Hei,
Minulla on autotallissa Innovan ILP:i ja ihan ok se on talven pelannut.
Tänään kuityenkin illalla ulkoyksiköstä on kuulunut kovempaa ääntä, olisiko jäätä ulkoyksikön sisällä.
Katselin, niin aika huurteessa on koko yksikkö, niitä kennoja ei näy kuin alhaalta hiukan ja muuten kennot on suht paksun huurteen peitossa. Alla on myös jäätä.
Pakkasia ulkona on ollut nyt jojonkin aikaa -5 ja allekkin.
EIkö sulatus toiminnon pitäisi näilläpakkasilla saada pumpusta huurteet pois ?
Meneekö nuo kennot yleisestio n 0,5-2cm paksuisen huurrekerroksen alle peittoon ?
Pumppu kyllä välillä menee sulattelu tilaan.
Se käy tuolla +8C ylläpito lämmöllä ja käy kyllä melkein jatkuvasti, mitä nyt pieniä sulatteluaikoja tekee.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Horst sanoi:
Se käy tuolla +8C ylläpito lämmöllä ja käy kyllä melkein jatkuvasti, mitä nyt pieniä sulatteluaikoja tekee.

Tässä taitaa olla ongelman ydin. Kun sisätilaa ei lämmitetä kuin kahdeksaan asteeseen niin siitä ei saada riittävästi lämpöä sulatusjaksoilla ulkoyksikön kunnolliseen sulattamiseen ja kun joka sulatuksella kennoon jää hieman lisää sulamatonta huurretta niin kohta se on "ummessa".
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

on toki laitteissa erojakin mutta sulattelusta:

Tuki lauhalla kelillä pahvilla puhaltimen ulospuhallusaukko,.

Laita sisäyksikkö pariksi tunniksi kosteudenpoisto-ohjaukselle ja lämpötilan puunti alle huonelämpötilan.

Viileää autotallia tai mökkiä pitää lämmittää jollain konstilla, että kone suostuu toimimaan.

Joissain sisäyksiköissä on myös mekaaninen "pakkojäähdytyskytkin" kotelon kannen alla.

Tunti, pari jäähdyttelyä ilman puhallusta ja kone on kuiva!

Ei tolkuttomasti kuumaa vettä eikä väkivaltaa.

Jos puhallin ei pyöri ja vedenpoistoaukot ovat tukossa, kukkien kastelukannulla lämmintä vettä suoraan ongelmakohtaan.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

slpoy sanoi:
kyseessä on laitteiden eroavaisuuksista toiset on tehty oikeasti 8 C asteen ylläpitolämpötilaan toiset vain kaukosäädintä modifoimalla.

Kummasta tässä Innovan tapauksessa on kyse? ja mistä tuollainen umpeen huurtuminen sitten voisi johtua?
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Naapurilla oli Mitsun GE-35 kanssa tallissa myös jäätymisongelmia ylläpitolämmön kanssa ja vähän muutenkin. On saanut tänätalvena kohtuullisesti homman toimimaan ,kun kehoituksestani laittoi patterivarmistuksen heti pumpun alapuolelle ja kertoi nyt sen lisäksi sillointällöin nostavan tallinlämpötilaa vuorokaudeksi n. (+20) asteeseen.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Horst sanoi:
EIkö sulatus toiminnon pitäisi näilläpakkasilla saada pumpusta huurteet pois ?

Nythän ne taitaa olla tämän talven vaikeimmat kelit sulatuksia ajatellen.
Ulkoilman kosteusprosentti täällä päin välillä 90-97%. Kuuraa muodostuu talon seinillekin.
Olisiko sulatussykli vähän liian lyhyt tai sulatustiheys liian harva keliin nähden...
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

ekopentti sanoi:
on toki laitteissa erojakin mutta sulattelusta:

Tuki lauhalla kelillä pahvilla puhaltimen ulospuhallusaukko,.

Laita sisäyksikkö pariksi tunniksi kosteudenpoisto-ohjaukselle ja lämpötilan puunti alle huonelämpötilan.

Viileää autotallia tai mökkiä pitää lämmittää jollain konstilla, että kone suostuu toimimaan.

Joissain sisäyksiköissä on myös mekaaninen "pakkojäähdytyskytkin" kotelon kannen alla.

Tunti, pari jäähdyttelyä ilman puhallusta ja kone on kuiva!

Ei tolkuttomasti kuumaa vettä eikä väkivaltaa.

Jos puhallin ei pyöri ja vedenpoistoaukot ovat tukossa, kukkien kastelukannulla lämmintä vettä suoraan ongelmakohtaan.

Tein nyt siten, että laitoin kosteuden poiston päälle ja jonkun pahvin siihen ulkoyksikön eteen, en nyt teipannut tiiviisti.
Mutta kun se tallin lämpötila on n 8-10c niin tuo pumppu ei päästä asettamaan kosteudenpoistossa lämpötilaa alle 16c. onko tuossa sitten enään järkeä ?
Miten jos viilennys olisi päällä ? Viilennyksessä tulee pumppuun lämpötilaksi 30 c jostakin syystä ja sitä ei saa alle tuon...

Oli yön 16C lämpöä puhaltamassa pumppu, mutta aamulla edelleen samat huurteet ulkoyksikössä.
(n 12 h)
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Laita sillä tallin varallaolopatterilla ,jos sellainen löytyy lämpöä talliin. Nosta tallin lämpötila 20 tuntumaan. Sitten lämmität edelleen patterilla ja laitat hetkeksi jäähdytykselle mikäli menee, voit kaataa lämpöstä vettä ongelma kohtaan tehostukseksi. Tällästä peliä on tullut naapurissa seurailtua viime talvena. :) Itse en ole ikinään ollut innostunut näihin ylläpitoleikkeihin ja sivustaseuranneena mietin paljonkohan tuossa on talven aikana ylläpitolämmöllä säästävinään verraten esim. 16 pyyntiin missä laitteet toimii pomminvarmasti ilman näitä turhia ongelmia. kyllä sekin energiaa viä ,jos välillä hilataan lämpötilaa ylös +20 pintaan toiminnan varmistamiseksi.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

felon sanoi:
Laita sillä tallin varallaolopatterilla ,jos sellainen löytyy lämpöä talliin. Nosta tallin lämpötila 20 tuntumaan. Sitten lämmität edelleen patterilla ja laitat hetkeksi jäähdytykselle mikäli menee, voit kaataa lämpöstä vettä ongelma kohtaan tehostukseksi. Tällästä peliä on tullut naapurissa seurailtua viime talvena. :) Itse en ole ikinään ollut innostunut näihin ylläpitoleikkeihin ja sivustaseuranneena mietin paljonkohan tuossa on talven aikana ylläpitolämmöllä säästävinään verraten esim. 16 pyyntiin missä laitteet toimii pomminvarmasti ilman näitä turhia ongelmia. kyllä sekin energiaa viä ,jos välillä hilataan lämpötilaa ylös +20 pintaan toiminnan varmistamiseksi.

Nii...
Itsellä tämä pumppu tallissa on harjoittelua, niin varmasti tää talvi menee huonoillakin ratkaisuilla.
Kyllä tuo ylläpitolämpö hyvin on riittänyt ja toiminut ja vie sähköä ehkä 1e/vrk jos kytkee 16C lämmölle luultavasti moninkertaistuu kulut.
Onko tuo vedellä sulatus huono asia ? Jos sitä nyt koittaa kastelukannulla kontrolloidusti kaataa että ei ihan ämpärillä suoraan heitä. Kun jos ajattelee, että pari kolmekertaa talvessa poistaa jäät ja huurut muutamalla kannulla kuumaavettä, niin ei se viellä pahalta tunnu.
Korjatkaa vaan jos olen nyt päätymässä huonoon ratkaisuun ja ehkä se jonkunsanoma välillä vrk 20C lämpöön nostatus olisi kuitenkin parempi tai se jatkuva 16c...

Nyt kun olin lotrannun kuumalla edellä jäätpois, kytkin pumpun 16C lämmölle, että "kuivaisi" vettä pois sieltä mahd paljon.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Horst sanoi:
Onko tuo vedellä sulatus huono asia ? Jos sitä nyt koittaa kastelukannulla kontrolloidusti kaataa että ei ihan ämpärillä suoraan heitä.

Ei se vesi useinkaan ole haitaksi, mutta ainakin Zibrossa eli Onlinessa on invertterin sähkökuristimet/kelat aivan kotelon pohjalla ja muutenkin sähvö ja vesi on hankala yhdistelmä. Itse kannatan läpilaiskana menetelmää jossa jää poistyy käsin koskettelematta.
Osasyynä on pahiten jäätyvän lämpöpumppuni sijainti hankalassa paikassa.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Nyt menossa kulutus testi. On pöhissyt nyt toista vuorokautta 16C lämmöllä.
ELi ensin annan lämmittää kunnoll tallin, jotta kaikki tavarat ym ovat kunnolla lämmenneet ja sitten katson paljon vuorokausi tuolla lämmöllä kuluttaa.
Ylläpitolämmöllä kuluttaa n 10kwh.

PS.Lämmitys teho tuntui aikatavalla nouseen, kun poisti sen paksun jään.
 
Vs: ilp ulkoyksikön huurtuminen

Mulla ollut Innova x9 yläkerran lämmitäjänä, n.25m2 ja väliovien takana kahdessa osassa yht. Vajaa 20m2 lämmitämätöntä tilaa, lämpötila on ollut n.21c tuossa 25m2 tilassa, ulkoyksikkön kennossa kahden talven aikana ollut normaalia huurretta mutta on sulattanut hyvin eli ei varsinaisesti jäätä, hyvin pelittää..
 