Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Jos jääkaappi-pakastimen pistorasia vaihdetaan 2-osaiseksi ja otetaan tästä syöttö ILP:ille niin tarvitaanko vikavirtasuojaa. Kyseessähän ei varsinaisesti ole uuden rasian asennus, joka tuon vvsk:n vaatisi...

Tuollaisen asennukseen olen törmännyt joitakin kertoja kun tuo rasia yleensä on valmiiksi mukavalla korkeudella...

(En siis itse asentanut)
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Jääkapeille ja pakastimille ei asenneta vikavirtasuojia, eli pistorasian saa vaihtaa 2-osaiseksi ilman että asentaa vikavirtasuojaa.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Sieltä se vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä!

Kertoisitko vielä oman tulkintasi standardin SFS 6000 edellisen painoksen kohdasta 471.2.3 tai nykyisen version kohdasta liite 41X, sivu 146, ensimmäinen kappale?

Ylipäätään sähköturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä perusajatuksena on selvittää, mitä vaaroja jostakin asiasta voisi olla. Sitten selvitetään, miten kyseinen vaara voidaan välttää. Tämä on sähkötöiden olennaisia perusvaatimuksia sekä asennustyön että asennusten turvallisuuden kannalta. Jos vielä joskus selvitetään, saavutettiinko tavoitteet, aletaan puhua jo riskienhallinnasta.

Sen selvittäminen, miten voidaan kiertää jokin olennainen turvallisuuteen liittyvä asia, on taas hukkaan heitettyä aikaa ja osoitus jonkinmoisesta ongelmasta asenteissa.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

niinpäniin..

Merkitykseltään laajimmat muutokset sisältyvät standardisarjan perusosiin 1 - 6. Kohdan 411.3.3 mukaan lähes kaikki maallikoiden käyttämät pistorasiat tulee lisäsuojauksena suojata enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimillä. Vaatimuksesta voidaan tavallisissa asuinhuoneissa poiketa vain, jos kyseessä on "erityinen määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitettu pistorasia", johon ei käytännössä voida liittää mitä tahansa sähkölaitetta, esim. asianpesukoneen pistorasia keittiökaapissa. Myös jääkaapin ja pakastimen pistorasia voi olla tällainen joko sijoituksen puolesta tai erillisellä opaskilvellä varustettuna. Kylpyhuoneissa, ulkotiloissa tms. tiloissa, joissa vikavirtasuojaa on vaadittu jo tähänkin asti, ei edellä mainittua poikkeamaa voi tehdä. Vikavirtasuojausta ei myöskään edellytetä "pistorasioille, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana esim. koneiden tai muitten kiinteiden laitteiden syöttöön teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa".

Tämäkin koskee uusia asennuksia.

Vika ei ole asenteessa, kuten kirjoitin itse en ole moisia asennellut. Mielestäni tämä kuitenkin on sallittu tapa. Täytyy vilkuilla tuo standardista tiistaina kun on taas konttoripäivä.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Eipä ole tullu vielä kertaakaan vastaan vuosikymmenien aikana jääkaapinpistorasiaa talon ulkopuolella, josta olisi 2 metriä matkaa ILPin ulkoyksikölle?

Uskomatonta saivartelua asennusmääräyksistä?
Kysykää SESKOn Nurmelta, Suomen ehdoton asiantuntija standardeista?
Hänellä on pitävä selitys/vastaus tähän asiaan?
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

tkoikkari sanoi:
Jääkapeille ja pakastimille ei asenneta vikavirtasuojia, eli pistorasian saa vaihtaa 2-osaiseksi ilman että asentaa vikavirtasuojaa.

Riipuen asennuksesta itse asennan kaikkiin uudiskohteissin myös jääkaapeille VVSK kytkimen (toki itsepalautuvan) mallin...
Saa nähdä koska määräyksiä trakistetaan, että ei enään sallita poikkeamia kun kerta löytyy myös itsestään palautuvia malleja VVSK-kytkimistä. (tarkkailee vuotovitoja ja palauttaa itsensä vian poistuttua)..
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Kauko Kovakanki sanoi:
Eipä ole tullu vielä kertaakaan vastaan vuosikymmenien aikana jääkaapinpistorasiaa talon ulkopuolella, josta olisi 2 metriä matkaa ILPin ulkoyksikölle?

Uskomatonta saivartelua asennusmääräyksistä?
Kysykää SESKOn Nurmelta, Suomen ehdoton asiantuntija standardeista?
Hänellä on pitävä selitys/vastaus tähän asiaan?

Osa ilpeitä kytketään sisäyksikön välityksellä pistorasiaan, siis sisätiloissa ei ulkona...
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Ainoa varma tapaa vetää suoraan keskukselta johto sähkölaitteelle, ei tarvitse selitellä jälkikäteen miksi täyteen tungettujen vanhojen jakorasianollauksien liitokset on ihan mitä sattuu, niiden aiheuttamien vikojen perässä juoksee lauma ukkoja?
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Soittakaapa näille kavereille tämmöisissä asioissa, ovat todella mukavia ja avuliaita herroja!

http://www.inspecta.fi/yhteystiedot/henkilot.php?m=m8

Kurkinen Tapio
Tarkastusinsinööri, sähkölaitteet Tarkastus Vantaa 010 521 7094 050 364 8846

Kurvinen Matti
Tarkastusinsinööri, sähkölaitteet Tarkastus Helsinki 010 521 7073
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

rtlp23 sanoi:
Kertoisitko vielä oman tulkintasi standardin SFS 6000 edellisen painoksen kohdasta 471.2.3 tai nykyisen version kohdasta liite 41X, sivu 146, ensimmäinen kappale?
.


Sivun 146 kohta sen sijaan määritelee yksiselitteisesti laiteelle joka on ulkotiloissa ja syöttö pistorasiasta vaaditaan VVSK-kytkin.. (Toki jos voidaan tulkita ilppi, kiinteästi asenetuksi teollisuuskoneeksi).

Yksiselitteistä, mutta tulkittavaa.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Kauko Kovakanki sanoi:
...
Uskomatonta saivartelua asennusmääräyksistä?
Kysykää SESKOn Nurmelta, Suomen ehdoton asiantuntija standardeista?
Hänellä on pitävä selitys/vastaus tähän asiaan?

Mitäköhän ajat takaa? Vai saivartelua asennusmääräyksistä? Ja Tapani olisi asiasta eri mieltä?

Kun asiaa kerran kysyttiin, niin SESKOn komitean SK64 jäsenenä ja jotenkin asiaa tuntevana vastasin. Ja kun vielä tiedän, missä kohtaa standardia asiaan otetaan kantaa. Jos se on saivartelua, niin olkoon.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Eli siis tökkelin johto poikki ja bilteeman 9 euron vikavirtakytkin (johtoon asennettava) väliin...

Joskus tuolla 'laitteella' tarkoitettiin kädessäpidettävää laitetta, nyt ollaan menossa ilmeisesti vähän eteenpäin.

Jos vaikkapa ostetaan uusi pöytäsirkkeli niin sitä ei saa kytkeä vanhaan ulkopistorasiaan? Ai että kun saivartelu on sitten mukavaa...

Kaikissa omissa asennuksissani tuo vikuri muuten on. Tämä nyt vain on tällaista sunnuntaihupia..
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Arvoisat ILP:n ja pistorasian asennukseen kantaa ottavat. Kertokaa tai laittakaa linkki missä käy ilmi mitä standardi 411.3.3, 471.2.3 ja 41X sivu 146, sisältää. Muutoin koko kirjoittelu näyttää "kukkotappelulta" josta kirjoittajatkaan eivät ymmärrä muuta kuin standardin numeron. :o
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

SON sanoi:
Arvoisat ILP:n ja pistorasian asennukseen kantaa ottavat. Kertokaa tai laittakaa linkki missä käy ilmi mitä standardi 411.3.3, 471.2.3 ja 41X sivu 146, sisältää. Muutoin koko kirjoittelu näyttää "kukkotappelulta" josta kirjoittajatkaan eivät ymmärrä muuta kuin standardin numeron. :o

Tuossa aikaisemmin täsmensin sivun 146 kohtaa..

STANDARDIN kopioinimen ei ole sallitua ja noiden sivujen kirjoittaminen auki kestäisi.

Kohdat käsittelevät vikavirtasuojakytkimen käyttöä ja poikkeustapauksia joissa ei tarvitse käyttää.
UUSI 6000 on julkaistu lokakuussa 2007 jonka jälkeen vanhaa 144-ei käytetä enään uudis kohteissa.

Nuo muut kohdat jotka RTLP23 on naininnut ovat vanhassa 144:ssa...

SFS-käsikirja 144 voimassa lokakuulle 2007
SFS-käsikirja 600 voimassa lokakuusta 2007 kunnes uusi korvaa vanhan..
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

PANNAAN PATAAN VIELÄ EMC-VAATIMUKSET / MÄÄRÄYKSET!

Muutamat laitteet häiriösäteilee lähiympäristöönsä melkoisesti laajaspektrisesti

Eipä ole tullut eteeni ainutkaan virallista emc-sertifoitua lämpöpumppua vielä ?

https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-66.3204/luennot/emc_maaraykset.pdf

Tämäkin asia pitäisi tuntea määräysten mukaan jopa kylmäasentajan?
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

PauliG sanoi:
SON sanoi:
Arvoisat ILP:n ja pistorasian asennukseen kantaa ottavat. Kertokaa tai laittakaa linkki missä käy ilmi mitä standardi 411.3.3, 471.2.3 ja 41X sivu 146, sisältää. Muutoin koko kirjoittelu näyttää "kukkotappelulta" josta kirjoittajatkaan eivät ymmärrä muuta kuin standardin numeron. :o

Tuossa aikaisemmin täsmensin sivun 146 kohtaa..

STANDARDIN kopioinimen ei ole sallitua ja noiden sivujen kirjoittaminen auki kestäisi.

Kohdat käsittelevät vikavirtasuojakytkimen käyttöä ja poikkeustapauksia joissa ei tarvitse käyttää.
UUSI 6000 on julkaistu lokakuussa 2007 jonka jälkeen vanhaa 144-ei käytetä enään uudis kohteissa.

Nuo muut kohdat jotka RTLP23 on naininnut ovat vanhassa 144:ssa...

SFS-käsikirja 144 voimassa lokakuulle 2007
SFS-käsikirja 600 voimassa lokakuusta 2007 kunnes uusi korvaa vanhan..

Oli minulla tietysti myös ketunhäntä kainalossa. Kun härnäsin standardin kohdilla, niitä voi kommentoida vain standardia lukemalla... Ei siis anneta ohjeita, jos ei edes omisteta (tai ole käytettävissä) standardia.

Soveltamisajankohdasta vielä hiukan. Uutta painosta on noudatettu niissä kohteissa, joiden rakentamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät olleet käynnissä maaliskuun loppuun 2008 mennessä. Niissä kun sai käyttää vanhaa painosta, mikäli rakentaminen ei olennaisesti viivästynyt. Kaikki tämä löytyy tietysti valvovan viranomaisen ohjeesta TUKES-ohje S10-07 tukesin www-sivulta http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/TUKES-ohjeet/1Sahko-ja-hissit/

Käytännössä uuteen standardipainokseen siirryttiin siis huhtikuussa 2008.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Dippa sanoi:
Eli siis tökkelin johto poikki ja bilteeman 9 euron vikavirtakytkin (johtoon asennettava) väliin...

Joskus tuolla 'laitteella' tarkoitettiin kädessäpidettävää laitetta, nyt ollaan menossa ilmeisesti vähän eteenpäin.

Jos vaikkapa ostetaan uusi pöytäsirkkeli niin sitä ei saa kytkeä vanhaan ulkopistorasiaan? Ai että kun saivartelu on sitten mukavaa...

Kaikissa omissa asennuksissani tuo vikuri muuten on. Tämä nyt vain on tällaista sunnuntaihupia..

Onhan se jääkaappikin jollakin tavalla kädessä pidettävä laite...

No tuossa standardin kohdassa luetellaan siis laitteita (jääkaapit, pesukoneet jne.), joita ei tarvitse suojata vikavirtasuojalla, paitsi jos laite on ulkona ja sitä syötetään pistotulppaliitäntäisenä. ILP on varmasti tuollainen laite, jos se liitetään sähköverkkoon pistotulpalla. Pistorasian sijaintiin tuo kohta ei sinällänsä ota kantaa, vaan laitteen käyttöpaikkaan.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Muista oikein hyvin kun parikymmentä vuotta sitten,porukka ihmetteli "Mikä ihmeen PEN-johto" jaetaan PE ja N-johdoksi ja Potentiaalin tasauskisko oli avaruustiedettä 99 pronsenttia johdonkiskojille?
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Kyllä (vika)virtapiirit ja potentiaalintasaukset menevät sujuvasti sekaisin vielä tämän päivän kipinöilläkin. Varsin monet ammattilaiset ovat edelleen sitä mieltä, että käyttömaadoitus on rakennettu nimenomaan sitä varten, että siinä kupariköydessä kulkee virta vikatilanteissa. Eivät ole siis edes perusasiat virtapiireistä hallussa...
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Olen lukenut kertaalleen läpi 29.12.2009 voimaan astuvan VNP 12.6.2008/400 koneiden turvallisuudesta ja ilmeisesti sen mukaan lämpöpumput kuuluvat kyseisen asetuksen piiriin. Päätös näyttää olevan suoraan käännös -sovellutus EU:n vastaavasta päätöksestä. Päätöksessä on aika mielenkiintoinen kohta joka saattaa koskettaa myös lämpöpumppua.

Lainaus kursiivilla
1.5. MUISTA VAAROISTA AIHEUTUVAT RISKIT

1.5.1. Sähkönsyöttö

Kone, jossa on sähkönsyöttö, on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että kaikki sähköstä johtuvat vaarat estetään tai voidaan estää.

Koneeseen on sovellettava direktiivissä 2006/95/EY tai sitä vastaavassa kansallisessa säädöksessä asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Velvoitteisiin, jotka koskevat koneen vaatimustenmukaisuuden arviointia sekä saattamista markkinoille tai käyttöönottoa sähköstä johtuvien vaarojen osalta, sovelletaan kuitenkin ainoastaan tätä asetusta.


Toisinsanoen tällä ohitettaisiin sähköalan säännökset ja standardit. Tähän olisi hyvä saada kommentteja mitä tällä oikein tarkoitetaan.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Sillä tarkoitetaan juuri sitä mitä siinä sanotaan. Olennaisilta osiltaan vanha konepäätös (Vnp 1314/94) ei muuttunut. Koneen määritelmät ovat ennallaan, turvallisuusvaatimukset perustuvat edelleen työturvallisuuslakiin, koneen sähköasennuksen tekijälle ei ole ammattitaitovaatimuksia, konetta ei koske varmennustarkastusmenettelyt (koska ei sovelleta TEM säädöksiä/STL) vaan markkinoillesaattamismenettelyt. Sähköturvallisuutta arvioidaan tuon LVD:n eli pienjännitedirektiivin mukaisesti, mutta käyttöönotossa noudatetaan konedirektiiviä.

Mutta kaiken tuon soveltaminen ILP:n asennukseen tai kytkemiseen verkkoon sellaisenaan ei mene kohdilleen. Tuo koskee koneen rakentamista (esim. ILP:n mekaaniset osat), sähköistämistä (ILPin sisäiset sähköasennukset) ja käyttöön ottamista (markkinoillesaattamismenettelyt, sähköasennusten turvallisuuden todentaminen SFS-EN 60204-1 mukaisesti). Jos konedirektiivin mukaiseen koneeseen ei sisälly liitosjohto, on verkkoon liittäminen tehtävä SFS 6000 mukaisesti ja koneen rajapinta on vasta sen verkkoliittimissä. Turvallisuusvaatimukset asennuksen osalta menevät ainakin pistotulppaliitännällä käsittääkseni aina sähköalan vaatimusten mukaisesti. Kiinteästi liitettävän ILP:n osalta rajanveto on jo paljon hankalampaa. Siitä voisi keskustelu jatkua.

Uusimmassa painoksessa SFS-EN 60204-1 näkyy selvästi se, että ristiinviittausta sähköasennusten vaatimuksiin käytetään läpi koko standardin ja nyt jopa hiukan perustellaan miksi joitakin mittauksia tehdään. Ja mikä parasta, edellisen painoksen hengenvaaraa aiheuttaneet mittausmenetelmät on poistettu.

Sähköalan ammattitaitovaatimukset ovat mielestäni sellaiset, että koneen sähköistäminen voi tapahtua markkinoillesaattamisperiaatteella. Erillisiä ammattitaitovaatimuksia ei siis ole, vaan koneen sähköasennuksen turvallisuus varmistetaan muilla tavoilla. Sen sijaan koneen liittäminen sähköverkkoon on aina sähkötyötä ja ammattitaitovaatimukset ovat olemassa KtMp 516/96 11 § mukaisesti.

Tästä koneen ja sähköasennuksen rajapinnasta on ainakin yksi juttu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Heh heh.. kylläpä tulee munkkilatinaa ruudun täydeltä. Kun direktiivit ja standardit ovat nyt selvillä, niin saako sitä töpseliä laittaa samaan pistorasiaan jääkaapin kanssa? Se ei tässä ole tullut mitenkään esille.

Jos hankitaan laite jossa on normaali töpseli ja se sijaitsee talon sisäpuolella, mikä direktiivi sanoo että sitä töpseliä ei saa laittaa seinään? Näin vaikka laitteesta lähtisikin toinen johto ulkona olevaan yksikköön. Jos taas töpseli on ulkoyksikössä, sähköt otetaan ulkoa suojatusta pistorasiasta.

Onko tässä alunperin tarkoituksena kysyä:
A: voiko pistorasian vaihtaa yksi -> kaksiosaiseksi, vai
B: voiko ILP:ä yleensäkään asentaa saman johtimen taakse jääkaapin kanssa?

Minulla samassa rasiassa ja johtimessa ei ole ILP:n kanssa muita laitteita, mutta saman sulakkeen takaa löytyy viihdelaitteita. Mitä direktiivit tähän sanovat? Sähköt siis tulevat sisäyksikköön. (Please, ei direktiivilatinaa)
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

jarip sanoi:
Heh heh.. kylläpä tulee munkkilatinaa ruudun täydeltä. Kun direktiivit ja standardit ovat nyt selvillä, niin saako sitä töpseliä laittaa samaan pistorasiaan jääkaapin kanssa? Se ei tässä ole tullut mitenkään esille.

Jos hankitaan laite jossa on normaali töpseli ja se sijaitsee talon sisäpuolella, mikä direktiivi sanoo että sitä töpseliä ei saa laittaa seinään? Näin vaikka laitteesta lähtisikin toinen johto ulkona olevaan yksikköön. Jos taas töpseli on ulkoyksikössä, sähköt otetaan ulkoa suojatusta pistorasiasta.

Onko tässä alunperin tarkoituksena kysyä:
A: voiko pistorasian vaihtaa yksi -> kaksiosaiseksi, vai
B: voiko ILP:ä yleensäkään asentaa saman johtimen taakse jääkaapin kanssa?

Minulla samassa rasiassa ja johtimessa ei ole ILP:n kanssa muita laitteita, mutta saman sulakkeen takaa löytyy viihdelaitteita. Mitä direktiivit tähän sanovat? Sähköt siis tulevat sisäyksikköön. (Please, ei direktiivilatinaa)




(Tulkintaan vaikuttaa myös rasian asennusajankohta 'ennen vai jälkeen VVSK-määräysten voimaantuloa')

Homma muuttuu taas tosieksi jos kytkentä tehdään kiinteästi ilman pistotulppaa!

Täytyy muistaa myös, ettei kaikki ole aina niin yksiselitteistä, kun muutoksia ei tarvitse tehdä takautuvasti. (ulkorasiat voi olla yös ilman VSSK-kytkintä jos se on asennettu ennen määräysten voimaantuloa)...

Oikeastaan yksiselitteistä vastausta ei voi antaa tietämättä tarkemmin kohteesta..
Koska rakennettu jne... Rakennus /Asennusajankohtana voimassa olevat määrärykset)


Kohta A voidaan vaihtaa useampi osaiseen (käytön kannnalta rajoituksia)
Kohta B voi (Pistotulppaliitäntäisen jos käytössä vikavirtasuojakytkin) Muuten EI
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Kauko Kovakanki sanoi:
PANNAAN PATAAN VIELÄ EMC-VAATIMUKSET / MÄÄRÄYKSET!

Muutamat laitteet häiriösäteilee lähiympäristöönsä melkoisesti laajaspektrisesti

Eipä ole tullut eteeni ainutkaan virallista emc-sertifoitua lämpöpumppua vielä ?

https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-66.3204/luennot/emc_maaraykset.pdf

Tämäkin asia pitäisi tuntea määräysten mukaan jopa kylmäasentajan?

EU:n alueella saa myydä vain CE-merkittyjä sähkölaitteita. Kun tämä merkki lätkäistään laitteeseen, sen täytyy täyttää monen muun asian ohella EMC-vaatimukset. Tästä on sitten voitava esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus, jos joku erikseen pyytää.

Mitään erillistä EMC-sertifikaattia tuote ei tarvitse. Toki ostaja voi vaatia erillisen sertifikaatin tai muun selvityksen, esim akkreditoidun laboratorion testauspöytäkirjan, mutta sen puuttuminen ei estä laitteen myyntiä jollekin toiselle asiakkaalle. Tässä siis on vain kysymys ostajan ja myyjän välisestä asiasta, ei itse laitteen myymisestä EU:n alueella.

Tietysti laitteen valmistaja huolehtii siitä, että määräykset tulee täytetyksi jo senkin vuoksi, että joku kuitenkin joskus näitä kyselee. Viimekädessä kilpailijat huolehtivat siitä, että härskeimmät tapaukset joutuvat myyntikieltoon. Viranomaiset eivät ole tässä asiassa ollenkaan aktiivisia, eivätkä valvo, saati mittaile laitteita.

Pumppumyyjille, maahantuojille, asentajille ja loppuasiakkaille riittää, että laitteessa on CE-merkki. Mitään muuta tähän EMC-asiaan liittyvää ei tarvita. Tuo EMC-sertifikaattikin on varsin harvinainen, eipä ole vielä semmoista laitetta eteen tullut, jossa tämmöinen olisi. Ainakaan kotitalouksiin tarkoitetuissa laitteissa, ehkä joissakin teollisuus/laboratoriolaitteissa siihen voisi törmätä.

Näitä EMC-sertejä näyttää lisäksi olevan useita ihan eri asioille:
-EMC-sertifikaatti (Varsinainen EMC-vaatimustenmukaisuus, säteilevät ja johtuvat häiriöt)
-EMC-sertifikaatti (European Management Certificate, Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti)
-EMC-sertifikaatti (Softa tai tuote, joka pelaa EMC Corporation-tuotteiden kanssa)
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Koetan kaivaa alkuperäisen asiakirjan linkin jostakin, mutta tässä TUKESin lisäohjeet vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta:

1)
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:
• Valmistajan tai hänen ETA-alueella sijaitsevan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot
• Laitteen lajinimi tai muu kuvaus laitteen olemuksesta (esim. höyrysilitysrauta tai mikrotietokone)
• Viittaus harmonisoituihin standardeihin, ellei niitä ole käytetty, viittaus menettelyihin joilla direktiivinmukaisuus on todettu
• Vuosiluku jolloin CE-merkki kiinnitettiin laitteeseen (mainittu vain LVD:ssä)
• Milloin soveltuvaa, viittaus tutkimuslaitoksen sertifikaattiin (mainittu vain EMCD:ssä)
• Allekirjoitus nimenselvennyksellä, sekä allekirjoittajan asema yrityksessä. Allekirjoittajalla täytyy olla yrityksen johdon valtuutus antaa laitteelle vaatimustenmukaisuusvakuutus
2)
LVD edellyttää, että tuotteesta on aina olemassa sähköturvallisuutta koskeva tekninen rakennetiedosto. Mikäli testausta ei ole suoritettu tuotetta koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, tai vain osittain, tai käyttäen muita kuin yhdenmukaistettuja standardeja, selostetaan tiedostossa miten direktiivinmukaisuuden varmennus on tehty. LVD ei edellytä, että testauslaitos sertifioi rakennetiedoston. Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessa voi esim. lukea standardien maininnan sijasta:
"Tuoteteen LVD-mukaisuus on varmennettu rakennetiedostomme RT-SG2000 (28.1.1999) mukaisesti."
3)
Jos laitteen EMC-direktiivinmukaisuus osoitetaan jollakin muulla tavalla kuin täysin soveltamalla kaikkia laitetta koskevia yhdenmukaistettuja (harmonisoituja) standardeja, laaditaan LVD:n vaatimaan sähköturvallisuutta koskevaan tekniseen rakennetiedostoon EMC-osuus (tai laaditaan EMC:tä koskeva oma rakennetiedosto), jossa selvitetään miten varmennus on tehty. Pätevän EMC-tarkastuslaitoksen (competent body) on se sertifioitava. Vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen tuleen silloin esim. seuraavanlainen teksti:
"Laite täyttää EMC-direktiivin oleelliset vaatimukset teknisen rakennetiedostomme RT-SG2000 mukaisesti. Rakennetiedoston EMC-osuuden pätevyyden on todennut valtuutettu EMC-tarkastuslaitos ESCAP A/S raportillaan TFR990034 (27.2.1999).

Kategorinen EMC-vaatimusten unohtaminen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ei siis ole mahdollista.
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

jarip sanoi:
Heh heh.. kylläpä tulee munkkilatinaa ruudun täydeltä. Kun direktiivit ja standardit ovat nyt selvillä, niin saako sitä töpseliä laittaa samaan pistorasiaan jääkaapin kanssa? Se ei tässä ole tullut mitenkään esille.

Et lukenut sitten PauliG:n vastausta tuolla aiemmin?
 
Vs: Ilpin syöttö jääkaapin pistorasiasta

Olen seuraillut tätä keskustelua mielenkiinnolla mihin se oikein johtaa. En lähde kiistelemään asiantuntemuksesta sähköalan asennuksista ja niiden määräyksistä, vaan lähestyn asiaa enemmän talonpoikaisjärjellä ja EU lainsäädännön sekä standardisoinnin kautta. Olen itse ollut aikoinaan osallisena standardisointiin ennen EU:ta, ja tilanne muuttui aika voimakkaasti EU:hun liityttäessä, joka ei mielyttänyt esim. Suomen sähköturvallisuus viranomaisia. Periaate eurooppalaisessa standardisoinnissa on, että yhdenkään maan kansallinen lainsäädäntö tai standardi ei saa sisältää minkäänlaisia protektionistisia piirteitä, vaan laite, joka on hyväksytty missä hyvänsä EU-maassa markkinoille saatettavaksi, on hyväksyttävä muissakin EU maissa sellaisenaan. Ymmärtääkseni tämä tarkoittaa sitä, että kansallinen lainsäädäntö tai siitä johdetut määräykset eivät saa sisältää mitään rajoituksia, joka asettaisi laitteet eriarvoiseen asemaan toistensa nähden, jos ne on saatettu markkinoille missä hyvänsä EU-maassa.

On siis olemassa laitteita, joissa on sekä sisä- ja ulkoyksikkö. Verkkokaapeli voi lähteä joko sisäyksiköstä tai ulkoyksiköstä. Yksiköiden välillä on aina välikaapeli, joka pitää kytkeä asennuksen yhteydessä, sillä siitä reijästä, joka porataan seinään, ei mahdu lävitse kuin kaapeli, kylmäaineputket ja kondessivesiletku. Asentaja joutuu siis asentamaan ja kytkemään aina välikaapelin. Sillä lähteekö verkkojohto ulko- vai sisäyksiköstä ei myöskään talonpoikaisjärjellä ajatellen ole mitään merkitystä, sanokoon säännökset ja ohjeet mitä hyvänsä, sillä jännite kuitenkin johdetaan viimekädessä sekä sisä- että ulkoyksikölle. Ulko- ja sisäyksiköllä on siis aina jännite ja tietyt tehot, riipumatta siitä kummasta yksiköstä verkkokaapeli lähtee.

Ilppi laitteena on poikkeuksellinen siinä mielessä, että se sisältää rakenteellisia osia sekä rakennuksen sisällä että ulkopuolella. Tämänkaltaisia laitteita ei juurikaan ole muita, joten ei ole ihme, että se mietityttää. Toisaalta voidaan sanoa, että kuluttaja saattaa käyttää montaa laitetta roikan varassa ulkona, jossa roikka on vedetty sisällä olevasta pistorasiasta. Toisaalta hiukan vanhemmassa talossa, on aivan sama työntääkö sen pistotulpan sisällä vai ulkona olevaan pistorasiaan, sillä vikavirtasuojat ovat kohtuullisen uusi asia. Joten tilanne ei ole aivan outo. Se onko Ilppi kiinteä vai siirrettävä laite on varmaankin mielipidekysymys, mutta ei mielestäni juurikaan poikkea vaikkapa asianpesukoneesta, joka on kytketty vesijohtoihin ja viemäreihin ja vielä ruuvattu kiinni työtasoon. Toisaalta, kun jotkin laitemerkit ovat pistotulpallisia ja toiset eivät, niin voisi olettaa, että Ilpin kaltaiset laitteet on asennettavissa pistotulpallisina.

EU lainsäädännön mukaan Suomi ei saa siis asettaa laitteille mitään erityisehtoja poiketen muista EU maista. Näin ollen Ilpin asennukseen ei pitäisi liittyä mitään kansallisia erityisehtoja. Toisaalta kansallisesti saa olla erityisehtoja rakennuksen sähköverkolle, mutta nekään eivät ole takautuvia, vaan riippuvia rakennuksen tai uusasennusten iästä - ts. asennusajankohdan määräyksistä. Kuluttajan näkökulmasta tilanne on siis sellainen, että pistotulpan saa asettaa - miettimättä sen enempää - mihin hyvänsä pistorasiaan, johon pistotulppa sopii. Valistunut kuluttaja tietenkin miettii, mikä on järkevää ja mikä ei ja viimeistään, jos sulakkeet eivät kestä, hän tajuaa, että kuormaa on liikaa. Kuluttajan tehtävä ei ole miettiä johtimien lämpenemistä tms., jotka ovat rakennuksen sähkösuunnittelijan vastuualuetta.

Se mitä tahdon tässä täsmentää, on se, että talon sähköverkko ja sitä koskevat määräykset ovat oma kokonaisuutensa, jota voidaan säädellä kansallisesti, mutta laitteiden osalta määräykset ovat EU-tasolla sitovia, jossa ei saa olla kansallisia määräyksiä, jotka asettavat laitevalmistajat eriarvoiseen asemaan EU-markkinoilla. Jos ja kun Ilp tulkitaan laitteeksi, jota ei tarvitse asentaa kiinteästi sähköverkkoon, asennukselle ei voi olla kansallisti rajoittavia määräyksiä. Talon sähköverkolle sen sijaan voi olla kansallisia määräyksiä ja näin ollen Ilpin asennus vaihtelee talon sähköverkon tai sen uusasennusten iästä riippuen. Järkevä ihminen ja asentaja toki miettii asiaa talon iästä riipumatta, mutta kuluttajan näkökulmasta tilanne on sellainen, että hän voi ja saa asentaa minkä hyvänsä pistotulpallisen CE-merkityn laitteen sellaiseen pistorasiaan mihin pistotulppa sopii ja jonka takana on riittävän suuri sulake, mikäli pistorasiaan ei ole merkitty rasian käyttötarkoitusta erikseen. Jos laite ei ole CE-merkitty - on siis vaikkapa itse tilattu suoraan Kiinasta - kuluttaja, joka tuo sen maahan, on sen markkinoille saattaja, aivan siitä riippumatta, vaikka se tulisi vain omaan käyttöön. Tällaisen CE-merkitsemättömän laitteen maahantuojan vastuu onkin aika kova.

Täällä on myös keskusteltu paljon sitä onko laite pistotulpallinen tai ei. Sellainen laite, jossa on pistotulppa valmiina, on tietenkin laite, jonka kuluttaja voi itse kytkeä sähköverkkoon. Jos laitteessa ei ole valmiina verkkojohtoa, saa sen asentaa asentaja, jolla on oikeudet verkkojohdon kytkemiseen. Talonpoikaisjärjellä se, että laitteessa on valmiiksi pistotulpallinen verkkokaapeli tai ei, ei ole oleellista, vaan se, onko tällaiset laitteet ylipäätänsä sallittuja rakentaa pistotulpallisiksi.
 
Takaisin