Tervehdys foorumilaiset!
Olen jo jonkin aikaa lueskellut tätä sivustoa, mutta päätinpä rekisteröityä kun viimein oli jotain sanottavaa itselläkin.
Ilmalämpöpumppu (Hitachi Premium RAS-25SX
tuli hommattua 2012 huhtikuussa ja saman kuun aikana se saatiin jo paikalleenkin. Kauaa ei pumppu ole siis vielä käynyt, mutta kiitos energiayhtiön raporttien ja etäluettavien mittareiden, jotain seurantadataa on jo kuitenkin olemassa.
Muuttujia on kuitenkin tässä yhtälössä aika monta, eikä tulkinta sitä kautta ole (kuitenkin maallikolle) helppoa. Kuitenkin hieman vähäiseksi näyttää jäävän säästö, eli joko kulutus on joko noussut muista syistä (lisää tästä alla) tai sitten käytän laitetta väärin. Kommentit ja vinkit ovat tervetulleita, mutta nykytilannekin on ok. Pumppu tuli näet hommattua ensisijaisesti kesän viilennyksiin, ja kaikki mitä sillä säästää on vain plussaa. Jos ei mitään, niin sitten ei, mutta ainahan sitä voi omaa käyttötapaansa kehittää jos homma on siitä kiinni.
80-luvulla rakennettu rivarineliö, 103m2. Uusittu 2010 ilmanvaihto huoneistokohtainen koneellinen. Koneena Vallox 95. Erillinen liesituuletin, "suora putki" ulos. Käytetään kun laitetaan ruokaa, muuten kiinni. Päivittäin on ollut tapana syödä. Ulko-ovet uusittu 2009, ikkunoita ei ikinä. Vetävät niin maan perusteellisesti. Meidän osakkessa tehty kesällä 2012 remonttia, jossa kuluttavat laitteet muuttuneet seuraavasti:
Tuo on hankalan epämääräistä lukea, tiedän, hankala sitä on itsekin arvioida mikä noiden vaikutus on. Lattialämmöt joka tapauksessa sekä mukavuuskäytössä (ei sammuteta) että backuppina ILPille kovemmilla pakkasilla. Tehonkulutus säädetty varvastuntumalla matalaksi, vain sen verran että lattia on jalan alla lämmin, ei kylmä. Saunomistiehtys ei liene merkittävästi muuttunut uuden saunankaan myötä.
Vuosikulutukset vuositasolla eläneet seuraavasti;
Liitteenä lisäksi hieman tarkempi vertaili kuluneesta vuodesta verrattuna viime vuoteen, lämpötilat mukana (energiayhtiöltä raportissa haettu).
Miltä näyttää teistä?
Olen jo jonkin aikaa lueskellut tätä sivustoa, mutta päätinpä rekisteröityä kun viimein oli jotain sanottavaa itselläkin.
Ilmalämpöpumppu (Hitachi Premium RAS-25SX
Muuttujia on kuitenkin tässä yhtälössä aika monta, eikä tulkinta sitä kautta ole (kuitenkin maallikolle) helppoa. Kuitenkin hieman vähäiseksi näyttää jäävän säästö, eli joko kulutus on joko noussut muista syistä (lisää tästä alla) tai sitten käytän laitetta väärin. Kommentit ja vinkit ovat tervetulleita, mutta nykytilannekin on ok. Pumppu tuli näet hommattua ensisijaisesti kesän viilennyksiin, ja kaikki mitä sillä säästää on vain plussaa. Jos ei mitään, niin sitten ei, mutta ainahan sitä voi omaa käyttötapaansa kehittää jos homma on siitä kiinni.
80-luvulla rakennettu rivarineliö, 103m2. Uusittu 2010 ilmanvaihto huoneistokohtainen koneellinen. Koneena Vallox 95. Erillinen liesituuletin, "suora putki" ulos. Käytetään kun laitetaan ruokaa, muuten kiinni. Päivittäin on ollut tapana syödä. Ulko-ovet uusittu 2009, ikkunoita ei ikinä. Vetävät niin maan perusteellisesti. Meidän osakkessa tehty kesällä 2012 remonttia, jossa kuluttavat laitteet muuttuneet seuraavasti:
- Saunan kiuas 6kW >>> 9kW. Saunassa käydään 3-4 krt/vko.
- Keittiöön laitettu laattalattia ja siihen lattialämmitys 900W. Keittiössä ei muita vars. lämmityselementtejä, seinäpatteri ~600...1100W poistettu. Vanhan patterin tarkka teho ei muistissa tuota tarkemmin. Lattialämmitys päällä elo-syyskuun taitteesta lähtien koko ajan.
- Kylpyhuone ja sauna saaneet uuden laatoituksen ja yhteisen lattialämmityksen. 300W, päällä sekin elo-syyskuun vaihteesta. Pieni 300W patteri purettu saunasta pois.
- Kodinhoitohuoneessa sielläkin uusi laatoitus ja lattialämmitys (200W), päällä samoin kuin ed. Ei aikaisempaa lämmitystä, oli rikki.
- Keittiössä uusi erillisuuni ja liesitaso, mutta oletan että entinen hella vie enemmän kuin nämä. Tehotietoja ei nyt käsillä.
- Kuivausrumpu hankittu, ei ollut ennen. Invertterikone, eli niitä uusia, vähemmän kuluttavia. Ei kuitenkaan vähän?
Liitäntäteho ilmeisesti 0,8kW ja erergiankulutus 2,1 kWh. Käytössä arviolta 5-7 krt/vko.
- Lisätty halogeenispotteja valaistukseen parikymmentä, toisaalta käytetty ledilamppuja niistä 13:ssa.
Tuo on hankalan epämääräistä lukea, tiedän, hankala sitä on itsekin arvioida mikä noiden vaikutus on. Lattialämmöt joka tapauksessa sekä mukavuuskäytössä (ei sammuteta) että backuppina ILPille kovemmilla pakkasilla. Tehonkulutus säädetty varvastuntumalla matalaksi, vain sen verran että lattia on jalan alla lämmin, ei kylmä. Saunomistiehtys ei liene merkittävästi muuttunut uuden saunankaan myötä.
Vuosikulutukset vuositasolla eläneet seuraavasti;
| Vuosi | Päiväsiirto (kWh) | Yösiirto (kWh) | Yht. |
| 2008 | 12755 | 4871 | 17626 |
| 2009 | 13232 | 5547 | 18779 |
| 2010 | 15407 | 6914 | 22321 |
| 2011 | 12571 | 8505 | 21076 |
Liitteenä lisäksi hieman tarkempi vertaili kuluneesta vuodesta verrattuna viime vuoteen, lämpötilat mukana (energiayhtiöltä raportissa haettu).
Miltä näyttää teistä?