Ilpin puhaltimen ohjauksesta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja P.S
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

P.S

Vieras
Onko teidän ilpeissänne mahdollisuus valita puhallin jatkuvalle puhallukselle lämmityspuolella? Nyt on lämmitetty tämä syksy uusilla sharpin pumpuillla.
Näissä laitteissa puhallin menee automaatille kun valitaan lämmityspuoli. Laitteissa saa olevinaan säädettyä puhallinnopeutta manuaalisesti, mutta puhallin toimii silti automaattisesti ja on välillä lepotilassa.
Kaipaan jakuvaa puhallusta siksi että tällainen rintamamiestalo ei ole kovinkaan optimaalinen tällaiseen lämmitysmuotoon koska tilat eivät ole kovin avarat.
Jos puhallin pyörisi koko ajan lämpötilat tasaantuisivat mielestäni paremmin, samoin hellaa lämmitettäessä lämpö leviäisi paremmin ympäritaloa, varsinainen lauhdutin saisi toimia omia aikojaan ja lämmittää taas kun lämpöä tarvitaan.
Mitenkä teidän laitteissanne?

-P.S
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Kaikissa ILPeissä tuppaa olemaan vedon estin joka estää täyden puhalluksen, mikäli kennon lämpötila ei ole riittävän korkea. Kunnon pakkasella sitten pystyy puhallusnopeutta vapaammin säätämään manuaalisesti, kun kompura käy jatkuvasti.

Lisää tietoa löytyy haulla "vedonesto" ja "vedonestin"

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3891.msg46939#msg46939
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=137.msg19966#msg19966
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2611.msg30356#msg30356
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

IVT toimii samalla tavalla (tietysti ;D). Vaikka puhallusnopeus olisi valittu maximille , niin se tippuu halutun lämpötilan saavutettuaan rullaamaan "tyhjäkäynnille". Tämä taso on mielestäni pienintä valittavaa nopeutta hieman pienempi. Katkokäynnillä tämän huomaa helposti äänitason muutoksista. Ominaisuus , jota ei pysty kiertämään. ;)
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Kyllä toshiba ainakin puhaltelee manuaalilla halutulla nopeudella,mikä valittu,vaikka lämpötilapyynti olisikin saavutettu.Hyvä ainakin meillä,kun takkaa lämmittää niin kohta ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö jää pyörittämään sisä-ilmaa valitulla nopeudella.Puhallus automaatilla,niin lämpötilan saavuttaessa pyynnin pudottaa kierrokset minimiin,joka taas on takan lämmön levittämisen kannalta huono.Tämä oli yksi merkittävä syy miksi meille toshiba tuli,kiitos siitä osaavalle myynti/asennus yritykselle.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

No ei tässä sitten auta kuin tyytyä noihin ominaisuuksiin. Tuntuu vaan metkalta että jäähdytys puolella saa kyllä puhalluksen manuaalille ja lämmpäripuolellakin se on olevinaan valittavissa.

-P.S
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

toshu sanoi:
Kyllä toshiba ainakin puhaltelee manuaalilla halutulla nopeudella,mikä valittu,vaikka lämpötilapyynti olisikin saavutettu.

Tuskin se täysillä suostuu tuolloin puhaltaa jos kennon lämpötila ei ole riittävän korkea.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4694.msg55956#msg55956
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

janti sanoi:
toshu sanoi:
Kyllä toshiba ainakin puhaltelee manuaalilla halutulla nopeudella,mikä valittu,vaikka lämpötilapyynti olisikin saavutettu.

Tuskin se täysillä suostuu tuolloin puhaltaa jos kennon lämpötila ei ole riittävän korkea.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4694.msg55956#msg55956
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

no enpä ole syvällisemmin perehtynyt asiaan,kun on parempaakin tekemistä kuin vahtia tuota aparaattia,mutta ainakin kakkos ja kolmos nopeudella jota meillä käytetään niin jää pyörimään eikä tuo "vedonestin" vai mikä lie ole astunut kuvioihin.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Seba sanoi:
Puhaltimen kierrosluvun nosto lisää yleensä kierroksia myös kompurallakin jottei kennon lämpötila (=lauhdutin) tipu liian alas.

Ohjauslogiikassa kopuraa ohjataan pyynnin ja imulämpötilaeron perusteella, tämän jälkeen puhallus ohjataan aiemmin esillä olleiden asioiden perusteella. => Tc tai Tcj (=kennon lämpötila) vaikuttaa vain tuohon puhalluksen ohjaukseen. Ei tuota kompuraa Tc:n perusteella ohjata. Tc mittaus vaikuttaa EEV:n toiminnan kautta välillisesti kyllä myöskin kompressorin toimintaan.

- "Judgment of the indoor heat exchanger temperature by using heat exchanger sensor (TC sensor) (Prevent-freezing control and super heat control, etc.)"
- "Judgment of inlet indoor heat exchanger temperature by using heat exchanger sensor (TCJ sensor) (Super heat control etc.)"
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

janti sanoi:
toshu sanoi:
Kyllä toshiba ainakin puhaltelee manuaalilla halutulla nopeudella,mikä valittu,vaikka lämpötilapyynti olisikin saavutettu.

Tuskin se täysillä suostuu tuolloin puhaltaa jos kennon lämpötila ei ole riittävän korkea.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4694.msg55956#msg55956

Hep!
Morjens vain kaikille!
Nyt kun olen omistanut Ilmalämpöpumpun jo 3vrk nii heti piti tulle tänne kommentoimaan. ;)

Omien kokeilujeni tuloksena totean tuohon heti, että kyllä mulla Toshiba RAS-13SAVP-ND puhaltaa vaikka lämpö on noussut yli pyydetyn ja kierrokset ovat täysillä.
Kokeilin tietysti heti kun täällä kävin asiasta lukaisemassa.
Eli mulla pumppu rappukäytävässä (avoimet rappuvälit) alakerrassa oli takassa valkea, lämpö illan aikana nousi 23:een ja yläkerrassa 21:een, pumpussa oli lämpötilapyynti 17 ja puhallus täysillä.
Kompura ulkona oli kokoajan pysähtyneenä ja sisäyksikkö puhalsi kolmisen tuntia ilman merkkejä hidastumisesta. Eli kyllä näköjään pelkkä ilman kierrätys onnistuu ainakin kyseisellä koneella.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Jos IVT:n sammuttaa ja painaa ION painiketta kone herää ilmankierrätys moodiin. Tällöin kone puhaltaa koko ajan valitulla nopeudella. Näin siis vain kierrätys moodissa.
Lämmityksessä laite ei toimi näin. ;)
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Caol Ila sanoi:
Omien kokeilujeni tuloksena totean tuohon heti, että kyllä mulla Toshiba RAS-13SAVP-ND puhaltaa vaikka lämpö on noussut yli pyydetyn ja kierrokset ovat täysillä.
Kokeilin tietysti heti kun täällä kävin asiasta lukaisemassa.
Eli mulla pumppu rappukäytävässä (avoimet rappuvälit) alakerrassa oli takassa valkea, lämpö illan aikana nousi 23:een ja yläkerrassa 21:een, pumpussa oli lämpötilapyynti 17 ja puhallus täysillä.
Kompura ulkona oli kokoajan pysähtyneenä ja sisäyksikkö puhalsi kolmisen tuntia ilman merkkejä hidastumisesta. Eli kyllä näköjään pelkkä ilman kierrätys onnistuu ainakin kyseisellä koneella.

Mielenkiintoinen havianto. Mikisköhän laite toimii eritavalla kuin mitä Service Manuaalissa seisoo? :-\

23 C voisi tarkoittaa imuilmassa 26 C => 343 m3/h pitäisi olla ylin puhallusnopeus, jos tuo Cold draft preventive control on toiminnassa.

Toisaalta jos takka on lämmittänyt imuilman yli 34 C, niin puhallusnopeus on vapaa.
Jos imuilma olisi esim. noin 30 C, niin max puhallusnopeus olisi 478 m3/h.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4694.msg55956#msg55956

Mittaisitko vielä tuon imuilman lämpötilan takan lämmityksen jälkeen, niin tiedetän ylittyykö tuo 34 C.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

sammutetun tossun kun käynnistää pure näppäimellä niin pelkkä puhallusmoodi toimii samalla, auto+5 nopeutta! ja mulla kans kokemus se että tossussa puhallus pysyy asetetussa nopeudessa manuaalilla.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

No niin,mitäs mie sanoin ;D ei se niin huono se toshiba ole kun täältä saattais ymmärtää ;) Kyllä tuon ominaisuuden myyjäkin mainitsi kun ostamassa olin,ja suositteli sen takia juuri toshibaa kun meillä aikas reippaasti takkaa lämmitetään.hänellä oli tarjolla useampiakin merkkejä.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Toshiba tuntuu toimivan ihan fiksusti manuaalipuhalluksella, puhallus säilyy halutun kovuisena vaikka kompura olisikin seis. => levittää tehokkaasti takan tai tulisijan lämpöä asuntoon ja laite siirtyy myöhemmin ihan normaalisti lämittämään kun se aika koittaaa ja tulisijojen tuottama lämpö hiipuu.

Suosittelen lämpimästi Daiseikaita tulisijan kumppaniksi, erityisesti nyt kun Toshibojen hinnatkin ovat laskeneet kilpailukykyiselle tasolle.  ;)

Muilla merkeillä tuo vastaava "Cold draft preventive control" -toiminto on turhankin konservatiivinen (esim. Pana, Mitsu ja Sanyo) ja estää manuaali puhalluksella halutun puhallusnopeuden kun kompressori on pysähdyksissä. Ohessa Sanyon esimerkki.

Toimiikohan tuo Cold draft preventive Daiseikaissa ollenkaan. 8)
Joku voisi kokeilla tämän, mittaamalla ensin imulämpötilan ~23 ja testaamalla saako puhalluksen täysille tällöin.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

Kyllä sitä puhallusta pystyy muuttamaan ja aika isolle myös.
Mielestäni en ole nähnyt tuon "Cold draft preventive":n toimivan kuin pumppua käynnistäessä. Eli, jos huoneessa on lämpimämpää kuin pyynti, kompura ei käynnisty eikä puhalluksen nopeus nouse. Toimii tuossakin tilanteessa mielestäni fiksusti, kun kuitenkin älyää käyttää (n. sekunnin ajan) puhallusta kovemmalla. Ilmeisesti testaa paljonko imuilman lämpö oikeasti on.
PURE -napilla pystyy sitten paikkaamaan tämän ongelman.
Ts. ilma kiertää aina ;D , jos tarvetta sille on.
 
Vs: Ilpin puhaltimen ohjauksesta

janti sanoi:
Toshiba tuntuu toimivan ihan fiksusti manuaalipuhalluksella, puhallus säilyy halutun kovuisena vaikka kompura olisikin seis. => levittää tehokkaasti takan tai tulisijan lämpöä asuntoon ja laite siirtyy myöhemmin ihan normaalisti lämittämään kun se aika koittaaa ja tulisijojen tuottama lämpö hiipuu.

Tätä minäkin olisin kaivannut Sharpiin. :(

-P.S
 