Ukkeli heittää tyhmän kysymyksen (kuten tavallista :o). Oletteko "ottaneet" ILPIN sähkönsyötön vikavirtasuojan kautta vai suoraan sulakkeelta? Mikä on oikea tapa? Tiedosta kiitollisena.
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Minulla on vikavirtasuoja välissä, sekä kWh-mittari. Monella tuntuu olevan töpselisyöttöinen laite, vikavirtasuojasta en ole paljon mainintoja nähnyt. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan uudisrakennuksissa tulee olla vikavirtasuojat kosteiden tilojen pistorasioissa sekä ulkopistorasioissa. Kiinteäsyöttöisistä en ole varma, muisti pätkii tässä kohtaa. Mutta vanhoissa rakennuksissa ei vikavirtasuoja ole pakollinen, jos ei tehdä mitään suurta sähköjärjestelmän laajennusta. Suositeltava se toki aina on, kun ulkona olevalle laitteelle sähköä syötetään.

Jos hankit vikavirtasuojan, katso että se on A-tyyppinen, ei AC. A-tyyppi ei ole niin ronkeli kaikenmaailman tasavirtapulsseille ja yliaalloille, AC-tyyppi saattaa laukeilla omineen jos on invertterilaite perässä. A-tyyppi on vähän kalliimpi, mutta ei järin paljon.
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

8)
Jos kaikkien taiteen sääntöjen mukaan tehdään, niin kyllä se vikavirtasuoja pitäisi laittaa.
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Otetaan nyt sellanen tilanne että sähköt tuodaan sisäyksiköltä ulkoyksikölle
ja talossa on sellanen sähköpääkeskus että siellä on vanhat posliinisulakkeet
tai tilaa on muuten vaan vähä että sinne sais vikavirtasuojan helposti.
Niin toki siihen voi viereen lisätä pienen boxin vikavirtasuojalle "löytyy ihan stanu
koteloita tulee nätti ja helppo asentaa"

Omaani en viittinyt laittaa vikavirtasuojaa koska katson että asennus on kiinteä eli
jos ulkoyksikkö liikahtaa paikaltaan niin kyseessä on varas tai pyörremyrsky.

No missä tilanteessa vikavirtasuoja sitten auttaisi? Elikkä sillon ulkoyksikön maadoitus pitää
pitää mennä poikki ja samalla jostain syystä vaiheen kytkeytyä runkoon ulkona pitää olla
märkää ja mun pitää jostain syystä mennä kopeloimaan ILP:piä Mikä tietenkin on mahdollista.
Tosin mun tapauksessa sekään ei haittais koska kone on teräspukilla joka on 8kpl kiilapulteilla
kiinni kalliossa. Toki vikavirtasuojan voi laittaa ja näyttäähän se senkin jos joskus alkaa kone vuotaa
maihin jostai päin.
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Jos pistoke on ulkona "virallisesti" tarvitsee olla vikavirtasuoja. Sähkärin kanssa oli juuri oli puhetta aiheesta oli ollut tästä aiheesta koulutuksessa n. 1kk sitten. (Aikaisemmin=en tiedä milloin) ei ole tarvinnut vikavirtasuojaa...
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Jos ilpissä on sisällä tai ulkona töpseli, niin senhän saa tukkia kukin mihin reikään haluaa!!! ;)

Eli vanha sähköopen sanonta töpselistä:

"Saa panna jos sopii" ;D
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Ka pannaha tuota passoo

Mutta varmuus on aina varmoo, sano jo isäkii mulle ku aikanaa tanssiloihi lähin ;D
Voe tokkiisa, pittäähä se olla tarkkana jottei ns. navaha nivusile
Eli jospa laittais kolome vikavirtasuojoo piällekkäin ja jättäs sitä tökkeemättä töpselin kokonaa :-[

Taivahalla on täysi kuu..... :D
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Kertokaa tosi tyhmalle,miten vikavirtasuoja toimii,eli miten se eroaa sulakkeesta???
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

8)

;D "Standardi SFS 6000-5-53 sivu 203 531.2 Vikavirtasuojakytkimet
Mekaaninen kytkinlaite tai erllisten laitteiden yhdistelmä, joka on suunniteltu aikaan saamaan kontaktin aukeaminen, kun jäännösvirta saavuttaa annetun arvon määrätyissä olosuhteissa."

Vikavirtasuojakytkimen avulla on tarkoitus estää ihmistä tai kotieläintä joutumasta koskettamaan eristysvian aiheuttamaa vaarallista kosketusjännitettä niin kauan, että siitä aiheutuisi vaaraa.

Laite aiheuttaa syötön (jännitteen) automaattisen poiskytkeytymisen, jos se havaitsee liian suuren virta-arvon laitteen ja maan välillä. Esim. Suojajohdin on poikki ja laitteeseen tulee eristysvika, suora kosketus jännitteisiin osiin ja maahan, suojajohdin kytketty väärin.

Eristysvian aiheuttama vikavirta ja syntyvä kosketusjännite on poistettava niin nopeasti, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille.

Sulakehan laukeaa vasta sitten, kun esim. tiietty virta-arvo ylittyy. Sulake on enemmänkin ylikuormitus-suoja. Sulakehan oli tarkoituksellisesti tai tahallisesti virtapiiriin asennettu heikko kohta. ;D ;D
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Freezen hyvään selostukseen vielä selvennykseksi: siinä missä ILPpiä syöttävä sulake on mitoitettu palamaan kymmenen tai kuudentoista ampeerin virralla, vikavirtasuoja laukeaa jos vaiheen ja nollan summavirta (eli virtojen ero) on yli 30 milliampeeria (siis 0,03 ampeeria). Ihmiselle hengenvaarallisena pidetään yli 50 mA virtaa.
 
Vs: ILPIN sähkönsyöttö

Vielä edellisiin, jo hyviin selityksiin pieni yksinkertaistus;

Vikavirtasuoja mittaa tulevan ja lähtevän virran erotusta ja jos se kasvaa yli 30mA:iin, niin suoja laukeaa. Vikavirtasuojakytkimen lävitse menee siis sekä vaihe-, että nollajohdin. Toista myöten virta menee laitteelle ja toista pitkin se palaa.

Tavallisten johdonsuojakatkaisijoiden laukeamisaika riippuu pitkälti käytetystä laukaisukäyrästä ja ryhmäjohdon mitasta.
 