Huone ei lämpene (Rotex)

aake

Jäsen
Hei,

Talossani on rotex hpsu compact 508 vilp jolla lämmitetään vesikiertoinen lattialämmitys sekä käyttövesi. Ongelmana on että 1 huone "kylmänä". Huonekohtaiset termostaatit pitäisi olla kunnossa (Sähkömies tutkinut). Mistä kyseistä vikaa lähtisi etsimään? Laitteistolla rupee oleen ikää noin 10v.
 

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tarkempaa tietoa ei ole onko ongelma ollut esillä pitkään, mutta muutimme kyseiseen taloon viime kesänä ja tässä syksyn mittaan ollaan mietitty missä ongelma mahtaisi olla. Muut tilat lämpeää kylläkin samasta tukista. Siksi pyysimme sähkömiehen käymään ja tarkistamaan termostaatit, mutta jäi mietityttään onko termari sittenkään kunnossa. Testatessa lämmitys laitettiin huonetermostaatista "täysille" jonka jälkeen jakotukissa rupesi toimilaitteen "hattu" nousemaan.

Tämmöinen on jakotukissa: https://ilmatalo.fi/verkkokauppa/la...-toimilaitteet/warmia/warmia-toimilaite-230v/
 

T76

Aktiivinen jäsen
Ei liene ton pumpun kanssa sitten mitään tekemistä tuon ongelman kanssa, jos muut tilat kuitenkin lämpiävät eli lämmintä vettä syntyy.
 

Seppaant

Aktiivinen jäsen
Ota pihdeillä tapista kiinni ja rassaa sitä ylös alas kunnes jousivoima nostaa sen herkästi ylös.
Sitten kun tappi on yläasennossa katso lähtikö kyseinen putki lämpiämään
 

aake

Jäsen
Joko olet rassannut sitä venttiilin karaa ylös alas?
Eilen illalla pihdeillä avitin tappia jonka jälkeen se liikkui kädellä painaessa. Täytyy illalla tarkistaa huonelämpötila, mutta tuntui aamulla että olisi hieman lämminnyt. Voiko noihin tappeihin lisätä rasvaa tms?
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Voiko noihin tappeihin lisätä rasvaa tms?
Itse tappi ei välttämättä ole jumissa, vaan kara jota tappi liikuttaa venttiilin sisällä, jumittaa. Paras lääke tuolle taitaa olla pari, kolme kertaa vuoteen irrottaa toimilaite päältä ja kouluttaa tappi ja sen muyötä karakin liikkuvaksi.
 

VesA

In Memoriam
Itse tappi ei välttämättä ole jumissa, vaan kara jota tappi liikuttaa venttiilin sisällä, jumittaa. Paras lääke tuolle taitaa olla pari, kolme kertaa vuoteen irrottaa toimilaite päältä ja kouluttaa tappi ja sen muyötä karakin liikkuvaksi.
Jos se termostaatti toimii pitäisi tuonkin kyllä pysyä liikkeessä ihan sillä että auettuaan lämpö menee vähän yli ja sitten kiertoa suljetaan ja menee vähän ali ja taas avataan, joku syy on sen vaan pakottanut kiinniasentoon pitkäksi aikaa - ehkä huonetta on pidetty kylmänä ? Jos siellä on 24V systeemi niissä saattaa olla 'portaaton' lämmitys joka ei niin heilu eestaas.
 

aake

Jäsen
Ei ole kyllä tietoa onko huone ollut kylmänä joskus, mutta nyt on kuitenkin huone saatu lämpiämään. Kiitokset siitä :)
 

aake

Jäsen
Onkohan tuossa oikea paine ja vaikuttaako miten lämmitykseen? Liitteenä kuva.
 

Liitteet

  • IMG20230121083334.jpg
    IMG20230121083334.jpg
    80 KB · Katsottu: 167

Seppaant

Aktiivinen jäsen
Ei ole kyllä tietoa onko huone ollut kylmänä joskus, mutta nyt on kuitenkin huone saatu lämpiämään. Kiitokset siitä :)
Kesällä kun ei ole lämmitystarvetta termostaatti pitää venttiilin kiinni paikoillaan jopa muutaman kuukauden.
Tässä tilanteessa on hyvät mahdollisuudet että ventiili jumiutuu kiinni asentoon.
 
Back
Ylös Bottom