Ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus ja säätö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SLJK

Aktiivinen jäsen
Ilmalämpöpumpuissa säädettävää lämpötilaa mitataan pääsääntöisesti sisäyksikön sisään sijoitetulla anturilla. Laitteen säätö pyrkii siten pitämään vakiona lähinnä sisäyksikölle tulevan imuilman lämpötilaa.

Omassa tapauksessani sisäeteiseen asennettu sisäyksikkö on hieman ”pussissa” ja alkuperäisellä anturiasennuksella käynti oli katkonaista. Eteistilan lämpötila nousi ILP:n käynnistyttyä nopeasti ja sitten laite meni taas huilille. ILP:n käynti oli siis jatkuvaa soutua ja huopaamista.

Tilanteen korjaamiseksi jatkoin ILP:n sisälämpötilan mittausanturin johtoa 2 metrillä ja niin mittaus siirtyi ILP:n sisältä eteisen seinän toiselle puolelle olohuoneeseen..

ILP:n käynti vakaantui välittömästi. Vapaasti olohuoneen sisäilmassa repsottava anturi haistoi kuitenkin kaikki mahdolliset ilmanvirrat niin nopeasti, että ILP ”huopasi” hieman edelleenkin.

Seuraavaksi ”liimasin” anturin maalarinteipillä kiinni seinäpintaan ja nyt ILP käy todella vakaasti. Vekotin pyrkii pitämään oh:n seinän lämpötilaa vakiona ja se on esim. sohvalla istujan kannalta aika ideaalinen tilanne.

Kokemusten pohjalta uskallan suositella vastaavaa ratkaisua myös muille, joilla ILP:n asennuspaikka ei ole lämmönjaon kannalta optimaalinen.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus ja säätö

Tuommoisessa tilanteessa saattaa tulla ongelmia, jos sisäilma ei pääse suoraan vaikuttamaan anturiin. Jos mitataan seinää, sen lämpötilahan ei muutu, ellei sisälämpötila muutu. Jos pakkanen (tai tuuli) pudottaa sisälämpötilaa, seinä ei kovin nopeasti ehdi siinä jäähtyä, vaikka sisälämpö olisi pudonnut jo reippaasti. Sama tietysti toisinpäin ja sisälämmöt saattavat huojua huomattavastikin.

Itse suosittelisin, että mitattaisiin ensisijaisesti ilmaa ja anturin paikka olisi muuten jossakin tasaisen lämmön alueella ja mielellään pumpulle menevän paluuilman piirissä. Tietysti erilaisia pussiasennuksia pitäisi välttää muutenkin, jolloin koko modailu on tarpeetonta.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus ja säätö

Taisin hieman ylikuvailla anturin sijoitusta seinään. Lämpötila-anturi on kiinnitetty teippaamalla olohuoneen kipsilevyrakenteiseen seinään (tilapäisasennus). Kuitenkin siten, että itse anturiosa ei ole teipin alla piilossa, vaikka onkin kosketuksessa seinäpintaan. Eli sisäilman lämpötilaahan se lähinnä mittaa.

Toki anturin kosketus ja läheisyys seinäpintaan hidastaa sen reagointia sisälämpötilan nopeille muutoksille, mutta se lienee vain positiivinen asia.

Omassa tapauksessa lämpötila oleskelutilassa on nyt merkittävästi vakaampi, kuin ennen anturin siirtoa.

Jonkin asteisia ”pussiasennuksia” on usein aika vaikea välttää, sillä lämmönjaon kannalta paras sisäyksikön paikka ei aina ole muista syistä johtuen mahdollinen.

Näissä tapauksissa ILP:n toimintaa ohjaavan sisälämpötila-anturin siirto voi auttaa asiaa.

On kaiketi aika luonnollista. että säädettävän lämpötilan mittaus sijoitetaan kohteeseen, jonka lämpötila halutaan pitää vakiona. Usein se olisi olohuone, mutta sinne ei aina ILP:iä haluta humisemaan.
 
Vs: Ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus ja säätö

Minulla kans on hyvät kokemukset anturin siirrosta. Tosin en siirtänyt sitä olohuoneeseen vaan ilpin alapuolelle n. 30cm korkeudelle lattiasta. Aiemmin olin todennut että tuossa ilma on suunnilleen saman lämpöistä kuin perimmäisissä kamareissa. Nyt toimii mitsun automaattipuhallus ja koko talon lämmitys tarkasti ja laitetta ropeloimatta koko talven.
 