ILPin ohjaus Tadolla?

Moikka! Tuli hommattua tuollainen Tadon Smart AC joka osaa ohjata ILPpiä infrapunalla. Ajatuksena on siis se että ei tarvitsisi enää itse manuaalisesti säädellä lämpötilaa ILPin kakesta, vaan homma hoituisi automaagisesti. Mutta nyt aloin miettimään että mikäs se nyt on energiatehokkain ja muutenkin tapa hoitaa tuo ohajus tällaisella Mitsun FH35:lla? Vaihtoehtoina ainakin:

1) On/off tyylinen ohjaus, eli esim. jos lämpötila laskee alle 21.5 -> ILPin lämpö täysille ja puhallusta riittävästi -> kun lämpötila 22 -> OFF
2) Samat arvot, mutta ILPiä ei laiteta heti OFFkun haluttu yläraja on saavutettu, vaan tiputetaan vaikka puhallusta ja/tai lämpötilaa sopivasti. Ja ehkä OFF jos siitä huolimatta lämpötila nousee yli 22.3 tms.?
3) Joku muu, mikä?

Vai onko tuolla edes väliä, eli ihan sama?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Lämmityksellä lämmitys-mode valittuna ja antaa invertterin tehdä töitä eli pyynti lähelle sitä mitä halutaankin. Plussakeleillä AUTO-puhalluksella voisi kokeilla mennä ja jos ei toimi niin sitten manuaali puhallus.

Jos on tavoitteena noin 22C, niin 23 voisi laittaa lepuutukselle. Jos haluaa esim. auringon lämpöä siirrelä/tasoitella niin jättää pienemmällä pyynnillä puhaltelemaan tai laittaa pelkälle puhallukselle (jäähdytys pyynti 31) käyttää manualista puhallusnopeutta lämmönlevitykseen.

Tadon sijoituksella voi passailla esim. auringon vaikutusta. Pilviselle/sateiselle säälle voisi laittaa ihan omat asetuksensa.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Aaa hei se piti vielä tarkentaa että itse asiassa mulla on erillinen lämpötila-anturi joka on talon ILPiä vastapäisessä nurkassa. Tämä siksi että Tadolle ei löydy meiltä oikein mitään muuta toimivaa paikkaa kuin muutaman metrin päässä ILPistä, jolloin sen lämmin puhallus luonnollisesti sotkee Tadon oman mittauksen ihan kokonaan. Tuo erillinen anturi on sitten kiinni Samsungin SmartHubissa, josta tieto menee IFTTT:n kautta ohjauksena Tadolle :=)

Eli; en siis käytä Tadon omia moodeja, vaan ohjaan noilla IFTTT:n komennoilla tarpeen mukaan. Ja nyt mulla on ollut käytössä ihan tuo on-off- tyylinen malli, joka sinällään on kyllä toiminut hyvin ja lämpötila on pysynyt tasaisena. Mutta jäin vaan miettimään että onkos tuosta jotain haittaa esim. ILPin toiminnan tai kestävyyden kannalta jotain haittaa jos sitä "pätkii" noin?

Toisaalta, eikös se myös ole niin että ILPin hyötysuhde on parhaimmillaan kun siitä otetaan reilusti lämpöä ja isolla puhalluksella, eli sikäli taas mietin että kannattaisiko sitä ylipäänsä jättää välillä hurisemaan pienelle teholle, jos ei ole pakko?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mutta jäin vaan miettimään että onkos tuosta jotain haittaa esim. ILPin toiminnan tai kestävyyden kannalta jotain haittaa jos sitä "pätkii" noin?
Jos vaan se lämmitysjakso on riittävän pitkä (miulummin 30 min kuin 3 min), niin ei ole haittaa. Olihan kaikki ILPit aiemmin ON/OFF koneita taitaa useimmat jääkaapit ja pakastimet olla edelleenkin. :cool:

Toisaalta, eikös se myös ole niin että ILPin hyötysuhde on parhaimmillaan kun siitä otetaan reilusti lämpöä ja isolla puhalluksella, eli sikäli taas mietin että kannattaisiko sitä ylipäänsä jättää välillä hurisemaan pienelle teholle, jos ei ole pakko?
Pyynti se mihin halutaan jotta invertteri ajaa osatehoilla. Puhallusta sen verran kun on taretta tasaiseen lämmönjakaumaan.
Laitetta ei kannata jättää ajamaan katkoja.

Itselläni FD35 ajaa tällä kelillä pääosin yöaikana klo 02:00-09:00, pyynti 22 ja puhallus AUTO. Ajastus on toteutettu Broadlink RM Mini 3. Päivät laite seisoo (=OFF).
 
Viimeksi muokattu:

hemaris

Aktiivinen jäsen
Mutu-tuntumalla sanoisin samaa kuin Janti, eli ei kannata jatkuvasti sammutella edestakaisin. Itselläni on vähän samalainen ohjaus kuin sinulla, tosin käyttäen Home Assistenttia ja Sensiboa. Oma säätö käyttää samoin sisälämpötilaa, mutta myös ulkolämpötilaa hakeakseen oikean lämpöpyynnin. Sensibo on ILPin alla joten käytän kulman takana eteisessä olevaa lämpösensoria säätöön, ja myös ulkolämpömittaria. Pummpu sammutetaan kun tulee riittävän lämmintä. Muutamalla suh yksinkertaisellä säännöllä ei tarvi kakeen koskea koko lämmityskaudella.

Tuossa on ruutukaappaus parilta päivältä - eilen ILP pyöri koko päivän (tosin 19 pyynnöllä) kun oli aika viileä päivä, mutta tänään mentiin tauolle puolilta päivin. Tauko jatkunee vielä muutaman tunnin ajan.
 

Liitteet

  • ilp.jpg
    ilp.jpg
    47,2 KB · Katsottu: 169

kotte

Hyperaktiivi
Tadon avulla homman voisi periaatteessa hoitaa niin, että ilpin asetuslämpötilaa lasketaan tai nostetaan aste kerrallaan riippuen ulkoisesta syystä, kuten paikkakunnan lämpötilasta (jonka voi hakea jostakin pilvipalvelusta IFTTT:lle). Joskus moista harkitsin, mutta toteutuksesta olisi mielestäni tullut turhan kömpelö ja kankea, joten luovuin ajatuksesta. Lämpötilatavoitteet pitäisi leipoa sisään IFTTT:hen joko absoluuttisina tai sitten ehkä aika monimutkaisen hakkerispagetin kautta. Voi olla, että uudessa mallissa homma onnistuisi aikaisempaa helpommin, vai onnistuisiko sittenkään?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Juu helppohan tuota ulkolämpötilaakin olisi hyödyntää, mutta en tiedä onko siitä nyt sitten kummempaa hyötyä? Tuollaisella 0.5 asteen hystereesillä tuo ON-OFF ohjauskin toimii ihan mukavasti ettei pumppua koko ajan naksutella päälle ja pois. Eli taidanpa siis jatkaa samaan malliin, iso kiitos kaikille vastauksista :=)
 

hemaris

Aktiivinen jäsen
Juu helppohan tuota ulkolämpötilaakin olisi hyödyntää, mutta en tiedä onko siitä nyt sitten kummempaa hyötyä? Tuollaisella 0.5 asteen hystereesillä tuo ON-OFF ohjauskin toimii ihan mukavasti ettei pumppua koko ajan naksutella päälle ja pois. Eli taidanpa siis jatkaa samaan malliin, iso kiitos kaikille vastauksista :=)
Luulen että nämä ratkaisut ja etenkin käytettävät lämpötilojen raja-arvot on hyvin asuntokohtaisia ja riipuvat varmaan myös asukkaiden mieltymyksistä.

Itsekin yritin ohjausta myös aluksi joko pelkällä sisälämpötilalla tai pelkällä ulkolämpötilalla. Näistä pelkästään sisälämpötilan käyttö johti omassa kämpässä aika voimakkaaseen lämpötilan sahaamiseen ääriarvojen välissä. Pelkkä ulkolämpötilan käyttö ei myöskään itsellä toiminut vaan johti siihen että ainoastaa ilpin välitön ympäristö oli oikeassa lämpötilassa ja muut alueet jäivät usein liian alas. Kolmannessa versiossa sitten yhdistin molemmat tiedot ja tämä alkoi pienen säädön jälkeen toimimaan. Lopputulos oli koodiviritys jota ei voi varsinaisesti tyylikkääksi kutsua, mutta se toimii tässä talossa. Hienoa jos sen saa helpommin toimimaan.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Itsekin yritin ohjausta myös aluksi joko pelkällä sisälämpötilalla tai pelkällä ulkolämpötilalla. Näistä pelkästään sisälämpötilan käyttö johti omassa kämpässä aika voimakkaaseen lämpötilan sahaamiseen ääriarvojen välissä.

Tämäpä omituista, mistähän moinen? Mitkä sulla oli arvot ala- ja ylärajoille? Mulla tosiaan on ollut sillai että ILPpi päälle jos lämpötila alle 21.5, ja pois päältä kun taas 22, eikä tuota puolen asteen hystereesiä kyllä ole itse huomannut millään tapaa.
 
Back