Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

Hemmo

Vieras
(Tämä huomautus ei koske mittauksia jotka tehdään myöhemmin, yli -10 asteen ulkolämpötiloissa.)

Jos tulos testissä jää +40 tai sen alle, kun ulkolämpötila on +7...0...tai miinus 5 astetta.
Näissä tapauksissa on syytä selvittää syy, miksi saatiin noin alhaisia puhalluslämmön arvoja?

-Oliko mittaushetkellä ulkoyksikön kenno umpihuurussa?
-Jäätyykö ulkoyksikön kenno eikä sula kokonaan sulatustoiminnolla?
-Oliko mittari suoraan sisäyksikön puhallusaukoissa, vai reilusti irti puhallusaukon ritilöistä?
-Näyttääkö mittari oikein?
-Oliko joku automaatti-toiminto testin aikana päällä? (lue testaus-ohje alusta)
-Onko laitteen ominaisuuksiin kuuluvaa, ettei se anna täyspuhalluksella ja max. pyynnöllä ulos max. tehoa
-Seurasitko lämpömittaria testin aikana koko ajan?
On mahdollista että laite pudottaa maximin saavutettuaan lämpötilan puhalluksessa alemmaksi.
Ja näin sen tuleekin tehdä jos testaus aika on riittävän pitkä.

Muussa tapauksessa on epäiltävissä ilpin kylmäaineiden vajausta.
Tästä seuraa voimakasta ulkoyksikön jäätämistä ja sulatustoiminnan riittämätöntä tehoa.
Tarkasta tai tarkistuta laite kylmälaiteasentajan toimesta.
Jos vajausta ei havaita, niin laitteessa on jotain muuta vikaa, joka myös tulee korjata.
Tee tämä ennen kovempien pakkasten tuloa, niin saat laitteestasi sen ominaisuuksiin kuuluvan hyödyn ;)

Uusien laitteiden kohdalla tarvittavat korjaustoimenpiteet kuuluvat asennuksen- tai laitteentakuusta korvattaviin kuluihin.

Viimeiseksi tärkein kysymys: ;D
Oliko testaaja nauttinut virvokkeita ja nukahtanut testin aikana. Ja silläaikaa vaimo on käynyt palauttamassa laitteen normaalitoimintaan
Tällöin tulos hylätään antitaatisdoping-säännöstöjen nojalla
ja testaajalle annetaan vielä yksi mahdollisuus toistaa testi. Vaimon huolehtiessa hereillä pysymisestä. :D :D
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Olikos se nyt niin, että jos pikku puhalluksella saadaan yli 40 astetta noilla pikku ilpeillä niin sillon ei tarvi murehtia vielä kylmäaine vajauksista ?
Omasta pikku ilpistä olen saanut seuraavaa "hemmo" dataa:
Ulko LT - sisä lämmön nousu(max puhallus)
+5c - 20,0c
+0c - 17,5c
-5c - 15,0c
Tuolle jos pitäs jatkumoa hahmotella niin vois kuvitella, että -10 kohdalla nähdään about 12 asteen nousto joka tekis puhallus lämmöksi enään 32.

Heti asennuksen jälkeen about 7 asteen ulkolämmöilä mittasin noin 22 asteen noston. Luulisi siis, että niin kauan, kun "suoritus" kyky pysyy tuolla linjalla ei ei tarvisi murehtia kylmäaine vajeista. Tuo toiminnan tarkkailu on siksikin ajankohtaista, koska laite on ihan omatoimisesti asenneltu ja vieläpä Ultin orkkis putkilla. Lähtökohta on siis, että vuotaa mutta kuinka nopeasti onkin se kysmysmerkki :)
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Hemmon chunlan näkyy olevan KFR35 ja tuo ultin pro8 on KFR20 eli paljon pienempi kone. Ulkoyksikkökin oli köykäinen asentaa paikalleen ;D. Ei se vaan jaksa pakkasilla antaa samaa tehoa kuin +7C lämpötiloissa. Oma Ulti pro 8 huurtuu tasaisesti ja sulattelee tosi tehokkaasti. Edes pohjan vastusta ei tarvita näillä 0C...-5C keleillä. Ei kerry jäätä pohjalle. Jääpuikkoja vaan aukon reunoissa on. Eilinen myräkkä muurasi kennon paksusti mutta siitä huolimatta suli kokonaan ja vielä muutaman minuutin koitti sulatella puhdasta kennoa.

Itse on asennettu ja tyhjiöity. Kuten invertteripumppu viime vuonna ja täysillä "hemmo"tehoilla sekin pelaa vielä.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Noissa on/off pumpuissa olen pitäny nyrkkisääntönä, jotta tuo ulkolämpötilan ja sisääntulevan lämpötilan ero saisi olla n.50astetta.
Eli jos ulkona on -5asteen pakkanen, sisäyksikön puhallus on +45 astetta. ;)

En tiijä oonko kovasti väärässä ::)
Noh kohtahan se kuullaan...
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Pitäisiköhän hemmotestejä tehdä myös -15, -20, ja vaikka vielä -25:n pakkasissa niin nähtäisiin mitkä pumput ne vielä porskuttaa kun pakkasta on niin kuin talvella pitää ollakkin. Eräs pumppumerkkihän tippuisi pois pelistä melkein heti mutta voitaisiinhan me muut vertailla tuloksia ;)
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Nobody sanoi:
Pitäisiköhän hemmotestejä tehdä myös -15, -20, ja vaikka vielä -25:n pakkasissa niin nähtäisiin mitkä pumput ne vielä porskuttaa kun pakkasta on niin kuin talvella pitää ollakkin. Eräs pumppumerkkihän tippuisi pois pelistä melkein heti mutta voitaisiinhan me muut vertailla tuloksia ;)

Näinhän se olisi tarkoitus tehdä. ;)
Avaan äänestykset kunhan kerkeän.

Vanhat 2007, pienimmällä puhalluksella toteutetut Hemmo-testit löydät täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=33.0
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Dippa sanoi:
ite en usko noihin +50 lukemiin ollenkaan...

Miksi et usko? Meinaatko että täällä valehdellaan?
Oletko itse tehnyt yhtään testiä, en ainakaan löytänyt sun tuloksia mistään gallupeista (0, -5, -10)
Alkaako Sanyoista puhti loppumaan jo näillä keleillä?

Pitäiskö jatkaa täällä Testien kommentointia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5067.0
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Dippa sanoi:
ite en usko noihin +50 lukemiin ollenkaan...

Minä taas en usko ilmavirtauslukemiin. Lienevät reippaasti ylioptimistisia.

Ei näillä laitteilla mitään 'kolmosenCoppeja' voi saada 10 asteen pakkasilla ja 50 asteen puhalluslämmöillä.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Ainakin tuo minun masiina lähtee rajoittamaan tuota maksimi puhallusnopeutta, kun pakkasta on toistakymmentä astetta. En ole löytänyt huoltomanuaalia juuri tähän malliin, josta asia olisi selvinnyt.
20 asteen pakkasmittauksessa manuaalipuhallusnopeusasetus ei toiminut enää ollenkaan.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

jklaukka sanoi:
Ainakin tuo minun masiina lähtee rajoittamaan tuota maksimi puhallusnopeutta, kun pakkasta on toistakymmentä astetta. En ole löytänyt huoltomanuaalia juuri tähän malliin, josta asia olisi selvinnyt.
20 asteen pakkasmittauksessa manuaalipuhallusnopeusasetus ei toiminut enää ollenkaan.

Ainakin kapillaarikoneessa tuo lienee hyvinkin järkevää, sillä kovalla puhalluksella saattaa lauhtumislämpötilan saada niin alas, että laite alkaa toimia hyvin epätaloudellisesti.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Testasin tuossa nuo laitteet pikaisesti. Ilma lämpiää maksimipuhalluksella siinä 20 astetta molemmilla laitteilla. 123:lla ehkä asteen enemmän. Tehona tämä lienee 3,5-4 kW joka varmaan on jotenkin vielä teoriassa mahdollista, tai sitten ei.

Ihmetyttää vain, että miten kaikilla nuo laitteet tuntuu antavan siellä 6-8 kW tehoa ulos 10 asteen pakkasessa. Esim. VTT testit eivät tällaista tue.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Ihmetyttää vain, että miten kaikilla nuo laitteet tuntuu antavan siellä 6-8 kW tehoa ulos 10 asteen pakkasessa. Esim. VTT testit eivät tällaista tue.

Aivan, eikä noiden laitteiden valmistajien omatkaan spesifikaatiot ole lähelläkään tuollaisia lukemia.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Lämpömittareissa lienee eroja mutta ei kai ne montaa astetta heitä testaajasta ja mittarista riippuen. Asteen parin heitto varmaan voi olla.

En tiedä miten tuo testi sitten pitäisi tehdä tai mikä siinä menee pieleen. Teen testin näin: Odotan että sulatustoiminto lähtee päälle kun sulatus on loppunut lämpötila pyynti maksimiin ja puhallus maksimiin ja mittari puhallusaukkoon. Odottelen ehkä 5-8 minuuttia ja lämpömittari näyttää +53 °C. Jos ilmalämpöpumppu ei tota lämpöä nosta niin mikä sitten. Mikä tulos sitten olisi uskottava, +40 ehkä °C

Edellisessä -10 °C testissä +50 °C tai yli tuloksia oli 64% (eri puhallus teho säännöllä tosin), onko täällä niin paljon huijareita?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Edellisessä -10 °C testissä +50 °C tai yli tuloksia oli 64% (eri puhallus teho säännöllä tosin), onko täällä niin paljon huijareita?

ei täällä kukaan huijaa, todennäköisesti ne ilmamäärät eivät vain oikeasti ole suurimman mukaisia. Parempi korrelaatio voitaisiin tosiaankin saada pienimmällä puhalluksella.

Nollassa omat laitteet taisi antaa siinä 54, +7 siinä 60 astetta. ja nyt 43-44 astetta. Näyttäisi ainakin omissa laitteissa menevän kokolailla lineaarisesti ulkolämpötilan mukaan.

esmes. Mitsu FD25 antoi VTT:n testissä -10 asteessa ulos hetkellisellä teholla 1600 wattia noin 3800 wattia.

Jos tuo lämpenemä on luokkaa 30 astetta niin se vaan on uskomaton juttu ja onneksi olkoon tehomyllyn omistajille!
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Nobody sanoi:
Teen testin näin: Odotan että sulatustoiminto lähtee päälle kun sulatus on loppunut lämpötila pyynti maksimiin ja puhallus maksimiin ja mittari puhallusaukkoon. Odottelen ehkä 5-8 minuuttia ja lämpömittari näyttää +53 °C.

Ainakin omassa pikku-Ultissa näyttää olevan niin, että sulatuksen jälkeen lämpö nousee reippaasti yli sen, mitä laite keskimäärin antaa.

Ilmeisesti sulatuksessa höyrystimeen pakkautuu runsaasti lämmintä tavaraa ja kompura saa tästä irti keskimääräistä enemmän.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Siirrettiin tämä kommentointikeskustelu omaan ketjuunsa. /janti
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Tilator sanoi:
Minä taas en usko ilmavirtauslukemiin. Lienevät reippaasti ylioptimistisia.
Ei näillä laitteilla mitään 'kolmosenCoppeja' voi saada 10 asteen pakkasilla ja 50 asteen puhalluslämmöillä.
oli sitten piilotettu nämä kommentit..

Virtaamaa minäkin epäilisin, sen mittaamiseen kun ei nyt löydy värkkejä omasta takaa.. lämpötilaerot ja niiden kertomat COP arvot tuntuu kyllä aika korkealta monen tuloksien kohdalla.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Joo, hyvä janti, kun siirsit kommentit omaan osioonsa.
Tuolla Hemmo-testeissä -10 ja -15 asteen mittauksissa on jo hiukan kommentointia.
Tehdään se täällä.


Itseänikin hiukan ihmetyttää :o
Aika kovasti vaihtelevat mittaus tulokset?
Lukemia saadaan alle +40...+54 asteen väliltä.

Mistähän moinen johtuu?

Noita yli 50 asteen tuloksia yli -15 asteen ulkolämmöissä hiukan ihmettelen.
Lämpötilaero olisi yli 65 astetta?
Varmaan nämä laitteet paukuttavat -25 asteen pakkasella sitten jo yli 70 asteen lämpötilaeroja ???
Ilppiviisaat ja Kylmäkallet. Kertokaa Hemmolle onko se edes mahdollista?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

jklaukka sanoi:
Panasonic PE9DKE

Ulkolämpö -15 °C
Imuilma +26 °C imuaukossa
Puhallus +37 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 600 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 850 W
COP n. 2,6

Aivan samat lukemat kuin -10 °C:ssa.

Miten on mahdollista, että arvot on samat -10 ja -15 asteessa?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

5500 sanoi:
jklaukka sanoi:
Panasonic PE9DKE

Ulkolämpö -15 °C
Imuilma +26 °C imuaukossa
Puhallus +37 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 600 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 850 W
COP n. 2,6

Aivan samat lukemat kuin -10 °C:ssa.

Miten on mahdollista, että arvot on samat -10 ja -15 asteessa?

Ilmeisesti tuo rajoittaa jo maksimipuhallusta ja näin tuo COP-lukema ei pitäne enää paikkaansa.
-20 °C:ssa näkyi, että manuaalinen puhallussäätö ei enää toiminut,
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

5500 sanoi:
Miten on mahdollista, että arvot on samat -10 ja -15 asteessa?

Ilmeisesti puhallusnopeutta on tuossa -15 C mittauksessa jo rajoitettu.
Näin kävi ainakin minulla E9DKEWin mittauksissa.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Tein tuon -15 testin mutta en taida tuloksia laittaa näkyville kun niihin ei täällä uskota.
Parin asteen ero oli -10 testiin. Odotellaan -20 pakkasia ja katsotaan josko silloin puhalluslämpö
menisi alle +50 asteen, vielä on pysynyt tuon +50 yläpuolella.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Nobody sanoi:
Tein tuon -15 testin mutta en taida tuloksia laittaa näkyville kun niihin ei täällä uskota.
Parin asteen ero oli -10 testiin. Odotellaan -20 pakkasia ja katsotaan josko silloin puhalluslämpö
menisi alle +50 asteen, vielä on pysynyt tuon +50 yläpuolella.

Onko tuo täydellä puhalluksella, eli manuaalilla ja 4-taso? Onko sisälämpö laitteen päältä vai muutoin huoneistosta?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Kenenkään siivouksia arvostelematta ;). Mutta kennojen pölyisyy ja nämä puhallinkierroksien rajotukset vaikkuttavat suuresti puhallus lämpöihin.
(pattereita ei ole vielä päälle laitettu ;). )
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

glocker sanoi:
Nobody sanoi:
Tein tuon -15 testin mutta en taida tuloksia laittaa näkyville kun niihin ei täällä uskota.
Parin asteen ero oli -10 testiin. Odotellaan -20 pakkasia ja katsotaan josko silloin puhalluslämpö
menisi alle +50 asteen, vielä on pysynyt tuon +50 yläpuolella.

Onko tuo täydellä puhalluksella, eli manuaalilla ja 4-taso? Onko sisälämpö laitteen päältä vai muutoin huoneistosta?

On täydellä puhalluksella, kyllä. Sisälämpö on huoneistosta, mittarit loppuu kesken ei saa mitattua pumpun sisään menevää ilmaa.
0, -5, -10 testi on tehty huonelämmön ollessa 21 ja -15 testin aikana huonelämpö taisi olla 22

Ei ole kertynyt pölyä pahemmin kahden kuukauden aikana kennoihin.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

löylyä lissäää..näillä tehoilla sisäyksiköstä vois saada saunan kiukaan...onko ketään kokeillut ?? ;D
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Tässäpä yksi joka voi rajoittaa antotehoa => ulospuhalluslämpötilaa.
Silloin kun laitteeseen on pyritty saamaan mahdollisimman korkea COP, voi tuo kuumakaasun lämpötila kohota pakkasilla korkeaksi ja kompuran taajuutta aletaan rajoittamaan. Tilanne tulee esille myös jos laitteisto on hiukan vajaa.

Ohessa esimerkit Panan NE-malliston ja Toshiban Daiseikain rajoituksista.
Mitsun FA25VA (kuten FD-mallistossakin) laitteessa tuo katkaisulämpötila on 116 C (takaisin kompura käynnistyy päälle 110 C).
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Nobody sanoi:
Tein tuon -15 testin mutta en taida tuloksia laittaa näkyville kun niihin ei täällä uskota.
Parin asteen ero oli -10 testiin. Odotellaan -20 pakkasia ja katsotaan josko silloin puhalluslämpö
menisi alle +50 asteen, vielä on pysynyt tuon +50 yläpuolella.

Nobody.
Laita vaan tulokset näkyville ja ruksi ruutuun "Hemmo-testissä"
Ei täällä tarvitse kainostella.
Ja asiallista kommentointia asiasta pitää saada antaa, muutoinhan tämä olisi liian totista touhua :D

Testaajat, laitteet, laitteiden sijoitus, mittarit yms. ovat käytännössä erilaisia.
Ja testitulokset varmasti vaihtelee...
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

PauliG sanoi:
Ulkolämpötila -15-astetta.
Mitsu Fd25VABH

Pyynti +31
Puhallu min asennossa
Max puhalluslämpötila +61-astetta.

PauliG teeppäs mittaus uudestaan, tällä kertaa täydellä puhallusnopeudella kuten ohjeessa neuvotaan.  ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.msg63688#msg63688
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

PauliG sanoi:
Ulkolämpötila -15-astetta.
Mitsu Fd25VABH
Pyynti +31
Puhallu min asennossa
Max puhalluslämpötila +61-astetta.

Nii ja voisit myös merkata ruksin mittaustuloksen oikeuttamaan kohtaan ;)
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

jhepuu sanoi:
Säätöinä on koko ajan 3-puhallus ja pyyntinä 24. Puhallus on silloin jatkuvasti n. 47-54 C ja ottotehot suuremmat kuin Hemmo-testissä eli 1800 -2000 W. Alakerrassa lämpötila on silti karvan alle 20 C ja kohta on Oilonin aika.

Tämä voisi olla syynä siihen miksi FD25VAH testautettiin tuossa VTT:n testissä vakiolla 3-puhallusnopeudella.  8)
Parhaat tehot kovemmilla pakkasilla irtoaakin hiukan pienemmällä sisäyksikön puhalluksella.

Rajoittaisiko tällöin siis tuo ulkoyksikön kennoston koko (höyrysteho) tehoja vaiko kompuran liian pieni tuotto?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Boosman sanoi:
Laitan nyt tämänkin tuloksen kun jäi vaivaamaan...
Tässä mielenkiitoinen havainto kun hemmo testiä aloitin, oli ulkoyksikön kenno huurussa ja sulatus tuloillaan, niin lukemat oli hieman paremmat??? mutta tätä iloa kesti vain noin 10 minuuttia ja sitten ulos puhallus lämpötila laski  ja sulatus tuli....

Itselläni on aivan samallainen kokemus -15 C mittauksesta. Puhtaalla kennolla en saanut millään yhtä hyvää tulosta kuin jo kunnolla huurussa olleella kennolla, juuri ennen sulatusta. Autaisivatko sittenkin nuo kennon huurut tuota kennoa höyrystämään kylmäainetta => höyrystysteho puhtaalla kennolla huonompi kuin hiukan huurussa olevalla.

Myöskään ottotehot eivät tunnu nousevan puhtaalla kennolla niin ylös kuin huurussa olevalla.

Tästä asiasta on ollut joskus aiemminkin juttua.  ;)
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

TM testissä, jossa pumppuja luukutettiin täysillä suojaukset ohitettuna mittattiin -10 asteessa antotehoja 2,5 ja 4 kW:n väliin. Tämä luultavasti vielä vakio 20 asteen lämmössä. Muutama aste lisää sisälämpöä alentanee saatavaa tehoa.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Dippa sanoi:
TM testissä, jossa pumppuja luukutettiin täysillä suojaukset ohitettuna mittattiin -10 asteessa antotehoja 2,5 ja 4 kW:n väliin. Tämä luultavasti vielä vakio 20 asteen lämmössä. Muutama aste lisää sisälämpöä alentanee saatavaa tehoa.

Puhallusnopeus oli tällöin autolla ja moni laite ei puhalla tällöin aivan täysillä. 8)
FA25VA ei suostu puhaltamaan auto-puhallusnopeuksella 31 pyynnillä täysillä ainakaan omissa testeissäni (en ole jaksanut odotella että nopeus nousisi huippuunsa), ilmeisesti samanlainen ongelma oli vaivana TM RM 6/06 testissä.
=> Manuaali puhalluksella saadaan mahdollisesti enenmmän tehoja laitteesta ulos kuin mitä standardin mukaisella mittaustavalla. ;)
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Piti tänään seurata musiikin kuuntelun lomassa pidempi jakso Carrierin toimintaa. Ulkona pakkasasteita -9,4 ja UPM:n sensori tarkasti puhallusaukolle, ei kuitenkaan kosketusta muoviin tai metalliin. Kun pumppu on välillä satunnaisesti tuottanut pitempiäkin jaksoja (useampi tunti putkeen) kylmää ilmaa lämmitysasennolla, pyytelin laitteelta nyt eri lukemia ja seurasin mitä tapahtuu. Tässä raportti:

Carrier Diamond 42NQV035H (9kk)
Ohjeiden mukainen hemmo: puhallus 3 (max), pyynti 32 (max) -> puhallus +48.5 (eilen +49.8)

Pyynnin pudotus 28 -> puhallus 48.5
Pyynti 29 -> 48.5
Pyynti 30 -> 48.3
Pyynti 31 -> 48.3
Pyynti 32 -> 48.8
Pyynti 27 -> 49.3
Pyynti 26 -> 49.8
Pyynti 25 -> 49.4

Sitten jätin laitteen pyynnölle 25 (kämpän lämmittäminen yötä varten) ja olen seurannut aseman antamaa lukua tässä tietokoneen äärellä nelisen tuntia. Luku kävi korkeimmillaan 51.9:ssä mutta vaihtelee nyt rauhoituttuaan välillä 31.8-40.8.

Ei se korkein luku sitten tullutkaan kovimmalla pyynnöllä... ??? ??
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Parooni sanoi:
Ei se korkein luku sitten tullutkaan kovimmalla pyynnöllä... ??? ??
ei kait sillä juuri ole väliä että onko se pyynti 27 vai 32, kunhan on sen pari astetta korkeampi kuin huoneilma jotta "äly" antaa puhaltaa täydellä lämmöllä ja voimakkuudella.

Pidempään kun testailee täysillä niin varmaan siinä imuilman lämpö hieman nousee, jolloin puhalluksenkin lämpö nousee.
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Dippa sanoi:
http://www.solarpower.fi/pdf/Raportti.pdf

Tässä fähän mittailuja sanyo 123 sta. Ei näyttäisi irtoavan 27/5,7=4,8 kW -10ssa

Tuon mukaan testissä oli puhallus ollut noin 600 m3/h, koska tuo lämpötilaero (puhallus-imu) oli 18C. Puhalsi vain vain 38 C lämmintä -7 C.  Service Manuaalin mukaan puhallus olisi 530 m3/h? Ottotehoksi on tuolla mitattu vain 1470W. Olipa siellä kuva jossa ottoteho oli lähes 1800-1700 W +2 C, kun vastaa lukema talukossa oli 1638W??  ???

Tuossa TM RM 6/06 testissä tuo laite puhalsi 557 m3/h ja silloin siitä mitattiin 4 kW tehoa, ottoteho ~1900W.
VTT:n testissä pienempi ARGO AWI25 = SAP93 pääsi 468 m3/h puhallusnopeuteen ja 3 kW hetkelliseen tehoon -10 C (SM:n mukaan pitäisi puhallusteho olla sama 93 ja 123). Imu ja puhallusilman lämpötilaero -10 asteessa oli tuolloin ~21 C.

Oliko sulla tehomittaustietoja omasta laitteestasi?

Kyllä nuo ottotehot ja puhalluslämpötila tuntuvat nousevan tuota P-testiä kovemmiksi tällä laitteella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4891.msg66551#msg66551
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4891.msg66284#msg66284
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

janti sanoi:
Boosman sanoi:
Laitan nyt tämänkin tuloksen kun jäi vaivaamaan...
Tässä mielenkiitoinen havainto kun hemmo testiä aloitin, oli ulkoyksikön kenno huurussa ja sulatus tuloillaan, niin lukemat oli hieman paremmat??? mutta tätä iloa kesti vain noin 10 minuuttia ja sitten ulos puhallus lämpötila laski ja sulatus tuli....

Itselläni on aivan samallainen kokemus -15 C mittauksesta. Puhtaalla kennolla en saanut millään yhtä hyvää tulosta kuin jo kunnolla huurussa olleella kennolla, juuri ennen sulatusta. Autaisivatko sittenkin nuo kennon huurut tuota kennoa höyrystämään kylmäainetta => höyrystysteho puhtaalla kennolla huonompi kuin hiukan huurussa olevalla.

Myöskään ottotehot eivät tunnu nousevan puhtaalla kennolla niin ylös kuin huurussa olevalla.

Eikös tuo sopisi olemaan vähäisen vajaatäytöksen oire myös?
 
Vs: Huomio, uudet "Hemmo-testaajat".

Tilator sanoi:
Eikös tuo sopisi olemaan vähäisen vajaatäytöksen oire myös?

Mulla voisi puuttu laitteesta noin 40-50 g eli se mikä putkissa oli kun eka asennusyritys meni pieleen sisäyksikössä ristiin kytkettyjen johtojen vuoksi.
Laiteesta oli palanut sisäyksikön sulake, kun se päätyi mulle tarkasteltavaksi. => Näin noita putkistoihin ja sisäyksikköön laskettuja kaasuja ei saatu pumpaamalla takaisin sisäyksikköön ja ne todennäköisesti menivät pellolle. Asennuksessa ei sitten lisäilty kylmäaineita koneeseen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.msg46369#msg46369
 
Takaisin
Ylös Bottom