Enpä voi edelleenkään, kuin ihmetellä, miten R-410A on vallannut nämä markkinat täysin. Kun sitä vertaa R-134a:han, korostuvat viimemainitun paremmat ominaisuudet ensinnäkin luonnollisesti mahdollisuutena päästä korkeampiin lämpötiloihin, mutta vielä suurempi yllätys oli käppyröitä piirrellessäni se, että R-134a:lla pääsee myös oleellisesti alhaisempiin höyrystymislämpötiloihin paineiden tai loppulämpötilan juurikaan nousematta ja COP-arvokin säilyy kohtuullisena.

Eli suomenkielellä sanottuna R-134a näyttäisi olevan lämpötila-asteikon molemmissa päissä oleellisesti parempi. Sillä saisi pirttiä lämpimäksi vielä 10-15 astetta kovemmassa pakkasessa, kuin missä R-410A jo heittää pyyhkeen kehään, ja lisänä vielä lämmintä käyttövettä kaikelle kansalle.

Massavirran pitäisi R-134a:lla olla runsaat 15% suurempi, mutta COP-arvossakaan tämä ei R-410A:lle näyttäisi häviävän millään lämpötila-alueella.

Edelleen heitän ilmaan kysymyksen, voisiko R-410A:n suoraan korvata R-134a:lla ilman merkittäviä muutoksia laitteisiin?

Palstalla liikkuu kylmäkalleja, joten löytyykö kenties tietoa?
 
Vs: Ihmettelenpä taas itsekseni

8)
Tässäpä vastaus ihmettelyysi.
En tiedä mistä olet tietosi kaivanut, mutta ilmeisesti kylmätekniikka on vähän vieraampi taiteenlaji sinulle.
R-134a ei missään tapauksessa toimi paremmin alemmissa lämpötiloissa kuin R-410A.
Ikävä kyllä R-134a heittää sen pyyhkeen kehään paljon ennen R-410A:ta.

Esim.
R-410A mittaripaineessa 0 bar höyrystymislämpötila on noin -52 C.
R-134a mittaripaineessa 0 bar höyrystymislämpötila on noin -27 C.

Jos ulkona on se -20 C, on r-134a kylmäaineena jo aika "ohutta ja laihaa kaasua". ;) Imupaine alkaa väkisinkin mennä vacumin puolelle, mikä ei ole hyvä asia.

Kun taas -20 C ulkolämpötilassa R-410A:lla on vielä imupaine noin 2 barin paikkeilla. Kylmäaine kaasu on "tiheämpää", joten se voi kuljettaa enemmän enrgiaa kuin harva R-134a kaasu, eikö niin?

Massavirtoja ja Coppeja on turha vertailla jos ei ymmärrä miten kylmäprosessi perustasolla toimii.
Voit kyllä koittaa vaihtaa R-410A:n R-134a:lla toimivaksi jos et usko.

Mitään varsinaista estettä sille ei ole jos vaihtaa nimen omaan R-410A:sta R-134a:an.
Tosin kyllä siinä kuitenkin ongelmia tulee.
Toisinpäin se ei kyllä varmasti onnistu.

Olet kyllä oivaltanut, että R-134a on hyvä kylmäaine.
Tästä syystä sitä käytetäänkin monissa lämpöpumpuissa, mutta ei juuri ilmalämpöpumpuissa, koska se ei ole parhaimmillaan alle -10 C höyrystymislämpötiloissa.
 
Vs: Ihmettelenpä taas itsekseni

Varmastikin tuo on totta. Toisaalta varsin erikoista on myös se, että R134a on hyvin yleinen kylmäainepienissä pakastuslaitteissa, joissa höyrystymislämpötila voi hyvinkin olla -20 asteen luokkaa ja alhaisempikin aivan äärioloissa. Massavirrathan ovat toki pieniä, mikä on epäilemättä osaselitys.

Mielenkiintoinen kysymyksestä tulee, mikäli pieneen ja halpaan on/off malliseen ilmalämpöpumppuun todellakin voisi vaihtaa R134a:n R410A:n tilalle.

Kun näissä paisuntaventtiilin roolia ajanee kapillaari, menisikö sekin semmoisenaan toisen kokoiseksi vaihtamatta? Tavoitteena kun nyt kuitenkin olisi saada aikaan vain riittävän kuumaa käyttövettä suurimman osan vuodesta, kun ulkolämpötila on max. viitisen astetta pakkasella.
 