Ilppi umpijäässä pe..le !

V

Viltsu

Vieras
Tämän tyyppinen otsikointi on aika yleistä foorumilla ja näistä vedetään hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä eri merkkien sopivuudesta meidän pohjoisiin oloihimme.

Ajattelin pistää yleisimpiä syitä ja niiden vakavuuksia hiukan kirjalliseen muotoon.

1.Tapaus
Ilppi jäätyy
Usein uuden Ilpin omistajan kommentti kun ulkoyksikön lamelleihin ilmestyy huurretta.
Yleisin syy:
Kyseessä on siis täysin normaali Ilpin toimintaa liittyvä ilmiö

2.Tapaus
Ilpin pohjalevylle ilmestyy jäätä.
Yleisin syy:
a)Lämmityskaapeli puuttuu tai se on kytkemättä.
b)Lämmityskaapeli on liian heikkotehoinen.
c)Lämmityskaapeli on asennettu väärän paikkaan
d)Ulkoyksikkö asennettu niin vinoon että kaikki sulamisvesi ei pääse pois.
Nämä asiat pitäisi kuulua takuun piirin

3.Tapaus
A. Ilpin ulkoyksikönkenno jäätyy
Yleisin syy:
a)Yksittäinen laite jossa asennusvirhe jolloin kylmäaine on vuotanut tai sitä on liian vähän.
b)Laiteessa on joku valmistusvirhe.
Nämä asiat pitäisi kuulua takuun piirin

4.Tapaus
B. Ilpin ulkoyksikönkenno jäätyy
Yleisin syy:
Systemaattinen virhe joka koskee jonkun laitteen rajattua valmistussarjaa.
Nämä asiat pitäisi kuulua takuun piirin

5.Tapaus
C. Ilpin ulkoyksikönkenno jäätyy
Yleisin syy:
Lumi- tai räntämyräkkä joka tukkii Ilpin
Harmittava ilmiö ei takuuasia

6.Tapaus
D. Ilpin ulkoyksikönkenno jäätyy
Yleisin syy:
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi niin kylmissä olosuhteissa.
Ominaisuus ei takuuasia
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Ehkä tuohon voisi ehdotta vielä sellaista, että ulkoyksikkö voi jäätyä poikkeuksellisen huonoissa oloissa, siis oikein tuulisessa, kosteassa ja sopivassa lumi- ja räntämyräkässä, (joka voi tukkia ilman saannin). Siis kyseessä on niin sanottu luonnon voima eli korkeimpien voimien kosto. (Vaimo sanookin, että viime kesän helle ja kuivuus olivat ilmalämpöpumppujen syytä. ;D)
Tämähän tietenkin pitäisi hoitua oikealla sulatustoiminnalla, mutta.... :D
 

kohanon

Jäsen
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kommentti kohtaan " Ilpin ulkoyksikkö jäätyy ".
Olen ymmärtänyt asian niin, en tiedä olenko ymmärtänyt oikein.
Että jos ilppiä käytetään pienellä teholla, eli sisäyksikkö ei ole kovin kuuma ja koska sulatus kääntää toiminnan päinvastaiseksi, niin sisäyksikön kylmäaineen lämpö ei riitä sulattamaan ulkoyksikköä ja pikkuhiljaa ulkoyksikkö jäätyy.
Oliko yksinkertaisesti sanottu ja oliko lisäksi huuhaata.
 
V

Viltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

teukka sanoi:
Ehkä tuohon voisi ehdotta vielä sellaista, että ulkoyksikkö voi jäätyä poikkeuksellisen huonoissa oloissa, siis oikein tuulisessa, kosteassa ja sopivassa lumi- ja räntämyräkässä, (joka voi tukkia ilman saannin). Siis kyseessä on niin sanottu luonnon voima eli korkeimpien voimien kosto. (Vaimo sanookin, että viime kesän helle ja kuivuus olivat ilmalämpöpumppujen syytä. ;D)
Tämähän tietenkin pitäisi hoitua oikealla sulatustoiminnalla, mutta.... :D
Lisätty

Vaimosi näkemys perustuu varmaan siihen, että ilpit ovat kuivattaneet ilmaa koko talven. Sehän oli selvästi näkyvissä Ilppien alla olevista jäävuorista. ;D
 
I

i-see

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

glocker sanoi:
Kyllähän se ulkoyksikkö "sulautuu" vaikka kylmiltään.

Voitkos kertoa hiukan tarkemmin, mitä tarkoitit tällä kylmiltään "sulautumisella". Itse olen samoilla linjoilla kohanon kanssa, kunnes toisin todistetaan. Jos ILP:n pitää erityisesti sulatusta varten kerätä lämpöä - saattaapi nuo COP-arvot tippua sulatusten takia melkoisesti kevyillä pakkasilla.
 
R

reput

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Eikös nuo COP arvot ole myyjien mainoskikka? Eihän todellinen säästö riipu mistään COP arvoista,
vaan saadusta lämpötehosta, ulkolämpötilasta ja ottotehosta. Tietenkään valmistajat eivät mielellään
ilmoita COP arvoja sulatusjaksoineen. Esim. Fujitsu ei ilmoita COP arvoja vaan pumpun teholuokan (BTU).
Voisi olla ihan hyvä muillekin valmistajille etteivät yli kehuisi COP arvojaan vaan myisivät pumppuja
tarvittavaan teholuokkaan.
 
I

i-see

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

No voihan se olla mainoskikka, mutta eikös COP juuri kerro lämpötehon suhteen ottotehoon? Tietysti teholuokka on hyvä tietää, että osaa valita omiin tarpeisiinsa sopivan kokoisen pumpun. Mutta kyllä tuolla Copilla on jonkinlainen merkitys mahdollisiin säästöihin, kuten myös sulatusjaksoilla...

Jos iso on aina parempi, niin miksi ihmeessä markkinoilla on erikokoisia pumppuja?

EDIT:
reput sanoi:
Eikös nuo COP arvot ole myyjien mainoskikka? Eihän todellinen säästö riipu mistään COP arvoista,
vaan saadusta lämpötehosta, ulkolämpötilasta ja ottotehosta. Tietenkään valmistajat eivät mielellään
ilmoita COP arvoja sulatusjaksoineen. Esim. Fujitsu ei ilmoita COP arvoja vaan pumpun teholuokan (BTU).
Voisi olla ihan hyvä muillekin valmistajille etteivät yli kehuisi COP arvojaan vaan myisivät pumppuja
tarvittavaan teholuokkaan.

Mitä hyvää saavutettaisiin pelkän teholuokan ilmoittamisella? Mallisarjathan yleensä kertovat pumpun kokoluokan, COP -arvot antavat viitteitä siitä, miten energiatehokkaita laitteet on. Ts. ei se pumpun omistajalle ole yhdentekevää, millaisella hyötysuhteella lämpöä tuotetaan - muutenhan meillä kaikilla olisi patterit päällä pumppujen sijasta.
 
V

Viltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

glocker sanoi:
Kyllähän se ulkoyksikkö "sulautuu" vaikka kylmiltään.
Tahtoo "sulautua" tuonne pihalle paljon muitakin tavaroita kun tuo talvi tulee aina yllättäen. Toiset haluavat jopa "sulattaa ulkoyksikön täysin", en pidä tuota kovin toivottuna ilmiönä. Minulle kyllä riittää, että saan ulkoyksikön pysymään suurinpiirtein puhtaana kuurasta ja jäästä. ;D
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Hyvä lista Viltsu. :)
Johonkin voisi kerätä FAQ tietopaketin aloitteleville ja miksei tietävimmellekkin ilpisteille.

Mitäs jos sisäyksikkö jäätyy ja voiko vaimon jäätävälle katseelle mitään? ;) ;D
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kysymys tuosta ulkoyksikön jäätymisestä.
Itsellä kun ei ole vielä kokemusta kuin yhdestä pakkaskelistä niin aloin tässä miettimään tuota jäätymistä.
Tässä oli jonkin aikaa sitten sellainen -7°C pakkasviikko ja ulkoyksikkö oli tuolloin jäässä.
Kerroksen paksuus oli sellainen 1cm ja lähes koko kennosto oli sen peitossa. Sulatus sulatti sen pois kennoston päätyä lukuun ottamatta.
Onko tälläinen muodostus normaalia täysin toimivassa yksikössä?
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Tässä oli jonkin aikaa sitten sellainen -7°C pakkasviikko ja ulkoyksikkö oli tuolloin jäässä.
Kerroksen paksuus oli sellainen 1cm ja lähes koko kennosto oli sen peitossa. Sulatus sulatti sen pois kennoston päätyä lukuun ottamatta.
Onko tälläinen muodostus normaalia täysin toimivassa yksikössä?

Ei kuulosta normaalilta, mutta mahdollista jos on ollut vaikea keli esim. jatkuva lumisade vaakasuunnassa. Itse olen huomannut pahimmat kelit olevan suojakelillä, kovemmilla pakkasilla sulatusta ei tarvita läheskään niin usein.

Kannattaa seurata tilannetta ja ottaa huoltomieheen yhteyttä, jos uusiutuu tavallisella talvikelillä. Kuitenkin nordic -malli kysymyksessä.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Jep , ei vaikeaa keliä.
Huoltomiehestä ei nyt apua. Voit lukea tapaukseni IVT alueelta ja sieltä Tietoa aloittelijalle.
 
E

eeros

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kaverilla kävi samoin oli tiputtanut sisälämpötilan 23:sta- 21:teen ja meni ulkoyksikkö kauheaan huurteeseen,selvisi aika helposti kun laittoi kuivauksen päälle,puhalteli viileätä jonkin aikaa mutta suli myös,senjälkeen normaalilämmitykselle ja kaikki OK.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Kysymys tuosta ulkoyksikön jäätymisestä.
Itsellä kun ei ole vielä kokemusta kuin yhdestä pakkaskelistä niin aloin tässä miettimään tuota jäätymistä.
Tässä oli jonkin aikaa sitten sellainen -7°C pakkasviikko ja ulkoyksikkö oli tuolloin jäässä.
Kerroksen paksuus oli sellainen 1cm ja lähes koko kennosto oli sen peitossa. Sulatus sulatti sen pois kennoston päätyä lukuun ottamatta.
Onko tälläinen muodostus normaalia täysin toimivassa yksikössä?

Kylmäaineen vähyys tiettävästi aiheuttaa jäätymistä, ja sinullahan IVT:ssä ilmeisesti juuri on aineet vähissä koska tehotkin ovat tippuneet.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

tet sanoi:
Kylmäaineen vähyys tiettävästi aiheuttaa jäätymistä, ja sinullahan IVT:ssä ilmeisesti juuri on aineet vähissä koska tehotkin ovat tippuneet.
No tuohan oli mielessä. Tosin tuota jäätä ei ole ollut kuin marraskuun alussa , silloin kun täällä oli viikon pakkanen. Tilanne saattaa olla nyt pahentunut , koska tehot ovat tippuneet tuosta. Viikonlopulla , ensi viikon alussa pitäisi tulla muutama aste pakkasta. Silloin nähdään kerääkö kone jäätä herkästi paksua kerrosta. Nythän sen pitäisi tehdä vielä herkemmin. Vettä on nyt kertynyt pulkallinen alle viikossa , sade veden ei pitäisi juurikaan päästä pulkkaan. Tuossa lähistöllä on pari Panasonicia ravintolan seinässä , mutta laatoitus niiden alla on ihan kuiva. ???
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
muutama aste pakkasta. Silloin nähdään kerääkö kone jäätä herkästi paksua kerrosta. Nythän sen pitäisi tehdä vielä herkemmin. Vettä on nyt kertynyt pulkallinen alle viikossa , sade veden ei pitäisi juurikaan päästä pulkkaan. Tuossa lähistöllä on pari Panasonicia ravintolan seinässä , mutta laatoitus niiden alla on ihan kuiva. ???

Laita kuvia tänne jos jäätymisongelmia vielä esiintyy. Jos niiden avulla saisi aktivoitua asennusporukan hoitamaan homma kuntoon?

Jos ne Panasonicit ei ole käytössä tai ovat jäähdyttämässä keittiötiloja?
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Panat on käytössä , ulkoyksikössä propellit pyörivät. Toinen lämmittää aulaa ja toinen salin puolta.
Väkeä tuolla käy vähän , joten olot vastaavaat kohtuu lailla koti ilmaa ja vanha asuntohan tuo onkin.
 
T

teukka

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Nehän eivät sitten toimi oikein, jos vettä ei valu. Tai se vesi on johdettu jonnekin muualle.
Jos kosteus on lähellä 100 prosenttia, niin pitäisi tulla vettä olipa lämpötila mikä tahansa! ::)
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Nyt kennosto on huurussa tai jäässä , kumpi tuohon paremmin sopii. Kone on nyt posottanut ainakin 4 tuntia yhtä mittaa ilman taukoja. Kulutus 500-800W. Ulkolämpötila -1.1°C ja alimmillaan sisäyksikön puhaltaman ilman lämpötila on ollut +15°C.
Linkeistä löytyy pari kuvaa.
Onko tälläinen huurtuminen vielä normaalia?
http://img209.imageshack.us/img209/7839/ivtkenno1xy8.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/3748/ivtkenno2qs2.jpg

Sulatus ainakin toimii kun kävin sitä äsken katsomassa. Sisätuuletin on pois päältä ja ulkoyksiköstä kuuluu kompuran hiljainen "pärinä" sekä vesi lirisee pulkkaan.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Onko tälläinen huurtuminen vielä normaalia?
http://img209.imageshack.us/img209/7839/ivtkenno1xy8.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/3748/ivtkenno2qs2.jpg

Sulatus ainakin toimii kun kävin sitä äsken katsomassa. Sisätuuletin on pois päältä ja ulkoyksiköstä kuuluu kompuran hiljainen "pärinä" sekä vesi lirisee pulkkaan.

Kyllä tuollainen minusta vielä normaalia huurtumista on, jos on oikein kostea keli. Vähän tosin alkaa alaosaan kertyä jonkinlaista "pantaa", se vaikuttaa vähän epänormaalille.

Mutta seuraapa loppuun saakka se sulatus, jotta näet sulaako se kokonaan. Sulatuksen jälkeen pitäisi kennon olla putipuhdas kaikesta kuurasta.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kaikki suli ainakin tällä kertaa. Tosin tuo "pannan" kohta suli viimeisenä. Noita "pantoja" on kaksin kappalein. Toinen on noin 20 cm tuota alempaa korkeammalla ja ne kiertävät koko sivun ja taustan samalla korkeudella. Ne jäätyvät ensimmäisenä ja sulavat viimeisenä.
 
R

Rassaaja

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Nyt kennosto on huurussa tai jäässä , kumpi tuohon paremmin sopii. Kone on nyt posottanut ainakin 4 tuntia yhtä mittaa ilman taukoja. Kulutus 500-800W. Ulkolämpötila -1.1°C ja alimmillaan sisäyksikön puhaltaman ilman lämpötila on ollut +15°C.

Normaalille vaikutti kuvien perusteella.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Onko tälläinen huurtuminen vielä normaalia?
http://img209.imageshack.us/img209/7839/ivtkenno1xy8.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/3748/ivtkenno2qs2.jpg

Vaikuttanee normaalilta vaikka tuossa ei ilma enää kiertäne - pitkällä sulatusvälillä on oltava vaikutusta tehokkuuteen kun ilmaa ei saada riittävästi ulkoyksikölle.

Sitten jos tulee sentin kerros, niin ei ole normaalia :) Itselläni pumppu huolehtii sulatuksesta ilmeisesti tiheämmin, koska aivan näin vahvaa tukkoa en vielä ole havainnut.

Tyhmä kysymys.. Jos laitteesi puhaltaa välillä +15, niin eikö se silloin jäähdytä asuntoa?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Kaikki suli ainakin tällä kertaa. Tosin tuo "pannan" kohta suli viimeisenä. Noita "pantoja" on kaksin kappalein. Toinen on noin 20 cm tuota alempaa korkeammalla ja ne kiertävät koko sivun ja taustan samalla korkeudella. Ne jäätyvät ensimmäisenä ja sulavat viimeisenä.

Pannan kohdalla lienee kennoputken alkupää, siis se pää josta neste tulee sisään lämmitysmoodissa (menee ulos jäähdytys- ja sulatusmoodissa). Putken alkupäässä on eniten höyrystettävää nestettä, joten se on kylmin kohta kennossa. Höyrystimiä on todennäköisesti kaksin kappalein rinnan kytkettynä, siitä syystä kaksi pantaa. Jännä vaan että ne ovat molemmat noin alhaalla. Sanyossa ne näyttäisivät olevan alareunassa ja keskellä.

Sanyossa olen nähnyt tuollaisen pannan vain kerran: kun laite oli pikkupakkasella varttitunnin verran sammuksissa, niin heti käynnistyksen jälkeen kennon alareuna meni hetkessä tuollaiseen umpihuurteeseen.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

glocker sanoi:
Tyhmä kysymys.. Jos laitteesi puhaltaa välillä +15, niin eikö se silloin jäähdytä asuntoa?
Niinpä :D
Tuossa tilassa sisäyksikön puhallin rullasi vielä hiljaksiin , mutta tarkistin mittarin taltioiman alimman lämpötilan joka oli +2.2°C. En tiedä onko tuuletin tuolloin pyörinyt vai seisonut. En pitäisi sitä mahdottomuutena vaikka tuuletin olisi rullannutkin , onhan se niinkin joskus tehnyt. Niin ja sitten varsinaiseen kysymykseen , kyllä tuo viilentää. Eteisessä johon sisäyksikkö on asennettu on normaalisti 22:n pyynnillä lämpöä n. 25°C. Sulatuksen aikana huoneen lämpötila tippuu 18 - 17°C asti. Mutta kun lämpö ei leviä 2 huonetta pitemmälle niin ei se kylmyyskään leviä koko taloon. Tuon kävi myös toisen yrityksen asentajat toteamassa. Lämpö jää selkeästi kahteen eteiseen.
Noiden pantojen kohdalle alkoi eilen illalla muodostumaan huurun lisäksi kirkasta jäätä. Muodostus oli vielä vähäistä ja se suli sulatuksessa.

glocker sanoi:
Vaikuttanee normaalilta vaikka tuossa ei ilma enää kiertäne - pitkällä sulatusvälillä on oltava vaikutusta tehokkuuteen kun ilmaa ei saada riittävästi ulkoyksikölle.
Kun kennosto on kuvan kaltaisessa huurussa , ilma ei kierrä koneen takaa kennoston läpi.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

jule- sanoi:
Kun kennosto on kuvan kaltaisessa huurussa , ilma ei kierrä koneen takaa kennoston läpi.

Tuosta heräsi ahaa-elämys paljon keskustelua herättäneeseen sulatustarpeen parempaan arviointiin. Yksi sulatustarpeen mittari voisi olla ulkoyksikön puhaltimen ottama virta: kun kenno huurtuu, puhallin ei saa ilmaa ja kuorma pienenee.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Tuota kuormaa pitääkin yrittää tarkkailla.
Huomasin eilen myös sellaisen , että kun kennosta ei pääse ilmaa enää lävitse alkaa ulkoyksikkö jyrnäämään. Tuon voisi kuvitella niin , että kun tuuletin ei saa vapaasti ilmaa takaa , alkaa se imemään sitä muista rakosista ja vastus kasvaa ja samalla kierokset alkavat pomppimaan. Tuuletin tuntuu siis tukehtuvan. Tältä siis tuntuu , fakta lienee joku muu. :D
 

pahakala

Jäsen
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Niin, tai mites olis deluxe malleihin alipaineanturi mittaamaan alipainetta kennon ja
puhaltimen välissä, ja sulatus tuon alipaineen kasvun mukaan? ;)
 
P

paerikss

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Itselläni tahtoo tuo Basic 13 jäätyä aika ajoin reippaasti. Höyrysulatus toimii, mutta melko vaimeasti. hankalla kelillä tahtoo jäädä juurikin tuollainen nauhamainen kerros alareunaan.

Ilppi toimii autotallissa (60m2) (kokolailla neliö malliltaan ja huonekorkeus n 2.4m) ainoana lämpölähteenä (patterit noin 12 asteessa). Alin lämpötila jossa toiminta jotenkuten sujuu on 22C, onko tuo normaalia? Toimiakseen hyvin pumppu tahtoo tuollaista 23-24C lämpötilaa.

Onko ideoita? Asensin (asennutin) Ultimaten lähinnä kokeilumielessä. Panassa en ole vielä havainnut lieve-ilmiöitä (paitsi resonanssin joka johtaa kaivuu hommiin ensi kesänä).
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Mulla tyrkkää kyllä kennoston jäähän ihan jo pikkupakkasilla. Tokihan sen saa sulatettua kun laittaa sulatuksen päälle, mutta koska systeemi toimii tuolloin päinvastoin, niin kyllä meikäläistä ainakin tökkii se, että vehje puhaltelee kylmää sisälle. Jotenkin tuntuu myös siltä, että tehoja ei ole kunnolla, joten viittaisiko tämä myös meikäläisellä mahdollisesti aineen vähyyteen?

Pumppuna on Luxus, joten jäähän se voi kamahtaa myös siksi, että on esim. joku maanantaiversio, mutta toisaalta muilla on kuitenkin tuntunut toimivan ihan moitteettomasti. Laite on laitettu seinään syksyllä, joten siinä on vuoden takuu voimassa, mutta kattaako se takuu sen aineen osuuden? Tuossa aiempana oli noita kuvia ja meikäläisten pumppu jyrskähtää hyvin nopeasti sellaiseksi kuten kuvien kennon alaosa on.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Ioxio sanoi:
Mulla tyrkkää kyllä kennoston jäähän ihan jo pikkupakkasilla. Tokihan sen saa sulatettua kun laittaa sulatuksen päälle, mutta koska systeemi toimii tuolloin päinvastoin, niin kyllä meikäläistä ainakin tökkii se, että vehje puhaltelee kylmää sisälle. Jotenkin tuntuu myös siltä, että tehoja ei ole kunnolla, joten viittaisiko tämä myös meikäläisellä mahdollisesti aineen vähyyteen?

Tarkoitatko että siis laitat sen jäähdytykselle? Ei kai sitä sulatukselle käsipelillä saa laitettua? ??? Tehojen vähyys voi johtua juurikin siitä huurteesta/jäästä, mutta toki myös kylmäaineen vähyydestä.

Ioxio sanoi:
Tuossa aiempana oli noita kuvia ja meikäläisten pumppu jyrskähtää hyvin nopeasti sellaiseksi kuten kuvien kennon alaosa on.

Täytyy nyt vielä kysyä: pysyykö se myös tuollaisessa kunnossa sulatuksessa? Toki kenno voi olla umpikuurassa ennen sulatusjaksoa, mutta sulatuksessa se sulaa silti kokonaan. Tämän päivän tilanne on täällä kaakossa juuri tällainen, noin 40 min välein kenno umpikuurassa -> sulatus käynnistyy -> sulatuksen jälkeen kenno putipuhdas.
 
I

IlppiKajjjaani

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kattelin tuossa päivällä mökillä Sanyo 93 ulkoyksikköä ja sain ahaa-elämyksen. Siinähän on selvä ero Panasonicin laitteeseen, kun ei ole sivulle näkyvää kennon osaa laisinkaan.

Kotona minulla on juuri Pansu, ja siinä olen nyt tänä talvena jo kahdesti sulattanut nimenomaan sivultaan jäätyneen ulkoyksikön. Laitteen taakse harvemmin lumitusku iskee, mutta sivulle sopivalla tuulella tietenkin ja kun siinä on vielä se verkko suojana (n. 8-10 mm leveät ristikot) tehty.

Toisaalta porukka myös panikoi turhaan ja alkaa sitä kuumaa vettä kantamaan... viimeviikolla oli taas sellainen melkein senttinen huurrekerros ulkokennossa, siis se oli kauttaaltaan valkoinen ja näytti läpitunkemattomalta. Ei siis mitään pintahuurua. No odottelin rauhassa sulatusjakson tuloa kera olvin ja kattelin kun se alkoi sulaa. Ja tottavie, koko kerros suli pois 5 minuutissa.

Mutta tuo Sanyon ratkaisu tuntui fiksummalta. Muuten, se pukkasi erittäin mukavasti lämpöä aina siihen asti kun tuo -20 napsautti laitteen pois päältä...
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

tet sanoi:
Tarkoitatko että siis laitat sen jäähdytykselle? Ei kai sitä sulatukselle käsipelillä saa laitettua? ??? Tehojen vähyys voi johtua juurikin siitä huurteesta/jäästä, mutta toki myös kylmäaineen vähyydestä.

Olen kyllä niin avuton vielä tuon ilp:n kanssa kun vasta taannoin sellainen torpan mukana tuli. Elkää nyt siis naurako itteenne hengiltä, mutta pitäisikö tuon Luxuksen sulattaa automaattisesti kenno ilman, että se puhaltelee sisälle kylmää..? :D Pitääkä laitteen olla automaatti-asetuksella? Itsellä se on nyt vain lämmitys moodilla...
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Ioxio sanoi:
Olen kyllä niin avuton vielä tuon ilp:n kanssa kun vasta taannoin sellainen torpan mukana tuli. Elkää nyt siis naurako itteenne hengiltä, mutta pitäisikö tuon Luxuksen sulattaa automaattisesti kenno ilman, että se puhaltelee sisälle kylmää..? :D Pitääkä laitteen olla automaatti-asetuksella? Itsellä se on nyt vain lämmitys moodilla...

Kysyvä ei tieltä eksy, eikä naureta asiallisille kysymyksille täällä. :)

Kyllä sen pitäisi ihan itse sulattaa huurre pois aina välillä. Riippuu vähän kelistä, tuo Sanyo sulattelee tiheimmillään noin 40 min välein, joskus taas menee kokonainen vuorokausi sulattamatta vaikka on pikku pakkanen. Imuilman ja kennon lämpötilasta se päättelee koska sulatustarvetta on.

Automaattiasennolle sitä toimintomoodia ei tarvitse laittaa, eikä ole suotavaakaan. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä, jotta sulatuksen kylmentämä kenno ei jäähdytä torppaa.
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

tet sanoi:
Automaattiasennolle sitä toimintomoodia ei tarvitse laittaa, eikä ole suotavaakaan. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä, jotta sulatuksen kylmentämä kenno ei jäähdytä torppaa.

Näin näppituntumalla sanottuna pumppu kyllä hökäsee kennonsa jäihin hyvin helposti eikä kyllä tuntuisi niitä itse sulattavan pois. Tuntuu vain paksunevan jos pakkasia riittää. Joskus kokeilin jäähytyksellä ja toki silloin kennot suli, mutta sitä vastoin torppa tietenkin viileni.. Pitääpä seurata nyt tarkemmin mitä se vehe puuhaa.

Onko jollain kokemuksia tästä Luxuksen sulattelusta?
 
A

Arska

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Ioxio sanoi:
Onko jollain kokemuksia tästä Luxuksen sulattelusta?

Kokemusta on muutaman kuukauden ajalta ja laite on Luxus 3500 on/off. Laite sulattelee pakkasella ihan OK, mutta näyttää olevan ongelmia tuossa 0 - +3 asteessa. Olen seurannut laitetta, enkä ole huomannut sulatuksen juurikaan käynnistyvän noissa lämpötiloissa, vaikka kennoon on kertynyt paksu huurrekerros. Jos lämpöpyynnin nostaa yli tarpeen, niin sitten sulatus käynnistyy jonkin ajan kuluttua.

Ilmeisesti laitteen sulatuslogiikka ei ole paras mahdollinen. Jos tietäisi asiat, jotka tuohon sulatuksen käynnistymiseen vaikuttavat, niin varmaan siihen voisi jotenkin vaikuttaa. Yksinkertaisesti voisi päätellä, että pumppu sulattelee sitä enemmän, mitä enemmän pumppu tekee töitä, mutta eihän se nyt niin yksinkertainen logiikka voi olla.

Itse sulatus toimii hyvin ja kenno sulaa kokonaan, mutta sulatusten väli on liian pitkä nollakeleillä.
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Sama vekotin siis kun mulla. Just luin ohjeita ja siellä lukee kutakuinkin niin, että jos ulkokennoihin tulee jäätä, niin ne pitää sulattaa käyttämällä konetta jäähdytyksellä. Tuo on se pointti missä meikäläisellä menee yli hilseen. Ikäänkuin muuta keinoa ei olisi.. ??? Kävin äsken katsomassa kennoja ja siinä on kyllä ihan selkeää jäätä. Ei enää huurretta. Ei se tukossa ollut mutta sellainen pikkunen vaippa keskellä ja vähän näytti siltä kuin se olisi ainakin jossain vaiheessa yrittänyt sulatella sitä. Toki huurre ongelmat ovat hieman hellittäneet kun siirsin lämpöanturin yksikön ulkopuolelle eikä se näin ollen käy enää jatkuvasti. Tosin pakkasista ei ole vielä kunnon kokemuksia.

Tuo kertomasi 0-+3 astetta voisi hyvin täsmätä myös meikäläisen aparaatin toimintaan. Pitää nyt seurata vielä mitä se tuumailee.

Muuten miten ko. Luxusesi etupaneelissa palaa valoja? Itselläni siinä on power ja run valot päällä. Ja jos en ihan väärin muista niin käydessä run vilkkuu. Voi olla, että muistan väärin kun ei tuo vieteri nyt satu olemaan päällä.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Mulla kenno huurtuu tasaisesti ja sulaa tasaisesti, mutta jos huurretta muodostuu 0-keleillä paksusti, niin sitten vaatii muutaman sulatuksen ennen kuin kaikki huurre on sulanut pois. Sulatuksissa huurteesta voi myös muodostua jäätä, joka on vähän irti kennosta. Lopulta jää sitten sulaa kokonaan pois tai ohentuessaan putoaa kappaleina maahan.

Valoista sen verran, että tosiaan punainen ja vihreä palavat koneen ollessa käytössä ja vihreä vilkkuu käynnistyksen alussa, jolloin kompressori on käynnistynyt, mutta sisäyksikön puhallin ei vie pyöri.
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Ilppi umpijäässä pe..le !

Kiitoksia tiedoista! Tuntuu Luxuksesi operoivan hyvin samanhenkisesti kuin meikäläisenkin, joten ehkäpä olen hetken huoleti. :)
 
Back
Ylös Bottom