Moi,
Olettekos asentaneet ILP:ejä ATK laitteiden, tarkemmin serveri huoneen jäähdyttimeksi?
Panasonicilla on malleja joiden ominaisuuksiin kuuluu Low Ambient Cooling, eli kykenee
jäähdyttämään myös pakkasilla. Kuinka sisäyksikön kondenssiveden poisto on hoidettu
ettei poistoputki jämähdä jäähän ennenkuin vesi on valunut pois?
Kotikäytössähän sitä ei talvella tule koska mylly on lämmityksellä.
Vastuslangalla poistoletkuun, ulkoyksikkö sisälle lämpimään esim. halli/varastotilaan?
(Ei kaunis, ei hiljainen ja kesällä enämpi miinus ku boonus)
Sanotaan että viemäröinti sisälle ei ole mahdollista.
Palvelimet voi maksaa kymmeniä ja satoja tuhansia euroja, joten ei riitä että ehkä toi
pelkkä jäähdytin riittää, onhan se hankintahinnaltaan halvempi. Eli tarkoitan että ei ole
mitään väliä maksaako pumppu tonnin tai kaksi.
Samaa voitaisi ehkä sivuta talossa jossa on pumppu automaattikäytöllä ja lämmitetään
takkaa. Lämpötila voi nousta niin että pumppu kääntyy jäähdytykselle jolloin vettä alkaa
löytyä. Jos jää käyttäjän vastuulle muuttaa pumpun toimintatapaa manuaalisesti aina
lämmittäessä takkaa, ei liene kaikkein varmin vaihtoehto.
Millaisia kokemuksia on yrittäjille kertynyt?
Olettekos asentaneet ILP:ejä ATK laitteiden, tarkemmin serveri huoneen jäähdyttimeksi?
Panasonicilla on malleja joiden ominaisuuksiin kuuluu Low Ambient Cooling, eli kykenee
jäähdyttämään myös pakkasilla. Kuinka sisäyksikön kondenssiveden poisto on hoidettu
ettei poistoputki jämähdä jäähän ennenkuin vesi on valunut pois?
Kotikäytössähän sitä ei talvella tule koska mylly on lämmityksellä.
Vastuslangalla poistoletkuun, ulkoyksikkö sisälle lämpimään esim. halli/varastotilaan?
(Ei kaunis, ei hiljainen ja kesällä enämpi miinus ku boonus)
Sanotaan että viemäröinti sisälle ei ole mahdollista.
Palvelimet voi maksaa kymmeniä ja satoja tuhansia euroja, joten ei riitä että ehkä toi
pelkkä jäähdytin riittää, onhan se hankintahinnaltaan halvempi. Eli tarkoitan että ei ole
mitään väliä maksaako pumppu tonnin tai kaksi.
Samaa voitaisi ehkä sivuta talossa jossa on pumppu automaattikäytöllä ja lämmitetään
takkaa. Lämpötila voi nousta niin että pumppu kääntyy jäähdytykselle jolloin vettä alkaa
löytyä. Jos jää käyttäjän vastuulle muuttaa pumpun toimintatapaa manuaalisesti aina
lämmittäessä takkaa, ei liene kaikkein varmin vaihtoehto.
Millaisia kokemuksia on yrittäjille kertynyt?