Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Viheri

Tulokas
Omakotitalossani 2 vuotta 4 kk vanha Hitachi RAS-25X8N/RAC-25SX8N ilmalämpöpumppu. Nyt olen talvikylmien aikana kiinnittänyt huomiota sisäyksikön ääntelyyn. 5 sekunnin välein kuuluu kuin klikkauksenomainen piip useiden minuuttien ajan. Sitä ääntelyjaksoa on useita kertoja päivässä, yölläkin. Ääni kuulu läpi huoneiston.
Mistä se kertoo, sitä ei suomenkielinen matsku kerro. Siinä kerrotaan muista äänistä ja en löydä tämäntyyppistä niiden joukosta.
Asentanut firma ( Ahlsellin valtuuttama ) väittää että jossain palovaroittimessa on vanha paristo.

Olisipa näissä laitteissa joku vikakoodijärjestelmä, se helpottaisi.

Laitetta on monta kertaa resetoitu ja automaattiselle A~. Pölyt poistettu matskuohjeen mukaan mm mikroverkoista.
Mutta tutkittuani toimintaperiaatetta, hankin digitaaliset ulkolämpömittarit. Tämänpäiväinen tulos on että ulkoyksikön kennostoon virtaa -11.7C asteen ilmaa ja ulos tulee -12.4 C asteen lämpöistä. Pieni lämmönpudotus sille että sisäyksiköstä tulee lämmintä ilmaa.
Joten herää kysymys, ovatko ko nesteet vuotaneet ja sisäyksikön antama lämpö on suoraan Imatran voimaa ?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Suoralta kädeltä tuohon selostukseesi ei voi kovin helposti sanoa paljon mitään. Onhan siellä täydellisemmässä englannin kielisessä manuaalissa selostusta kaikenlaisista piippausäänistä ja valojen vikkumisista. Voisit aloittaa vaikka automaattisesta suodattimien puhdistuksesta. Jos puhdistuskelkat eivät pääse liikkumaan esteettä voi siitä seurata kaikenlaista piippausta. Tarkista, että suodattimet ovat paikallaan ja lukittu oikeaan asentoon. Etuluukun keskimmäinen lukitus pitää myös painaa varovaisesti sisäyksikköön päin, muuten voi tulla virheilmoituksia. Ulkoyksikön mittailu tuolla tavalla ei anna oleellista informaatiota, varsinkin kun selostamasi mittarityyppi on suhteellisen epätarkka vaikka näyttää 0,1 C tarkkuudella.
 

Viheri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Joo, tämä oli vasta ongelmani avaus. toivoisin saavani selkoa mistä sisäaparaatti "melullaan" haluaa minulle "tiedottaa". Sitä se on tehnyt jo kaksi viikkoa. Uskoisin että tästä foorumista löydän avun ja opin ymmärtämään paremmin näiden laitteiden saloja.

Automaattinen puhdistus on toiminut hyvin ja sillä on oma merkkivalo. Olen jopa puhdistanut sulat. Huomasin että sulkiin on jäänyt 2 vuoden "vaellusjäljet". Noin millin verran ovat karvat harvenneet. Pitäisi kohta tilata uusia sulkia.
Tänään totesin että koneisto tekee joskus varmaan sulatustoimintoa, koska ulkoyksikön ilmatulopuolelle nousee lämpö lähelle nollaa vähäksi aikaa ja laskee sitten ilman lämpötilan tasalle. Sen näytti mainitsemani mittarit. En käynyt ulkoa katsomassa oliko tuuletin samalla pysähtynyt.
Etuluukun olen toki laittanut kolmesta kohtaa kiinni kaikki nää vuodet, joten siitä ei voi olla kiinni.
Huomasin että hotpipeä vasten on jäätä. Joten paluulämpöä ei ole ollut riittävästi, ainakin silloin kun katsoin. Hotpipe lienee se alin kupariputki kennoston alla, se joka antaa mallimerkintään lisäkirjaimen N.
Tiedän että mittareilla on tietyt tarkkuudet, samaten kun halpis wattimittarillani. Siitä ei saa tehonkulutuksesta kuin suuntaa antavia teholukemia.
Seurailen edelleen ja koetan saada asentajaa käymään. Hän on saanut videopätkän äänestä ja kiinnostui käynnistä.
 

Viheri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Näyttää siltä että syy häiritsevään merkkiääntelyyn on löytynyt. Luulisin, koska kun poistin vuoden käytössä olleen ETECH PM300 merkkisen pistorasiamallisen kulutusmittarin käytöstä. Sen jälkeen laitteisto on toiminut normaalisti.
Kun otin mittarin uudelleen käyttöön, ongelmat palasivat takaisin.

Lähes vuoden oli mittari antanut teholukemia, mutta vasta viimeisen kahden viikon aikana on lämmöntarve noussut. Ja "meluisat" piippaukset samalla. Niitä piippauksia ei ole ollut aiemmin.

Ilmeisesti laitteiston elektroniikka ei siedä mitään laitetta ilmalämpöpumpun ja Fortumin väliin.
Mittarissa on toisen linjajohdon läpimenossa vastusta noin 0.1 ohmia, toisessa 0 ohmia ja maadoituksessa 0 ohmia. Mahdollisista impedansseista en osaa sanoa, koska niitä ei mitattu.

Onko kenelläkään kokemusta mikä olisi parempi tehon mittaväline, joka ei sekoittaisi RAS-25X8N/RAC-25X8N- laitteiston elektronisia toimintoja ?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Viheri sanoi:
Näyttää siltä että syy häiritsevään merkkiääntelyyn on löytynyt. Luulisin, koska kun poistin vuoden käytössä olleen ETECH PM300 merkkisen pistorasiamallisen kulutusmittarin käytöstä. Sen jälkeen laitteisto on toiminut normaalisti.
Kun otin mittarin uudelleen käyttöön, ongelmat palasivat takaisin.

Lähes vuoden oli mittari antanut teholukemia, mutta vasta viimeisen kahden viikon aikana on lämmöntarve noussut. Ja "meluisat" piippaukset samalla. Niitä piippauksia ei ole ollut aiemmin.

Ilmeisesti laitteiston elektroniikka ei siedä mitään laitetta ilmalämpöpumpun ja Fortumin väliin.
Mittarissa on toisen linjajohdon läpimenossa vastusta noin 0.1 ohmia, toisessa 0 ohmia ja maadoituksessa 0 ohmia. Mahdollisista impedansseista en osaa sanoa, koska niitä ei mitattu.

Onko kenelläkään kokemusta mikä olisi parempi tehon mittaväline, joka ei sekoittaisi RAS-25X8N/RAC-25X8N- laitteiston elektronisia toimintoja ?
Pumppuasentaja varoitteli minua muuttamasta maadoitettua pistotulppaa alkuperäisestä merkitystä asennosta toisin päin. Voisiko tuollaisella asialla olla vaikutusta ILPpiisi?
 

Viheri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Kiitos hyvästä vinkistä. Saattaa tosiaankin olla. Vaihdoin äsken pistotulpan asentoa ja koneen asettuessaan normaalitilaan se alkoi heikosti pipittämään 5 sek välein.
Taitaa koko aparaatti olla suunniteltu maihin jossa pistotulpan asento on aina vakio, kuten esim Japanissa, Englannissa ja USA:ssa. Eurooppalaista pistotulppaa ei ole huomioitu.
Jätän väliin paremman testaamisen asialla. Saattaisi joku piirikortti ottaa "nokkiinsa" :)

Kiitos asian selviämisestä !
 

Viheri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Tutkin juuri ILP-laitteen Schubo-pistorasian johtojen värit. Ainakin tältä puolelta johdot on kytketty päin seiniä.
Tämän mukaan sähköverkon L1-puoli tuli laitejohdon siniselle johdolle ja N-puoli ruskealle.
Eli värilogiikka ei siis pelaa tältä osin, jos yrittää tunnistaa pistokkeen johtoväreistä, mihin asentoon pistokkeen pitäisi laittaa pistorasiaan.

Jos ILP-laitejohto oletetaan olevan kytketty laitteen sisällä johtoväristandardin mukaan, sähköverkon L1-sähkö kytkeytyi laitteen sisäiseen N-puoleen ja N-puoli puolestaan laitteen L1-puolelle. Näin siis on, jos pistoke on asentajan tarkoittamassa asennossa.
Se on nytkin asentajan tarkoittamassa asennossa ja ILP on äänettömämpi.

CEE-pistorasiaratkaisu, jota mm karavaanarialueilla käytetään, olisi poistanut koko ongelman. Mutta sininen pistorasiamöykky olisi sisäoleskelutiloissa kovin teknisen näköinen.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Piippaako se mittari, onko se ehjä?Oletko kokeillut mittaria erilaitteilla? Pistotulpan kääntämisellä pistorasiassa ei pitäisi olla pumpun toiminnan kannalta mitenkään vaikutusta asiaan maalaisjärjellä ajatellen.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

felon sanoi:
Piippaako se mittari, onko se ehjä?Oletko kokeillut mittaria erilaitteilla? Pistotulpan kääntämisellä pistorasiassa ei pitäisi olla pumpun toiminnan kannalta mitenkään vaikutusta asiaan maalaisjärjellä ajatellen.

Onhan sillä.. tulee kunnon resetti ja ties mitkä algoritmit lähtee opetteleman alusta ::) Vanhassa Sanyo/Argo/Technibel -sarjassa asennusohjeessa muuten erikseen kehotetaan kytkemään niin, että ulkoyksikölle sähköä tarjoileva rele katkaisee nollajohdon. Eli ulkoyksiköllä olisi aina vaihe kuumana..
 

Viheri

Tulokas
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

"
RAFU sanoi:
Pumppuasentaja varoitteli minua muuttamasta maadoitettua pistotulppaa alkuperäisestä merkitystä asennosta toisin päin. Voisiko tuollaisella asialla olla vaikutusta ILPpiisi?
Tuossa RAFU kirjoitteli noin, siksi tulin tutkineeksi itsekin onko asennolla merkitystä. Koulutukseni ja ammattikokemuksen pohjalta ei Suomessa tai eurooppalaisittain suunnitellun sähkölaitteiston kannalta pitäisi olla mitään merkitystä miten pistotulpan laittaa.

En ole ehtinyt syventyä tutkimaan piirikaavioita, joita näyttää löytyvän täältäkin. Se oli sen näköinen että vaatisi aikaa perehtymiseen.

Joka tapauksessa faktaa oli että tuon energiakulutusmittarin ollessa systeemissä kiinni, pistotulppa tuli toiseen asentoon. Silloin ILP piti mekkalaa pari viikkoa, lämmitti kuitenkin. Mekkala, siis ajoittaiset piippausjaksot, häiritsi arkeamme kotona.

Sitten RAFU ystävällisesti laittoi ylläolevan vinkin. Otin sitten kulutusmittarin pois ja pistotulppa palautui alkuperäiseen asentoon eli L1 ja N vaihtoivat paikkaa. Mekkala loppui siihen paikkaan.

ILP oli kyllä monta kertaa resetoitu kaukosäätimen napista ja laitettu auto A~ ja lämmöksi 23 C.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Minulla ei ainakaan ole SX:ssä mitään väliä kumminpäin töpselin laitan Vattenfallin verkkoon. Samoin en näe television kuvassa eroa vaikka laitan töpselin toisinpäin vaikka jotkut näin väittää ,saatan olla kyllä vähän sokea. ;D

Tietenkin on eriasia jos ruvetaan laittamaan purkkeja väliin mistä voi tulla häiriöitä syystä tai toisesta. Minulla toimii pistorasiamittari hyvin välissä ilman ongelmia riippumatta pistokkeen asennosta.
 

Viheri

Tulokas
Vs: Hitachi RAS-25X8N ääntelee

Olin aikoinaan tekemisissä keskikokoisten tietokoneiden kanssa, kun vielä olin työelämässä. On kertynyttä kokemusta virransyötöistä keskuskoneiden ja niin sanottujen periferialaitteiden kanssa ( levy-yksiköt ). Niissä amerikanraudoissa oli sähkönsyöttö samoilla vahvavirtapiirien rakenneperiaatteilla kuin japanilaisissa.

Eurooppalaisia olosuhteita ei näissä ole aina huomioitu. Vain pienissä koneissa on schubopistokkeet. Ja mittausoskilloskoopeista piti olla katkaistut maadoitukset schuboissa, että voitiin toimia laitteita vaarantamatta.
Taisin huomata että Hitachin huolto-ohjeessakin mainitaan että mittaskoopeissa pitää maadoitus katkaista schubopistokkeessa kun ulkoyksikköä tutkii.
Siinä taisi löytyä yhteys noiden laitteistotyyppien välillä. On jotain samankaltaista "herkkyyttä" noissa ohjauspiireissä.

ILPeissä on sisäyksikkö ja ulkoyksikkö. Niiden välillä on sähkönsyöttö ja myös elektroniikan ohjauskaapeli. Voisi luulla että tietynälainen nolla tai L1 vaihejärjestely synnyttää häiriövirtoja tähän elektroniseen ohjaukseen. Poissuljettua ei olekaan että jossain on viasta johtuvaa vuotoa tai peräti kytkentävirhe. Ratkaisevaa on millainen on se elektroninen yhteys, kuinka hyvin suojattu se on esim ns maapotentiaalin tasoitusvirtoja vastaan.
(Maapotentiaalin tasoitusvirrat oli monasti syynä esim isojen tietokoneiden tulostusongelmiin - huonoa tulostusjälkeä/puppua - syynä sähköiset kytkentävirheet)

En ole toistaiseksi ryhtymässä mihinkään tarkempaan mittaukseen, koska lähden siitä että laitteen pitää olla "sopimuksensa" mukaan toimiva ja käyttäjälleen helppohoitoinen. Siinä tavallaan myös rahoille vastinetta myös hoitoajassa. Kenties paremmalla ajalla voin tutkia piirikaavioista noita maadoitusratkaisuja ja jos löydän jotain kommentoin siitä mielellään tässä foorumissa.
 
Back
Ylös Bottom