Lasketaanko kylmäteho samalla tavalla kuin lämpöteho? Eli jos puhallusilma miinus imuilma per korjauskerroin (Midea Premier 12 kakkospuhalluksella on 5,5) on lämpöteho esim. 40 - 23,5 / 5,5 = 3kW. Jos ottoteho on 1kw on cop tietty 3. Testailin vähän samaa vilennyksellä niin meneekö vastaavasti 10 - 22 / 5,5 = 2,2kW. Ottoteho kuitenkin vain 0,127kW eli cop 17??? Alkuvaiheessa oli 8 - 23 / 5,5 = 2,7kW ottotehon ollessa 0,240kW eli cop 11. Menikö metsään? Voiko cop olla noinkin hyvä?
Miten tuo kesällä menee, kun lämpörasitus on suuri? Millaisia coppeja voi odottaa kesähelteillä?
Miten tuo kesällä menee, kun lämpörasitus on suuri? Millaisia coppeja voi odottaa kesähelteillä?