ILPin poistoveden viemäröinti?

Mökillä ILP on asennettu seinään kallionotkelmaan niin että vesi jäätyy talvella seinää vasten. Ulkoyksikön siirto on hyvin vaikeaa.

Ajattelin johtaa ulkoyksikön kondenssivedet seinään kiinnitettävää lämpöeristettyä ja lämmitettyä viemäriputkea myöten 6 metrin päähän. Kaatoa saadaan 1 metri ja purkupaikka on jyrkässä rinteessä johon jää levinnee mukavasti. Tiedän, sähköä palaa, mutta tilanne on epätoivoinen.

Olisiko hyvä ratkaisu esim. 32 mm muoviviemäri, 19 millin armaflex ja 10W/m itsesäätyvä kaapeli sisään? Miten liityntä vedenpoistoreikään kannattaisi tehdä? varmaan jäätymisen varalta pitäisi olla ylivuotomahdollisuus (mökillä käydään harvoin) mutta toisaalta ei viitsisi antaa ilman pyyhkiä vapaasti putken päästä. Riittääkö teho ja eristys vai pitäiskö laittaa 2 armaflexiä päällekkäin tms.

Mielipiteitä, kokemuksia?

Tuomas
 
Vs: ILPin poistoveden viemäröinti?

Vastaan itse omaan kysymykseeni: Otetaan 32 mm viemäriputki; sen kehä on noin 0,1 m eli metrin matkalla on 0.1 m2 eristepinta. Armaflexin lämmönjohtavuus on kuulemma noin 0,042 W/mK. 30 asteen lämpötilaerolla 19 millin armaflexin läpi kulkee 0,042/0,019*30=66W/m2 ja metrin matkalla putken ympärillä siis 6,6W. 10 W kaapelilla pysyy siis ainakin pituussuunnassa keskeltä putkea sulana 30 asteen pakkasella. Kysymykseksi jäävät sitten nämä päät: miten ne pitäisi järjestää?
 
Vs: ILPin poistoveden viemäröinti?

Turhan kallista se armafleksi...paljon halvempiakin on tuohon tarkoitukseen - esimerkiksi nuo polyeteenieristeet.
 
Vs: ILPin poistoveden viemäröinti?

taassamalevy sanoi:
Vastaan itse omaan kysymykseeni: Otetaan 32 mm viemäriputki; sen kehä on noin 0,1 m eli metrin matkalla on 0.1 m2 eristepinta. Armaflexin lämmönjohtavuus on kuulemma noin 0,042 W/mK. 30 asteen lämpötilaerolla 19 millin armaflexin läpi kulkee 0,042/0,019*30=66W/m2 ja metrin matkalla putken ympärillä siis 6,6W. 10 W kaapelilla pysyy siis ainakin pituussuunnassa keskeltä putkea sulana 30 asteen pakkasella. Kysymykseksi jäävät sitten nämä päät: miten ne pitäisi järjestää?

Itse asiassa sitä putkea ei tarvitsisi pitää sulana noinkaan suurilla tehoilla, riittää kun lämmityskaapelin ympärillä pysyy hiukan reikää. Pumpusta tulee ensin nolla-asteista ja lopuksi jopa hiukan lämmintä vettä, eikä se tule kovin lujaa. Eli putken alapäänkin voi kutakuinkin tukkia jollain eristeaineesta tehdyllä tulpalla, kunhan lämmityskaapeli tulee siitä jäljellejääneestä reiästä läpi. Vanhat Sanyot pärjäävät 16W pohjakaapelilla joka on aseteltu sopivasti sormenmentävien poistoreikien kohdalle, koska pohjan ura kerää enimmät vedet sille kohtaa eikä vesi ehdi siihen jämähtää.
 
Vs: ILPin poistoveden viemäröinti?

VesA sanoi:
Itse asiassa sitä putkea ei tarvitsisi pitää sulana noinkaan suurilla tehoilla, riittää kun lämmityskaapelin ympärillä pysyy hiukan reikää. Pumpusta tulee ensin nolla-asteista ja lopuksi jopa hiukan lämmintä vettä, eikä se tule kovin lujaa. Eli putken alapäänkin voi kutakuinkin tukkia jollain eristeaineesta tehdyllä tulpalla, kunhan lämmityskaapeli tulee siitä jäljellejääneestä reiästä läpi. Vanhat Sanyot pärjäävät 16W pohjakaapelilla joka on aseteltu sopivasti sormenmentävien poistoreikien kohdalle, koska pohjan ura kerää enimmät vedet sille kohtaa eikä vesi ehdi siihen jämähtää.

Riittäiskös tuossa tapauksessa se että kaapelissa olisi virta vain kun kone sulattaa?
 
Vs: ILPin poistoveden viemäröinti?

ei taida välttämättä riitää koska tehot eivät riitä jään sulattamiseen (joka siis on kertaluokkaa työläämpää kuin sulana pitäminen)..
 