Tämä vastaus on suuntaa antava.
Itselläni on 30 v. kokemus jäähdytyslaitepuolelta.
Ensimmäiset splitit alkoivat yleistyä reilummasti tuossa 1980-luvulla ATK laitteiden yleistyessä. 70-luvullakin splittejä oli, mutta ne oli vähän niinku "yleellisyystuotteita".
Laitteiden käyttötarkoitus oli jäähdyttää, jolloinka niille ei tullut käyttötunteja vuodessa kuin korkeintaan puolivuotta.
Keskimäärin sisäyksikön laakerit ovat kestäneet reilut 10-15 vuotta.
Tässä on huomioitava se, että ne ovat olleet konttoritiloissa tai serveri ym. tiloissa, joissa on yleisiä työnääniä, jolloinka pienet sirinät kyllä katoaa.
Kukaan ei ole vielä valittanut, että sisäyksikön laakerin ääni olisi haitannut nukkumista työpaikalla
Nykyisissä ILP käytössä olevilla sisäyksiköillä tulee niitä käyntitunteja reilummin, samoin kotona ollaan herkempiä häiriöäänille.
Varsinkin jos on tottunut syvään hiljaisuuteen kotonaan.
Oma arvioni on, että huonoilla laakereilla tulee ne käyttötunnit vastaan 3-5 vuoden kohdalla.
Hyvillä laakereilla ja hyvin tasapainotetulla siivellä käyttöikä on keskimäärin varmastikin 5-10 vuotta.
Näppärä teese itse ropellihattu hakee laakeri liikkeestä SKF:n hyvät laakerit alle 10 eurolla ja vaihtaa ne itse.
Peukalo keskellä kämmentä syntynyt maksanee vaihdosta 100-200 euroa