Ilpin hyötysuhde vs vilp/mlp lämmitettäessä vettä.

Tois puol jokke

Vakionaama
Kerratkaapas nyt kun jäi vaivaamaan....
Jos ilpillä vedetään hanat kaakkoon ja toivotaan 50c puhalluslämpöä esim 0'C ulkolämpötiloissa niin cop heiluu siinä 3 korvilla. Mutta jos mlp tekee 50'C vettä (keruu esim2C ) niin coppi on huonompi. Mihis tää perustuu, kiertovesipumppujen energiahukkaan vai mihin? Jos tavoitellaa kuumempaa vettä niin olisiko silloin mlp parempi käyttää kuumakierukkaa korkeassa varaajassa ? Jäi vaan mietittääs....
 
Vs: Ilpin hyötysuhde vs vilp/mlp lämmitettäessä vettä.

Tois puol jokke sanoi:
Kerratkaapas nyt kun jäi vaivaamaan....
Jos ilpillä vedetään hanat kaakkoon ja toivotaan 50c puhalluslämpöä esim 0'C ulkolämpötiloissa niin cop heiluu siinä 3 korvilla. Mutta jos mlp tekee 50'C vettä (keruu esim2C ) niin coppi on huonompi. Mihis tää perustuu, kiertovesipumppujen energiahukkaan vai mihin? Jos tavoitellaa kuumempaa vettä niin olisiko silloin mlp parempi käyttää kuumakierukkaa korkeassa varaajassa ? Jäi vaan mietittääs....
Siis viittaat mlpn kohdalla tapaukseen, jossa lämmityspiiriin lähtee 50-asteista vettä ja sieltä palaa 40-asteista vettä uudelleen lämmitettäväksi kiertoon?

Koitapa lämmittää vertailun vuoksi ilpin asennushuone 40-asteiseksi ja laitat sen jälkeen puhalluksen täysille niin, että ilma lähtee 50-asteisena. Puhutaan COP:ista sitten sen jälkeen.

Kyllä mlp:lläkin saa 50-asteista käyttövettä paremmalla COP:illa kuin edellä kuvatussa tapauksessa, jos vettä lasketaan jatkuvasti ja se tehdään suoraan lämmittämällä taloon tulevaa 10-asteista vettä juuri sellaisella pienellä virtauksella, jonka mlp pystyy lennosta lämmittämään 10 asteesta 50-asteiseksi. Lauhdutushan tapahtuu silloin luokkaa 40-asteessa ja kylmäaine alijäähtyy 10-asteiseksi (loppu lämmöstä tulee kuumakaasun jäähtymisestä).
 
Takaisin
Ylös Bottom