Valmistajat, maahantuojat ja myyjät ilmoittavat tuotteilleen lämmön tuoton ja COP:n arvot normioiduissa testiolosuhteissa ja joskus myös ulkolämpötilan funktiona. Testejä ovat tehneet myös monet puolueettomat tahot esim. VTT.
Testituloksissa ei kuitenkaan ole juuri noteerattu ilman kosteuden vaikutusta saavutettaviin arvoihin. Oman seurannan (LogTemp/1-wire) mukaan VIPin ja ILPin tuotto sekä COP kyykähtää radikaalisti 0-kelin tuntumassa.
Täällä pk-seudulla ilman kosteus on 0-keleillä tyypillisesti yli 90 %. Siitä seuraa varsin tiheä sulatusten tarve. Laitemerkistä riippumatta ulkoyksikön kennoston jäähtyessä pakkasen puolelle siihen alkaa kertymään kuuraa, jota sitten sulatellaan määrävälein laitteen softaan määritellyn logiikan mukaan.
Esim. Ultimate 5500 VILPin tuotto romahtaa (täydellä teholla ajettaessa) lähtöarvosta 4 kW arvoon 2,4 kW, kun sulatukset alkavat. Tämä siis ulkolämpötilan ollessa täpärästi plussan puolella ja ilman kosteus liki 100 %.
Kun keli viilenee selkeästi pakkasen puolelle, niin ilman suhteellinen sekä absoluuttinen kosteus laskee. Samalla esimerkkilaitteen lämmön tuotto nousee merkittävästi, kun kuuraantuminen tapahtuu hitaammin ja sulatussyklit harvenevat.
Laitteiden esitteissä ja testeissä tätä 0-kelin "kuoppaa" ei ole noteerattu, mutta oikeassa elämässä se on ihan todellinen ilmiö.
Testituloksissa ei kuitenkaan ole juuri noteerattu ilman kosteuden vaikutusta saavutettaviin arvoihin. Oman seurannan (LogTemp/1-wire) mukaan VIPin ja ILPin tuotto sekä COP kyykähtää radikaalisti 0-kelin tuntumassa.
Täällä pk-seudulla ilman kosteus on 0-keleillä tyypillisesti yli 90 %. Siitä seuraa varsin tiheä sulatusten tarve. Laitemerkistä riippumatta ulkoyksikön kennoston jäähtyessä pakkasen puolelle siihen alkaa kertymään kuuraa, jota sitten sulatellaan määrävälein laitteen softaan määritellyn logiikan mukaan.
Esim. Ultimate 5500 VILPin tuotto romahtaa (täydellä teholla ajettaessa) lähtöarvosta 4 kW arvoon 2,4 kW, kun sulatukset alkavat. Tämä siis ulkolämpötilan ollessa täpärästi plussan puolella ja ilman kosteus liki 100 %.
Kun keli viilenee selkeästi pakkasen puolelle, niin ilman suhteellinen sekä absoluuttinen kosteus laskee. Samalla esimerkkilaitteen lämmön tuotto nousee merkittävästi, kun kuuraantuminen tapahtuu hitaammin ja sulatussyklit harvenevat.
Laitteiden esitteissä ja testeissä tätä 0-kelin "kuoppaa" ei ole noteerattu, mutta oikeassa elämässä se on ihan todellinen ilmiö.