Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

V

vth-kylmä

Vieras
felon sanoi:
Kompuran lämmitys ja pohjan sulanapito vie jatkuvasti 210w kun ollaan alle 5 astetta keleissä sammuu kun lämpötila +9!. :eek: Itsellä on parhaimmillaan pienempi minimiotto laitteen käydessä. :) Jotakin kannattaa kehitellä tuohon virtasyöppöön. Jos vastusta ihan välttämättä tarvitaan niin vastus voisi mennä päälle vaikka 1 minuutti ennen sulatuksen alkua niin ehtii lämpiämään ja vaikka 3 minuuttia sulatuksesta pois ja vastus kokonaan päältä pois +2 astetta eikä +9. Se on sit eri asia miten se toteutetaan. :-\
Eikös se hitatsin minimi otto teho ole 0,6 KW taitaa se sun ulkoyksikkös sammunut/katkolla.Ymmärrät varmaan ettei kompressorin lämmitysvastus ole päällä silloin kun kone käy eli ei sulatusvastus hukkaa vain 75 wattia jos kone sammutettu sehän tekee vuodessa jopa 20€ ,mutta sen säästää kun ei jäähdytä kesällä :p
 
F

felon

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
vth-kylmä sanoi:
Eikös se hitatsin minimi otto teho ole 0,6 KW taitaa se sun ulkoyksikkös sammunut/katkolla.Ymmärrät varmaan ettei kompressorin lämmitysvastus ole päällä silloin kun kone käy eli ei sulatusvastus hukkaa vain 75 wattia jos kone sammutettu sehän tekee vuodessa jopa 20€ ,mutta sen säästää kun ei jäähdytä kesällä :p
minimiottoteho on esitteessä 0.065Kw tosin en ole kyllä tuohon ikinään päässyt vaan n. 0.1Kw luokkaan minimissään. Itsellä toimii toi onneksi hyvin ilman noita turhia vastuslankoja! Eli täällä vielä vähän lämpöä puhalletaan ,jos toinen kone vie topissa 210W. ;) Perhana ,jos Ilpiin on varaa niin pitää sitä jäähdyttää se on asumismukavuutta nimeltään! :D
 
V

vth-kylmä

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
felon sanoi:
minimiottoteho on esitteessä 0.065Kw tosin en ole kyllä tuohon ikinään päässyt vaan n. 0.1Kw luokkaan minimissään. Itsellä toimii toi onneksi hyvin ilman noita turhia vastuslankoja! Eli täällä vielä vähän lämpöä puhalletaan ,jos toinen kone vie topissa 210W. ;) Perhana ,jos Ilpiin on varaa niin pitää sitä jäähdyttää se on asumismukavuutta nimeltään! :D
Nimenomaan esitteessä 0,6 KW .Kusettaako maahantuoja?
 
F

felon

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
vth-kylmä sanoi:
Nimenomaan esitteessä 0,6 KW .Kusettaako maahantuoja?
Katsoppas oikeaa saraketta! Sähkönottoteho = alkaen 65w
Tuo on minimiantoteho lämmölle mitä katsoit! 0.6KW
 
V

vth-kylmä

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

felon sanoi:
Katsoppas oikeaa saraketta! Sähkönottoteho = alkaen 65w
Tuo on minimiantoteho lämmölle mitä katsoit! 0.6KW
Niin minimi ottoteho 65 W , mutta silloin kone ei käy naurettavaa pelleilyä maahantuojan puolelta.Ultin minimi ottoteho 0 w kun töpseli pois seinästä.
 
M

MJH

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

vth-kylmä sanoi:
Niin minimi ottoteho 65 W , mutta silloin kone ei käy naurettavaa pelleilyä maahantuojan puolelta.Ultin minimi ottoteho 0 w kun töpseli pois seinästä.
Viestin kuvassa mittausdataa (ottoteho vihrealla viivalla ja sen asteikko oikealla y akselilla):
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11750.msg141714#msg141714

Mittausdata ei tue esittamaasi 600W:n minimiottotehoa millaan muotoa.

Taman ketjun asiana on alusta lahtien ollut esitteessa mainittu minimiottoteho. Omassa kaytossani hyvin tyypillinen hetkellinen ottoteho on n 400W (SX 25). Kaytossani on mittari, jolla nakee vain hetkellisen kulutuksen, joten minun pitaisi kytata mittaria jatkuvasti nahdakseni mika on pienin teho lammityskaytossa silloin kun pumppu lammittaa. Linkittamani mittausdatan pohjalta nayttaa silta, etta vasta pienessa tilassa pumppu menee lahemmas esitteessa mainittua 65W:n ottotehoa. Teknisissa laitteissa on varsin tavallista ettei esitteessa mainittuja aaripaan suoritusarvoja saavuteta.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Ei selvästä asiasta kannata kinastella. Minulla on kaksi kpl 18SX8, toinen 30 m2 tilassa ja toinen 120 m2 tilassa. Alimmillaan hetkellinen käyntiteho on pienemmässä tilassa ollut 90 W, silloinkin laite seisoo määrätyn ajan 9W teholla (vain elektroniikka ja sisätuuletin pienillä kierroksilla) tarvittavan lämmitystarpeen mukaan. Suuremmassa tilassa tämä minimiteho on n. 430 W. Seisonta-aika asettuu samalla tavalla lämmitystarpeen mukaan. Liitteenä tänään mitattu puhalluslämpötila ja ottoteho pienemmässä 30 m2 tilassa (ulkona mittauksen aikana -0,5 ast C ja sisällä 22-22,5 ast C). Sulatus näkyy klo 12:31 - 12:32 Kyllä felon on oikeassa, puhutte varmaan eri asioista. Hitachi on Hitachi ja muut on sitten mitä on.
 

Liitteet

  • 18SX8 30m2 2010-11-18a.jpg
    18SX8 30m2 2010-11-18a.jpg
    67,3 KB · Katsottu: 559

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Meinaatko että kompura pyörii ja lämpöä tulee kulutusmittarin näyttäessä pidempään (minuutteja) tuollaista alle 100W ottotehoa?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

MJH, vastauksemme taisivat mennä päällekkäin, sorry. :)

repomies, tutki äsken lähettämääni käppyrää niin ymmärrät miten tuo laite toimii.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Aika vaikea sanoa tuosta rafun datasta mitään kun pumppu käy melko tiheää katkokäyntiä. Mielenkiintoista olisi nähdä samanlaista dataa tuosta isompaan tilaan asennetusta ilposta....
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Espejot, mahtaisiko kompura sulattaa jäätä ulkoyksikön kennosta? ;D Muita hyviä ehdotuksia?
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
MJH, vastauksemme taisivat mennä päällekkäin, sorry. :)

repomies, tutki äsken lähettämääni käppyrää niin ymmärrät miten tuo laite toimii.
Itse tulkitsen mittausdatan siten, etta jos ottoteho ensimmaisen puolen tunnin osalta "integroidaan ja muodostunut pinta-ala jaetaan tasaiseksi matoksi" kyseiselle ajalle, ei ,maton korkeus kaukana tuosta 65W:sta ole. Sulatusaikana piikki, mutta sen jalkeen taasen vajaan puolen tunnin jakso, jossa teho keskimaarin aika lahella tuota 65W:a. Jos tehdaan integrointi koko mittausjakson ajalle, sulatuspiikista johtuen nayttaisi silta, etta ihan 65w:iin ei paasta, mutta paljoa se ei ole ylitsekkaan.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

puuhis sanoi:
Aika vaikea sanoa tuosta rafun datasta mitään kun pumppu käy melko tiheää katkokäyntiä. Mielenkiintoista olisi nähdä samanlaista dataa tuosta isompaan tilaan asennetusta ilposta....

Lisää tietoa 120 m2 tilan Hitachista tulossa. Aika työläitä nämä mittaukset on kun tehomittauksen joutuu tekemään lukemalla mittari 1 min välein ja kirjaamaan tunnin ajan esim. Tulossa on, heti kun ehdin. Taisin sohaista muurahaispesään. ;D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
MJH, vastauksemme taisivat mennä päällekkäin, sorry. :)

repomies, tutki äsken lähettämääni käppyrää niin ymmärrät miten tuo laite toimii.

Se käy ehkä katkoa, mutta joudun arvailemaan kun en tiedä mitä nuo käyrät on. Mistä näen ottotehon?

Edit: ilmeisesti se vihreä. Siis noin 100W ottoa katkokäynnin aikana kun kompura käy. Todella hyvin!
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
Espejot, mahtaisiko kompura sulattaa jäätä ulkoyksikön kennosta? ;D Muita hyviä ehdotuksia?

aikamoinen tehopiikki... käykö muisakin ILP:ssä samalla tavalla?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

MHJ, ja muut kiinnostuneet. Exceliä pyörittämällä sain sulatusta edeltävällä puolikkaalla keskimäärin 78,3 W ja jälkimmäisellä jaksolla 56,5 W eli ei se Hitachi turhaan sulatukselle mennyt. Koko mittausjakson ottoteho oli 67,4 W sulatus poislukien ja 116,1 W sulatus mukaanlukien. Seuraava sulatus ei ole viela tapahtunut tätä kirjoittaessani. Seitsemän tuntia on siis jo kulunut klo 13 sulatuksesta. Ulkona - 0,7 ast C tällä hetkellä. On se 65 W todellisuutta, mutta ei kaikissa olosuhteissa.

Yllättäen tuli kaksi sulatusta klo 20:50 ja 21:52 siis noin tunnin välein ja 8 tuntia edellisestä sulatuksesta. Lämpötila on pysynyt tasaisena -0,7 ast C ja ulkoilman kosteus myös tasaisena 94%. Mikä tuon nyt sitten aiheutti, en tiedä. Jatkan sulatusjaksojen seuraamista ja katson käppyröitä aamulla uudestaan.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

vth-kylmä sanoi:
Niin minimi ottoteho 65 W , mutta silloin kone ei käy naurettavaa pelleilyä maahantuojan puolelta.Ultin minimi ottoteho 0 w kun töpseli pois seinästä.
Älä muuta VTH asiaa ,jos olet virheellisesti esittänyt väärää tietoa jostakin laitteesta! Mainostamasi 0.6kw on esitteessä Hitachin lämmityksen minimiantoteho. :) Minimi sähkönottoteho lämmityksellä on esitteessä tämä 65w! Minun mielestä tässähän ei ole mitään epäselvää! :cool: Löysit näköjään vielä Ultistakin jotain hyvää sanottavaa. ;D

http://www.hitachicool.fi/prem_tekn.php
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

felon sanoi:
Älä muuta VTH asiaa ,jos olet virheellisesti esittänyt väärää tietoa jostakin laitteesta! Mainostamasi 0.6kw on esitteessä Hitachin lämmityksen minimiantoteho. :) Minimi sähkönottoteho lämmityksellä on esitteessä tämä 65w! Minun mielestä tässähän ei ole mitään epäselvää! :cool:

tuosta tulee copiksi täys kymppi ysi...
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Espejot sanoi:
tuosta tulee copiksi täys kymppi?
Ei ihan! 9.23 ;) En itsekkään ihan tohon 65w ole kyllä päässyt ,mutta nyt puhuttiin esitteen tiedoista.
 
T

TJJ

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Espejot sanoi:
aikamoinen tehopiikki... käykö muisakin ILP:ssä samalla tavalla?

Platinum ottaa verkosta sulatuksella vähän alle 500w, mutta sen jälkeinen kiukunkeräys voi olla hyvinkin noin korkea. Tarkoitan siis hetkellisiä ottotehoja
 
H

hype

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Homer sanoi:
Platinum ottaa verkosta sulatuksella vähän alle 500w, mutta sen jälkeinen kiukunkeräys voi olla hyvinkin noin korkea. Tarkoitan siis hetkellisiä ottotehoja


Mulla menee samoilla, alkuun 480-530w sen jälkeen hetkellinen huippu sen 1600w. Jos luotetaan lexaan ;)

Daikin.
 
V

vth-kylmä

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

felon sanoi:
Ei ihan! 9.23 ;) En itsekkään ihan tohon 65w ole kyllä päässyt ,mutta nyt puhuttiin esitteen tiedoista.
Jos näin hyvin tiedät niinkerrohan mitä tarkoittaa esitteen tiedot 375 (65-1,270) ? minkähän tehoinen kompuran lämmitin on? oiskohan 65W
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

hype sanoi:
Mistä revit nuo tehot? Mikä mittari?

Kyllä ne tehot tulevat Fortumin verkosta 16A sulakkeen kautta. Mittarin näet kuvassa, tarkka kuin mikä (huom. Power Factor tietysti myös) eikä edes kallis. Asennus valtuutetulta alan yritykseltä. Ei ole sulakkeet paukkuneet, vieressä ABB invertteri ilmalämmityksen kiertoilmalle (asetus 20 Hz, ilmakanavissa 21,5 - 22 ast C riittää, kesällä 10Hz).
 

Liitteet

  • HPIM2654.jpg
    HPIM2654.jpg
    85 KB · Katsottu: 511
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

vth-kylmä sanoi:
Jos näin hyvin tiedät niinkerrohan mitä tarkoittaa esitteen tiedot 375 (65-1,270) ? minkähän tehoinen kompuran lämmitin on? oiskohan 65W
En epaile etteiko Felon tietaisi - ottoteho typical 375W (min 65W max 1270W).
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
Lisää tietoa 120 m2 tilan Hitachista tulossa. Aika työläitä nämä mittaukset on kun tehomittauksen joutuu tekemään lukemalla mittari 1 min välein ja kirjaamaan tunnin ajan esim. Tulossa on, heti kun ehdin. Taisin sohaista muurahaispesään. ;D

Odotellaan mielenkiinnolla tuloksia. On tuo katkokäynnin ottoteho kyllä todella paljon matalampi kuin mitsussa, ihan toista luokkaa. Tuo käyttämäsi mittari saattaa olla tarkkakin, itsellä on noita kaksi. Testasin molemmat sellaisella sähkölaitokselta lainatulta mittarilla: Toinen näytti ihan oikein, toinen 30W liikaa. Kulutuslukemia en tarkastanut.....
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

vth-kylmä sanoi:
Jos näin hyvin tiedät niinkerrohan mitä tarkoittaa esitteen tiedot 375 (65-1,270) ? minkähän tehoinen kompuran lämmitin on? oiskohan 65W

Tuosta kompuranlämmittimestä ei ole kyllä minulla tarkka tietoa. "Otto typical.( Minimiotto ja maksimiotto)" Lämmityksellä.
Itsellä kone on käynyt suotuisissa olosuhteissa pienimmillään 135w minimiotolla ja ylin maksimiotto oli muistaakseni 1380w.Aikanaan ,kun noita vielä innoissani mittailin. Tämä siis 18sx:llä. Ja edullisella töpselimittarilla mitattuna joten heittoakin voi vähän olla!
 
M

MJH

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Espejot sanoi:
Huoltomanuualissa tupaa olemaan teknistä dokumentaatiota enempi kuin kaupan prosyyreissä.
Daa - no empa sita tienny - kahlasin lapi manuskan eika siina ollu sen enempaa ku mita oli kysymyksessakaan.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

;D Aika nuhaanen pumppu jos maksimi ottoteho 1,3kWh
No ei mutta oikeesti, toi hitazhi olis kyllä joka torpan peli jos siitä sais enemmän tehoa. myynti hitti se olis jos ottoteho olis 65-2300w

Miten kovilla pakkasilla tuo ottoteho muuttuu, pieneneekö niinkuin toshiboissa?
 

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
Kyllä ne tehot tulevat Fortumin verkosta 16A sulakkeen kautta. Mittarin näet kuvassa, tarkka kuin mikä (huom. Power Factor tietysti myös) eikä edes kallis. Asennus valtuutetulta alan yritykseltä. Ei ole sulakkeet paukkuneet, vieressä ABB invertteri ilmalämmityksen kiertoilmalle (asetus 20 Hz, ilmakanavissa 21,5 - 22 ast C riittää, kesällä 10Hz).
Näyttää samalta mittarilta kuin oma ja hankittu Lidl:stä 9.90 e. On tosi tarkka ja omissa mittauksissa talon etäluettava päämittari Landis+Gyr (tarkkuus 10 Wh) eroksi tuli n. 5 % Hieman kasvoi kun pumpun teho aleni. Onko tuo lukema 2600+ kuinka pitkältä ajalta?
 
T

torwinen

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

RAFU sanoi:
Ei selvästä asiasta kannata kinastella. Minulla on kaksi kpl 18SX8, toinen 30 m2 tilassa ja toinen 120 m2 tilassa. Alimmillaan hetkellinen käyntiteho on pienemmässä tilassa ollut 90 W, silloinkin laite seisoo määrätyn ajan 9W teholla (vain elektroniikka ja sisätuuletin pienillä kierroksilla) tarvittavan lämmitystarpeen mukaan. Suuremmassa tilassa tämä minimiteho on n. 430 W.

Kumma juttu että minimiottoteho on verrannollinen tilan kokoon. Osaako tätä kukaan selittää?

Itselläni on lämmitettävää alaa suurinpiirtein saman verran kuin RAFUlla ja minimiottoteho eilen +2C ulkolämpötilalla oli noin 420W. ILP lämmitti 3min ja oli 3min katkolla tuossa kelissä.
Laite on vasta asennettu ja ihmettely vasta alussa :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

Tässä lisää ihmeteltävää. ;)
Pienillä ottotehoilla tullaan nyt toimeen. klo 16.00 ulkona +0,9 C ja tuuli puuskissa yli 10 m/s, kuluttaahan tuokin ylimääräistä lämpöä. Aurinkokin posottaa taloon vain puolella "teholla" pilvisyyden vuoksi. Ottotehomittaukset OWL CM120 (jatkuvasti päällä sääaseman PC:llä).
 

Liitteet

  • Ottotehot tunneittain 2011-03-24.png
    Ottotehot tunneittain 2011-03-24.png
    135,7 KB · Katsottu: 557

jarip

Vakionaama
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

torwinen sanoi:
Kumma juttu että minimiottoteho on verrannollinen tilan kokoon. Osaako tätä kukaan selittää?

Itselläni on lämmitettävää alaa suurinpiirtein saman verran kuin RAFUlla ja minimiottoteho eilen +2C ulkolämpötilalla oli noin 420W. ILP lämmitti 3min ja oli 3min katkolla tuossa kelissä.
Laite on vasta asennettu ja ihmettely vasta alussa :)
Olisiko tuo selitettävissä niin, että pienen tilan pumppu käy jatkuvaa katkoa ja tuntikohtaisesti ottoteho (keskiteho) jää pieneksi vaikka käyntiajan otto on suurempi. Suuremmassa tilassa pumppu käy lähes koko ajan minimiottotehollaan (tai enemmän), joka onkin yli 400 W.

Tilannetta pitäisi tarkkailla siinä pienessäkin tilassa hetkellisen tehon perusteella, käykö pumppu oikeasti alle 400 W otolla. Tosin tuommoisessa lyhyessä 3 min ajossa kompura ei ehkä edes ehdi nousta kovin suurille kierroksille. Minua kiinnoistaisi, voiko pumppu ajaa pidempiä aikoja vaikka alle 100 W otolla. Pikkusen epäilen.
 
T

torwinen

Vieras
Vs: Hitachi ottoteho 0,6 kW vaiko 0,065 kW?

jarip sanoi:
Olisiko tuo selitettävissä niin, että pienen tilan pumppu käy jatkuvaa katkoa ja tuntikohtaisesti ottoteho (keskiteho) jää pieneksi vaikka käyntiajan otto on suurempi. Suuremmassa tilassa pumppu käy lähes koko ajan minimiottotehollaan (tai enemmän), joka onkin yli 400 W.

Tilannetta pitäisi tarkkailla siinä pienessäkin tilassa hetkellisen tehon perusteella, käykö pumppu oikeasti alle 400 W otolla. Tosin tuommoisessa lyhyessä 3 min ajossa kompura ei ehkä edes ehdi nousta kovin suurille kierroksille. Minua kiinnoistaisi, voiko pumppu ajaa pidempiä aikoja vaikka alle 100 W otolla. Pikkusen epäilen.

Huoltomanuaalissa muuten: "The minimum ON time of the compressor is 3 minutes, while the minimum OFF time is 3 minutes"

Minun laitteeni katkäynti taisi johtua ainakin väärin suunnatusta ilmanohjaimesta. Ilma jäi pyörimään laitteen lähelle. Lauha keli peitti virheelliset asetukset.
Edelleen ohjaimet hakusessa kun yön jälkeen yläkerrassa oli 21.5C ja alhaalla 19C. Pistin lisää potkua puhallukseen, lisää lämpöä ja siivekkeitä hieman
toiseen asentoon. Eiköhän tuolta se oikeakin asento löydy kun testailee.
 
Back
Ylös Bottom