"Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -25 astetta

  • Yli +54

    Äänet: 0 0,0%
  • 52

    Äänet: 0 0,0%
  • 50

    Äänet: 0 0,0%
  • 48

    Äänet: 0 0,0%
  • 46

    Äänet: 0 0,0%
  • 44

    Äänet: 0 0,0%
  • 42

    Äänet: 2 33,3%
  • 40 tai alle

    Äänet: 5 83,3%

  • Äänestäjiä yhteensä
    6
  • Äänestys suljettu. .
H

Hemmo

Vieras
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -25 astetta

Saattaa olla, ettei ainakaan Etelä-suomessa näin koviin pakkaslukemiin edes päästä :D

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -24:sta -26:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus Jos laite rajoittaa puhallusnopeutta, kerro se meille. ;)
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. Huomasitko puhallusnopeuden muutoksia mittauksen aikana?
5. jne...
Tätä testiä ei 2007 talvena tehty. Katsotaan tuleeko näin kovia pakkasia.
Pohjois-suomessa saattais olla mahdollista,
joten Teukka ja muut jänhkäukot pankaa mittaukset käyntiin heti kun poronkusi jäätyy kaarelle :D
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

lg inverter art cool

ulkona -24
imu 26
ulos 42
pyynti 30
max puhallus 4.laitteen käynti -20 astetta, missähän raja tulee vastaan?
10min

muurame. :)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Täällä susirajalla on -25, mutta väliäkö sillä kun lämmintä tulee.

Mitsubish FD25VABH
Ulko -25
imulämpö +23
ulospuhallus +40
max puhalluksella
pyynti +31
valitettavasti ei ollut ottotehomittausta mutta maxsimihan lienee se 1.1kW, oisko ollu lähellä sitä? Keskimääräinen ottoteho on jotain 0.5kW.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Susirajan-Oswald voisi myös ruksata tuon tuloksen tuonne äänestykseen.... ;)

Kiitos
Hemmo
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Panasonic PE9DKE

Ulkolämpö -27 °C
Imuilma +24 °C imuaukossa
Puhallus +34 °C

Puhallusnopeusasetus 5, mutta manuaalinen säätö ei enää toimi, vaan laite rajoittaa puhallinnopeutta
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 830 W
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

oswald sanoi:
valitettavasti ei ollut ottotehomittausta mutta maxsimihan lienee se 1.1kW, oisko ollu lähellä sitä? Keskimääräinen ottoteho on jotain 0.5kW.

Pistetään tuplaten tuo max.ottoteho.

edit: hupsista, näköjään mennäänkin vain jossain 1300 W tasolla enää noissa pakkasissa. Eikä sulatuksen jälkeenkään käydä kovin paljon ylempänä.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

tet sanoi:
oswald sanoi:
valitettavasti ei ollut ottotehomittausta mutta maxsimihan lienee se 1.1kW, oisko ollu lähellä sitä? Keskimääräinen ottoteho on jotain 0.5kW.

Pistetään tuplaten tuo max.ottoteho.

tet kyllä tuo 1,1 kW oli tässä aika kohdillaan oleva arvio ottotehoksi näissä pakkaslukemissa.
VTT:n testissä -30 C oli tuo ottoteho 1200 W ja -20 C noin 1400 W
http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09606-08e.pdf
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Mitsubish FD25VAH, vuoden vanha eli vanhempaa mallia.
Ulko -26
imulämpö +16 heti päältä (vieressä +12)
ulospuhallus +23 (+28 2-asennossa)
4 puhallus
pyynti +31

Ulkoyksikössä ollut samaa vikaa kuin tässä keskustelussa eli huurtuu epätasaisesti:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5383.0
Alemmilla pakkasilla lämmittää sitten paremmin, mutta -25 on jo rajoilla.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Ulkona -26 selssiusta. Imuilma 22,5 max. puhallus, tulo 42
Mitsu fd25vabh. Vekotin asennettu 3.2-09
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Taitaapi olla niin, että ilpit eivät puhaltele maksimia enää tuolla pakkasella (sama 20 asteessa?). Tämä testi voi olla vähän kyseenalainen. Kuta pienempi puhallus, sitä korkeampi lämpötila. Ilpit hakeutuvat jollekin puhallusnopeudelle,josta ei ole tietoa? 8)
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Julle600 sanoi:
Ulkona -26 selssiusta. Imuilma 22,5 max. puhallus, tulo 42Mitsu fd25vabh. Vekotin asennettu 2.3-09

Millä ja mistä olet mitannut lämpötilat. Näyttää olevan kovin korkea tuo puhallusilmanlämpötila ja vieläpä max. puhalluksella?
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

teukka sanoi:
Taitaapi olla niin, että ilpit eivät puhaltele maksimia enää tuolla pakkasella (sama 20 asteessa?). Tämä testi voi olla vähän kyseenalainen. Kuta pienempi puhallus, sitä korkeampi lämpötila. Ilpit hakeutuvat jollekin puhallusnopeudelle,josta ei ole tietoa? 8)

Tätä ei voi yleistää! Tämä ei nyt päde Mitsujen kohdalla, ainakaan VTT:n testien perusteella. ;)

Näyttäisi ainakin tuossa FD-mallissa tuo manuaalinen III-nopeus pysyvän myös -30 C pakkasilla päällä (ks. testin vika kuva).
Myös tuo vanhempi FA:n joka testattiin auto-puhallusnopeudella puhalteli -30 C vielä täysiä.

Panasonicit, Toshiba, Argo ja Sharp rajoittivat puhallusta reippaasti auto-nopeudella VTT:n testissä -20 - -30 C testilämpötiloissa.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Expert sanoi:
Julle600 sanoi:
Ulkona -26 selssiusta. Imuilma 22,5 max. puhallus, tulo 42Mitsu fd25vabh. Vekotin asennettu 2.3-09

Millä ja mistä olet mitannut lämpötilat. Näyttää olevan kovin korkea tuo puhallusilmanlämpötila ja vieläpä max. puhalluksella?

Mitattu suoraaan ulostuloaukon suulta kuten ohjeissa on mainittu. Mittausvälineenä normaali kotikäytössä oleva mittari ja puhallus pysyi nelosella eli täysillä. Testin kesto noin 15 min.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -25 astetta

Nämä -25 ja -20 asteen mittaukset taitavat olla jo hiukan ongelmallisia.
Kuten jo tuolla toisessa osiossa mainitsen, maksimipuhalluksen pitäminen ei kaikilla invertteripumpuilla näin kovilla pakkasilla onnistu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5459.msg73905#msg73905

Mutta mennään tämä mittaus läpi siten, että lähtöasetuksena on maksimipyynti puhalluksella sekä lämmössä.
Eikä sitä testin aikana muuteta.
Kertoohan se kuitenkin sen, että osa pumpuista ei pysty kovilla pakkasilla enää tehokkaasti tuottamaan lämpöä.
Vaikka se olisikin laitteen ominaisuus ja myöskin suunnittelijan ajattelema varotoiminto.
Eikä mielestäni kannata ruveta kinastelemaan tästä sen enempää.

Mielipiteet rakentavassa hengessä on tietenkin toivottavia.
Kuinka eri valmistajat ovat toteuttaneet tuon "tulipalopakkasvarmistuksen"?
Osa laitteistahan sammuttavat pumpun pakkasen saavuttaessa ylärajan?
Kyllä -25 astetta on jo niin kova pakkanen, että itse pidän ihan järkevänä noita puhallusnopeuden rajoituksia,
jos se on suunniteltu varmistamaan ettei laite "ylikuormitu".

Tuota julle600:n mittaamaa 42 asteen lämpöä en vielä pitäisi virhemittauksena.
Mutta jos tähän mittaukseen ilmaantuu yli 54 asteen puhalluslämpötiloja, niin se vaatii jo mittaajan selvityksen puhallusnopeudesta. ::)
Jatketaan mittauksia ja tulokset ruksataan tänne. :D

Hemmo
 
Takaisin
Ylös Bottom