ILPpi 15m2 tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Keke12000
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
K

Keke12000

Vieras
Moi,

Olen lueskellut ketjuja ja mielenkiintoista luettavaa on paljon. Osa ketjuista on "vanhoja" ja tekniikka kehittyy huimaa vauhtia.
Tarvitsisin jonkin ratkaisun tulevaan toimistokoppiin, joka on ulkorakennuksessa oleva n.15m2 huone.

Lämmitykseen :
Ylläpitolömpö viikonloppuna 12-15c tjst
Arkena sen 21c
Kesällä ehdottoman tärkeää on jäähdytys / Ilmastointi. Aurinkoinen paikka ja sisällä useampi tietokone, hiki tulee muuten!

1 vaihtoehto olisi laittaa 1kpl 750w sähköpatteri ja erillinen ilmastointipönttö kesäkäyttöön.
Ajattelin kuitenkin josko ILP palvelisi molemmat tarpeet?
Ongelma on tilan pienuus, kaikki pumput on mitoitettu alkaen 60m2.
Vai onko jotain pienentilan ILPpiä olemassa?

Lattiassa 15-20cm selluvilla
Seinissä 10cm selluvilla
Yläpohja 30-40cm selluvilla
Sijainti : Uusimaa

Mikään passiivienergiatoimisto tuleva toimistoni ei siis ole.
Ja jos nyt sattuu olemaan viikkotolkulla niin kylmä että ILPpi ei enää toimi, roudaan paikalle rakennuslämmittimen tai irtopatterin.

Onko hyviä ideoita mitä tehdä?

Kiitos jo etukäteen.
 
Vs: ILPpi 15m2 tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Tai Fujitsu 09LEC voisi myös sopia tuohon tarkoitukseen :)
 
Vs: ILPpi 15m2 tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Paikallisessa oli tarjouksessa 1kpl Panasonic CS-E12EKEB hintaan 900€.

Onko liian järeä vehje noin pieneen koppiin?

Olen ihan uuno ILPpien kanssa ja kun kylmiltään alkaa tutkimaan niin vaihtoehtoja on niin miljoonaa sorttia!

Kiitos vinkeistä, tutkitaan. Lisää ehdotuksia vastaanotetaan :o
 
Vs: ILPpi 15m2 tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Mitsun GE-25 saa taas äänen täältä ;D ei tota e12 kannata laittaa, mitsulla pärjäät pelkästään kesät talvet.
 
Vs: ILPpi 15m2 tilan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Joku melko edullinen asiallinen pumppu riittänee hyvin normaali käytössä esim. Innova X- sarjalainen.
 