No leikkaussaleissahan on IT jotta vikaantuneen laitteen käyttöä voi jatkaa leikkauksen loppuun asti, vuotovahti vaan varoittaa vuodosta mutta käyttö jatkuu. Taitaa nykyisin olla silti vvsk:t eli kaksi vikaa ja virta laitteesta toiseen sitten laukaisee.
VVSK yleensä kyllä laukeaa kädestä käteen -tapauksissakin, aina jostain vuotaa se 30mA erotusta.
Alun perin oli kelluvia sähköverkkoja, siinä tulee ongelmaksi se että salamat ja myrskyssä tippuvat keskijännitejohdot tekee kaameaa jälkeä jos verkko ei ole tukevasti maassa jostain. Käytännössä kelluva jakelu vaatii juuri tuon, että on muuntaja per rasia tai per huone. Hyvin kallista mutta toki turvallista, kunhan valvontalaite on käytössä. Valvomaton IT helposti maadoittuu jostain ja sitten se on vain väärää turvallisuudentunnetta.
VVSK yleensä kyllä laukeaa kädestä käteen -tapauksissakin, aina jostain vuotaa se 30mA erotusta.
Alun perin oli kelluvia sähköverkkoja, siinä tulee ongelmaksi se että salamat ja myrskyssä tippuvat keskijännitejohdot tekee kaameaa jälkeä jos verkko ei ole tukevasti maassa jostain. Käytännössä kelluva jakelu vaatii juuri tuon, että on muuntaja per rasia tai per huone. Hyvin kallista mutta toki turvallista, kunhan valvontalaite on käytössä. Valvomaton IT helposti maadoittuu jostain ja sitten se on vain väärää turvallisuudentunnetta.