Ilpin paineista pohdintaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kallek
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kallek

Aktiivinen jäsen
Teoriaihmettelyä... kun mitataan paineita esim testikäytössä jäähdytyksellä niin ulkolämpötila vaikuttaa sen tiedän mutta vaikuttaako myös se että kuinka lämmintä on sisällä eli jäähdytystarve? Aloin vain pohtimaan että onko montakin muuttujaa mitkä noihin paineisiin vaikuttaa kun ilmeisesti erikokoisissa laitteissa kuitenkin aika samat arvot. Eli jos asennetaan pumppu kesällä tai talvella niin mistä tietää "oikeat" arvot? :) Ja onko invertterissä väliä millä nopeudella kompura käy?

Edit: Eli siis kaasupuolella...
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

invertteri koneella ei kylmällä kelillä oikeen kunnolla saa mitattua jäähdytyksellä paineita kun kompuran kierrokset ovat aika rajoitetut tällöin kun estetään höyrystimen liiallinen jäätyminen, eli kyllä sillä siis sen näkee että jos invertteri kone vetää hanat kaakossa ja ei kylmää synny niin sitten jotain on pielessä.. on/off koneella on helppo mitata paineet.

kyllä siihen ajan myötä tulee kokemus mihin pitää milläkin pumpulla/kelillä paineiden nousta lämmityksellä..
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

Eli esim sulatuksen aikana tai jos saa pakotettua kompuran käymään hanat kaakossa mittaus periaatteessa onnistuis paremmin? Mites toi ulkolämpötila, vaikuttaako siis siihen lämpötilaan mitä ulkokennossa saadaan aikaiseksi ja sitä kautta sitten paineeseen, eli jos +20-asteessa jäähdytyksellä olis noin 8bar niin mitä se olisi vrt 0-asteessa?
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

Hiljaista on näemmä ,kun lisenssi (<3kg>)-miehiltä kysellään ammattitietoutta näinkin perustavaa laatua olevassa asiassa.
Joku voisi jopa ihmetellä ,josko mieluummin aina tuo kylmälitku imetään laitteesta ulos puntariin vajausta /ylitäyttöä epäiltäessä!Tämä tapa varmaan suht tarkka,mutta onko se toimenpiteenä kohtuu matalaotsaista touhua ,jos p/T -tulkinta on Tukesin miehelle arkea.

Onko siis tämä paine vs. lämpötila -riippuvuus jollakin toleranssilla (?) riittävä antamaan valistuneen varmuuden kylmälaitteen 100%:sta toimivuudesta ainakin riittävän kylmäainemäärän suhteen.Miten ja missä olosuhteissa tuo määritys
olisi valistuneesti suoritettava?

Voisiko joku/jotkut areenan kellokkaista tulla kaapista ulos aiheen suhteen. Varmaan jopa työn tilaaja=lystin maksaja haluaisi perusvarmuuden p/T-tulkintojen oikeellisuudesta,jos niitä käytetään arvioitaessa systeemin tilaa.Samalla kylmäköt saisivat vertaistuomion/-hyväksynnän omaksumilleen käytännöille.Tämä voi olla joillekkin rankkaaa ... mutta opettavaista!

Tulevat TM/RM-testit julkaistaan vasta viikon kuluttua ,joten nyt voi jo irroittella p/T-aiheesta KuumaRingin ulkopuolella!

Ohessa R410a:n p/T-riippuvuudet:

http://www.carrierab.se/produktblad/R410A.PDF
 

Liitetiedostot

  • Pressure vs Temperature 410A-7.jpg
    Pressure vs Temperature 410A-7.jpg
    80,3 KB · Lukukerrat: 502
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

Kelpaisiko tämä oheinen nettitieto keskustelun avauksen liitteeksi, suunnilleen sivulta Pdf sivu 6(sivumerkintä sivu 3) voi aloittaa mittauspöytäkirjan mallin laatimisen omaan käyttöön.

http://hvacr-resource.com/uploads/Sample_System_Evaluation_Guide_9-23-11.pdf

Muualla se ei kai ole niin tarkkaa tuon painon suhteen, vaan siellä käytetään näemmä vaan suoraan 7-9bar väliä (edit: jäähdytysmoodissa täydellä teholla jolloin sisäyksikön kennon lämpötila lienee noin 4C jotta kenno ei mene jäähän) olettaen että p/T osuu suurimmassa osassa laitteistoja tuohon väliin. Alla linkki käyttöpaineen mittaus ja täyttökittisarjaan välimeren malliin.

http://www.ebay.it/itm/3S-KIT-SMART-TESTER-CON-BOMBOLA-GAS-R410-R410a-E-FRUSTA-/190534642655?pt=Accessori_e_Ricambi_per_Climatizzatori

Edit2 - onko muuten kenelläkään tietoa miksi linjan lämpöä EI saisi mitata infrapunamittarilla vaan aina mittarilla jolla on fyysinen kontakti kupariin ? ( olen ollut huomaavinani että esim pannuhuoneenkin kupariputkista mitattaessa infrapunamittari antaa vääriä lukemia, ehkä kuparin heijastusvaste osuu jotenkin infrapunamittarille sopimattomaan taajuusalueeseen ?)
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

SRK sanoi:
Ohessa R410a:n p/T-riippuvuudet:

http://www.carrierab.se/produktblad/R410A.PDF

Tässä kun yrittää päästä jyvälle siitä mitä oikeasti noissa pumpuissa tälläkin hetkellä tapahtuu niin mitä tosta taulukosta luetaan, eli mitä lämpötilaa ja painetta noi tarkoittaa ja mikä on tavoite? Eli jos nyt mittaan esim täydellä jäähdytyksellä (tai sulatuksessa) lämpötilaa ulkoyksikön putken juuresta niin mitä se ei saa ja saa olla olettaen että on ok systeemi?
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa


Kaipa tämä TC=ST-T toimii suomessaki, ainakin aurinkoisina päivinä ?

Meikäläisen tyyppiselle laiskalle mutta asiasta kiinnostuneelle harrastelijalle löytyi juuri sopivasti jenkkikielellä yhden sivun mittainen r410a step by step proper charging ohje.
http://www.hvacsalesandsupply.com/Linked%20Documents/Tech%20Tips/Proper%20System%20Charging.pdf

Ja toinen teksti joka vähän selittää miksi on off laitteilla eri tavalla kuin ev:llä ja miten tuo kaava toimii.
http://www.hvacfun.com/a-proper-resident-ac-charg-methods.htm

Olisi mielenkiintoista verrata johonkin täällä palstalla loggailtuun laitteeseen että miten tuo kaava pitää paikkansa näissä palstalaisten laitteissa.
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

Noihin EEV-koneisiin ei ainakaan Hitachin manuaalista löytynyt apuja p/T-määrityksiin .

Sanyolla oli EEV-koneisssa HIGH POWER-optio kapulasta sivuuttamassa invertteriä ... onnistuisikohan vastaavilla koneilla tuo määritys (onko muuten muita brändejä tuolla HP:lla varustettuna)?

Ohessa pari viitettä jenkkilästä (talvimittaus+ yksikköjen korkeuseron /putkistopituuden huomioiva ) :


http://hvacreducationtechtips.blogspot.com/2010/03/how-to-charge-air-source-heat-pump-in.html

http://hvac.amickracing.com/Refrigerant%20Data,%20Info%20and%20Articles/R410A%20Charging%20Chart.pdf
 

Liitetiedostot

  • R410A Charging -Heating mode Chart[1]-2.jpg
    R410A Charging -Heating mode Chart[1]-2.jpg
    20,4 KB · Lukukerrat: 473
Vs: Ilpin paineista pohdintaa

SRK sanoi:
Noihin EEV-koneisiin ei ainakaan Hitachin manuaalista löytynyt apuja p/T-määrityksiin .

Sanyolla oli EEV-koneisssa HIGH POWER-optio kapulasta sivuuttamassa invertteriä ... onnistuisikohan vastaavilla koneilla tuo määritys (onko muuten muita brändejä tuolla HP:lla varustettuna)?

Ultilla kanssa turbo nappi joka laittaa puhalluksen maximista pykälän isommalle ja täydet kierrokset kompuraan. Sitten on vielä sisäyksikössä auto/cool nappi josta saa testauskäyttöä varten viilennyksen mutta oletuksena on 24 astetta eli ei välttämättä pelitä talviaikaan (toki jos lämmittää imuanturia).

SRK sanoi:
Ohessa pari viitettä jenkkilästä (talvimittaus+ yksikköjen korkeuseron /putkistopituuden huomioiva ) :


http://hvacreducationtechtips.blogspot.com/2010/03/how-to-charge-air-source-heat-pump-in.html

http://hvac.amickracing.com/Refrigerant%20Data,%20Info%20and%20Articles/R410A%20Charging%20Chart.pdf

Tyhmä kysymys mutta mites mitataan korkeapaine jos laitteessa vain 1 huoltoventtiili kaasupuolella?
 
Vs: Ilpin paineista pohdintaa


Tuli tehtyä omaan harrastuskäyttöön tällainen muistikortti PT tietojen hyödyntämistä varten. Tässä oletus on että sisäyksikön kummallakin puolella on sama paine, eli sisäyksikössä ei voi olla mitään omia venttiileitään tai kuristuksia.

Kortissa voi olla virheitäkin, joten käutettävä varauksella.

shscpt.jpg
 