Itseasennuksen varmistus:
Asiakas halusi ainoastaan kylmäasennustyö!
Ja pyynnöstä tehden koeponnistus (15bar/20min)
Tyhjiöinti loppupaineen ollessa 0,33mbar pidetty paineet tuossa 15minuutin ajan OK.
Päästetään kylmäaineet putkistoon, mitä kummaan sisäyksikön laippaliitoksesta havaitaan kylmäainevuotoa vuodonetsintä laitteella, eiku tiukemmalle muttereita niin OK.
Samalla tarkastetaan muidenkin liitosten tiukkuus on jäänyt asiakkaalla aikalailla löysälle toki tiukalla, muttei tarpeeksi.
Mitä tästä opimme koeponnistuksella eikä tyhjiöinnillä vielä pystytä varmistamaan laitteiston vuotamattomuutta tulee aina tehdä myös vuototarkastus mittaus.
Itse asentajalta puuttuu kokemus sekä laippaliitosten oikean tiukkuuden saamiseski joka asentajalla on jo näppituntumassa.
Kylmäainevuotoa ei havittu myöskään saippualioksella ei kuplia ei, vain tarkoitukseen sopiva vuotomittari ilmaisi löysän liitoksen.
Kyse oli noista kuuluisista SLIM pinpeli pom laittteista ja asiakkaalle tullut tilauksen yhteydessä myös tyhjiöpumppu kaupan päälle.
Tyhjiöpumpun mallimerkiltään Ultimate VE115 koekäytetty ja kokeilun tuloksena saatu aikaiseski 0,5mBar:n loppupaine tyhjälle letkulle mitaus suoritettu CPS digitaalisella tyhjiömittarilla.
Pumpussa mukana oleva mittari näyttää aikalailla samoja lukemia kuin tuo digitaalisen tosin sillä poikkeuksella, että pienin tarkasteluväli on tuo 10mBar ja loppupaineella alle 2,5MBar tuo mittari näyttää Nollaa. Yhteenvetona tuosta tyhjiöpumpusta näyttäsis toimivan ihan OK mutta muistetta käyttää Nollaan saakka.
Asiakas halusi ainoastaan kylmäasennustyö!
Ja pyynnöstä tehden koeponnistus (15bar/20min)
Tyhjiöinti loppupaineen ollessa 0,33mbar pidetty paineet tuossa 15minuutin ajan OK.
Päästetään kylmäaineet putkistoon, mitä kummaan sisäyksikön laippaliitoksesta havaitaan kylmäainevuotoa vuodonetsintä laitteella, eiku tiukemmalle muttereita niin OK.
Samalla tarkastetaan muidenkin liitosten tiukkuus on jäänyt asiakkaalla aikalailla löysälle toki tiukalla, muttei tarpeeksi.
Mitä tästä opimme koeponnistuksella eikä tyhjiöinnillä vielä pystytä varmistamaan laitteiston vuotamattomuutta tulee aina tehdä myös vuototarkastus mittaus.
Itse asentajalta puuttuu kokemus sekä laippaliitosten oikean tiukkuuden saamiseski joka asentajalla on jo näppituntumassa.
Kylmäainevuotoa ei havittu myöskään saippualioksella ei kuplia ei, vain tarkoitukseen sopiva vuotomittari ilmaisi löysän liitoksen.
Kyse oli noista kuuluisista SLIM pinpeli pom laittteista ja asiakkaalle tullut tilauksen yhteydessä myös tyhjiöpumppu kaupan päälle.
Tyhjiöpumpun mallimerkiltään Ultimate VE115 koekäytetty ja kokeilun tuloksena saatu aikaiseski 0,5mBar:n loppupaine tyhjälle letkulle mitaus suoritettu CPS digitaalisella tyhjiömittarilla.
Pumpussa mukana oleva mittari näyttää aikalailla samoja lukemia kuin tuo digitaalisen tosin sillä poikkeuksella, että pienin tarkasteluväli on tuo 10mBar ja loppupaineella alle 2,5MBar tuo mittari näyttää Nollaa. Yhteenvetona tuosta tyhjiöpumpusta näyttäsis toimivan ihan OK mutta muistetta käyttää Nollaan saakka.