Ilp ja puukeskuslämmitys

ProPatria

Jäsen
Nyt pyörii viidettä päivää mitsun fh35 talossa ja pitää kyllä lämmön tasaisena 23 asteessa. Sisäyksikkö portaikossa n.50cm yläkerran lattian yläpuolella ja ulkoyksikkö yläkerran parvekkeella. Ulkoyksikön alla 60l rakennuspalju ja viiteen päivään ei ole montaa litraa vettä tullut. Eikös näillä keleillä tuon kondenssiveden määrä pitäisi olla huomattavasti suurempi?

Keskuslämmitys on säädetty että +5--10 asteessa pitäisi mennä 15 asteista vettä pattereilla mutta jostain syystä patterikierrossa pyörii nyt nollakelillä 27-29 asteinen vesi vaikka shuntti on varaajalta kiinni. Ouman eh-800b säätää lämmitystä. Voiko tuo olla että ilppi pitää tuon veden noin lämpimänä kierrossa koska en keksi että mikä muukaan sitä voisi lämmittää. Verkoston paluuvesi on asteen viileämpää kuin lähtevä eli lämpöä patterit eivät juuri luovuta minnekään.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Eikös näillä keleillä tuon kondenssiveden määrä pitäisi olla huomattavasti suurempi?

Näin keväällä ilma on usein kuivaa. Ei sitä vettä välttämättä tule. Jos kastepisteen ja ulkolämpötilan ero on luokkaa 5 astetta tai enemmän, sulatusvesia tulee vain vähän jos ollenkaan. Katsoppa oikeasti kostealla kelillä. Kyllä sitä vielä tulee ja paljon kun kelit muuttuu.

Jos patterit ovat noin +28 °C, niistä tulee ilmeisesti melko huomattavasti lisälämpöä. Voisiko sunttiventtili olla asemoitu väärin eli kiinniasennossa se ei välttämättä ole kiinni. Useimmat taitavat olla ympäripyöriviä. Kun ILP lämmittää vähemmän, vettäkin tulee vähemmän. Ulkoilmassa on suurimman osan ajasta pieni ero kastepisteen ja lämpötilan välillä ja kevyellä kuormalla lauhdevettä ei silloin tule.
 

ProPatria

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Osaako joku sanoa tuosta shuntista missä kohtaa tuon viisteen pitää olla että vasemmalla oleva varaajalta tuleva putki on kiinni?
 

Liitteet

  • IMG_20190323_141002.jpg
    IMG_20190323_141002.jpg
    61,4 KB · Katsottu: 372

ProPatria

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Joo mulla on 10 asteinen vesi miniminä mutta tuo voi siltikin johtua jostain oumanin säädöstä. Tuossahan on kaikenlaisia kompensointeja ja viiveitä säädöissä ja varmaan nyt joku rajoittaa ettei menovesi viilene riittävästi. Alimmillaan on käynyt 25 asteessa menovesi historian mukaan mutta ilmeisesti joku tuota rajoittaa.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Osaako joku sanoa tuosta shuntista missä kohtaa tuon viisteen pitää olla että vasemmalla oleva varaajalta tuleva putki on kiinni?

Minä en omastani saanut muuten selvää kuin kokeilemalla, että missä alkaa antaa lämmintä ja missä ei. Kun kiertoputkien antaa jäähtyä kalsean kylmiksi, sen tunsi hyvin. Sitten jatkossa lämpötilamittauksesta näkee, että meneekö pattereihin aukiasennossa suoraan sama lämpötila kuin mitä on tarjolla (minulla tuo tulee lämpöpumpulta). Tiimissä akselin päähän tulee sileä holkki ruuvilla kiinni ja siitä ei näe yhtikäs mitään. Holkkia kiristettäessä suntti pyörii takana miten sattuu. Suntin akselin päässä saattoi jotain lovea ollakin. Manuaalinuppi jos olisi tallessa, sillä sen näkisi.

Oumannissa varmaan on myös käsipaine, millä kääntökoneiston voi vapauttaa ja kääntää suntin käsin haluamaansa asentoon (esim. auki tai kiinni)

Ei ole paha rasti.:)
 

ProPatria

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Kun tuossa on kesäsulku päällä niin muistaakseni silloin se ainakin ajaa venttiilin kiinni eli shuntin pitäisi kai olla oikeassa asennossa. Harmi kun kesäsulun saa alimmillaan +5 asteeseen
 

ProPatria

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Aikani käsin pyöriteltyä tulin siihen tulokseen että tuo shuntti vuotaa jonkun verran ohi eikä sitä varaajan puoleista tuloa saa täysin suljettua.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Ompa ihme jos vuotaa. Ne paine-erot on siinä niin pieniä että saa olla aikalailla koloväljä. Joillakin pitää täällä kerrotun mukaan jopa ihan siinä missä venttiili. Se alue, missä se on suljettu, ei ole kovin suuri. Voisiko olla jotain välissä ?
 

ProPatria

Jäsen
18 tuntia oli kierto pattereilta kiinni. Silti patteriverkoston veden lämpötila 23. Jostain syystä tuo ei viilene näköjään enempää näillä keleillä. Shuntti ei varmaankaan virtaa ohi koska varaajassa +80 asteista vettä, paluupuolella 23 astetta ja lähtevä vesi 24 astetta kun kiertovesipumpun antaa hetken olla päällä. No olkoon kierto kiinni syksyyn asti niin saa tuon varaajan lämmönkeston maksimoitua ja puunpolton minimoitua.
 

ProPatria

Jäsen
Voihan se vähän falskata mutta kierron kiinni ollessa ei sen pitäisi tuota verkoston vettä lämmittää siltikään eli aika lämpimänä tuo vesi siltikin pysyy.
 

ProPatria

Jäsen
Joo kierto päällä oli alunperin 27-29 asteista niin sillä tuota shuntin falskaamista vähän epäilin mutta ei se kovin alas tosiaan voi mennä kun vesi ottaa lämpöä huoneiden lämmöstä itseensä.

Paluupuolen lämpömittarin jälkeen on pari metriä putkea varaajan vieressä ja suntin ohi kulkeva vesi voi lämmetä tuon asteen verran koska sunttikin lämmittää sitä hieman.
 

ProPatria

Jäsen
Niin. Paluuvesi on nyt noin asteen viileämpää kuin lähtevä ja siksi kirjoitinkin aiemmin ettei JUURIkaan luovuta lämpöä. Asteen tippuminen lämmöissä tarkoittaa että lämpöä luovutetaan mutta ei se kyllä taloa jaksa tuolla lämpötilaerolla lämmittää. Talvikaudella taitaa lämpöero olla 3-4 astetta.

Fysiikka ei mennyt pieleen koska tarkoitin tuolla ettei kovin alas pysty laskemaan niin juurikin tuota huonelämpötilan alapuolelle menemistä.
 

ProPatria

Jäsen
Tuota oumanin historiaa kun katsoin pumpun tulosta saakka niin vaikka lämpökäyrä on säädetty +10--10 välille suoraksi niin jostain syystä tuo silti päästää lämpimämpää vettä kiertoon yöllä kun lämpötila hieman laskee pakkaselle ulkona. Mikähän säätö tuossa sen tekee?
 

ProPatria

Jäsen
Ei pitäisi käyrän mukaan laskea lämpimämpää vettä pattereille ennen kuin on 10 astetta pakkasta. Lämpötilanmittaus tapahtuu ulkoa.

No eniveis katsoin nuo käyrien päivämäärät väärin ja aina varaajaa lämmittäessä se tuuppaa lämpimämpää vettä pattereille eli varmaan se suntti hieman falskaa. Tosin nytkin se suntti on +80 asteinen kun on kuuma varaaja niin sekin varmasti lämmittää tuota paluuvettä hieman. No näillä mennään ja kesäksi kierto kiinni. Toivotaan ettei suntti jumi jos muistaisi silloin tällöin pyöräyttää.
 