ILP:n sähkösyöttö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Osku
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
O

Osku

Vieras
Minulla on ILP pörrännyt kuukauden päivät roikan perässä. Vaimo jo kyselee, että onko tuo nyt lopullinen järjestely... ;D

Olen tutkaillut eri kaapelointivaihtoehtoja päätaululta. Yksi vaihtoehto on porata päätaulun yläpuolelle reikä ullakolle ja sitten ILP:n kohdalta alas, mutta reikien poraaminen arveluttaa, eikä ullakon villojen seassa möyriminen huvittaisi. Helpompi vaihtoehto olisi ottaa sähköt ILP:n vieressä olevasta pistorasiasta, joka on omana ryhmänä jääkaappi/pakastinta varten. Miten olette asian ratkaisseet? Voiko ILP olla samassa ryhmässä muiden laitteiden kanssa vai vaatiko se aina oman ryhmän.
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Voi hyvin olla mulla on just jääkaappi ja jokunen lamppu samassa linjassa.
Tietenkin pitää katella ettei siinä ole esim: pesukone sillon ei kympin sulake riitä
16A:kin on tiukoilla.
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö


;) Eikös se ole parempi että annat asentajan tehdä, niin tulee asiallisesti kytkettyä...jollet ole itse sähköasentaja.

Ilmeisesti et
koska täältä kyselet.

:D (pahus, vahinkossa meni runomittaan) :D
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Koita langatonta vaihtoehtoa!!! ;D ;D

Sehän on tätäpäivää!!! ;D ;D
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Olen yleensä tehnyt pienet sähkötyöt siten, että asennan itse valaisimet, pistorasiat, katkaisijat yms paikoilleen. Samoin olen asentanut sähköjohdot valmiiksi. Ei ole yleensä vaikeaa. Sähkömies (tuttu) käy sitten tekemässä kytkennät ja mittaamassa ne. Homma on hoitunut hyvin.

Nyt vain kiinnostaa, onko mahdollista kytkeä ILP samaan ryhmään esim. valaistuksen kanssa. Onko kaikilla ILP omana ryhmänä? Onko mahdolliset johdotukset tehty pinta-asennuksena vai menty esim ullakon kautta.

Langaton vaihtoehto olisi kätevää. Yittiläinen osaa varmaan kertoa tästä enemmän...
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Minulla on kaksi pumppua, molemmat omana ryhmänään, sähköasentajan tekemänä. Ennen noiden asennusten tekoa meni kevättalvi roikkien nokassa. Ei kai sillä ole väliä?
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Minulla sattui olemaan 16A:n pistorasia ulkoseinässä juuri pumpun vieressä joten homma hoitui sitäkautta.
Muuten kannattaa kyllä laittaa omaan ryhmään sillä pumppu ottaa mallista riippuen huipputehoja aika rutkasti ja 10A:n sulake voipi olla tiukilla jo itse pumpusta joissakin tilanteissa. Samalla hoituisi esim ukkossuojaus kun ko sulakkeen voi irroittaa.
Monia meistä on kiinostanut kulutusseuranta ja jos haluat seurata niin laita oma mittari väliin, sähköliikkeitä voi saada halvalla käytetyn.
Koska en itse ole sähkömies niin en ole varma mutta roikan vetäminen sisältä ulos on on ilmeisesti kiellettyä.
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Oman syötön vedin pintavetona, syöttö tulee tässä vehkeessä sisäyksikölle. Laitoin syöttöön pienen kotelon keskuksen viereen, johon tälläsin vikavirtasuojan ja kWh-laskurin. Syöttö on oman 10 A sulakkeen perässä, tyyppikilven mukaan on riittävä kun ei mitään muuta ole kuin ILP sen perässä. Maksimi ottoteho on 2050 W, tehokerrointa ei tainnut tyyppikilvessä olla merkittynä jos oikein muistan, mutta 10A siinä maksimivirraksi mainittiin.
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

Musse sanoi:
10A syötöstähän max teho on 2200W ja taas 16A syötöstä vastaavasti 3520W

No jos tarkkoja ollaan, niin kympistä saa 2300W, jännite on nimittäin 230 V eikä 220 V kuten joskus kultaisella 60-luvulla. ;)

Tehokerroin sitten sotkee tätä hommaa. Siis jos ihan vaihtosähköfysiikan syövereihin mennään, niin 10A sulake kestää 2300 volttiampeeria (VA) näennäistehoa. Pätötehoa kestää sitten joko saman verran watteja tai vähemmän, riippuen onko kuorma puhtaasti resistiivistä vai onko reaktanssit epätasapainossa.
 
Vs: ILP:n sähkösyöttö

No joo, tossa nyt oli vähän väljyyttä jottei jatkuvasti tarvihte sulaketta vaihtaa tai automaattista napsutella päälle mutta nuihan se menee, ja onhan siinä pientä vaihtelu eli ei aina ihan tasan 230v ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom