ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Todella lämmintä keliä! Takkaa lämmitelly noin 4 kertaa tässä kuussa jotta makkaraa päässy mässyttämään.

Yösähkö 360kwh
Päiväsähkö 292kwh
Mitsu otti noista 212kwh
Chunnu 3kwh

Ja nyt sain mittailtua jotta mitä söi tuo lämmin käyttövesi
Poreammeen varaaja:48kwh
Käyttövesivaraaja:163kwh

Käyttösähköä meni 226kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Superlämmin marraskuu! Eipä ole mennyt koskaan ennen marraskuussa näin vähillä!
Päivä 372
Yö 376
mistu 291
chunnu 11

Mentiin peräti 320kwh alle viime vuoden lukemien tässä kuussa! Huhhuh! Olispa suomen talvet näin leutoja niin olos halpaa lämmittäminen. Muutaman sata kilsaa pohjosempana sais kyllä pakastaa ja lunta olla vaikka 2 metriä jot rinteeseen pääsee täällä ei niin väliä. Tuo kymppikerho haave lähenee nyt kyllä uhkaavasti! Talvi voi kyllä vielä pilata kaiken!
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Profiilisi tämänhetkinen kulutuslukema on enää 86 kWh yli "maagisen" 9999 kWh. Foreca lupaili leutoja kelejä 10 pv eteenpäin, meniskö rikki jo tänä aikana. ::)
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Tuo putkiremppakin on voinu tehä nyt oman osansa tuohon ettei mene niin paljoo enäää lämpimän käyttäveden lämmitykseen kun ei tartte kuparilinjoja lämpimänä pitää ja vanha villaeristeinen högforssi kannettu metalliromun keräykseen. No mitsu saa tehä siitäkin eestä sit töitä kun ie tule varaajasta hukkalämpöjä.

Marraskuun käyttösähkön kulutus oli 259kw kun jäi ilmottamatta...
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Kyllä minä suurimpana yksittäisenä syynä pieneen sähkön kulutukseen pitäisin tuota mekaanista mittaria, vai vieläkö on sellainen?
Meillä nousi mittarin vaihdolla vuosikulutus tuhansia kilowattitunteja ::)
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Joku vanha valmetti siellä puskuttaa keskuksessa. Kiekossa laakeri leikannu kiinni niin energiaa "säästyy" ja maailma pelastuu. Kyl mie yritin tuossa pari viikkoa sitten jotta jos olis saanu uuden mittarin kun meni kello rikki mutta olivat pirhana loppunu sähkö yhtiöltä niin toimittivat van uuden digi kellon.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Teeppä mielenkiinnosta koti kalibraatio valmet vanhukselle.
Vanhempien 92 vuoden mittari kun vaihtui Vattenfallin etäluettavaan niin samalla pomppas kulustuskin sen 20-30%. Ei oikein voinut mennä valittaan tuosta noususta kun vika oli siinä että vanha näytti vaan väärin :)
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Periaatteessa ei olis mitenkään vaikeekaan tehä tuota testiä. Laittas vaikka auton sisätilalämmittimen kuormaksi ja kattelis miten kiekko pyörii... muut sulakkeet irti. Sit viel kwh mittarikin tuohon tai kaksikin... pitänee tehä viikonloppuna pien testi.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Vuosi meni taas vauhilla ja vuosia tulee pumpulle lisää niin omistajalla kuin seinällä... Emännät vaihtuu ja muuta mukavaa ;D

Mutta nyt tuli semmoinen jytky et päästä hävis tukku hiuksia kun on kyhnyttäny. Joulukuun kuluts ol tänä vuonna 590kwh pienempi kuin mitä edellis vuonna. Lauhaa ollu ja kotosallakii ollu ahkeraan takkaa lämmittelemässä nyt jolun ajankin.

Päiväsähköä: 488
Yösähköä: 438
Pumput: 410
Lämminvesi: 209,5
Käyttösähkö: 307

Koko kuluva vuosi yhteensä 9499kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Tulpa käytyy tuossa just pakkasten aikaan reissussa ja annoin emännälle tehtäväksi jotta lämmittelee kolomena päevänä takkaa kun poissa olen... No sehä ol hummannu "tyttöjen" kanssa koko viikonlopun jossain muualla ja ol 14 astetta lämmintä kun tulin kotia... Nyt on tullu kolme kertaa lämmiteltyy takkaa ahkeraan putkeen ja alkaa olemaan 21 astetta lasissa ja vähä yli 2 vuorokautta kotiutumisesta... Kyl se siitä. Eipä tuo pumppu jaksa pitää yskinään lämpöjä jos tuo pakkanen seisoo tuolla 25 asteessa. Lattialämmöt ola sinne 14 asteeseen asetettu ympäri talon ja patteirki ol varalta päällä jot niillä sitä kai sittä mäntiin noissa pakkasissa.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Kuukaus plakkarissa. Pakkasta olikin aika mukavasti mutta summa summaarum päästiin silti alle viime vuoden lukeman. Takka lämpes melkeen joka päivä parilla pesällisellä naapurin pinosta haetulla rakennus laudalla. Reissussa tul käytyy ja niinku tuossa edellises kommentis ol jot pattereil mentiin päivä pari kovilla pakkasilla mut sitten kun kotiin pääsin niin keskuksesta patterit pois päältä ja takkaa kuumaksi. Lattialämmöt aseteltu ympäri talon 14 asteeseen ja pumpun pyynti 22-23. Käytännössä lattioitten lämpö ollut termostaatin näyttämän mukaan 15-18 asteessa pakkasten mukaan.

Päivä 799
Yö 507
Yhteensä 1306
Mitsu 651
Chunnu 133
Lämminvesi 154
Käyttösähkö 368
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Eräänlainen virstanpylväs tuli myös saavutettua kun mitsu on nyt haukannu verkosta himpun verran yli 10000kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Takka lämmennyt tässä viime kuussa vähän harvemmin kun ollut reissussa ja reeneissä. Pitäs vissiin ranta kuntoon päästä niin menee illat lenkkipolulla.

Päivä 590
Yö 412
Yhteensä 1002
Mitsu 484
Chunnu 39
Lämminvesi 164
Käyttösähkö 315

Jos edelliseen vuoteen taas tätä kuuta vertaa niin kokonaiskulutus kuussa 120kwh vähemmän. Pumpussa ollut pyynti 22-23 jotta ei oo tarttenu palella. Sisälämpö ollut 22-23. Vähän liiankin korkee, mutta positiivisena yllätyksenä lattiat olleet paljon lämpimämmät kuin että sisälämpö olisi 21 jolloin paljon viileemmät ja joutus sukat jalassa oleskelemaan koko ajan. Olenpa huomannut ettei kannata juuri säästellä tuossa pumpun pyynnissä eli ennemmin se 23 kuin se 21. Ei ole juuri kulutus kasvanut mitsulla. Varmaan käy vaan paremmalla koppuralla kun on kuormaa ja kulutus sama kuin ennenkin.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Tulipa tehtyy sitten talon historian pohjakulutukset! Vaikka ollut lomalla, saunonut ja elänyt leveästi odotin kyllä ihan toisen sorttisia lukemia. Pienonen yllätys!

Kokonais kulutus: 387
Mitsu, lämmitys ja kosteuden poistoa: 48
Lämpönen vesi: 141
Käyttösähkö: 198

Tulipa tätä co2 päästöjä pienennettyä toisellakin tapaa kun asentelin E85 laitteistot autoon
http://www.mazdago.net/index.php?topic=26701.msg156367#msg156367
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Ja tuosta E85:sta vielä lisää... Nyt kun on noita kilometreja jo kertynyt ja tankkauskuitteja muutamia niin laskeskelin että 25% vähemmän on polttoaine menot tällä hetkellä. Silkkaa rahantuloa ajella työmatkoja joista vielä kilometri korvauksetkin saa ;)

http://www.mazdago.net/index.php?topic=26701.msg158045#msg158045
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Pikkuveli ajaa vuosimallin 2000 Chrysler 300M:ää RE85:llä. Polttoaineen kulutus on noussut 14 litraa sadalla -> 19 litraa sadalla, mutta tuokin vielä kannattaa nykyhinnoilla.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Tuli sekin päivä tähän taloon että vaihtovat etäluettavan mittarin. Kamstrup 382 on mittari. Olisi ollut jo valmis pulssilähtö johdotettavissa laitteelle mutta asentaja ei suostunut jättämään johtoja roikkumaan mittarin ulkopuolelle. Kaipa senkin takia jos vaikka pienosella ylijännitteellä ajelee ja tuhoaa mittarin... mahollisuus siihenkin.

Näköjään näyttää hetkellisen tehon suoraan tuo mittari niin ei tartte mitään koti näyttöjä hommatakkaan vaikka olisihhan se helepompi kattella vaikka olkkarin pöydältä noita kokonais tehoja. Mut pitänee jäädä odottamaan mitä tuo kymenlaakson sähkön nettipalvelu antaa tuleman tuon datan puolesta myös. Kans odotan sitä miten paljon tuo vanha mittari on huijaillut. Eiköhän sen kohta huomaa minne se kulutus alkaa suuntautumaan.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Kuukausi meni ja uusia värkkejä laitteita härpäkkeitä ajeltu ja testailtu sen minkä kerkee...
Kokonais kulutus oli 627kwh
Yö 305kwh
Päivä 322kwh
Mitsu haukkasi 277kwh´
chunlani nappas 14kwh
käyttövesi 149kwh
käyttösähkö 187kwh
ja uus lukema ->biovoimalan tuotto: 27kwh (lukemassa huomioitu glykolin/vesi seos)

Arska paistanut muutamana päivänä ja pari kertaa tuota takkaa lämmittänyt. Ens kuussa voi olla jotta lukemat jo ihan muuta... Viritys jatkuu!
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Tässä ihmetellyt uuden sähkömittarin taloon tuloa ja on se aika oiva peli tuo etäluettava. Vaikuttaisi aika hyvälle nuo lukemat ja arviot mitä tuo mittari ilmoittelee ;) positiivisessa mielessä.

Tuossa ekassa kuvassa näkyypi aika hyvin millanen vaikutus on lämpöpumpulla ja pienillä fixauksilla kulutukseen. Lämpöpumppu tuli hankittua tuolloin syksyllä 2008 joka on verailussa 2011 sähkön käytön kanssa. Syksyllä pumppua kun ei osannut vielä käyttää vaan oli patterit päällä ja lattialämmöt päällä niin kulutus oli aivan jotain muuta. Säätöjä joutu jokusen aikaa hakemaan että pumpusta parhaan hyödyn ulos saa.

Tämä kuukausi jos menisi niinkuin on kuukausi alkanut päästäisiin tuommoiseen 600kwh kulutukseen. Voihan se siitä lähteä nousuun kun pakkaset alkaa. Biovoimalan tuotto tälle kuun alotuksella taitaa olla noin 40kwh luokkaa lämpöistä vettä.
 

Liitteet

  • Kulutus.JPG
    Kulutus.JPG
    42,1 KB · Katsottu: 483
  • Marraskuu.png
    Marraskuu.png
    8,2 KB · Katsottu: 421

someone

Vakionaama
Vs: ILP Mitsubishi FD25VAH+Chunlan OK-190m2 Kymenlaakso

Lämmin marraskuu kun ei ole kulutusta ollut hirveemmin. Mahtaa kostaantua näillä pakkasilla kun ei tullu oltua tuossa kuun vaihteessa kotosalla ja oli lisälämmöt varalla päällä sen aikaa kun ol niin pakkanen. Kotia kun tulin reissusta ol sisälämpö karannu 18 asteeseen. Takka tulille...

Kokonais 469kwh
Päivä 278
Yö 191
Mitsu 231
Chunlan 26
Lämmin vesi 58
Käyttösähkö 154
Biovoimalan tuotto 127kwh

280kwh meni vähemmän tässä kuussa kuin viime vuonna samaan aikaan. Saipa tuota kulutus lukemaakin korjata uudelle tuhannelle :cool:
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Kestipäs oman aikasa ennen kuin tuo etäluettava sitten suostu päivittämään lukemat tuonne nettiin. Jottain vikkoo vikkoo vissiin kun viikon myöhässä. Kylmä oli joulukuu. Mutta on sitä saanut ennen vanhaan joulukuussa palamaan sähköä enemmänkin (2008-1213kwh, 2009-1589kwh, 2010-1512kwh)

Joulukuu kokonais 1069kwh
Päivä 658
Yö 411
Mitsu 528
Chunlan 111
Lämmin vesi 54
Käyttösähkö 376
Biovoimalan tuotto 139kwh

Käyttösähkössä edelleenkin mukana tuo lattialämmitys keittiö, pesuhuone, KHH, takkahuone, ulko eteinen, sisä eteinen ja työhuone. Lattialämmöt säädetty kylläkin 15 asteeseen mutta ovat napsuneet päälle kun tuo laatta jäähtyy pakollakin tällasilla pakkasilla mitä oli. Vuoteen tyytyväinen kun vielä pysytään kymppikerhossa.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Tammikuu kokonais 991kwh
Päivä 626
Yö 365
Mitsu 438
Chunlan 104
Lämmin vesi 56
Käyttösähkö 393
Biovoimalan tuotto käyttöveteen 162 kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

ja tammikuun käppyrä kansa.
 

Liitteet

  • Tammikuu kulutus.jpg
    Tammikuu kulutus.jpg
    33,7 KB · Katsottu: 455

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Helemikuu oli aikas lämpönen kun meni aika tasan puolet siitä kuin mitä viime vuonna. (2012-1306, 2011-1449, 2010-1545, 2009-1577)

Yhteensä 652 kwh
Päivä 409
Yö 243
Mitsu 268
Chunlan 57
Lämmin vesi 33
Käyttösähkö 294
Biovoimalan tuotto 135 kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Kylymä kuukausi kun tuntu alakukuusta että suap sukkia ettiä jalakkaan ja pumput huutaa leipää sekä takka punasena... Loppukuu se menikin sittä lepposasti kun arska paisto ja sai keräimiltä tuottoja parisen sataa khw + takasta puolentoista sataa. (2012-1002, 2011-1125, 2010-1238, 2009-1279, 2008-1705)

Yhteensä 853 kwh
Päivä 540
Yö 313
Mitsu 398
Chunlan 78
Lämmin vesi 50
Käyttösähkö 405
Biovoimalan tuotto 345 kwh
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Lähteny kuu aika mukavasti käyntiin. Jos pysyy kulutus linjassa niin pääsee puolella kuin mitä viime vuonna :) Alkaa olla kohta laitteisto hyvässä säädössä.
 

Liitteet

  • Huhtikuu.jpg
    Huhtikuu.jpg
    34,1 KB · Katsottu: 420

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Huipputehot kävi arskalla tänään tuossa 5,5kW tietämissä. Ties vaikka sekin vielä rikkoontuu kun tuo päivä etenee. Torpassa 24-25 lämmintä kun ei tullu katottuu mihin oli jättäny puhallinpatterien lämpötiltat eikö ollu aamusella kotosalla. Eipähän hellasärö ainakaan kylmyyttä valita.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Torpan lämpö seilannut eessun taassun kun välillä paistaa ja välillä ei. Takkaa tullut vielä lämmiteltyä piirin suurtein joka toinen päivä. Keräimet tuottaneet oman osansa sitten takan päälle ja on tuo pumppukin välillä pöhissyt mutta enemmänkin ollut jäähdytys päällä ja 31 silmässä että kierrättää vaan ilmaa. (2012-784, 2011-820, 2010-932, 2009-945, 2008-1642)

Kokonais sähkönkulutus 364kwh
Päivä 229
Yö 135
Mitsu 27
Chunlan 9
Lämmin vesi 43
Käyttösähkö 285
Biovoimalan tuotto 346 kwh

Hiukan olisin odottanut että nuo aurinkokeräimet tuottasi enemmänkin lämpöstä. Pitäsköhän käyttää noita tyhjöputkia irti ja laitta piitahnaa lisää tuonne kontaktipinnoille. Pitäs eristellä muutama putki tuossa varaajan kylessäkin kun nuo puhallinpattereiden kiertoputket ja jakotukki käytännössä paljaana mutta eivät vaikuta tuohon tuottoon vaan jäähdyttävät varaajaa vaan nopeemmin.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Mitsu huilaillut jo suurimman osan kuuta. Alku kuussa oli vaan jäähdytys päällä ja tasasi lämpöjä. Jokunen päivä oli ettei paistanut kunnolla ja ei jaksanut takkaankaan tulia viritellä niin laitto pumpusta lämpöjä mutta sammutin taas kun alko tarkenemaan.

Kokonais sähkönkulutus 284kwh
Päivä 181
Yö 103
Mitsu 13
Chunlan 4
Lämmin vesi 47
Käyttösähkö 220
Biovoimalan tuotto 332 kwh

Ennen seuraavaa lämmitys kautta pitää rakennella tuo varaajan ohitus lämmityspiiriin noille aurinkokeräimille. Menisi lämpö suoraa keräimiltä puhallinpattereille. Sinne kun ei tarvitse kuin 40 asteista vettä. Hyötysuhde olisi parempi ja lämpöä saisi paljon enemmän talvis aikaan tällä tapaa kun ei keränten tarvitse kuumaa tehdä.
(2012-644, 2011-628, 2010-634, 2009-659, 2008-1371)
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Tuli hankittua uusi leikkikalu ;D Netin syövereistä löyty tommonen mittari joka mittailee tehon, jännitteen, virran, kulutuksen, ajan ja on arvoiltaan nollattavissa. Hintaa kotiovelle tuotuna kymmenen euron tietämissä. Paneli asenteinen ja virrankesto vakiokaapeleilla 20A ja shuntin kesto 50A.

Mittailee nyt sitten mitä tuo pumppu nielee. Nyt siellä onkin kaksi kwh mittausta peräkkäin ja näkee että mitä se hetkellinen tehokin on. Pitää raportoida kuukauden päästä miten paljon heittää tuo mittari. Olisi voinu repiä nuo suojakalvot pois ennen kuvien otantaa...
 

Liitteet

  • Pumpun mittari.jpg
    Pumpun mittari.jpg
    53,5 KB · Katsottu: 464
  • Lämmityskeskus.jpg
    Lämmityskeskus.jpg
    55,1 KB · Katsottu: 469

MhG

Jäsen
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Mistä tarkemmin tuollainen löytyi, linkkiä? Löytyykö pulssilähtöjä?
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Ebaysta löytyy tuolta:
http://www.ebay.com/itm/AC-Digital-LED-Voltage-power-meter-monitor-watt-energy-KWh-time-Volt-Ammeter-/171010740781?

Aliexpressissä:
http://www.aliexpress.com/store/product/NEW-AC-Digital-LED-power-meter-monitor-Voltage-KWh-time-watt-energy-Volt-Ammeter/418862_818276557.html

Ei ole pulssilähtöjä.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Tuo uusi digimittari näyttää pikkasen päälle 6% vähemmän kuin mitä digitaalinen vanha mittari mikä tuli joskus hankittua kiinan maalta kyllä sekin.

Tommonen tuo toinen vanhempi mittari: http://www.andeligroup.com/ADM25SC-Single-Phase-DIN-RAIL-Watt-hour-Meter-id656.html

Tuli ostettua kerta pompsi yksi ja kolmivaiheisia tuolta aika hyvään hintaan.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Löyty nyt tuohon meikän aurinko ohjaimeenkin oikeat sääjöt että alkaa pätkimään tuota keräys pumppua kun alkaa olemaan varaaja ylilämmön puolella. Olisi jo muutamanakin päivänä tehnyt hätä pysäytykset 95 asteen säiliö lämpötilassa joka nyt ei ole ihan suotavaa keräimen kannalta. 85 astetta kun tulee varaajassa täyteen odottelee ohjain että katolla lämmöt kohoaa 120 asteeseen ja pumppu käy niin kauan kuin 5 astetta saa vajuutettua keräimen lämpöä. Mutta niihin kuun kuluihin... Parisen sataa hävisi viime vuoden lukuihin jos vertailee.

Kokonais sähkönkulutus 253kwh
Päivä 154
Yö 99
Mitsu 4 (jäähytelty illalla ennen koisaamaan menoa)
Chunlan 0
Lämmin vesi 46
Käyttösähkö 198
Biovoimalan tuotto 298 kwh

(2012-458, 2011-408, 2010-490, 2009-494, 2008-100:cool:
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Perus kessee pitäny. Moni on aukonu noita putkikeräimiään ja löytäny ikäviä yllätyksiä että onkin ollu kupariputki halki. Alko polttelemaan jos muutaman kattelis läpi mitä sieltä löytyy...

Päivitin 2012 ja 2013 kippuraa tuonne ekan viestin alle ihmeteltäväksi.

Kokonais sähkönkulutus 264kwh
Päivä 166
Yö 98
Mitsu 16 (jäähytelty ja tais olla joku päivä että lämmiteltiinkin kun meinas mennä kelit pakkaselle)
Chunlan 0
Lämmin vesi 46
Käyttösähkö 202
Biovoimalan tuotto 298 kwh tarkasti sama kuin viimekuussa :)

(2012-387, 2011-427, 2010-389, 2009-452, 2008-682)
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Mikä on syynä kuparien halkeiluun?
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Tästä oli jo puhetta jollain palstalla jokunen aika sitten mutta pulpahti taas uudelleen pintaan.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=823.msg9407#msg9407
http://aurinkoenergia.info/Solar_panels_faults_spring_2011.pdf
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Uutta tietoa meikäläiselle, hyvä tietää.
 

someone

Vakionaama
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Alko nyppimään tuo OSO varaajan eriste. Olemattoman huono eristys tuollasella 5cm uretaanilla. Varaajan kylki ja pinta on aina kättä lämpimämpi. Ajattelin jos vetäsen varaajan pintaan armaflexin solukumimattoa 25mm ja katotaan sitten miten pysyy varaajassa lämmöt. Meinaa lämmöt jäädä tuonne vaatehuoneeseen. Onpahan lämpösiä vaatteita mitä päälle laittaa mutta saisi se lämpö tulla sieltä ennemmin torpan puolelle.
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: ILP FD25+Chunlan+Aurinko+Savukaasu LTO OK-190m2 Kymenlaakso

Onko se eriste oikeesti uretaania? Kyllä 50mm urtsun pitäisi jotenkin eristää.
 
Back
Ylös Bottom