Ilp poistoputken ulkopuoli märkä ja siitä tiputtaa vettä

timppa__

Jäsen
Onko normaalia että näin käy? Vettä tulee myös putken sisältä

Ettei kosteutta pääse seinän rakenteisiin??

Laite ollu päällä 2 viikkoa ja pyynti 18
Talon lämpötila silti 20…
 
Onko normaalia että näin käy? Vettä tulee myös putken sisältä

Ettei kosteutta pääse seinän rakenteisiin??

Laite ollu päällä 2 viikkoa ja pyynti 18
Talon lämpötila silti 20…

Miksi noin alas pitää jäähdyttää? Tuo tuu jo suorastaan jäiseltä sisäilmalta varsinkin ulkoa tullessa. Näillä helteillä kyllä normaalisti riittää enemmän kuin hyvin kun jäähdyttää sinne 22-23 asteeseen, tuntuu suorastaan raittiilta.

Ei täällä kyllä putki hikoile ulkopuolelta.
Pyynti 22-23 ja toteutunut 22-23, puhallus hitain mahdollinen mitä koneesta löytyy.
 

kotte

Hyperaktiivi
Onko normaalia että näin käy? Vettä tulee myös putken sisältä

Ettei kosteutta pääse seinän rakenteisiin??

Laite ollu päällä 2 viikkoa ja pyynti 18
Talon lämpötila silti 20…
Ei tuo ole täysin normaalia, mutta aiheutuu suureksi osaksi alhaisesta lämpötilatavoitteesta, joka on ajoittain alle viime aikoina tyypillisesti vallinneen ulkoilman kastepistelämpötilan. Riippuu aivan putkea ympäröivän suojaputken ja itse kondenssiputken välisestä lämmöneristyksestä, mihin pelkkä ahdas ilmaväli ei välttämättä riitä. Jos lisälämmöneristys ja etenkin suojaputki on puutteellinen, ilman muuta noin alhainen lämpötilatavoite voi aiheuttaa rakenteiden kostumista seinän sisällä. Tuollaisella pysyvällä lämpötilatavoitteella voi syntyä jopa riski kosteuden kertymistä esimerkiksi vasten rakennnuksen höysysulkua ulkopuolelta, jos ilpin viileys ei pääse leviämään kunnolla muualle sijoitustilasta tai puhallus osuu osittain kohti seinää tai lattiaa.
 

vmakela

Vakionaama
Sain pari viikkoa sitten Espanjassa saman ilmiön aikaan, kun Mitsun 35 sarjalaisella puskettiin 35 asteen (varjossa) tropiikin helteessä, sisäpyynnin ollessa 21. Ilmeisesti koko poistoputki kylmeni kun tippaa tippui sellaista 2-3 tippaa sekunnissa tahtiin, melkein jo yhtenä norona. Miksi pyydettiin noin alas? Koska vain siten sai yleiset oleskelutilat 25 asteen nurkille, ja makuuhuoneen painumaan yötä vasten alle 26 asteen. Aamulla makuuhuoneessa oli yleisesti 25,0-25,5 kun ulkona oli viileimmillään 24 ja aurinko oli vielä nousematta. Se kun asunnon kattoterassi kuumenee iltapäivällä niin kuumaksi että jalkaa ei voi laskea maahan erittäin vaalealla kivirouhesekoituksella, toimii erinomaisena kattolämmityksenä läpi vuorokauden. Kaikki valkoisesta poikkeava oli suorastaan polttavan kuumaa, eikä paljain jaloin voi keskipäivän jälkeen kulkea oikein missään, paitsi uima-altaassa ;)
 

kotte

Hyperaktiivi
Ilpistä tihkuva kondessivesi on luonnostaan aika kylmää, jopa alle 10-asteista. Jos vettä tihkuu paljon, on varsin selvää, että kondenssiputken ulkopuolikin tiivistää kosteutta, jos se altistuu kuivaamattomalle tai riittämättömästi kuivatulle ilmalle olkoon peräisin sisältä tai ulkoa. Ei kondessiputken ympärille kovin paljon kondenssia kuitenkaan pääse muodostumaan, joten yleensä homma on hallinnassa, jos kondenssiputki joko johdetaan suoraan ulos niin, että kondessiputken ja suojaputken väli on lämpöeristetty tai niin, että kondessiputki kulkee metrien verran sisällä niin, että riittävän etäällä putken alla on suojakouru, joka pääsee lämpenemään tarjottuaan ensin kondessiputken alkujaksolta lisäviilennystä sisälle ja jolta vesi pääsee valumaan turvallisesti viemäriin tai rakennuksen ulkopuolelle. Joskus riittää jopa, että turvakouru on riittävän pitkä ja tilava, jolloin kondenssiputken ulkopinnalle tiivityvä, mutta vähitellen sisäilman lämmittämä vesi pääsee haihtumaan takaisin huoneilmaan, jolloin ilpin tehtäväksi jää uudelleen höyrystyneen pienen ylimääräisen kondenssivesiosuuden kondensoiminen uudelleen.
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Tuskin se sinne alkupäähän (läpivientiin) kondensoituu putken ulkopinnalle, koska siinä alkuperäisessä 0,5m pätkässä on eriste. Ulkopuolen muovikourun sisässä tuolla ei ole mitään väliä.

Avaa se ulkopuolen muovikouru, niin näet onko eristämättömän jatkoputken liitos ulkopuolella.
 

pökö

Kaivo jäässä
Onko normaalia että näin käy? Vettä tulee myös putken sisältä

Ettei kosteutta pääse seinän rakenteisiin??

Laite ollu päällä 2 viikkoa ja pyynti 18
Talon lämpötila silti 20…
On se tuolla käyttötavalla helposti mahdollista ja varmaan normaaliakin. Tuo käyttötapa ei ole "normaalia" ja sillä kannattaa varautua mahdolliseen kondenssivesivahinkoon.
 