Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Espejot

Hyperaktiivi
RAFU sanoi:
Liitteenä Hitachi SX Premium 3-sivuinen esite, jossa kuivaustoiminto on selostettu ja kuvattu. Ei aivan sama kuin em. Daikin, jossa myös kostutustoiminta.

Esittestää puutuu paino / kylmäainemäärät, mikä panee miettimään että onkohan toi 18 ja 25 ulkoyksikkö fyysisesti sama laite?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Espejot sanoi:
Esittestää puutuu paino / kylmäainemäärät, mikä panee miettimään että onkohan toi 18 ja 25 ulkoyksikkö fyysisesti sama laite?

Samaa "rautaahan" nuo ulkoyksiköt ovat RAC-18SX8, RAC-25SX8 ja RAC-35SX8.
Sama homma sisäyksiköissäkin ;)

ks. http://www.logicool-ac.com/salesliterature/Summit/Summit%20RAS%20Wall%20SX8.pdf
 

RAFU

Vakionaama
En päässyt em. linkilläsi PDF tiedostoon. Tarkoititko tätä:

http://www.logicool-ac.com/productpdfs/Air%20Conditioning/Wall%20Mounted.pdf :)
 
F

felon

Vieras
Hyvin pitkälle samaa on. Mielestäni "pumppuasentaja" sanoi noissa olevan pieniä eroja mm. sisäyksikössä 25sx on fyysisesti isompi puhallin kuin 18sx puhallin! .ulkoyksikössä 18 kuumakaasukierukka asennetaan asennuksen yhteydessä ,kun 25 se on valmiina 35 ei ole sitä olenkaan. ja jotain pientä oli muutakin. Mutta hyvin pitkälle samaa on.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
felon sanoi:
ulkoyksikössä 18 kuumakaasukierukka asennetaan asennuksen yhteydessä ,kun 25 se on valmiina 35 ei ole sitä olenkaan.

Tuosta "kuumakaasukierukasta" olisi kiva saada foorumille foto. Josko jolla kulla olisi sellaisen asennuksen yhteydessä kamera mukana. ;)

Mihin kohtaan ulkoyksikössä tuo liitetään, tulleko joitakin lisä venttiilejä sulatusta ajatellen?
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Asentaessa en kerennyt oleen paikalla, mutta tuohon pienempään putkeen ulkoyksikössä ainakin näyttää se tulevan kiinni. En itse ilman konetta repimättä pysty sitä sanomaan mitä matkalla on! Minulla on yläkerrassa Hitachin monozone siinä on ulkoyksikössä myös kierukka hivenen samaan tapaan vakiona. Tallissa on Summit 35 siinä ei ole kierukkaa nähtävissä. Ja tosiaan 18sx8 asennetaan kierukka asennuksen yhteydessä 25sx8 se on valmiina. Näin ainakin täälläkin välillä pyörivä "pumppuasentaja" informoi ,kun kyselin kauppoja tehdessä noiden laitteiden eroja. Sisäyksikössä on puhaltimissa ero käsittääkseni niin ,että 25sx8 puhallin on isompi. Muuten suht samaa kamaa nuo on.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
felon sanoi:
ulkoyksikössä 18 kuumakaasukierukka asennetaan asennuksen yhteydessä ,kun 25 se on valmiina 35 ei ole sitä olenkaan.

Tuosta "kuumakaasukierukasta" olisi kiva saada foorumille foto. Josko jolla kulla olisi sellaisen asennuksen yhteydessä kamera mukana. ;)

Mihin kohtaan ulkoyksikössä tuo liitetään, tulleko joitakin lisä venttiilejä sulatusta ajatellen?

Tässä olisi sekä ohje että kuva - melkomoista sormivoimistelua tuo asentamien oli :)
 

Liitteet

  • HPIM1995.jpg
    HPIM1995.jpg
    121,6 KB · Katsottu: 1 729
  • Hot Pipe.pdf
    319,7 KB · Katsottu: 1 166
V

vth-kylmä

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Kyseessä ei ole kuumakasu kierukka vaan nestelinjan tarkemmin nestepaluuputken kierukka.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

VesA sanoi:
Melko pöljää.. Maksaako Ahlsell kierukan asennusajan ?

Ei Ahlsell maksa mitään, ei ajassa eikä missään muussakaan asennusasiassa. Olin vähän pettynyt kun tämä selvisi soittamalla Ahlselille. Kokeneelle asentajalle Hot Pipe asennukseen menee kertomusten mukaan 30 minuuttia. Ensikertalaiselta kuten minulta meni melkein 2 tuntia.
 
S

simppa

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Muistelen että eiköhän kierukkakin oltu hinnoiteltu erikseen,käyttöohjeet ainakin oli.Helsvetti että hyvälle pumpulle on sattunut .öljä maahantuoja.Olikos niitä nyt oikeasti muita merkkejä olemassakaan jossa tuo kierukka on ?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

simppa sanoi:
Muistelen että eiköhän kierukkakin oltu hinnoiteltu erikseen,käyttöohjeet ainakin oli.Helsvetti että hyvälle pumpulle on sattunut .öljä maahantuoja.Olikos niitä nyt oikeasti muita merkkejä olemassakaan jossa tuo kierukka on ?

Myyjä väitti maksaneensa erikseen Hot Pipestä. Samassa kaupassa tuli 18SX8 ja 25SX8 joten myyjä ei kehdannut hinnoitella pienitehoisempaa korkeammalle kuin suuritehoinen, Näin ymmärsin myyjältä päin asian. Käyttöohjeet sain jälkeenpäin veloituksetta myyjältä pyydettäessä, ei laitteen mukana kuten normaalisti pitäisi olla. Isot firmat ovat joskus vähän ylimielisiä "pientä" asiakasta kohtaan, valitettavasti.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

VesA sanoi:
vth-kylmä sanoi:
Kyseessä ei ole kuumakasu kierukka vaan nestelinjan tarkemmin nestepaluuputken kierukka.

Mitenkäs se nyt oikein pelaa ?

Tuohan näköjään asennetaan (yksinkertaisesti) nestepaalulinjan ylimääräiseksi kierroksi ennen paisuntaventtiiliä. Sisältä tulee huoneenlämpöistä tai lämpösempää kylmäainetta. Kun tuo jäähdytetään nollaan, saadaan jonkin verran sulatustehoa, mikä riittänee tällaiseen rajattuun tarkoitukseen (kun kerran valmistaja tuollaista tarjoaa).

Periaatteessahan tuo energia on ilmaista, eli höyrystin pystyy nappaamaan saadun energian takaisin (eli höyrystin kykenee ja sen on mitoituksen puolesta kyettävä nappaamaan hieman enemmän lämpöä nestekierron aikana). Venttiilissä siis höyrystyy hieman vähemmän kylmäainetta kuin ilman tätä vehjettä ja tämän osan höyrystymisen on tapahduttava höyrystimessä.

Fiksu systeemi, olettaen että toimii (kuten itse ainakin uskon).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

kotte sanoi:
Fiksu systeemi, olettaen että toimii (kuten itse ainakin uskon).

Mitä tuolle tapahtuu sulatuksessa? Taitaa jäähtyä aika kylmäksi, vai onko tuossa joku ohitus sulatuksien ajaksi? :cool:

Tuossa on sama ongelma kuin Mitsussa tuon päädyn kennon alle ei tuo käyrä kokonaan ulotu.
=> on mahdollista että päädystä alkaa jäätä kerämään kovemmilla pakkasilla
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
Mitä tuolle tapahtuu sulatuksessa? Taitaa jäähtyä aika kylmäksi, vai onko tuossa joku ohitus sulatuksien ajaksi? :cool:

Joopa joo, mutta eipä tuo ehdi sulatuksen aikana kauhean paksua pantaa ympärilleen keräämään (jää johtaa huonosti lämpöä). Taitaapi jopa saada jonkin verran lisää sulatusenergiaa tuosta maahan muutoin lorisevasta vedestä (joka toki vastaavasti saattaa pyrkiä jäätymään entistä herkemmin maahan tms. päästyään).
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
kotte sanoi:
Fiksu systeemi, olettaen että toimii (kuten itse ainakin uskon).

Mitä tuolle tapahtuu sulatuksessa? Taitaa jäähtyä aika kylmäksi, vai onko tuossa joku ohitus sulatuksien ajaksi? :cool:

Tuossa on sama ongelma kuin Mitsussa tuon päädyn kennon alle ei tuo käyrä kokonaan ulotu.
=> on mahdollista että päädystä alkaa jäätä kerämään kovemmilla pakkasilla

Itsellä ei ihan ylety kokonaan putki tuon päädyn kennon alle! Käytännössä pelaa todella hyvin. Mitään jäätymis merkkejä ei ole täällä ainakaan ollut! Naapuri kävi ihmettelemässä toimintaa kovilla pakkasilla kehui itse sulattaneen mitsuaan pari kertaa kastelukannulla lämpöistä vettä kaataen. Lohduttelin että eipä taida ihan kaikki pumput pyöriä koko tätä talvea. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Hot Pipen tarkoitus on ymmärtääkseni lähinnä vedenkeräyspellin pitäminen tarpeeksi lämpimänä, että vesi ei keräänny siihen jäätymään kovemmilla pakkasilla, Muistan kuulleeni myös, että useita 18SX8 laitteita on menestyksellisesti käytetty ilman Hot Pipeä. Viime talvena ainakaan minulla (50 km Helsingistä pohjoiseen) en koskaan havainnut pohjapellin jäätymistä. Pulkkaan kertyi reilusti jäätä ja sitä sai kuskata pois noin kerran viikossa ja jopa vähän tiheämminkin. Kerran sattui kovan lumipyryn aikana, että kennon pääty sai niin paljon lunta päälleen, että piti lämpöpuhaltimella sulatella pois kun ilma ei muuten kulkenut läpi. Joku lumisuoja olisi ehkä voinut estää sellaisen ilmiön.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

RAFU sanoi:
Hot Pipen tarkoitus on ymmärtääkseni lähinnä vedenkeräyspellin pitäminen tarpeeksi lämpimänä, että vesi ei keräänny siihen jäätymään kovemmilla pakkasilla, Muistan kuulleeni myös, että useita 18SX8 laitteita on menestyksellisesti käytetty ilman Hot Pipeä. Viime talvena ainakaan minulla (50 km Helsingistä pohjoiseen) en koskaan havainnut pohjapellin jäätymistä. Pulkkaan kertyi reilusti jäätä ja sitä sai kuskata pois noin kerran viikossa ja jopa vähän tiheämminkin. Kerran sattui kovan lumipyryn aikana, että kennon pääty sai niin paljon lunta päälleen, että piti lämpöpuhaltimella sulatella pois kun ilma ei muuten kulkenut läpi. Joku lumisuoja olisi ehkä voinut estää sellaisen ilmiön.
Niin kyllähän tuossa kuitenkin ymmärtääkseni haetaan sitä halpaa sulatus tehoa. Ja Kotte oli tuossa jollakin lailla selvillä tästä asiasta.
 
J

jap

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Linkin takana oleva tiedostossa oleva esite erilainen kuin meillä myytävä SX18/25

-kuvassa oleva ulkoyksikkö erilainen kuin meillä myytävä SX mallissa
-kaukosaaädin mallia summit, premium mallissa aivan erilainen
-sisäyksikkö ulkoisesti samanlainen kuin SX malleissa

esiteen kuvat eivät täsmää aivan meillä myytäviin malleihin, lieneekö tarkoitettu englantiin tai ties minne markkinoille..

-datatiedot näyttäisi olevan oikein

-jp

RAFU sanoi:
En päässyt em. linkilläsi PDF tiedostoon. Tarkoititko tätä:

http://www.logicool-ac.com/productpdfs/Air%20Conditioning/Wall%20Mounted.pdf :)
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

jap sanoi:
Linkin takana oleva tiedostossa oleva esite erilainen kuin meillä myytävä SX18/25

-kuvassa oleva ulkoyksikkö erilainen kuin meillä myytävä SX mallissa
-kaukosaaädin mallia summit, premium mallissa aivan erilainen
-sisäyksikkö ulkoisesti samanlainen kuin SX malleissa

esiteen kuvat eivät täsmää aivan meillä myytäviin malleihin, lieneekö tarkoitettu englantiin tai ties minne markkinoille..

-datatiedot näyttäisi olevan oikein

-jp

RAFU sanoi:
En päässyt em. linkilläsi PDF tiedostoon. Tarkoititko tätä:

http://www.logicool-ac.com/productpdfs/Air%20Conditioning/Wall%20Mounted.pdf :)

Katselin kyllä itse ihan samaa ,mutta aattelin sen olevan vain niin että kuvat on vaihtaneet jotenkin paikkaa. Eli ovat väärillä paikoilla.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

kotte sanoi:
janti sanoi:
Mitä tuolle tapahtuu sulatuksessa? Taitaa jäähtyä aika kylmäksi, vai onko tuossa joku ohitus sulatuksien ajaksi? :cool:

Joopa joo, mutta eipä tuo ehdi sulatuksen aikana kauhean paksua pantaa ympärilleen keräämään (jää johtaa huonosti lämpöä). Taitaapi jopa saada jonkin verran lisää sulatusenergiaa tuosta maahan muutoin lorisevasta vedestä (joka toki vastaavasti saattaa pyrkiä jäätymään entistä herkemmin maahan tms. päästyään).

Täytyypi vielä lisätä, että enpä tältä istumalta osaa sanoa, onko näissä SX18/25 tuo kuumakaasusulatusventtiili vai ei (vai yhdistelenkö asioita väärin?; olen niin surkean nettiyhteyden takana, etten viitsi tarkistella asiaa). Tälläpä ei sinänsä ole muuta väliäkään kuin, että tuollainen kuumaakaasusulatusventtiili (jossa siis perinteistä "jäähdytysmoodi"-sulatusta ei tehdä, vaan päästetään suoraan kuumakaasua höyrystimeen) oikeastaan ohittaa sisäkierron, vaikka kierto on periaatteessa auki. Tuolloin nesteputki ei edes sanottavasti kylmenisi (eli jäätä ei puheena olleeseen piiriin muodostu, mutta eipä saada lisäenergiaakaan -- jos tuolla nyt suurta merkitystä sinänsä onkaan).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Tässäpä vielä yksi Shirokuma esite
http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/hitachi_shirokuma_kun_katalog.pdf

Onko Suomen versioissa "Ionized Mist Generator" (="Ioni-tihkusade")? :cool:

Tuossapa voi vertaila hintoja Unkarissa pahimpiin kilpakumppaneihin,
esim. yhden 18SX8 hinnalla saisi kaksi Fujitsun ASYB9LD laitetta. ;D
http://www.klimakeszulek.z9.hu/
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
Onko Suomen versioissa "Ionized Mist Generator" (="Ioni-tihkusade")? :cool:

Kyllä ionisaattori on ainakin minulle toimitetuissa 18SX8 laitteissa, koska kuvan näköinen korkeajänniteneulan suojus pilkoittaa vasemmassa laidassa ja käyttö-ohjeessa varoitetaan koskemasta siihen (korkeajännitevaara!)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Täältä löytyivät sisäyksikköjen max ja min puhallusmäärät ja kylmäainetäytökset.
http://www.clivet.de/images/PDF%20Dokumente/Preisliste_Hitachi%202009.pdf

Sama kylmäainetäytös 18SX8, 25SX8 ja 35SX8 malleissa, 1,19 kg

Epäilen että 18SX8 ja 25SX8 ovat aivan samaa rautaa, vain ohjelmallisesti on rajoitettu 18SX8 kompressoritehoja. Kummatkin laitteet COP +7C 2,3 kW antoteholla on siis tuo mainostettu 6,13, voi olla että 25SX8 voisi lyödä hiukan paremman luvut pöytään paremman puhallustehonsa ansiosta. :cool:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
Tuossapa voi vertaila hintoja Unkarissa pahimpiin kilpakumppaneihin,
esim. yhden 18SX8 hinnalla saisi kaksi Fujitsun ASYB9LD laitetta. ;D
http://www.klimakeszulek.z9.hu/

ASYBbia vielä edullisempi on ASYA. Ja sitäkin edullisempi on ASYAn rinnakkaismalli Fuji RSA. ASYA/RSA eivät lämmitä samaan tapaan kylläkään, mutta jäähdytykseen ottaisin tuon Fuji RSA:n. Ja lämmitykseen voisi ottaa pykälää isommalla ulkoyksiköllä varustetun RSA:n eli 14.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
Tässäpä vielä yksi Shirokuma esite
http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/hitachi_shirokuma_kun_katalog.pdf

Onko Suomen versioissa "Ionized Mist Generator" (="Ioni-tihkusade")? :cool:

Tuossapa voi vertaila hintoja Unkarissa pahimpiin kilpakumppaneihin,
esim. yhden 18SX8 hinnalla saisi kaksi Fujitsun ASYB9LD laitetta. ;D
http://www.klimakeszulek.z9.hu/
Juu kyllä ionisumuttaja löytyy suomenmalleista! kerää noin 20 minuuttia ilman kosteudesta omaan säiliöön kosteutta ja alkaa ionisoimaan ja sumuttamaan.
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

janti sanoi:
Täältä löytyivät sisäyksikköjen max ja min puhallusmäärät ja kylmäainetäytökset.
http://www.clivet.de/images/PDF%20Dokumente/Preisliste_Hitachi%202009.pdf

Sama kylmäainetäytös 18SX8, 25SX8 ja 35SX8 malleissa, 1,19 kg

Epäilen että 18SX8 ja 25SX8 ovat aivan samaa rautaa, vain ohjelmallisesti on rajoitettu 18SX8 kompressoritehoja. Kummatkin laitteet COP +7C 2,3 kW antoteholla on siis tuo mainostettu 6,13, voi olla että 25SX8 voisi lyödä hiukan paremman luvut pöytään paremman puhallustehonsa ansiosta. :cool:

Juuri näin puhui "pumppuasentaja"kin. Eli osatehoilla 25 todennäköisesti lyö vielä karvanverran 18 ,isomman puhaltimensa turvin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

felon sanoi:
Juuri näin puhui "pumppuasentaja"kin. Eli osatehoilla 25 todennäköisesti lyö vielä karvanverran 18 ,isomman puhaltimensa turvin.

Puhallin on varmaankin sama kaikissa malleissa. Pykällää isommassa mallissa se vaan aina pyörii kovimmalla nopeudella hiukan kovempaa.

Isoimmassa 35-mallissa on ulkoyksikössä ilmeisesti isompitehoinen puhallin, tai sitten vingutetaan vaan moottoria kovempaa. Ilmeisesti ei ole muuttuvanopeuksinen ulkoyksikön puhallin.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8


ILPpien markkinat eivät sitten vieläkään toimi kovin tehokkaasti: jos PC rintamalla myytäisiin samaa rautaa ainoastaan kellottamalla prosessoria suuremmilla kierroksilla olis firma aika äkkiä ulkona markkinoilta. No nyt edelleen näyttää siltä, että ilmastointilaitteissa ihan vastaava hinnoittelumalli on mahdollista - ikävä kyllä. :(
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Joppe112 sanoi:
ILPpien markkinat eivät sitten vieläkään toimi kovin tehokkaasti: jos PC rintamalla myytäisiin samaa rautaa ainoastaan kellottamalla prosessoria suuremmilla kierroksilla olis firma aika äkkiä ulkona markkinoilta.

Tota... noinhan siellä juuri tehdään...
Ja tietämättömät kuluttajat maksavat... (eikö ne aina?) Smiley211007

Nouseeko btw Hitachin hinnat kun yllättäen Ahsell ei osallistunut ylimääräsiin laite ja asennuskustannuksiin?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Joppe112 sanoi:
ILPpien markkinat eivät sitten vieläkään toimi kovin tehokkaasti: jos PC rintamalla myytäisiin samaa rautaa ainoastaan kellottamalla prosessoria suuremmilla kierroksilla olis firma aika äkkiä ulkona markkinoilta. No nyt edelleen näyttää siltä, että ilmastointilaitteissa ihan vastaava hinnoittelumalli on mahdollista - ikävä kyllä. :(

PC-markkinoilla homma on vaan viety pitemmälle, koska piinpalat joudutaan joka tapauksessa testaamaan. Niinpä tavara sitten leimataan eri nopeuksille. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hitaaksi leimatut osat välttämättä olisivat sen hitaampia. Nopeimmat joudutaan kyllä valitsemaan, loput leimataan mallivalikoiman luomiseksi ihan samalla tavalla kuin pumpuissakin. Tästä sitten seuraa se, että verkossa keskustellaan 'yli'kellotusvarasta, eli tieto siitä millainen rauta kussakin komponentissa oikeasti on on tarjolla. Työtä se vaatii, tuntipalkoille ei ehkä pääse.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Autopuolella tuo ILPpi-meininki on kuitenkin tuttua. Moottorista otetaan välistä aika vähin muutoksin lisää tehoa ja isketään sitten aivan toisenlainen hintalappu.

Sikäli hinnoittelussa on jokin logiikka, että jos samoista osista revitään irti enemmän tehoa, on osat joko valittava erikoisen huolellisesti (mikä lienee harvinaista) tai valmistajan otettava suurempi riski takuukorjauksista ja niiden kustannuksista (sekä merkin maineen menetyksestä).
 

VesA

In Memoriam
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

kotte sanoi:
Autopuolella tuo ILPpi-meininki on kuitenkin tuttua. Moottorista otetaan välistä aika vähin muutoksin lisää tehoa ja isketään sitten aivan toisenlainen hintalappu.

Sikäli hinnoittelussa on jokin logiikka, että jos samoista osista revitään irti enemmän tehoa, on osat joko valittava erikoisen huolellisesti (mikä lienee harvinaista) tai valmistajan otettava suurempi riski takuukorjauksista ja niiden kustannuksista (sekä merkin maineen menetyksestä).

Pumpuissa asialla voi olla merkitystäkin, tuo alakerran Argo käy pari kuukautta vuodessa aika lujaa, varsinkin kun kompuran nimellsteho on 600W.
On kuitennii huomattava, että pumpuissakaan todelliset pakkaspuolen tehot eivät kovin paljon eroa mallisarjan sisällä, vaikka nimellstehot on tuunattu selvästi erilleen.

Autoissa asialla ei luultavasti ole merkitystä senkään vertaa. Tehoja ei pysty liikenteen seassa käyttämään kovin monta sekuntia kerrallaan, lähinnä kiihdytyksissä voi olla laatikko lujilla väännön kanssa. Muistaakseni S60 volvossa maksoi joskus kireämpi softa 12000€..
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

VesA sanoi:
On kuitennii huomattava, että pumpuissakaan todelliset pakkaspuolen tehot eivät kovin paljon eroa mallisarjan sisällä, vaikka nimellstehot on tuunattu selvästi erilleen.

Niinpä, eli samasta raudasta saa lisätehoa vain huudattamalla kompressoria. Mutta jos höyrystintä ei kasvateta, putkia paksunneta eikä kompressorin kanavia porata väljemmiksi, tuohan saadaan COPin kustannuksella, ts. pääosin suorana sähkölämmityksenä. Voisi olla halvempaa hankkia ylimääräinen sähkölämmitin, jos peruslämmityksestä jostakin kumman syystä loppuvat tehot.
 
V

vth-kylmä

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

kotte sanoi:
kotte sanoi:
janti sanoi:
Mitä tuolle tapahtuu sulatuksessa? Taitaa jäähtyä aika kylmäksi, vai onko tuossa joku ohitus sulatuksien ajaksi? :cool:

Joopa joo, mutta eipä tuo ehdi sulatuksen aikana kauhean paksua pantaa ympärilleen keräämään (jää johtaa huonosti lämpöä). Taitaapi jopa saada jonkin verran lisää sulatusenergiaa tuosta maahan muutoin lorisevasta vedestä (joka toki vastaavasti saattaa pyrkiä jäätymään entistä herkemmin maahan tms. päästyään).

Täytyypi vielä lisätä, että enpä tältä istumalta osaa sanoa, onko näissä SX18/25 tuo kuumakaasusulatusventtiili vai ei (vai yhdistelenkö asioita väärin?; olen niin surkean nettiyhteyden takana, etten viitsi tarkistella asiaa). Tälläpä ei sinänsä ole muuta väliäkään kuin, että tuollainen kuumaakaasusulatusventtiili (jossa siis perinteistä "jäähdytysmoodi"-sulatusta ei tehdä, vaan päästetään suoraan kuumakaasua höyrystimeen) oikeastaan ohittaa sisäkierron, vaikka kierto on periaatteessa auki. Tuolloin nesteputki ei edes sanottavasti kylmenisi (eli jäätä ei puheena olleeseen piiriin muodostu, mutta eipä saada lisäenergiaakaan -- jos tuolla nyt suurta merkitystä sinänsä onkaan).
Nestepaluuputken kierukalla ei ole sulatus jakson aikana mitään merkitystä.Normaalistikin se toimii alijäähdytyskierukkana .Jos asiaa tarkastelee kierukan kanssa höyrystimestä otetaan enemmäm tehoja jolloin myös höyrystimen lämpötila tippuu.Näitä on käytössä esim isoissa vedenjäähdyttimissä.Lämpöpumpuissa tämä on sama kuin hölmölaisten maton jatkolla otetaan toisesta päästä ja lisätään toiseen päähän
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

vth-kylmä sanoi:
Jos asiaa tarkastelee kierukan kanssa höyrystimestä otetaan enemmäm tehoja jolloin myös höyrystimen lämpötila tippuu.Näitä on käytössä esim isoissa vedenjäähdyttimissä.Lämpöpumpuissa tämä on sama kuin hölmölaisten maton jatkolla otetaan toisesta päästä ja lisätään toiseen päähän

Tottahan tuo on, että höyrystin jäähtyy ja tämä maksaa jonkin verran (joko huonomman COPin muodossa tai edellyttämällä tehokkaampaa höyrystintä, joka ei ole ilmainen ja jonka lisäteho olisi joka tapauksessa pois muulta hyötykäytöltä). Jos tuolla putkella voidaan kumminkin välttää vaikkapa pohjan sulanapitovastuksen käyttö, voi hyöty olla melkoinen. Joka tapauksessa tällainen alijäähdytysenergia saadaan talteen vähemmällä kompressorin suhteellisella energiankulutuksella kuin nappaamalla lämpöä suoraan kuumakaasusta (mikä taas on paljon edullisempaa kuin lämmön tuottaminen lämpökaapelilla).

Höyrystimen pohjan jatkuva lämmittäminen ei toki ole välttämättä järkevää, jos lämpöä tarvitaan vain sulatuksen aikana ja hiukan sen jälkeen varmistamaan veden johtuminen pois, joten vaikka kylmäainenesteen alijäähtymisestä energiaa onkin edullisesti saatavilla, niin ei kumminkaan sellaisella jaksotuksella, kuin olisi tarpeen.
 
V

vth-kylmä

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

Itsesäätyvä pohjan sulanapito vastuksen käyttö maksaa vuodessa noin 20€ joka on koko ajan toiminnassa.Vain sulatuksen aikana ja sen jälkeen oleva vastuksen käyttö maksaa siitäkin vain murto osan.
Onkohan kyseisen mallin cop kierukan kanssa vai ilman? luultavasti ilman jos vastus asennetaan vasta asiakkaalla.Yleensä ne lämpöpumput jotka eivät ole varusteltu tehtaalla ei ole suunniteltu pohjolan olosuhteisiin.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8


Sohaisinpa taas melkoiseen muurahaispesään, mutta ainakin saatiin hyvää keskustelua. :)

Tuo vertailu autoihin ja PChen on aika osuva ILPeissäkin. Se suurin ongelma jotta markkinat olisivat rationaalisemmat on vaan siinä, ettei noita tuunausohjeita ylikellottaa ILPpiä pykäläänsä suuremmaksi ole olemassa muualla kuin sen valmistajan kassakaapissa. Näin ollen, kuluttajan on pakko maksaa kikkailustakin vaikka rauta on se yksi ja sama. Nykyisellään elektroniikalla ja softalla ei ole sen kummempaa hintaa olipa vehje suuri tai pieni nimellistehoiltaan.

Sikäli foorumi tarjoaa mahdollisuuden propellipäille saada tietoa oman hankintansa todellisista mahdollisuuksista, että täältä edes voi tarkistaa onko kyseessä alikellotettu ILP vaiko raudalla luodut oikeat lämmitys/jäähdytystehot... :cool:
 
F

felon

Vieras
Vs: Hitachin 18XS8 vs. 25SX8

vth-kylmä sanoi:
Itsesäätyvä pohjan sulanapito vastuksen käyttö maksaa vuodessa noin 20€ joka on koko ajan toiminnassa.Vain sulatuksen aikana ja sen jälkeen oleva vastuksen käyttö maksaa siitäkin vain murto osan.
Onkohan kyseisen mallin cop kierukan kanssa vai ilman? luultavasti ilman jos vastus asennetaan vasta asiakkaalla.Yleensä ne lämpöpumput jotka eivät ole varusteltu tehtaalla ei ole suunniteltu pohjolan olosuhteisiin.
Eli 10 vuodessa 200 Euroa! :eek: Silloinhan sulatusvastuksellisen pumpun todellinen cop laskee jokin verran! Malli on kierukan kanssa 6.13 copattu! ilman sitä se on se 6.36 mikä näkyy noissa ulkomaisissakin ekan sivun linkissä. En tiedä miksi tuollainen päätös on tehty ,että se asennetaan jälkeenpäin? 25sx8 tuo on valmiina. Noita on etelä suomessa käytetty kuulemma ihan ok ilman kierukkaakin. Ylläkselle on muutama 18sx8 kuulemma asennettu . Myös siellä oli pariin koneeseen koe mielessä koitettu ilman kierukkaa. kovimpaan aikaan talvella oli ruvennut olemaan vaikeuksia 30 pakkasella ,kun taas kierukalliset porskuttivat ilman jään häivääkään. Kyllä se suomessa pitäisi kuitenkin aina asentaa sinne asennuksen yhteydessä maahantuojan mukaan.
 
Back