Hitachi Rak 35 rpe & RAC 35 wpe

esku

Tulokas
Hei tietäiskö kukaan mikä koneesta rikki, laite reilu 2 vuotta vanha, ulkona +6 ja laite lämmityksellä +26, sisäyksiköstä tuleva ilma n 0c. Puhaltaa tätä muutaman minuutin, sammuu ja vilkuttamalla timerin merkkivaloa. Sisäyksikkö pitää prosessin aikana melkoista paukette. Laite on toiminut muutaman viime kuukauden epävarmasti, muutamia päiviä toimii välillä hyvin mutta ulkoilman viiletessä muutaman asteen pakkaselle on tullut ongelmia ja nyt ei lähde lainkaan lämmittämään.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ilmeisesti 4-tieventtiili jumissa, ei siirry lämmitysasentoon.

Voisiko takuu olla vielä voimassa?
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Voisiko kokeilla ajaa hetken jäähdytyksellä tai kuivauksella ja kokeilla siirtyisikö sitten lämmitysmoodiin. Sitten voi kokeilla ottaa virran syöttö kokonaan pois esim. sulakkeesta useammaksi minuutiksi.

Löytyyköhän laitteesta vikamuistia, josta voisi vikakoodin kaivaa.

Tässä vanhemman mallin SM, sivulla 108 ohjeita vikamuistin lukuun https://www.euroklimat63.ru/pdf/Hitachi-perfomance-service.pdf
 
Viimeksi muokattu:

esku

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Hei Kiitos neuvoista! Nyt on kokeiltu kaikissa toimintatiloissa ja välillä virrat pois, mutta toiminta ei parantunut. lämpöpumppu puhaltaa edelleen n 0 asteista ilmaa, pyynnön ollessa esim +26.
info näppäin ilmoittaa error 001 ja antaa kaksi vaihtoehtoa 1.Reversing valve defective 2. Heat exchanger thermistor disconnected. (only heating mode). Ensimmäinen lienee nelitieventtiili?
Voiko ja kannattaako nelitieventtiilille tehdä jotain vai pitäisikö ulkoyksikkö vaihtaa?
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Helmikuulla tuli sama pumppu talliin pyörimään. Kevään lämmitti hyvin, nyt syksyllä myös alku lupaavaa mutta tässä parin viikon välillä on kahdesti tehnyt että löytyy sammuneena vilkuttaen timerin valoa. Tästä kun kakella herättää niin ongelmitta lähtee taas lämpöä työstämään. Alettava maahantuojan kautta selvittämään mikä mättää :hmm:
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Eipä tuota oo kerennä selvittämään enempiä mutta viikonlopuksi kirrasi pakkasen -20 tietämille ja lämmön anti vain laski. Töitä se kuitenki tuntu tekevän kun kilowattia otti tehoa, ulkoyksikön kennokaan nyt ei juuri jäässä ollut mitä nyt poistoreikien kohdalta hieman. Vaan kyllä tuo keväällä pelasi vielä kovemmalla pakkasella paremmin. Tänään oli mennyt taas häiriöön, siitä boottauksen jälkeen oisko se tunnin käynyt kunnes alko vilkuttellee. Kaivelin tuolta Jantin linkkaamasta ohjeesta että vikakoodi 001/00 tarkoittaen suomennettuna kylmäainekiertohäiriö, toinen sarake meinaa että sisäyksikön lämpötila menee liian alhaiseksi lämmitystilassa, kolmas sarake veikkaa jotain venttiiliä tai termistoria. Otappa tuosta nyt selvä, kaepa se on ahlsellin puoleen huomenna käännyttävä.
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Tukun vastaus oli että ensiksi asentaja paikalle mittaamaan paineet ja onko mehut tallessa. Sitä outellessa, milloin lauha keli ja sopiva vapaa hetki kohtaisivat...
Senverran itsetutkiskelua tein että sisäyksikön putsasin kunnolla ja tänään sulatin ulkoyksiköstä jäät pois kun oli enää kympin pakkasella. Tästä tuuppasin käyntiin niin sehän lähti työntämään kuumaa iloisesti. Seurailin laitetta senverran että tunnin lämmitysjakson jälkeen alkoi sulattamaan, kenno olikin jo tasaisesti huurtunut. Hyvin sulatti kennon, mutta tämän jälkeen sisäyksikön siivekkeet pysyi vaakassa ja kylmää ilmaa virtasi läpi, vaikka kompura äänen perusteella kävi täysillä. Koitin käyttää jäähdytyksellä hetken, tallin lämpötila oli nyt reilu 15 eli selvästi tuo ei viilentämään lähtenyt, mutta puhaltimen pyöriessä tunsi että kylmää sieltä selvästi tuli. Tästä sitten vaihdoin takaisin lämmitykselle, mutta ei enää lämmintä herunut. Mikä kumma tätä vaivaa, onko se nyt tuo nelitieventtiili kun prakaa?
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Empä hoksinut lämpökameralla katsoa, minkä lämpöinen kenno oli heittäessään lämmittämästä, olisiko aavistuksen sisäilmaa viileämpää pukannut läpi. Näin "maallikkona" olen koittanut aiheeseen perehtyä ja mietin lähinnä sitä, jos olisi kylmäainevajausta, kuinka tämä voi yhtäkkiä toimia ihan kympillä?
 

Smigel

Tulokas
Minulle käytiin asentamassa joskus keväällä/kesällä 2020 2kpl kyseisisä pumppuja, ja molemmat ulkoyksiköt ja toinen sisäyksikkö vaihdettiin uuteen nyt tämän vuoden keväällä.

Ja taas sohlaa. Pakkasen "kiristyessä" -1 asteeseen, laitteet vaan lakkaa toimimasta. Kumpikin pumppu samalla tavalla, eli eivät tee mitään. 4-piiriventtiilikö näissä sohlaa noin paljon? Onko jotain uusia käytännön vinkkejä millä kokeilla?
 

Santtuk

Aktiivinen jäsen
Alkaako se timerin valoa vilkuttamaan? Kaukosäätimellä saa luettua silloin vikakoodit.

Itellä lojuu tallin nurkassa kaks ulkoyksikköä ja sisäyksikkö, molemmissa tuo nelitieventtiilivika. Ja työmaalla on yks uusi paketissaan, liekö tuota uskaltaa mihinkään edes asentaa? Ei näiden laatu oikein vakuuta yhtään :hmm:
 

Smigel

Tulokas
Alakerran laite alkoi toimimaan ihan OK, kun oli kauppareissun virrattomana ja sulake pois.
Yläkerran laitteen kun laittaa päälle, kuulostaa siltä kun kompressori tekisi täysillä töitä, kunnes yhtäkkiä lopettaa työt kun seinään (ihan kuin katkeisi virran saanti). Tämän jälkeen ulkoyksikössä pyörii vain tuuletin, eikä esim. sisäyksikön puhalluksen säätö vaikuta mihinkään.

Molempiin laitteisiin tulee virta yhden 16A sulakkeen kautta, tää on varmaan ihan riittävä? Voisiko tuosta toisesta yksiköstä olla kaasut vähissä?

EDIT: Yläkerran ilppi oli virrattomana ulkokatkaisijasta pari tuntia, jonka jälkeen puhkui iloisesti jonkin aikaa lämmintä. Viittaako tämä johonkin tiettyyn vikaan?
 
Viimeksi muokattu:

Alumiini

Tulokas
Nostan vanhaa aihetta..Mulla tuli Panasonic HZ35 toiseen päähän taloa ja nyt huomasin että siihen verattuna Hitachi ei sulata itseään juuri koskaan ja kaukalon tyhjensin melkein kuukausi sitten viimeksi. Panan kaukaloa saa tyhjentää vähintään 2krt/vko. Tuntuu myös ettei Hitachi oikein lämmitä kunnolla, vaikka pyynti on 25C. Takuu on varmaan ummessa, mutta mistähän vikaa lähtisi haarukoimaan? Virrattomana pidin puolisen tuntia, muttei auttanut. Kesällä viilensi ihan normaalisti.
 

Mikko_krn

Jäsen
Nostan vanhaa aihetta..Mulla tuli Panasonic HZ35 toiseen päähän taloa ja nyt huomasin että siihen verattuna Hitachi ei sulata itseään juuri koskaan ja kaukalon tyhjensin melkein kuukausi sitten viimeksi. Panan kaukaloa saa tyhjentää vähintään 2krt/vko. Tuntuu myös ettei Hitachi oikein lämmitä kunnolla, vaikka pyynti on 25C. Takuu on varmaan ummessa, mutta mistähän vikaa lähtisi haarukoimaan? Virrattomana pidin puolisen tuntia, muttei auttanut. Kesällä viilensi ihan normaalisti.
Katso paljonko vie sähköä.
Mulla vei samassa tilanteessa 24kwh/vrk.
Sitten laita pyynti täysille ja puhallin pienelle.
Kennon lämpötila pitäisi nousta ainakin 40 asteen tienoille jos pumppu on ok ja aineet ei ole vuotanu pihalle.

Veikkaan kuitenkin kylmäainevuotoa ja sen asentaja joko löytää tai sitten ei.
Jos löytää, niin sen voi sitten joko korjata tai ei.

Mulla on kaksi näitä ja nyt loppuu toisen kanssa pelleily, ja voi vain toivoa että toinen kestää vielä nyt edes tämän talven.
 

Alumiini

Tulokas
Katso paljonko vie sähköä.
Mulla vei samassa tilanteessa 24kwh/vrk.
Sitten laita pyynti täysille ja puhallin pienelle.
Kennon lämpötila pitäisi nousta ainakin 40 asteen tienoille jos pumppu on ok ja aineet ei ole vuotanu pihalle.

Veikkaan kuitenkin kylmäainevuotoa ja sen asentaja joko löytää tai sitten ei.
Jos löytää, niin sen voi sitten joko korjata tai ei.

Mulla on kaksi näitä ja nyt loppuu toisen kanssa pelleily, ja voi vain toivoa että toinen kestää vielä nyt edes tämän talven.
Kiitos vinkeistä! Pumpun kaukosäädin näytti ennen kulutuksen suoraan, nyt ei näy sekään toimivan ja en tiedä sen luotettavuudesta muutenkaan. Kovaa sähkönkulutusta olen ihmetellyt talossa ja luulen että tuo on syypää. Asentajan kanssa sovittiin että palataan asiaan kun keli hieman lauhtuu, raportoin kuinka käy.
 