Ilpin jännitteet......

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja paavopö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

paavopö

Vieras
Oisko kellään tietoa miten ilpeissä yleensä ja fujitsussa menee nuo jännitteet? Omassa pumpussa virta (1.5 mm 10A)vehkeeseen otettiin pistotulpalla sisäyksikköön josta välipiuhalla ulkoyksikköön. Asentaja sanoi että välipiuha pitää olla 4x2.5mm. Ja jäi mietityttämään miksi?
En keksi muuta selitystä kuin että välipiuhassa menee alennettu jännite jolloin virtaa on enemmän. Onko nuo kompurat ja portaattomat nopeussäädöt siis tasavirralla vaikka invertteri tarra koneen kyljessä viittaisi taajuusmuuttajaan?
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Fuji(tsu) käyttää nelikarvaista koska yhdessä menee tikitaalinen signaali yksiköiden välillä. Sen lisäksi on ylläripylläri vaihe, maa ja nollajohto.

On valitettavaa että nimellisesti jopa 14A imaiseva pumppu valmistetaan 1.5 neliömillisellä virtajohdolla, mutta kyllä se sfs standardin rajoissa vielä on. Samalla periaatteella se piuha ulkoyksikölle voisi teoriassa olla 1.5 neliömillisellä, mutta enemmän se ohuempi piuha lämpenee ja lämmittää harakoita. Jos ja kun piuha menee läpi rakenteista ja läpivienti eristetään, vaatimukset
piuhan paksuudelle kasvavat, ja siksi asentaja on vaatinut tuota 2.5neliömillistä käytettävän.

En nyt muista ulkoa tuon sfs:n numeroa.. olisko ollut 6000.. google varmaan auttaa asiasta kiinnostunutta.
En tiedä juuri sinun pumppusi maksimivirtaa, mutta omassa mainostetaan 14:a.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Olisiko tässä takana sellainen ajatus, että pistotulppaliitäntäinen ILP on irrotettava sähkölaite? Sen on siis periaatteessa sovittava turvallisesti mihin tahansa Schuko-pistorasiaan. Jos nykyinen 10A:n ryhmä siis tulevaisuudessa korvataan sähköremontin tms. yhteydessä 16A:n ryhmällä, ei laitteiston turvallisuus saa tämän seurauksena heikentyä.

Muussa tapauksessa pitäisi pistorasia ja ILP sekä asennus merkitä jotenkin, jotta tiedetään sen poikkeavan norminmukaisuudesta (mikä taas ei kotioloissa käy päinsä, kun ei voida edellyttää erityisesti aiheeseen perehdytettyä vastuullista laitteistonhoitajaa tms.).
 
Vs: Ilpin jännitteet......

En oikein pysy nyt kotten ajatusten perässä. Miten se vekottimen turvallisuus heikkenee siitä jos kympin ryhmä muutetaan kuudeksitoista? Edelleen siitä ILPin töpselistä ei mene kuin se max 14A, minun tapauksessani, mihin 1.5 neliömillinen riittäisi, jos pilkkua viilataan.

Jos tuon minun ILPpini laittaisi "kympin ryhmään" niin ennemmin tai myöhemmin sulake sanoisi poks. Työkaverilla on näin, ja se on joutunut muutaman kerran talvessa nostamaan automaattisulakkeen ylös.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Välikaapeleissa ja puolikiinteissä liitännöissä taitaapi kyllä päteä valmistajan vaatimukset poikkipinnalle. Vaatii tietenkin, että noudatetaan valmistajan asennusmenetelmiä/materiaaleja.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

repomies sanoi:
En oikein pysy nyt kotten ajatusten perässä. Miten se vekottimen turvallisuus heikkenee siitä jos kympin ryhmä muutetaan kuudeksitoista? Edelleen siitä ILPin töpselistä ei mene kuin se max 14A, minun tapauksessani, mihin 1.5 neliömillinen riittäisi, jos pilkkua viilataan.

Turvallisuuden heikkeneminen tulee siitä että muutoksen jälkeen 16 A sulakkeen perässä on liian ohutta kaapelia. Oikosulku kun ei tiedä pitäisikö sen laitteen kuluttaa 14 A vai jotain muuta. Saattaapi jossain pitkässä "kiikun-kaakun" ryhmässä ohuen kaapelin takia oikosulkuvirta jäädä liian pieneksi jotta nalli suostuisi lentämään vaaditussa ajassa?
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Kaapelin poikkipinta-alan märää aika yksiselitteisesti ryhmäsulake.
Ja sulakkeen koon taas määrää oikosulkuvirta. Siis vaikka poikkipinta-ala olisikin OK niin vielä oikosulkuvirran täytyy olla määrätyissä rajoissa jos ei niin muutetaan sulakekokoa tai tyyppiä.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

tet sanoi:
repomies sanoi:
En oikein pysy nyt kotten ajatusten perässä. Miten se vekottimen turvallisuus heikkenee siitä jos kympin ryhmä muutetaan kuudeksitoista? Edelleen siitä ILPin töpselistä ei mene kuin se max 14A, minun tapauksessani, mihin 1.5 neliömillinen riittäisi, jos pilkkua viilataan.
Turvallisuuden heikkeneminen tulee siitä että muutoksen jälkeen 16 A sulakkeen perässä on liian ohutta kaapelia. Oikosulku kun ei tiedä pitäisikö sen laitteen kuluttaa 14 A vai jotain muuta. Saattaapi jossain pitkässä "kiikun-kaakun" ryhmässä ohuen kaapelin takia oikosulkuvirta jäädä liian pieneksi jotta nalli suostuisi lentämään vaaditussa ajassa?

Tokihan se ryhmän johto siihen pistorasialle asti vaihdetaan samalla paksummaksi (2.5), jos sulake päivitetään 16 amppeeriseksi. Se ei kuitenkaan muuta sitä laitteen omaa piuhaa yhtään sen paksummaksi, eikä sille mitään mahda että se on sitä 1.5 neliömillistä. Jos laitteen kytkee kympin perään, sulake ei kestä normaalia käyttöä - oikosulusta viis. Se 1.5 neliömillinen ei myöskään katoa mihinkään siitä välistä, vaikka välikaapelin vetäisi miten paksulla kuparilla.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Mikä se semmonen sähköremontti on, jossa pelkät sulakeryhmät vaihdetaan? Eiköhän ne sulakkeet silloinkin laiteta lähtevän kaapelin mukaisesti, eli ei 16 A jos ei tarpeeksi poikkipinta-alaa. Oikosulku taas on oikosulku riippumatta sulakkeesta tai poikkipinta-alasta, sulakkeen on lähdettävä koosta riippumatta, virtahan on teoriassa ääretön.

Toinen asia sitten on ylikuormitus, jolloin sulakkeen on katkaistava sähköt kun virta ylittyy. Siinä lähinnä suojataan tuota kaapelia, tai paremminkin sitä, että sen lämpötila ei pääse nousemaan ja aiheuttamaan tulipaloja.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Olishan se aika hauskaa, jos vaikkapa rouvan kihartimeen pitäisi vaihtaa 2,5 neliön johto, kun peilipöydälle sattuu tulemaan 16A ryhmä.
Tai keittiön matkaratioon.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Syntyykös tästä nyt konsensusta sitten lainkaan? Siitä lienee yksimielisyys että 2.5 neliömillisellä 16A sulakkeen taakse, mutta kun siitä rasialta seuraa laitteen oma virtajohto 1.5 neliömillistä, ja sen perästä sitten ulkoyksikön välijohto, niin onko sen välijohdon nyt sitten oltava 1.5 vai 2.5? Sähkömeehen kommentti siitä että asennusohjeen mukaan, kuulostaa minusta järkevimmältä.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Tuo 2,5mm2 16A sulakkeelle ja 1,5mm2 10A sulakkeelle on vaan nyrkkisääntö tietyissä tapauksissa tuosta voidaan ihan luvallisestikkin poiketa. Mittaus arvot jotka tulee esiin johtimille niin ne ovat pistorasiaan asti olevia arvoja ja siihen on jätetty vielä tietty vara sähkölaitteelle. tuossa tapauksessa kun laite liitetään pistorasiaan siihen riittää 1,5mm2 johdin.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

paavopö sanoi:
Oisko kellään tietoa miten ilpeissä yleensä ja fujitsussa menee nuo jännitteet? Omassa pumpussa virta (1.5 mm 10A)vehkeeseen otettiin pistotulpalla sisäyksikköön josta välipiuhalla ulkoyksikköön. Asentaja sanoi että välipiuha pitää olla 4x2.5mm. Ja jäi mietityttämään miksi?
En keksi muuta selitystä kuin että välipiuhassa menee alennettu jännite jolloin virtaa on enemmän. Onko nuo kompurat ja portaattomat nopeussäädöt siis tasavirralla vaikka invertteri tarra koneen kyljessä viittaisi taajuusmuuttajaan?

Ei mene alennettua jännitettä yksiköiden välillä. Jos manuaalissa sanotaan että vedetään 2,5mm2 niin sitten vedetään.
Liitäntä johtoa taas koskevat eri määräykset kuin kiinteää asennusta.En lonkalta osaa sanoa mitä määräykset sanoo
mutta yleensä näkee vähintään pykälää pienempää käytettävän.

Lähinnä kai siksi? Että katsotaan liitäntäjohdon olevan niin lyhyt että se ei aiheuta suurta jännitealenemaa ja ei jää rakenteiden
sisään eikä näin ollen myöskään lämpene liikaa

Jos taas manuaalissa ei välikaapelista sanota mitään ja kuitenkin max virraksi sanotaan 14A niin 2,5mm2 olisi minunkin valinta.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Eikös sulakkeen virallinen nimi ole johdonsuojakatkaisia ja tarkoitus on suojata sähkötaululta lähtevä johto pistorasialle, eikä pistorasian jälkeisiä kytkentöjä. sielä fujitsussa saattaa olla ulko yksikössä 20A sulake jos sitä rupee miettimään niin sinne kai pitäisi laittaa 4mm kaapeli. laittaisin 2,5 jos manuaali sitä pyytää. Fujitsussa on dc kompura ainakin asya mallissa
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Itse ajattelin siis seuraavasti (oikeastaan toistoa toisin sanoin): Jos mahdollisen sähköremontin jälkeen kone kytketäänkin 16A:n schuko-pistokkeeseen (siis 2,5mm2:n johdotus), on varminta että välijohto varmasti laukeaa mahdollisessa ulkoyksikön tai ulkoyksikön johdotuksen oikosulkutapauksessa. Siis varminta on asentaa myös välijohdoksi 4x2,5mm2 ihan perusperiaatteen mukaisesti. Eihän sähkömiehen voi tuollaisen remontin yhteydessä edellyttää tarkistavan irroitettavien laitteiden oikosulkuvirtaa ja -vastusta, eli irroitettavat laitteet täytyy periaatteessa johdottaa turvallisesti. Ohut johto voi olla vaaraton peltilaatikossa, vaikka kuumeneekin liikaa. Pituus on sitä paitsi kontrollissa laitteen suunnittelun yhteydessä. Välijohto kulkee eristeissä mahdollisesti puu- tai pahvirakenteiden keskellä, eikä pituutta voi varmuudella rajoittaa ja oikosulkuominaisuuksia mitoittaa.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

kimmok sanoi:
Eikös sulakkeen virallinen nimi ole johdonsuojakatkaisia ja tarkoitus on suojata sähkötaululta lähtevä johto pistorasialle, eikä pistorasian jälkeisiä kytkentöjä. sielä fujitsussa saattaa olla ulko yksikössä 20A sulake jos sitä rupee miettimään niin sinne kai pitäisi laittaa 4mm kaapeli. laittaisin 2,5 jos manuaali sitä pyytää. Fujitsussa on dc kompura ainakin asya mallissa

Sulake ja johdonsuoja katkaisin ovat eri asia.
Toki kumpaakin käytetään samaan tarkoitukseen.
SULAKE on kertakäyttöinen, johdonsuojakatkaisin on kytkettävissä päälle laukaisun jälkeenkin.

(4mm^2 kaapelia ei tahdo tänäpäivänä löytää kyllä yhtään mistään ainakaan sähkötukuista).

EI SE POIKKIPINTA_ALA ole ratkaisevava vaan vaadittavat oikosulkuvirrat jotka on mitattavissa oikeanlaisella asennustesterillä. VAIKKA poikkipinta-ala olisikin tuo 2,5mm^2 ei siihen saa kytkeä 16A sulaketta jos oikosulkuvirta vaatimukset eivät täyty.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Minä näen asian niin, että sähkötaulusta pistorasialle asti kaapelin pitää kestää kuumumatta sulakkeen määrittämän virran. Eihän kukaan voi etukäteen tietää, mitä siihen joskus tökätään. Saman sulakkeen perässä on usein myös muita pistorasioita ja valaisimia, joten tämän kaapelin merkityksen ymmärtää helposti.

Sen sijaan pistorasiaan kytkettävä laite, oli se sitten partakone, kiharrin tai vaikka ILP, tarvitsee vain laitteen oman kulutuksen mukaisen kaapelin. 1,5mm2 kestää mukisematta sen 10 A, jolloin tehoja voi ottaa 2300 W. Jos tarvitaan 2,5mm2, niin tehoissa mennään jo max 3700 W, joka on aika raju kulutus yksivaiheiselle kodinkoneelle.

Toki ymmärrän huolen siitä, että kaapeli menee seinien läpi ja on suljetussa tilassa päinvastoin kuin se partakoneen johto. On tietysti teoriassa mahdollista, että laite viottuu ja alkaa kuluttamaan lähes 16 A, jolloin sulake ei reagoi. Tulipalon kannalta se viottunut laite lienee hurjan paljon vaarallisempi kuin se hieman lämpiävä kaapelinpätkä.

Oma pumppu on 16 A sulakkeen takana olevassa pistorasiassa. Syöttö tulee sisäyksikölle ja välikaapeli on 1,5mm2. Ulkoyksikön tyyppikilvessä lukee max input 1,64 kw/7,8 A. Pumpun on asentanut täälläkin asiantuntijana esiintyvä valtuutettu liike, joten uskon sen olevan ok.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

jarip sanoi:
Oma pumppu on 16 A sulakkeen takana olevassa pistorasiassa. Syöttö tulee sisäyksikölle ja välikaapeli on 1,5mm2. Ulkoyksikön tyyppikilvessä lukee max input 1,64 kw/7,8 A. Pumpun on asentanut täälläkin asiantuntijana esiintyvä valtuutettu liike, joten uskon sen olevan ok.

Monessa sähkölaitteessa on omat sulakkeensa, kuten myös ILP:ssä. Katsoin nyt vain Pana E12-CPK5:n huoltomanuaalia:
  • Sähkönsyöttö tulee sisäyksikölle
  • Sisäyksiköllä on oma sulakkeensa
  • Vaihekarva menee releen kautta ulkoyksikölle
  • Ja edelleen ulkoyksiköllä vaihekarva menee ensimmäiseksi sulakkeen kautta

Eli jos yksiköiden välisessä piuhassa menee ylivirtaa, niin silloin ulkoyksikön sulakkeen pitäisi palaa.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Toni sanoi:
Eli jos yksiköiden välisessä piuhassa menee ylivirtaa, niin silloin ulkoyksikön sulakkeen pitäisi palaa.

Niin pitäisi, mutta kun kerran syöttö tulee Schukon kautta, pitäisi molemmissa piuhoissa olla sulakkeet, jotta esim. oikosulkuvirta yleensä polttaa sulakkeen. Pikaisella vilkaisulla tulin siihen käsitykseen, että ainakaan E12-CKP (? -- puhutaanko edes samasta koneesta?) ei tuota tee, eli ulkoyksikölle virta ei ensinnäkään mene sulakkeen kautta eikä tuokaan vielä riittäisi, vaan tarvittaisiin sulake sekä vaiheeseen että nollaan.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

kotte sanoi:
Toni sanoi:
Eli jos yksiköiden välisessä piuhassa menee ylivirtaa, niin silloin ulkoyksikön sulakkeen pitäisi palaa.

Niin pitäisi, mutta kun kerran syöttö tulee Schukon kautta, pitäisi molemmissa piuhoissa olla sulakkeet, jotta esim. oikosulkuvirta yleensä polttaa sulakkeen. Pikaisella vilkaisulla tulin siihen käsitykseen, että ainakaan E12-CKP (? -- puhutaanko edes samasta koneesta?) ei tuota tee, eli ulkoyksikölle virta ei ensinnäkään mene sulakkeen kautta eikä tuokaan vielä riittäisi, vaan tarvittaisiin sulake sekä vaiheeseen että nollaan.

Kappas, mulla on ollut koko ajan typo koneen mallissa. Joo, tuota konetta ei pitäisi kytkeä pistotulpalla vaan niin että nolla ja vaihe ovat kuten kytkiksessä on esitetty. Ja sittenkin välipiuhan sulake on vasta ulkoyksikön päässä.
 
Vs: Ilpin jännitteet......

Muissa maissa tehdyistä ohjekirjoista ja asennusohjeista ei kannata noita kaapeli paksuuksia katsoa, koska standardit ja asetukset ovat erilaisia eri maissa.
Ainoastaan pitävät paikkaansa jos suomentaja on muuttanut ne suomen asetusten mukaisiksi (yleensä ei).
 