Kun nyt alkoi ketjua uudestaan lukiessa tuntumaan epävarmemmalta, vastaan tähän toiseen osaan vielä tarkoitustani selventäen (ja vastaan ensimmäiseenkin ehkä tarkemmin samalla).
En todellakaan puhunut "ilmanvaihdossa olevasta ilp"istä, vaan kahdesta muuten tavanomaisesti asennetusta ILPistä, joista toisen ulkoyksikköä ei ole asennettu tavanomaisesti talon ulkopuolelle, vaan maakellariin, jonne sitten johdetaan talon poistoilma sellaisenaan. Sisäyksiköt on sijoitettu aivan tavanomaiseen tapaan, vaikka sitten vierekkäin. Sitten kysellään, miten näitä ILPpejä pitäisi ajaa.
Tuolla tavallahan CE50 oikeastaan toimii. On aivan sama, kumman ILPin sisäyksiköllä esim, räppänästä tuleva korvausilma lämmitetään.
Tuota maakellarissa olevaa ILPpiä kannattaa tietenkin ajaa riittävän pienellä teholla, jotta sen höyrystimen lämpötila ei alita sen tavanomaisen ILPin höyrystimen lämpötilaa. Maakellaria lämmittävää ilmaahan on rajallisesti. Toisaalta ei sitä maakellari-ILPpiä kannata ajaa niin pienellä teholla, että sen höyrystin olisi paljon tavanomaisen ILPin höyrystintä lämpimämpi, sillä mitä lämpimämpi höyrystin, sitä parempi COP. Molempia ILPpejä ajetaan tietenkin sillä tavoin, että lämmöntarve yhdessä vastaa tarvetta.
Pahoittelen, jos tässä tapahtui väärinymmärrys, mutta selittämääni taustaa vasten tuo vastauksesi ja jatkokysymyksesi oli minusta hiukan koominen.