Eipä perustermostaattia ole tarkoitettu ohjaamaan yhtä aikaa jäähdytystä ja lämmitystä, vaan kyse on saman releen tai mekaanisen termostaatin NO- ja NC-kärjistä ja tulos on se että jompi kumpi käy aina ja lämpötila sahaa.
Silti jos sitä samaa termostaattimallia halutaan myydä ohjaamaan sekä lämmittimiä tai jäähdyttimiä, niin molemmat kärjet on tarpeen, kuten myös tässä tapauksessa missä vahamoottori on NO (ja tässä venttiilin "normally open" edelleen tarkoittaa päinvastaista kuin avoin virtapiiri eli (normally) open circuit.)
Nyt digitaalisten termostaattien aikana toki tuo termostaatin NO/NC on siltä osin merkityksellinen että jos termostaatin omakäyttösähkö katkeaa, silloin tietysti COM ja NC on yhdessä. Mutta se, mikä lämpötilan osalta on "normally" ja milloin termostaatti on "toiminut" on hyvin epäselvää. Ja digitermostaateissa toki voi joskus myös menusta kääntää releen toiminnan, eli itse asiassa NO/NC -kärkiä ei välttämättä tarvitsisi mutta kun ne siellä releessä on, yleensä ne on myös tuotu tarjolle.
Hienoissa termostaateissa on sitten kaksi erillistä ohjausta joissa voi olla molemmissa NO ja NC-kärjet, ja niiden välillä on dead-band jota voi usein säätääkin, nämä sopii käyttöön missä samaa tilaa jäähdytetään ja lämmitetään.
Se on tietysti yleinen käytäntö, että lämmityksen toimilaite ohjataan sähköllä kiinni ja jäähdytyksen toimilaite ohjataan sähköllä auki, ja siihen on noiden annettujen syiden lisäksi syynä mm. se että jäähdytyksessä on puhallin ja toimilaitteen sähkö on kiva voida haaroittaa suoraan sieltä.
Lämmityksessä taas päinvastainen toiminta on järkevää, ylilämmitys on vikatilanteessa parempi kuin pakastus, jäähdytyksessä ei koska jos sähköä ei tule puhaltimeen, ei veden kierto paljoa auta.