ILP ja vikavirtasuojakytkin

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja villeava
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

villeava

Tulokas
Hei,

käsitykseni mukaan ilmalämpöpumppu vaatii vikavirtasuojakytkimellä varustetun syötön, mikäli ulkoyksikköä syötetään sisällä olevasta SUKO pistorasiasta tai jos ulos asennetaan pistorasia pumppua varten.

Olen kuitenkin kuullut monelta suunnalta huhuja, että ILP:t eivät toimisi vikavirtasuojakytkinten kanssa koska pohjan sulatusvastus tms. laukoo näitä suojaa jatkuvasti. Onko Teillä tietoa tai kokemusta mistä tämä johtuisi? Onko väliä käytetäänkö esim. A tai AC tyyppistä vikavirtasuojakytkintä?
 
Minulla on keskuksessa ILP:lle ja VILP:lle tuollaiset yhdistelmät, vikavirtasuoja A tyyppinen:

https://www.finnparttia.fi/epages/f...bjectPath=/Shops/2014102905/Products/AH16VVSK

Vilpin yhdistelmä ollut jo yli 4 vuotta käytössä, kertaakaan ei oo lauennut tuo vikavirtasuoja vaikka tuossa tuo pohjan sulanapitovastus löytyykin. ILP:n syötölle ja ulkopistorasioille tuli laitettua samanlainen kesällä kun tein uudet vedot pistorasioille. Ei ongelmia tuossakaan mutta toisaalta eipä tuo ILP oo ollut käytössäkään vaan stby koko syksyn ja talven.

Mutta VILP:n osalta on toiminut ongelmitta pitkään, mielessä on käynyt joskus et rupeaako vanhemmiten aiheuttamaan ongelmia.
 
Jos vikavirtakytkin laukeaa, täytyy virtaa karata maadoituksen kautta. Eli sulatusvastuksessa reikä ja vesi johtaa hieman maihin tai joku liitin (sulatusvastuksen termostaatti?) märkänä sulatusvedestä.

Jos kaikki asiallisesti kunnossa ei vikavirta myöskään laukea.

Niin ja ei myöskään ole koskaan vilpin vikavirtakytkin lauennut. Ilpissä ei sitä olekaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom