H
Hemmo
Vieras
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -25 astetta
Saattaa olla, ettei ainakaan Etelä-suomessa näin koviin pakkaslukemiin edes päästä
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -24:sta -26:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus Jos laite rajoittaa puhallusnopeutta, kerro se meille.
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. Huomasitko puhallusnopeuden muutoksia mittauksen aikana?
5. jne...
Tätä testiä ei 2007 talvena tehty. Katsotaan tuleeko näin kovia pakkasia.
Pohjois-suomessa saattais olla mahdollista,
joten Teukka ja muut jänhkäukot pankaa mittaukset käyntiin heti kun poronkusi jäätyy kaarelle
Saattaa olla, ettei ainakaan Etelä-suomessa näin koviin pakkaslukemiin edes päästä
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -24:sta -26:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus Jos laite rajoittaa puhallusnopeutta, kerro se meille.
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. Huomasitko puhallusnopeuden muutoksia mittauksen aikana?
5. jne...
Tätä testiä ei 2007 talvena tehty. Katsotaan tuleeko näin kovia pakkasia.
Pohjois-suomessa saattais olla mahdollista,
joten Teukka ja muut jänhkäukot pankaa mittaukset käyntiin heti kun poronkusi jäätyy kaarelle