Tehon laskeminen onnistuu myös pulssiulostulolla varustetusta kWh mittarista. Alla on pieni ohjelmanpätkä esimerkki jolla olen sen toteuttanut.
10 -- piirturi
20 z:=30 -- mittausväli sekunteina
100 -- loop
110 T:=($100.zw-A)/z*360000 -- energia mittausvälillä (30s) ja ajan eliminointi, $100.zw on kWh mittarin osoite
120 P:=pos(T,0,200) -- skaalaus
130 plot time, "P"P -- plotataan aika ja symbboli P joka vastaa keskitehoa P Watteina mittausvälillä z (30s)
130 A:=$100.zw -- vanhan lukeman tallennus muuttujaan A
140 wait during z -- odotus
150 goto 100 -- paluu alkuun
Tämä ohjelma antaa seuraavassa linkissä olevan tulostuksen (loki1109b.txt). Toki siinä tulostukseessa on muutakin mutta tarkoitan tätä P:tä. On huomattava että näitä näytteitä (pulsseja) tulee 30 s aikana vähän vaikka minulla on mittari joka antaa 2000 pulssia/kWh.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7046.0
/a045b
korjattu muutama kirjoitusvirhe