ILP ottoteho laskee kun pakkanen kiristyy?

juukeli

Aktiivinen jäsen
Onko tämä ihan normaali ilmiö että ILPin ottoteho pienenee kun pakkanen kiristyy? Esim. reilu 10 asteen pakkasella ottaa 1800w, mutta lähempänä 20 pakkasta putoaa 1600w.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Niin se kasvaakin ja aika nopeasti niin kauan kuin se voi lisätä kierroksia. Kun se alkaa käydä "täysillä", se ei enää saa niin kovin siitä kylmästä kiinni ja tehontarve alenee.
 

maanma

Vakionaama
Kokeile laskea pykälä puhallusta -20. Se saattaa palauttaa tehon.
Syynä lienee se, että ulko-sisä yksikön ja puhalluksnopeuden aikaansaama paine-ero johtaisi turvarajojen ylitykseen.
 

RauskiH

Vakionaama
Onko tämä ihan normaali ilmiö että ILPin ottoteho pienenee kun pakkanen kiristyy? Esim. reilu 10 asteen pakkasella ottaa 1800w, mutta lähempänä 20 pakkasta putoaa 1600w.
Todennäköisesti ihan normaalia kun aika moni pumppu alkaa osoittamaan hyytymisen merkkejä -20c nurkilla. Mikä pumppu sulla on?
 
Huomannut tämän kans nyt kun pakkaset on lauhtunut, kun mulla on ollut ilppi shellyn tehoa mittaavan pistokkeen takana, niin 2 kertaa on nyt pistoke sammuttanut itsenä kun kulutus noussut liian suureksi vaikka asetukset muuten samat kuin kovalla pakkasellakin.
 

Riihis

Aktiivinen jäsen
Huomannut tämän kans nyt kun pakkaset on lauhtunut, kun mulla on ollut ilppi shellyn tehoa mittaavan pistokkeen takana, niin 2 kertaa on nyt pistoke sammuttanut itsenä kun kulutus noussut liian suureksi vaikka asetukset muuten samat kuin kovalla pakkasellakin.
Millä wateilla/ampereilla shelly sammuu?
 

Jounis

Aktiivinen jäsen
Höyrystin jaa pieneksi niin rajoitetaan komp.tehoja ettei tule tuhoja.
Etelän koneissa on liian pienet osat kun halvalla pitää tehdä.pakkasessa pitäisi ulko yksikön olla julman kokoinen kun tyhjästä on paha nyhjästä.
Tieto löytyy ulkoyksikön laitekilvestä.
Climate type T1 niin silloin on leudoille keleille suunniteltu.
 

juukeli

Aktiivinen jäsen
Kyllähän se teho alkaa tuossa 35m2 tallissa hyytyä jos pakkanen nousee yli 20. Ei nyt vielä ole sakannut kuitenkaan, eli pitää vähintään reilu kymmenen astetta lämmintä. Täytyy kattoa joku vähän järeämpi laitos sitten kun on joskus uusinnassa ILP tuohon.
 

haraldh

Vakionaama
Katson juuri samaa, Mitsussa ei ainakaan ole tuollaista T-merkintää. Vanhassa IVT:ssä on Type T1 tarrassa, sentään pohjalaisena vaihtoehtona joskus myyty.
 

kotte

Hyperaktiivi
Ei tehonkulutuksen laskeminen pakkasen myötä ole mitenkään ihmeellistä. Pikemminkin kiinnostuksen pitäisi herätä, jollei laske. Riippumatta höyrystimen mitoituksesta höyrystymispaine laskee ulkoilman kylmenemisen myötä eikä kompressoriin virtaa imukaasun ohentuesa samaa massamäärää joka kompressorin kierroksella kuin lämpimämmässä. Tällöin myös männän vastus kasvaa hitaammin puristustahdin aikana ja kompressorin sähkömoottori kuormittuu vähemmän.

On todellakin lämpöpumppuja, joilla virrankulutus jopa nousee pakkasen kiristyessä, mutta juuri tuo on puolestaan saatu aikaan niin, että invertteriltä nostetaan moottorin kierroksia, jotta imupainee lasku saadaan kompensoiduksi useammilla puristusjaksoilla aikajaksoa kohti.
 

mobbe

Vakionaama
Kuvissa ilmalämpöpumpun ja vesi-ilmalämpöpumpun ottotehot.Vilpin sähköteho on rajoitettu 2kw joten puoliltaöin pakkasen kiristyessä -23 vilpin tuotto alkaa hyytyä ja kämppä alkaisi jäähtyä mutta mukana on myös ilp jota ei ole rajoitettu eikä hyydy ja alkaa nostaa tehoaan joten sisällä pysyy +22.Lämpöpumppujen vuorokautinen sähkönkulutus 50kwh ja lämpöä 100kwh pörssisähkö ja ei takkaa

1771044659561.jpeg
1771044694688.jpeg
 
Viimeksi muokattu: