ILP kaapelit

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: ILP kaapelit

Tässä vielä aihetta sivuten Fujitsun ohje kaapelikenkien käytöstä ja oikeista kiristysmomenteista
 

Liitetiedostot

  • Fujitsun ohje kaapelikenkien käytöstä.png
    Fujitsun ohje kaapelikenkien käytöstä.png
    62 KB · Lukukerrat: 512
  • Fujitsu kaapelivaatimus.png
    Fujitsu kaapelivaatimus.png
    31 KB · Lukukerrat: 496
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
sehän on ilmassa koko ajan en ainakaan ole nähnyt sitä putkitettavan.

Eli siis tuo piuha laitetaan teidänkin firmassa kumikaapelilla, eikä MMJ:llä? Pohdin tässä, että pitäisikö tästä reklamoida oman ilpin asennusliikkelle, kun on tehty MMJ:llä vaikka asennusohjeissa vaaditaan kumikaapelia.
 
Vs: ILP kaapelit

Melkein kaikilla on varmasti kerrottavana että mmj on kestänyt. Kyse mielestäni on enemmän siitä miten se olisi pitänyt tehdä, jos haluaa tehdä oikein. Itsellänikin on toshiba toiminut pitkään mmj piuhalla, juurikin se luvallisen asentajan asentama.
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
Käytämme mmj kaapelia eikä yksikään merkki jota asennamme tärise tai heilu. mistähän merkistä on kyse?

Oletkos kuullut sen tarinan suomalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaisesta joille annettiin moottorisahat ja piti kaataa puita kilpaa ?
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
Käytämme mmj kaapelia eikä yksikään merkki jota asennamme tärise tai heilu. mistähän merkistä on kyse?

Nää on just niitä kommentteja mikä tukee ajatustani siitä että parempi jos laitteita asentais vaan sellaset jotka ymmärtää edes sen verran että ilmalämpöpumput tärisee:) itselläni vispaa ja tärisee mitsu, toshiba ja onnline (midea). Olis ihan kiva kun laittaisit faktaa siitä että kumikaapelia ei asentaessa voi viedä seinän läpi. Kaikki muut väitteitä esittävät ovat jotenkin perustelleet näkemyksensä. Tiedän ettei ole sinun tapaista mutta voisit vaikka yllättää minut ja meidät muut. Samalla saatais selville miten kuuluu menetellä asentaessa.
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
Sen voit käydä itse lukemassa sähköasetuksista, en nyt sinun takiasi viitsi ruveta penkomaan ko kohtaa. Kannattaisi kutsua asentaja korjaamaan jos on uusi mitsu tai Toshiba kyseessä tai sitten on liian hempulat kumit tai jouset alla. ,midea heiluukin käydessä kannattaisi laittaa maahan kiinni

Ei tarvi kutsua, asentaja asuu meillä, paitsi tuo toshiban asentaja. Olen ymmärtänyt että ne kumit juurikin asennetaan tärinän takia pumpun alle. Miksi te niitä asennatte? Ei minun takiani tarvi välttämättä tonkia. Tiedän olevani oikeassa ilmankin sitä. Lähinnä siksi pyysin että sinun väärässä oleminen saataisi maksimoitua. Siinä on jotain hauskaa (aina) Arvasin kyllä ettet viitsi meidän maallikoiden takia vastailla tuollaisiin.

Lisättäköön vielä että midea mulla onkin maassa kiinni, kuten on toshibakin. Toshiban teline on järein. Rst palkkia, rst putkea ja putki menee maahan johon on haudattu rudukselta hommattu betoniporsas, jossa on reikä liikennemerkille. Hyvin on pysynyt paikallaan, tuo tärisevä toshiba. (Tärisee kuten kaikki pumput käydessään)
 
Vs: ILP kaapelit

Ei vastaa kysymykseen miten pitäisi tehdä, mutta jonkunlaisena referenssinä... Mulla on iso ikuisuuden vanha ilmakompressori, jossa moottori ja V2 lohko on omassa petissään kumien varassa säiliön päällä. Painekytkin on säiliössä. Painekytkimen ja moottorin välissä on perinteinen taipuisa panssariputki, ja sen sisässä, yllärinä MMJ. Mulla se on ravistellut itseään päivittäin jo 26 vuotta, ja se oli vanha tullessaan. Ja se ei siis tärise pelkästään, vaan heiluu ja hyppii ihan sikana varsinkin startissa ja sammuessaan. Sitä kun vertaa esim. tuon Panan ulkoyksikön tärinään kaapelin kannalta, niin Panoja saa ajaa loppuun yhden ihmisiän kaikki vehkeet samalla jäykällä piuhalla, ja jää vielä ehjä johto perikunnalle.
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
Kyseessähän oli Gree laite,ei voi samoja ohjeita noudattaa

Tässä ketjussa ei ole puhuttu yhdestä laitemerkistä, vaan asennusohjeista yleensä.
Kapelikenkien käyttöön ohjeet löytyi vai Fujitsulta => ei kovin yleistä siis vaikka monisäikeistä kaapelia useimmat kehottavatkin käyttämään.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24934.msg322925#msg322925
 
Vs: ILP kaapelit

Muista en tiedä mutta ainakin Ultimate 13 tekee aika kovan heilahduksen kun kompura lähtee käyntiin. Ei varmaan syyttä tulekaan moisten romujen mukana joustavat kumikaapelit rengas/haarukkaliittimin.
 
Vs: ILP kaapelit

Joka tapauksessa mmj kestää pumpun tärinät siinä kuin kylmäaineputket...en ole nähnyt taipuisalla letkulla olevia...
 
Vs: ILP kaapelit

Jäähöyry sanoi:
Joka tapauksessa mmj kestää pumpun tärinät siinä kuin kylmäaineputket...en ole nähnyt taipuisalla letkulla olevia...

Jep, juuri näin.kestää juurikin samalla tavalla :) Olen kuullut että joskus kylmäainepitket kovettuu tärinästä ja murtuvat. Siitä seurauksena vuoto ja jos mmj kovettuu niin siitäkin seuraa jotain.Olisiko jollain faktatietoa että onko se kumikaapeli jotenkin huono vaihtoehto? Vai käytetäänkö mmj kaapelia siksi että asennushinnat on niin matalat ettei asennusta pysty tekemään ohjeiden mukaan?
 
Vs: ILP kaapelit

Jäähöyry sanoi:
Joka tapauksessa mmj kestää pumpun tärinät siinä kuin kylmäaineputket...en ole nähnyt taipuisalla letkulla olevia...
Olet varmasti nähnyt, eihän noi punotut joustoputket mikään harvinaisuus ole.
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
On tullut nähtyä jokunen tuhat ilppiä ja jäähdytyskonetta ,mutta missään niissä en ole nähnyt liitosputkien halkeilevan. Halkeilevat putket ovat vähän isommissa koneissa.

Itse olen nähnyt pienempiä ja isompia putkia haurastuvan. Omalla työpaikalla löytyy kylmäkoneistoja pienestä hyvin suureen.
 
Vs: ILP kaapelit

slpoy sanoi:
Haurastuminen ja halkeaminen eri asia, harvemmin ulkona haurastuu , mitä tarkoitat hyvn suurilla 1 megawatti vai vielä isompia?

Megawateissa mitataan tehot, minulle ne on hyvin suuria. Haurastuminen on eri asia, totta. Sanoja lienee monia kuvaamaan tilannetta. Mielestäni putket haurastuu, kovettuu, karkenee ja jopa lujittuminen on kuvaava sana, joka sitten johtaa halkeamiseen, murtumiseen, repeämiseen...
 
Vs: ILP kaapelit

Tässä teksti Onnline/Midean asennusohjeesta. Tämä on 5 eri valmistaja jonka ohjeesta vastaava kumikaapeli vaatimus löytyy.

"Sisätilan liitäntäjohtimen tyyppi on H05VV-F tai H05V2V2-F, ulkotilan liitäntäjohtimen ja yhteenkytketyn johdon tyyppi on H07RN-F."

http://onninen.procus.fi/documents/original/15058/6/0/ANM546%20ANM547%20ANM548%20ANM549%20Installation%20manual-EN,FI,Sw.pdf
 
Vs: ILP kaapelit

Valmistajan asennusohjeet menee aina edelle ja jokaisessa sähkölaitteessa sellaiset pitäisi olla, CE merkityssä laitteessa ne eivät pitäisi olla heikommat vaatimustasoltaan kuin standardi on, painotus sanalle pitäisi.
Jos näistä ohjeista poikkeaa niin niistä aiheutuneista vioista vastaa asentaja, ei valmistaja.
Pelkät tärinänvaimennuskumit eivät tee laitteesta edes puolikiinteää kuten esim. IV-kone jonka moottoria liikutetaan hihnoja kiristettäessä ja siihenkin kelpaa MMJ.
Vanhat sähköturvallisuusmääräykset kielsivät kiinteässä asennuksessa hienosäikeisen kaapelin käytön. Tämä johtui todennäköisesti pistorasioiden ym. liittimien rakenteesta jotka oli tehty kovalle langalle eivätkä ne soveltuneet hienosäikeisen kaapelin liittämiseen.
Uusi standardi ei enää kiellä sen käyttöä.
Aurinkoa MMJ kestää huomattavasti paremmin. Matkan varrella olen nähnyt varmasti satoja kumikaapeleita joista tinatut kuparilangat on näkyvissä kun kuoret ovat hapertuneet, MMJ:tä en koskaan.
 
Vs: ILP kaapelit

Jäähöyry sanoi:
Joka tapauksessa mmj kestää pumpun tärinät siinä kuin kylmäaineputket...en ole nähnyt taipuisalla letkulla olevia...
Omalla mökilläni oleva Einhelli on tällainen joustoletkuilla oleva pumppu.
Tosin ulkoyksikön välinen kytkentä on tehty n 300 mm pituisilla vartti-kolmekasi cu -putkilla
 
Takaisin