Ilmalämpöpumpun energiatase

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Regene
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

Regene

Vieras
Liitteessä jonkinlainen energiatase.
 

Liitetiedostot

  • ASTEIKKO4.jpg
    ASTEIKKO4.jpg
    25,1 KB · Lukukerrat: 588
  • TASE11.jpg
    TASE11.jpg
    24 KB · Lukukerrat: 548
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Näinhän noita piirrellään, mutta eipä tuo kovin lähellä maanpintaa ole vielä.. asunnon lämmitysenergian tarve on lätkämaila jonka varsi lähtee siitä missä taloussähkön hukkaenergia ei enää riitä. 50-luvun taloissa 12 asteen tienoilta, uudemmissa kylmemmästä. Kaupan ILPin tehokäyrä leikkaantuu käytännössä vaakaan jossain 10 asteen alapuolella.. vaikka sillä ei ole isompaa väliä. Uima-allasilpeillä tilanne on varmaan toinen.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Olen piirrellyt noita käyrästöjä siten, että ulkolämpötilan nousu tapahtuu vasemmalta oikealle ja niin olen muidenkin havainnut asiaa esittävän. Nämä ovat siis peilikuvia ainakin siihen verraten, mihin olen tottunut. 8)

Asunnon lämmön tarve näyttää tuossa kuvassa olevan kovin outo ja johtunee siitä, että ei käsitellä lämmityksen tarvetta, joka on eri asia kuin lämmön tarve. VesAkin taisi juuri tähän viitata.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Tuohon pitäisi lisätä vielä aika eli venyttää tuota syvyyssuuntaan, niin että paljonko on minkäkin "ulkolämpötila-asteista" aikaa (tunteja) vuodessa. Siitä saisi sitten tuon vihreän alueen tilavuuden.

Itse aloittasin tuon lämmitystarpeen jostakin +12 tienoilta ja päättäisin ilpin vihreän annon -31C.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Hieman tarkempi tase. Lisätty vuotuisen lämmityksen tarve prosentteina eri lämpöalueille.
 

Liitetiedostot

  • TASE%.jpg
    TASE%.jpg
    43,1 KB · Lukukerrat: 442
  • TASE12.jpg
    TASE12.jpg
    61,7 KB · Lukukerrat: 523
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Kannattaisi vielä siirtää se lämmitystarve alkamaan kylmemmästä.. ja tasoittaa ilpin maksimiteho jonnekin 5,5kW tienoille.

Tässä oman taloni energiankulutus lämpötilan mukaan.. talo on tehty -54 eikä sitä ole varsinaisesti eristetty. Y-akseli on kWh/viikko, lämpötila saman viikon keskiarvo.
 

Liitetiedostot

  • Screen Shot 2013-08-09 at 15.17.59.jpg
    Screen Shot 2013-08-09 at 15.17.59.jpg
    96,5 KB · Lukukerrat: 449
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Tuolla linkissä löytyy omat mittaukseni ilpillä lämmittämisestä. Sinänsä sillä ei ole merkitystä, mutta ilpin antama lämpöteho ei nouse lämpimällä kelillä noin hillittömästi kuin Regene ehdottaa...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1881.msg21172.html#msg21172
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Kyllä nousee kompressorin puolesta, mutta höyrystin ja lauhduttaja eivät pysty käsittelemään
niin suuria lämpömääriä. Vastaavasti toisessa päässä kompressorin imutilavuus jää liian pieneksi,
sillä höyry -20 asteen jälkeen jää liian "laihaksi".
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Regene sanoi:
Kyllä nousee kompressorin puolesta, mutta höyrystin ja lauhduttaja eivät pysty käsittelemään
niin suuria lämpömääriä. Vastaavasti toisessa päässä kompressorin imutilavuus jää liian pieneksi,
sillä höyry -20 asteen jälkeen jää liian "laihaksi".

Niin.. taseessa on pakkaspuolikin aika optimistinen tästä syystä. Käytännössä sekä imatran että vihreän osuudet alkavat useimmissa pumpuissa laskea jossain -20 seutuvilla. Foorumilla on jopa asiaa puitu, oli esmes laitepari Sanyo 93 / 123 joissa oli poikkeuksellisesti erikokoiset ulkoyksikön kennot ja eritehoiset puhaltimet muuten identtisissä vehkeissä. Ero ei ollut dramaattinen mutta nähtävissä.. ja sitten ollut näitä Ultin vehkeitä joita on tuotu erikokoisilla kennoilla ja sitten ihmetelty puuttuvia pakkastehoja.

Kääntäsisin kyllä sen X-akselin, tuossa menee silmät kieroon.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Regene sanoi:
Kyllä nousee kompressorin puolesta, mutta höyrystin ja lauhduttaja eivät pysty käsittelemään
niin suuria lämpömääriä. Vastaavasti toisessa päässä kompressorin imutilavuus jää liian pieneksi,
sillä höyry -20 asteen jälkeen jää liian "laihaksi".

Voisihan sitä todeta, että teoriassa nousee teho vaikka kahteenkymmeneen....mutta kun se ei nouse, jos siis puhutaan ilmalämpöpumpuista laitteina, jotka ovat olemassa. Nuo mittaamani tehot noudattavat melko hyvin VTT:n saamia tuloksia joillekin muun merkkisillekin pumpuille. Pidän VTT:tä luotettavana ellei luotettavimpana... :)

Tuossa talon lämmitystarpeessa en ole edes ajatellut jonkun käytävän lämmityslaitetta yli 12 asteen lämpötilassa. Siksi se kuvaaja ei ulotu kauemmaksi oikealle. Olen mitannut lämmitystarpeen myös myöhemmin asennetusta kaukolämmön reaaliaikaisesta mittarista.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Laitetaan tähän vielä 100:n neliön LASKENNALLINENenergiatase. Palataan vielä myöhemmin
noihin "äärilämpötilojen" teholukuihin.
 

Liitetiedostot

  • TASE13.jpg
    TASE13.jpg
    60,3 KB · Lukukerrat: 437
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

On siinä edelleen hassuja yksityiskohtia.. ehkä olisi parempi piirtää kaksi sisäisesti konsistenttia kuvaa.. todellisuutta tavoitteleva ja yksinkertaistettu pelkkiin kaavoihin perustuva ideaali.

Esems ILPin antoteho on ilmeisesti teoreettinen maksimiteho kertoimilla kesytettynä, ottoteho taas tavoittelee jonkinlaista realismia. Ja rakennuksen lämmöntarve on edelleen outo.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Ilpin antokäyrä perustuu kylmäaineen R410A logp,h-piirrokseen.

Kaasun puristuksessa muodostuu lämpöä, (jokainen tietää asian polkupyörän pumpusta) kirjallisuus
antaa arvoksi 30...40 %. Laskelmassa on käytetty arvoa 30 %, sillä onhan kysymyksessä edistyk- sellinen ILPIN scroll-kompressori.

Sähköiseen + mekaaniseen hyötysuhteeseen vaikuttavat:
- elektroniikka
- invertteri
- sähkömoottori
- puhaltimet
- sulatusvastukset
- laakerit
- nestekitkat
- j.n.e
Kirjallisuuden mukaan hyvä keskiarvo hyötysuhteelle on 0,66.

Yllä olevilla lähtötiedoilla on saatu seuraavat arvot:

Hörystymislämpötila COP
+20 7,6
+10 4,8
0 3,6
-10 2,7
-20 2,2
-30 1,8
-40 1,6

COP-arvoista olisi mielenkiintoista keskustella varsinkin käyrän alku- ja loppupäästä.

Rakennuksen energiankulutuksen mittaamiseen en tunne mitään muuta tapaa.

Itse olen jonain kauniin talvipäivän aamuna laittanut sähköpatterilämmityksen päälle, poistanut lämminvesivaraajan sulakkeet, lukenutsähkömittarin arvon, sekä mitannut sisä- ja ulkolämpötilat. Iltapuolella olen tehnyt samat mittaukset, ja laskenut mökin tehonkulutuksen. Arvoksi olen saanut 0,75 W/m2K. Se tekee esim. 91m2 mökissä 18 asteen pakkasella 2,6 kW. Se on myös pakkanen, jossa 1.4 kW:n ILPIN lämmön riittävyys loppuu, ja vaimo alkaa vaatimaan takkaan tulta.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Rakennuksen mallisi toimii kun on tarpeeksi kylmää, mutta mallia ei voi käyttää kovin pitkälle plussan puolelle koska niillä keleillä lämpöä myös tulee ulkoa sisään merkittäviä määriä ja se pitäisi ottaa taseeseen mukaan.

Kaupan ILPin COP käyttäytyy niin, että kylmällä hyötysuhde riippuu invertterin kierroksista ja komponenteista, eli COP huononee pakkasta kohti hiukan jyrkemmin. COPissa on kuoppa nollan tienoilla koska jäitä kertyy paljon, ja sitten jostain +3 lähtien on jyrkkää nousua plussaa kohti. COP vaihtelee todellisuudessa aika laajasti.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Koska olet mitannut tuota lämmitystarvetta, niin mittaapa tuotakin ilpin antotehoa jossakin +15 ja +20 asteen lämpötilossa. Onko se yli 10 kW tai lähelläkään sitä? ;)

Tämä tuossa kuviossa on outoa, että siinä on sekaisin täysin teoreettisia arvoja, jotka eivät pidä mitenkään paikkaansa ja toisaalta käytännöstä havaittuja arvoja.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Kerrataan vielä, ILPIN-antokäyrä on täysin teoreettinen, kaavioihin ja kirjaviisauteen perustuva.
Pyysin jo aikaisemmin käytännön kokemuksiin perustuvaa viisautta mielellään käyrän alku- ja
loppupäähän miksei myös keskelle, ja mielellään COP-lukujen muodossa.

Kuinka paljon asunto tarvitsee lämmitystehoa?

Käyttöön on tullut tai on tulemassa joku "energiatodistus". Mikäli oikein ymmärrän, siinä lasketaan
vaippoja, puruja, styroksia, villaa, ovia ja ikkunoita, siinä on k,U,A,Ä ja Ö lukuja, j.n.e. Vaatii hyvän
koulutuksen.
Miltei jokainen tietää asuntonsa asuinpinta-alan. Jokainen osaa lukea lämpömittaria ja katsoa säh-
kömittarista sähkönkulutuksen. Niillä tiedoilla on helppo laskea kuinka paljon lämmitystehoa tarvi-
taan eri ulkolämpötiloissa, ja kuinka suuri lämpöpumppu on viisasta hankkia. Siinä mielessä teho-
arvo W/m2xK on hyvä vertailuarvo eri lämpötiloille.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Miltei jokainen tietää asuntonsa asuinpinta-alan. Jokainen osaa lukea lämpömittaria ja katsoa säh-
kömittarista sähkönkulutuksen. Niillä tiedoilla on helppo laskea kuinka paljon lämmitystehoa tarvi-
taan eri ulkolämpötiloissa, ja kuinka suuri lämpöpumppu on viisasta hankkia. Siinä mielessä teho-
arvo W/m2xK on hyvä vertailuarvo eri lämpötiloille.


Olen havainnut viime aikoina laskiessani talojen energian kulutusta teoreettisesti, että kyllä ne lukemat ovat aina noin-arvoja, koska kulutus riippuu niin paljon asukkaiden tavoista. Olen oppinut arvioimaan hyvin yksinkertaisella tavalla pelkän pinta-alan ja talon iän perusteella, mikä on "normaalia". Tarkka laskenta excel-taulukon avulla ei tuo minulle mitään uutta tuohon karkeaan arvioon.

Jos heittoja on paljon, yleensä sieltä taustalta ilmestyy ne unohtuneet ilmaiset halot tai "liian korkea" sisälämpötila, jota muutamat pitävät elintasona. Tällä elintasolla läpystellään paljain jaloin sisällä ja turhapuromaisessa verkkopaidassa pakkasellakin... ;D

Jokainen osaa lukea lämpömittaria ja katsoa säh-
kömittarista sähkönkulutuksen.


Hyvin harva osaa... ja tämä on se ongelma.8)
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Aika moni muistaa talonsa neliöt jostain syystä yläkanttiin ja sähkön kulutuksen alakanttiin ;D, toisilla taas ei ole mitään hajua siitä mitä numerot sähkömittarissa tarkoittaa.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Regene sanoi:
Kerrataan vielä, ILPIN-antokäyrä on täysin teoreettinen, kaavioihin ja kirjaviisauteen perustuva.
Pyysin jo aikaisemmin käytännön kokemuksiin perustuvaa viisautta mielellään käyrän alku- ja
loppupäähän miksei myös keskelle, ja mielellään COP-lukujen muodossa.

Kuinka paljon asunto tarvitsee lämmitystehoa?

Käyttöön on tullut tai on tulemassa joku "energiatodistus". Mikäli oikein ymmärrän, siinä lasketaan
vaippoja, puruja, styroksia, villaa, ovia ja ikkunoita, siinä on k,U,A,Ä ja Ö lukuja, j.n.e. Vaatii hyvän
koulutuksen.
Miltei jokainen tietää asuntonsa asuinpinta-alan. Jokainen osaa lukea lämpömittaria ja katsoa säh-
kömittarista sähkönkulutuksen. Niillä tiedoilla on helppo laskea kuinka paljon lämmitystehoa tarvi-
taan eri ulkolämpötiloissa, ja kuinka suuri lämpöpumppu on viisasta hankkia. Siinä mielessä teho-
arvo W/m2xK on hyvä vertailuarvo eri lämpötiloille.

No laitanpa taas muutaman kuvan, kun en jaksa etsiä missä nämä täällä jo ovat.
Näitä kun tiiraa niin on siellä paljon kaikenlaista kysymyksiä herättävää

Eli

- COP ottotehon mukaan eri säissä ja oloissa
- COP lämpötilan mukaan
- COPin muutos ulkoyksikön jäätyessä
- 180 päivän käyrät lämmityskauden yli

Pumppuna Argo 35 joka on sama kuin Sanyo 123.
 

Liitetiedostot

  • copteho.png
    copteho.png
    8,6 KB · Lukukerrat: 400
  • copusula-all.png
    copusula-all.png
    7,9 KB · Lukukerrat: 400
  • icecop.png
    icecop.png
    108,3 KB · Lukukerrat: 417
  • cop180.png
    cop180.png
    41,8 KB · Lukukerrat: 392
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Tuo Pökön juttu on totta.
Sähkömittarissa on lisäksi nykyisin niin monta erilaista lukemaa, ettei niistä saa erkkikään selvää. Suurin osa ihmisistä ei ymmärrä yksinkertaisiakaan desimaalilukuja ollenkaan, ja mittarin näytössä on vieläpä pisteitä ja pilkkuja sekaisin.
Sitten siellä on niitä hankalia yksiköitä W, kW, kWh jne loputtomiin, jolloin loppukin yritys haihtuu. 8)

Talon pinta-alasta tulee mieleen eräs tuttu, joka laski kaiken kylmänkin alan mukaan ja lisäksi liioitteli vielä eli talon asuntopinta-ala oli lähes kaksinkertainen todelliseen verrattuna. Arvioi siinä sitten energian käyttöä, kun kulutuksestakaan ei ollut juuri mitään hajua. >:(
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

teukka sanoi:
Tuo Pökön juttu on totta.
Sähkömittarissa on lisäksi nykyisin niin monta erilaista lukemaa, ettei niistä saa erkkikään selvää. Suurin osa ihmisistä ei ymmärrä yksinkertaisiakaan desimaalilukuja ollenkaan, ja mittarin näytössä on vieläpä pisteitä ja pilkkuja sekaisin.
Sitten siellä on niitä hankalia yksiköitä W, kW, kWh jne loputtomiin, jolloin loppukin yritys haihtuu. 8)

Talon pinta-alasta tulee mieleen eräs tuttu, joka laski kaiken kylmänkin alan mukaan ja lisäksi liioitteli vielä eli talon asuntopinta-ala oli lähes kaksinkertainen todelliseen verrattuna. Arvioi siinä sitten energian käyttöä, kun kulutuksestakaan ei ollut juuri mitään hajua. >:(

Nom mutta meidänkin mittariin tulee oikein täsmällisesti ensin kolme numeroa tyyliin 0.9.1 ( tämä lienee joku MIB-haaran loppuosa ) ja sille numero.. näitä pareja sitten aika monta, on ainakin yö- ja päiväsähkö sekä kokonaismäärä. Jokainen vilahtaa hetken näytössä, välissä muutakin kuten kellonaikaa ja päivämäärää. Siitä se on mummon hyvä yrittää numeroiden joukosta löytää etsimänsä.. mittari ei turhan kauan odottele ennenkuin näyttö vaihtuu.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

No hei! Seon pelkkä koulutuskysymys. Meillä 75 v mummelikin osaa lukea uutta mittaria.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

Regene sanoi:
No hei! Seon pelkkä koulutuskysymys. Meillä 75 v mummelikin osaa lukea uutta mittaria.

Ehkä teillä on vähän helpompi mittari kuin VesA:lla. Kamstrupin etäluettavassa on kyllä erilaisia tietoja katseltavissa, mutta jos näytönvaihtonappulaan ei koske vähään aikaan niin siihen kWh-lukemaan se aina palaa. Eikä ole ylimääräisiä numeroita hämäämässä. Tuo VesA:n laite kuulostaa jo melkoiselta pelikonsolilta, harvassa on mummot jotka tuollaisen hanskaavat.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun energiatase

VesA sanoi:
Nom mutta meidänkin mittariin tulee oikein täsmällisesti ensin kolme numeroa tyyliin 0.9.1 ( tämä lienee joku MIB-haaran loppuosa ) ja sille numero.. näitä pareja sitten aika monta, on ainakin yö- ja päiväsähkö sekä kokonaismäärä. Jokainen vilahtaa hetken näytössä, välissä muutakin kuten kellonaikaa ja päivämäärää. Siitä se on mummon hyvä yrittää numeroiden joukosta löytää etsimänsä.. mittari ei turhan kauan odottele ennenkuin näyttö vaihtuu.

Kuullostaa ihan Iskran mittarilta :)
Kiirettä pitää, ett' ehtii kirjoittaa oikean kWh-lukeman paperille ennen kuin vaihtuu jo seuraavat numerot näytölle.
 
Takaisin
Ylös Bottom