Nyt pyörii viidettä päivää mitsun fh35 talossa ja pitää kyllä lämmön tasaisena 23 asteessa. Sisäyksikkö portaikossa n.50cm yläkerran lattian yläpuolella ja ulkoyksikkö yläkerran parvekkeella. Ulkoyksikön alla 60l rakennuspalju ja viiteen päivään ei ole montaa litraa vettä tullut. Eikös näillä keleillä tuon kondenssiveden määrä pitäisi olla huomattavasti suurempi?
Keskuslämmitys on säädetty että +5--10 asteessa pitäisi mennä 15 asteista vettä pattereilla mutta jostain syystä patterikierrossa pyörii nyt nollakelillä 27-29 asteinen vesi vaikka shuntti on varaajalta kiinni. Ouman eh-800b säätää lämmitystä. Voiko tuo olla että ilppi pitää tuon veden noin lämpimänä kierrossa koska en keksi että mikä muukaan sitä voisi lämmittää. Verkoston paluuvesi on asteen viileämpää kuin lähtevä eli lämpöä patterit eivät juuri luovuta minnekään.
Keskuslämmitys on säädetty että +5--10 asteessa pitäisi mennä 15 asteista vettä pattereilla mutta jostain syystä patterikierrossa pyörii nyt nollakelillä 27-29 asteinen vesi vaikka shuntti on varaajalta kiinni. Ouman eh-800b säätää lämmitystä. Voiko tuo olla että ilppi pitää tuon veden noin lämpimänä kierrossa koska en keksi että mikä muukaan sitä voisi lämmittää. Verkoston paluuvesi on asteen viileämpää kuin lähtevä eli lämpöä patterit eivät juuri luovuta minnekään.