ite-54v

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumppumies1
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

pumppumies1

Vieras
onko ite-54v digitaalisessa tyhjömittarissa jokin vuotokohta,kun ei aina pidä tyhjiötä? Iten maahantuoja?
 
Vs: ite-54v

ITElläni on samanlainen ja en ole kyllä ollenkaan tyytyväinen.

Olen huomannut sellaisen ominaisuuden, kun vedät esimerkiksi mittarisarjan tyhjiöön vaikka 0,2mbar laitat venttiilit kiinni. Paine alkaa nousta ja nousee 1,3mbar, mutta tunnin päästä paine onkin asettunut 0,7mbar:iin ja pysyy siinä.

Tälle ilmiölle en ole keksinyt muuta selitystä kuin mittarin.
 
Vs: ite-54v

8)
Mittarissa on varoventtiilinä toimiva kumiläppä tzysteemi.
Tämä on usein se, joka alkaa vuotamaan, kun välillä koeponnistelee tyhjömittaria "vahingossa". ;D
Sitä mittaria ei kannata paineenpuolella käytellä. ;)
 
Vs: ite-54v

Purkasin kerran oman mittarini atomeiksi, mutta en kyllä löytänyt mitään kumiläppää. Ainoastaan anturin upotettuna johonkin massaan. Harmi että ei tullut otettua kuvaa. :-\

Kysymys tähän liittyen asentajille. Saatteko millään mittarisarjalla/letkuilla pidettyä 0,2mbarin painetta?
Epäilen suuresti koska olen kokeillut monilla letkuilla ja parilla mittarisarjalla ja 0,7mbariin olen päässyt parhaimmillaan.
 
Vs: ite-54v

8)
Olisiko jo malli vaihtunut?
Vanhemmissa ainakin oli.
No tekniikka kehittyy..... :D

Mittarisarjat ja letkut ovat aika herkkiä vuotamaan juuri sen verran, että ei aina tuo tyhjö pysy.
Uudella mittarisarjalla ja letkuilla onnistuu, mutta vuodenkin käytössä olleet vuotaa aina vähän.

Liitä tyhjömittari suoraan tyhjöpumppuun kupariputkella ja laita väliin ihan normaali kylmäpuolen sulkuventtiili.
Esim. Danfossin BML-6 tai BML-10.
Ne ei ainakaan vuoda.
 
Vs: ite-54v

Minulla vuotaa letkussa olevan venttiilin kara vaikka on melko uusi. Kun tyhjiöi järjestelmää ja laittaa sitten letkusta venttiilin kiinni niin alkaa paine nousemaan vaikka pitäis olla toisinpäin.
 
Vs: ite-54v

Jäähöyry sanoi:
Minulla vuotaa letkussa olevan venttiilin kara vaikka on melko uusi. Kun tyhjiöi järjestelmää ja laittaa sitten letkusta venttiilin kiinni niin alkaa paine nousemaan vaikka pitäis olla toisinpäin.
Juuri näin, letkut aiheuttaa paljon epävarmuutta tyhjiöintiin. Kiristämällä sulkuventtiilin karan ruuvvia siitä hanikan päästä tilanne paranee ainakin minulla korjaantui. Sitten mittarisarjassa olevat neulaventtiilit voi myös vuotaa, joten kannattaa aina pistää hattu tyhjiin pistokkeisiin joissa ei letkua tarvita tyhjiöinnin aikana.
Sitten tietysti nuo ilpin sulkuventtiilit? käyttääkö muut jotain tiivistysainetta tai tiivistettä niiden hatun alla varmistuksena ettei vuotaisi käytön aikana?
 
Vs: ite-54v

Suosittelisin vaihtamaan "letkujen" kumit teflon/nylon/yms valmisteisiin, etenkin jos pitää mittailla korkeampia paineita. Kaikki kumien kanssa pelailleet tietävät että niihin ei ole luottamista.

Tästä ITEstä ei tarvitse välttämättä tarvitse purkaa kuoria pois, ne tuntuu rapisevan omineen(paska muoviseos).

Jos viitsii katsoa että siellä "hatussa" ei ole paskaa niin kyllä pitää ilman liistereitä.
 
Vs: ite-54v

8)
Itse tulee välillä käytettyä samaa tahnaa mitä laitan varoventtiilien kiinnityksessä.
Scantech 2000T taso ja tiivistelukite.
Ei siis liima.
Ei kovetu, mutta tiivistää hyvin kierteen.

Neulaventtiili ei pidä painetta tyhjiöön päin.
Tyhjiö voittaa neulan jousenkuorman, jossain 1 mbarin paikkeilla.
 
Vs: ite-54v

pikkasen vanha topikki, mutta kun sopii niin hyvin

itse ostin tällaisen mittarin, näyttää vuotavan, minulla kiinni ITE-letku sulkuventtiilillä, ja venttiili kiinni paine nousee hitaasti, tunnissa oli noussut 1,00 mbar -> 3,00mbar, luulin että se oli letkun ventiilli kun vuotaa, mutta kun avasin venttiilin, paine lähti laskemaan (toinen pää letkusta kiinni toisessa mittarissa, jossa sulkuventtiili, ei pumppua kiinni), eli letkussa oli jäänyt alipainetta
 
Vs: ite-54v

Sama homma omassa ITEssäkin, jostain vuotaa. Pitää vissiin laittaa takaisin takuuseen. Sama tilanne taitaa olla työkaverin mittarissakin.
 
Vs: ite-54v

Sama juttu uudessa VG64:ssakin. Isommassa tyhjiöintitilavuudessa paineennousua ei helposti huomaa, mutta pelkässä pienessä letkutilavuudessa sen havaitsee selvästi. Pitäisi ehkä miettiä miten se mittari paineen mittaa ja onko pysyvyydelle annettu minkälainen virhemarginaali valmistajalta.
 
Vs: ite-54v

Niin ja Freeze kertoo varmaan mielellään selityksen laitoksen paineen ALENTUMISELLE tyhjiöinnin lopettamisen jälkeen tyhjiön pitävyyttä tarkastettaessa ;D
 
Vs: ite-54v

8)
;D Mekaanisella tyhjömittarilla ei ole tällaista ilmiötä tullut eteen, mutta näillä elektronisilla kyllä.
Ei kai siinä muuta selitystä ole kuin tuntoelimen hidas reagointi vallitsevaan "paineeseen".
Tuo virhemarginaali kyllä kiinostaisi minuakin.
 
Vs: ite-54v

Olen myös huomannut että paine laskee hieman suljettaessa tyhjöpunpun letkun venttiili...johtunee siitä että järjestelmässä "lähempänä" pumppua on enemmän molekyylejä kuin kauimmaisessa osassa järjestelmää ja tämä tasoittuu kun pumppaus lopetetaan...tai sitten pumppu päästää hieman edestakaisin tultuaan maksimityhjiöön...usein aaltoilee hieman edestakaisin venttiilin sulkemisen jälkeen...
 
Vs: ite-54v

Jäähöyry sanoi:
Olen myös huomannut että paine laskee hieman suljettaessa tyhjöpunpun letkun venttiili...
En nyt absoluuttisen varmasti ymmärtänyt kytkentää, mutta "ihmeellisiä" asioita tapahtuu tyhjiöinnissä pelkästään siitä syystä, että letkut ja muut varusteet ovat kontaminoituneet kompressori- ja tyhjiöpumppuöljyistä. Nämä kerrostumat toimivat eräänlaisina "tyhjiöakkuina", eli tyhjiöitäessä niistä haihtuu hiljalleen kaasuja varsinkin, jos ko. tyhjiöpiirin osa samalla lämpenee (mikä siis heikentää tyhjiötä). Vastaavasti, kun hanoja avataan tai suljetaan, tuo kontaminaatioaine kykenee jossakin määrin puskuroimaan tyhjiötä imemällä osan jostakin muualta putkistosta tulleita kaasuja (varsinkin, jos ko. osa samalla pääsee jäähtymään).
 
Vs: ite-54v

Jäähöyry sanoi:
Olen myös huomannut että paine laskee hieman suljettaessa tyhjöpunpun letkun venttiili...johtunee siitä että järjestelmässä "lähempänä" pumppua on enemmän molekyylejä kuin kauimmaisessa osassa järjestelmää ja tämä tasoittuu kun pumppaus lopetetaan
Tuon voisi testata kahdella tyhjällä kylmäainepullolla jotka on yhdistetty toisiinsa letkulla, välissä olevalla venttiilillä voisi vielä hieman kuristaa yhteyttä. Kummankin pullon liitäntään sitten jaettuna digitaalinen tyhjiömittari, mieluummin samanlaiset. Itsellä valitettavasti vain yksi digitaalinen tyhjiömittari joten en pääse kokeilemaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom