +23,2
puhallus +43,5
ottot 1365W
Tossu nd10 (alkaa olla nimensä mukainen näillä keleillä ;D)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Joku on sitten menny ja ruksannut mittaustulokseksi yli +54 astetta.
Voisiko tämä sankari kirjata tänne myös tuon ihmevekottimen tiedot 8)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti 13 Thin inverter (1/08)
Ulko -20
Sisään 22
Ulos max 38 (33-38)
Sulatuksen kesto näillä keleillä 12 min, sulatusväli n.50 min

Testin lopulla ulko laski -21:een, jolloin ulos enää 37 (keskim. 36), toisaalta sisäänotto laski myös 21:een
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

illi sanoi:
Siihen loppui Sanyon 124:stä paukut!

Ulkona -19,4'C
Pyynti 30
Puhallus kolmosella, joka ei todellakaan ollut maksimipuhallus, vaan kone rajoitti puhallusvoimakkuuden arviolta 1-1,5 -tehon tienoille.
Imu 23,0
Puhallus 36,3
Ottoteho ~1760W

COPpia en kehtaa, enkä edes pysty laskemaan. Ei sieltä tullut enää kuin eläkkeellä olevan lehmän henkäys, tehoa kumminkin otti normaalit lukemat. Lisäksi sulatus tuli jo 32 minuutin hönkimisen jälkeen. Melkoinen muutos siis -15 asteen lukemiin (lämpenemä ~23 astetta maksimipuhalluksella).

- illi -

Joudunpa syömään sanani ja perumaan pahat puheeni Sanyon suhteen. Taisi tuo 30 asteen pyynti olla pumppuparan mielenterveydelle liikaa eli aasin selkä katkesi riks raks poks. Nimittäin 22 asteen pyynnillä kaukosäätimen mittauksen näyttäessä lukemaa 19 tuli ihan eri lukemat ja sulatuksetkin ovat huomattavasti harvemmassa. Toki ulkonahan on nyt lähes helle verrattuna aikaisempaan mittaukseen...

Ulkolämpötila -19,0'C
Pyynti 22 (kaukosäätimen mittarissa huonelämpönä 19)
Puhallus kolmosella, ja tällä kertaa tulikin tuutin täydeltä, 630m3/h serviisimanuaalin mukaan
Imu 23,6
Puhallus 44,2
Lämpenemä 20,6
Ottoteho ~1760W
Hetkellinen lämpöteho ~4,3kW kotikopin ollessa luokkaa 2,5

- illi -
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Sanyo 124
Ulkolämpötila -19,8c
sisä +23c
pyyntilämpötila ja mittaus kakella+24c
Pikainen mittaus= puhallus sisäyksiköllä +54,2c/asento2
Ulkoyksikkö sulattelee noin 1h välein
Ei jäänmuodostusta/sähköä kuluttavia alapellin sulatusvastuksia
Ei välttämmättä pysähdy yli -20c jälkeen
;)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Eikös Hemmo-testi pitänyt tehdä maksimipyynnillä?
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta


Mitsubishi Electric FA25
Ulkolämpö -19 astetta
Imulämpö +22 astetta
Pyynti 31 astetta

ULOSPUHALLUS LÄMPÖ 42 astetta 4 (täysiteho) puhallusteholla
ULOSPUHALLUS LÄMPÖ 44 astetta 3
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

ValiantMan sanoi:
Eikös Hemmo-testi pitänyt tehdä maksimipyynnillä?

Kyllä ja maksimi puhalluksella (jos laite sen vielä sallii -20 C).
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Laitetaanpas tämä mittaus-ohje tänne uudelleen, koska näyttää siltä etteivät kaikki sitä ole lukeneet ;)

Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -20 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
2007 tehtiin täysin sama testi, paitsi sisäyksikön puhallusnopeus oli tuolloin minimi-asetus.
Hemmo-testit 2007 löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=33.0
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 16.0
puhallus 32.9
-> lämpenemä 16.9
ottoteho 890W (maximi) (Lidl)
huonelt. +12.3C (talli/varasto)
ulkolt. -19.8C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Eilen lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton).

Kiiminki 15.01.09
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Toshiba Daiseikai RAS-13GAVP-E
asennettu kevät 2007

Ulkolämpötila: -20 astetta
Ottoteho: 1030 W
Puhalluslämpö: +37 astetta
Puhallusnopeus: 5 (maksimi)
Pyyntilämpö: +30 (maksimi)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

NE12GKE ulkolt -21,8C
imu 24C puh46C otto 1600W powrful ja puh max

NE7 imu 18, puhallus 35 powerful ja puh max (varmaan puhaltaa 1 nopeudella)
otto 780W
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Fujitsu ASYB09-LD. Ulkona -19. Puhallus täpöllä & pyynti 30 astetta, imuilma 24,5 astetta, ulospuhallus max. 39,5 astetta. Ottoteho 1452 W.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

pana 9 ekeb
ulkona -20.5
puhallus 46.8
imu 25.8
ottoteho n,1300w
puhallus nopeus..pyynti 5 ja kuitenkin ehkä menee 4:lla
lämpö pyynti 30
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti super 10 inverter R (ikä 3 v)
- Ulkona -20
- Imu 23
- Puhallus 43
- Ottoteho 1220
- Puhallin 3/3

Tässä ulkolämpötilassa tarkalleen (aste pois pakkasta niin tulee jo varaa) kohtaa tilan lämmitystarve pumpun maksimitehon, jääden myös ylläpitämään lämpötilaa noilla samoilla hemmotestin luvuilla ;) Jatkuvasti huutaa täysillä nyt, vielä kyllä huonelämpötilat pysyy halutussa.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Ultimate 10 Design Pro Inverter
ulkona -21 pakkasta
sisään +25
ulos +42
otto 1400w
puhallus täysillä torbo puhalluksella.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic HE12DKE
yli 2 Vuotta vanha

Ulkona (-19,2 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V +24 +43 2,1 4,75 kW 2222 W
750m3/h
Täys puhallus
Vielä jaksoi puhaltaa täysillä.
Sulatukset vaan tulee typerän tiheään, vaikka kennoston huurteen perusteella pystyis vielä tunteja ajelemaan ennen tukkeentumista.

Panasonic kerää vielä täydet ottotehotkin vaikka monet muut pumput hieman pienentää tehoja kovilla pakkasilla.
tohon kulutukseen kun vielä laittaisi happirikastimen päälle niin olisi noin 2280W mikä tyyppi kilvessäkin on.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Toshiba RAS-13ND

Ulkona -20,0
Pyynti +30
Puhallusnopeus 5

25min jälkeen
Imu +21,4
Puhallus +34,0
Ottoteho 1272W

Koti Cop n 2,1
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

rsy sanoi:
Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 16.0
puhallus 32.9
-> lämpenemä 16.9
ottoteho 890W (maximi) (Lidl)
huonelt. +12.3C (talli/varasto)
ulkolt. -19.8C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Eilen lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton).

Kiiminki 15.01.09

Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 10.0
puhallus 26.4
-> lämpenemä 16.4
ottoteho 857W (maximi) (Lidl)
huonelt. +6.6C (talli/varasto)
ulkolt. -20.5C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton). Käsivarren levyinen jääpanta ulkoyksikön kenossa... asiaa tutkitaan.

Tossu RAS10 (asennettu 9/2008)
imu 22.0
puhallus 30.4
-> lämpenemä 8.4 !?!?!??! :-\
ottoteho ?
huonelt. +20.1C
ulkolt. -21.0C

Kiiminki 17.02.09
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsu FA25

Ulkona -19,9. Puhallus maksimilla (4). Imuilma 22,4 astetta ja puhallusilma korkeimmillaan 34,9 -> lämpenemä 12,5.
Ulkona -21,6. Puhallus (3) imuilma 23,9 astetta ja puhallusilma korkeimmillaan 39,9 -> lämpenemä 16.

Vielä riittää -20 asteen pakkasella pumppu, leivinuuni ja kosteiden tilojen lattialämpö.

Ottotehoista ei tietoa.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Testaukset on mennyt kansalaisiin kuin häkä!
Tämä kertonee siitä, että suomalainen mies on kova rassaamaan uusia vempeleitä, oli sitten kyseessä auto, mopo, moottoripyörä, ilppi tai sitten vaimo ;D

Mutta asiaan. Edelleen kuuluttaisin noita kahta mittaajaa jotka on saaneet tulokseksi yli +54 asteen puhalluslämpötilan?
Voisivat kertoa laitteen tyypin, merkin ja vähän taustoja kuinka mittauksen ovat suorittaneet.
Ovat niin poikkeavia muista mittauksista, että vaativat selityksen ::)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -20 astetta

Hyvät mittaajat. Lukekaa annettu mittaus-ohje.

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. tavoite ulkolämpötila siis n. -20 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla

5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jos mittauksia ei tehdä yhtäläisillä asetuksilla, tämä menee aikalailla hutunkeitoksi
Ja tuonne ruksauksiin vain maksimipuhalluksella saatuja lukemia. Kiitos.

Toivoopi Hemmo
 