"Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. +7 astetta

  • yli +54 astetta

    Äänet: 20 58,8%
  • +52

    Äänet: 5 14,7%
  • +50

    Äänet: 5 14,7%
  • +48

    Äänet: 3 8,8%
  • +46

    Äänet: 3 8,8%
  • +44

    Äänet: 3 8,8%
  • +42

    Äänet: 1 2,9%
  • +40 tai vähemmän

    Äänet: 0 0,0%

  • Äänestäjiä yhteensä
    34
  • Äänestys suljettu. .
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

mistä saan tietää nuo puhallusmäärät eri nopeuksilla fd25vah
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

weeman sanoi:
mistä saan tietää nuo puhallusmäärät eri nopeuksilla fd25vah
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fd/teknisk_manual_innedel.pdf
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Chunlan KFR35
-Ikä n.3v
-Tuloilma 22,0 astetta
-Puhallus 50,4 astetta
-Ottoteho max.1520W

Mitsu GA-25
-Ikä n. 2v
-Tuloilma 22,2 astetta
-Puhallus 54,7 astetta
-Ottoteho max.1151W

Ulkolämpötila +7,1 astetta.
Etelä-Karjala
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Viikonloppu lähestyy.....
Pahus!! Vettä sataa!
Hyvää aikaa tehdä Hemmo-testi ;)

Nyt tavoiteulkolämpötila on siis +7 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +5:sta +8:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus (Huom! poiketen aikaisemmasta)
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Merkkikohtaisuutta ei ohjelmarakenteen takia "testigrafiikkaan" oteta mukaan.

Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa Hemmo nukahtaa herkästi
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Ulkona +6

Sisäänmeno 21,9
Ulos 43,9

Tila lämpeni ja lopetukseksi jäi:

Sisäänmeno 23,5
Ulos 46,9
Erotus 23,4

Panasonic NE9, päivän vanha. Eli 10/2008
Kohde.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Sanyo 93EHNA ja 123EHFP

Molemmilla ensin reilu +55 ja sitten +54, ulkona 7 ja sisällä 20, imuilmaa en viitsinyt mitata. High powerilla mennään sitten 60 lukemiin. Laitteet olleet päivän-kaksi käytössä.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Ulkona +8 astetta, vanhan pakkasmittarin mukaan.

Ulti Super Inverter 9
Imu 21,8
Pyynti täydet +30 volat kaakkoon hetken puhaltelun jälkeen puhallus +48,7 (näköjään nousee yli +50 viestiä kirjoitettaessa) mitattu infrapuna mittarilla, tiedä häntä kuinka tarkka on :)

Ulti Pro Basic 8
Imu 22,2
Pyynti täydet +30 volat kaakkoon hetken puhaltelun jälkeen puhallus +44,9 (nousemaan päin) mitattu samaisella infrapuna mittarilla.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Kuinkas kauan mittaatte? Ja onko tuo imuilma lähtötilanne vai juuri se mikä on silloin kun otatte tulon? Että tuloksista saisi yhteneväisempiä.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Alfistipohjoosesta sanoi:
Kuinkas kauan mittaatte? Ja onko tuo imuilma lähtötilanne vai juuri se mikä on silloin kun otatte tulon? Että tuloksista saisi yhteneväisempiä.

Kun huippuarvoa haetaan, niin itse olen mitannut niin kauan, että on saatu huippuarvo puhallukselle. Omassa laitteessa tähän menee noin 10-15 min tasaista nousua, jonka jälkeen tasoittuu ja tämän jälkeen vähitellen laite alkaa pienentää otto tehoa ja puhalluslämpö heikkenee oleellisesti kanssa. Siinä huippuhetkessä mittaan myös imulämmön ja otto tehon.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Onhan kaikki mittaajat myös ruksanneet lämpötilat tuohon äänestykseen? ;)
Pari mittaajaa tuli lisää ja ainoastaan yksi ruksaaja lisää.

Vai laskiko Hemmo väärin :D
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Bassiba, niejet prolem. Basalusda :D
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Alfistipohjoosesta sanoi:
Kuinkas kauan mittaatte? Ja onko tuo imuilma lähtötilanne vai juuri se mikä on silloin kun otatte tulon? Että tuloksista saisi yhteneväisempiä.
Kuten vayne tuossa jo mainitsee, pyritään lukemaan maksimilämpötila ja sillä hetkellä myös imuilman lämpötila.
Omissa masiinoissani tuo lämmönnousu otti aikaa n.3-5min.
Näistä uudemmista en sen tarkemmin pysty sanomaan, mutta ei kai tuota pitäisi nyt yli 10 minuuttia tarvita vartoa.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Miten voi antaa useamman äänen?
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Osallistuminen on rajattu kahteen per rekisteröitynyt foorumisti.
Valitettavasti.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Hemmo sanoi:
Osallistuminen on rajattu kahteen per rekisteröitynyt foorumisti.
Valitettavasti.

Eli rekisteröitymällä kahdesti voi jo antaa neljä ääntä ;-)

Mites muuten, mahtaako kovin korkea puhalluslämpötila kertoa myös sen, että mahdollisesti laitteessa on pikkuisen alimitoitettu lauhdutin, jolloin lämpöä karkaa höyrystimeen?
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Mites muuten, mahtaako kovin korkea puhalluslämpötila kertoa myös sen, että mahdollisesti laitteessa on pikkuisen alimitoitettu lauhdutin, jolloin lämpöä karkaa höyrystimeen?

Joo. Ja COP on huonompi kuumemmalla puhalluksella. :)
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

teukka sanoi:
Mites muuten, mahtaako kovin korkea puhalluslämpötila kertoa myös sen, että mahdollisesti laitteessa on pikkuisen alimitoitettu lauhdutin, jolloin lämpöä karkaa höyrystimeen?

Joo. Ja COP on huonompi kuumemmalla puhalluksella. :)

Niin, samasta asiastahan tuossa on kyse, eli puhallusta lisäämällä lauhduttimesta tulevan ilman lämpötila laskee, mutta niin laskee lauhdepainekin ja (parhaassa tapauksessa) COP nousee.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

rsy sanoi:
1. Sisäyksikön imuilman lämpötila: +22.5C
2. Laitteen merkki ja malli: Toshiba RAS-10SKVP-ND (Super Daiseikai Nordic)
3. Laitteen ikä: 1vko (asennettu 12.09.2008)

Pukkas yli +58C ilmaa.
Ulkona +6.9C.
Kiiminki.

Päivitetäänpä vähän...

Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 19.0
puhallus 42.9
-> lämpenemä 23.9
ottoteho 883W (maximi) (Lidl)
huonelt. +17.3C (talli/varasto)
ulkolt. +7.5C

Tossu RAS10-SKVP-ND (asennettu 12.09.08):
imu 26.8
puhallus 58.3
-> lämpenemä 31.5
ottoteho ?
huonelt. +21.8C
ulkolt. +7.5C


Kiiminki 11.10.08
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Ultimate Pro 10 R, ikää kolme viikkoa

ulkona 7,1
imu 24,6
puhallus 50,6

ottoteho testissä max 1200w, joten ei käynyt vielä täysiä
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Espoossa ulkosalla 7°C

Sanyo 123 EHN, ikä n. 1 vuosi
imuilma 26°C
puhallus 48°C (vajaa 10 min lämmittelyn jälkeen)
(ohjeen mukaisilla asetuksilla). Tämä siis vastattu

Tehoista en sano kovin vakaasti mitään, koska PM300 mittarini näytteli aikalailla mitä sattuu mittauksen aikana (250 - 820 W)

High Power asetuksilla maks puhallus oli 58°C. (jälleen n. 5 min lämmittelyn jälkeen)

Lämpötilan mittauksesta vielä sen verran että näyttäisi olevan tulokset hyvinkin riiippuvaisia mittauspisteestä ja mittarista. Paikkaa vain hieman vaihtamalla lukema muuttui jopa 2 astetta. Kokeilin myös halpis IR mittaria ja sain jopa 6° korkeampia lukemia. Ilmoitetut lukemat kuitenkin lämpöparilla.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Lämpötilan mittauksesta vielä sen verran että näyttäisi olevan tulokset hyvinkin riiippuvaisia mittauspisteestä ja mittarista. Paikkaa vain hieman vaihtamalla lukema muuttui jopa 2 astetta. Kokeilin myös halpis IR mittaria ja sain jopa 6° korkeampia lukemia. Ilmoitetut lukemat kuitenkin lämpöparilla.

Vaihteluun voi olla kaksikin eri syytä. Ensinnäkin mittaustekniikka ja - tapa voivat ontua. Toiseksi mittaukset ovat oikein - mitattava kohde on vaan niin epämääräinen. Epäilen, että tuo jälkimmäinen on syynä.

Varsinkin liikkeessä olevan ilman lämpötilassa, vaikkei puhaltimia olekaan, saattaa olla useiden asteiden eroja huoneessa, ja lukema samassakin paikassa vaihtelee ajallisesti. Siksi nuo liian tarkasti ilmoitetut lämpötilat lähinnä hymyilyttävät. Asteen tarkkuus riittää, lisänumerot ovat pelkkää humpuukia. ;)

Näissä ilppitouhuissa riittää parin numeron tarkkuus kaikkeen laskentaan ja arviointiin. (En tarkoita kahta desimaalia, vaan kahta numeroa.)

(Esimerkkinä voisi ajatella vaikkapa tuulen nopeuden mitausta. Sehän vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti vaikka kuinka paljon. Olisi aivan hassua esittää tuulen nopeudeksi vaikkapa 4,753 m/s, vaikka mittari noin paljon numeroita antaisikin.)
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

1.Sisäilman imulämpötila +23C---->>>>nousi testin aikana +28,5C
2.Laite Argo AWi25
3.Ikä noin 1 vuosi
4.Ulostuloilma nousi +53,1C jonka jälkeen lähti laskemaan.
5.Ulkolämpötila +7C
6.Etelä-karjala
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Interkalibroin vielä hiukan noita käyttämiäni mittareita.

Huoneenlämmössä mittauksissa käyttämäni termopari antoi jopa 3 astetta alemman lukeman kuin IR mittari, muut digitaali mittarit antoivat n. 2 astetta korkeampia lukemia kuin termopari.
Näyttäisi siis siltä että ainakin omissa mittauksissa mittalaittesta tuleva systemaattinen virhe voi olla samaa luokkaa kuin kohteen epämääräisyydestä johtuva epätarkkuus.

Tällä on oikeastaan merkitystä vain jos epäilee laitteessa olevan jotain vikaa alemman ulostulolämmön perusteella. Tällöin on hyvä tietää mihin vertaa. Jos mittalaite ja mittaustekniikka sama voi lukemilla olla merkitystä, mutta jos välissä vaihtaa mittaria ja mittauspaikkaa, ei 10°C erokaan välttämättä ole merkki viasta itse mitattavassa laitteessa.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

No niin nyt on sitten tämän kauden eka "Hemmo testi" tehty
Sisäilman imulämpö aloitus hetkellä +21 nousi +27
ulospuhallus +57
laite: Toshiba RAS 13GAVP
Ikää 1v 10kk
Ulkolämpö +7,8
Sijainti: Mikkeli
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Tuolla puhalluksen voimakkuudella ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta mittaustuloksiin.
Ainakaan näillä +7 ja 0-mittauksilla.

Alla vuoden 2007 mittaustulokset, jotka tehtiin pienimmällä puhallusnopeudella.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Nyt on hyviä mittauskelejä luvassa.
Lämpötilaennusteet -1...+10 suomessa ;)

Mittarit sisäyksikölle ja lukemat tänne.
Niin ja ruksi ruutuun :D
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Vain yhden pumpun saa ruksattua ilmeisesti.

Kakkospumppu testissä eli Ulti 8 pro Basic pikkukone ON/OFF.
T= 7.5degC
Ottoteho 760W
ilma sisään 26C ja ulos 48C -> (22/7.5) kW = 2,9kW teholla lämmittää (puhallus 400m3/h)
COP 3.8
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Nyt tavoiteulkolämpötila on siis +7 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +5:sta +8:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus (Huom! poiketen aikaisemmasta)
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.

Muista: RUKSIT RUUTUUN ;)
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Maksimi puhalluslämpötila 59 astetta.

1. sisäyksikön imuilman lämpötila: noin 24 astetta
2. Laitteen merkki ja malli: Sanyo SAP-KRV124EHDXN
3. ikä 1v 2kk
4. ulkolämpötila 6.3 astetta (Tiehallinto), omat mittarit toinen päälle 5 astetta ja toinen 7 astetta
Paikkakunta Riihimäki.
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Laite Pana HE12DKE
ulkolämpö 7.1C
Imuilma 25C
Puhallus 65C
Ottoteho 1950W
Sijainti Pirkanmaa
 
Vs: "Hemmo-testi 2008" Ulkolämpötila +7 astetta

Mitsu SLZ-kA35 kattomalli
ulkolämpö 7.2C
Imuilma alku 24C max 27C
Puhallus max 50.7C
Ottoteho max 850W
Pirkanmaa
 
Takaisin