Itsesäätyvän sulanapitokaapelin teholukemat

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pamppu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pamppu

Hyperaktiivi
Moi,

Onkos joku mittaillu millaisia tehoja nämä kaapelit oikein ottavat ja kuinka nopeasti säätyvät? Ja löytyykö laatueroja?

Tarina alkaa siitä että ostin Hong Kong -tavaratalosta 4 metrin kaapelin jonka väitettiin olevan 10W/m +5:ssa. No ensimmäinen virhehän tapahtui siinä, eihän tuolta voi olettaa saavansa mitään toimivaa.

Ajattelin tuon päälläollessaan kuitenkin pysyttelevän noissa teholukemissa kun se kerran lämpiää ja kaapeli laitettiin Niben kondenssikaukalon jatkoksi putkeen ja sadevesiviemäriin. Nyt sitten tuli ensimmäinen kunnon pakkanen ja siitä huolimatta oli 95% kosteus. Vettä kertyi runsaanpuoleisesti, kaukalo jäätyi ja mitä ilmeisemmin kaukalo painon alla suunnitellulla tavalla irtosi kiinnikkeistään ja laski allensa rikkomatta mitään sen enempää.

Syypää löytyi kärähtäneestä sulakkeesta, eli koko kaukalo oli ilman lämmitystä ja näköjään putkireikä jäätyi tukkoon. Kun mittasin tuossa muutama-asteisessa ulkoilmassa, sain kaukalon omaksi vastukseksi reilut 300 ohmia ja tuon honkkarikaapelin vastukseksi vain vajaa 150.

Äkkiä laskien siis tuo kaukalo pysyttelee ilmoitetuissa lukemissa, mutta honkkarikaapeli nappaa ainakin aluksi n. 1.5 amppeerin virran ja antaa yli 300W tehot, siis lähes kymmenkertaisesti ilmoitettuun. Ei se sitten ihme ollut että 1A sulake lähti. En tiedä kuinka kauan se nyppii tuollaista ennenkuin putoaa, jos putoaa. Mutta sulakkeen kerkesi käräyttämään joten sotku oli valmis.

Nyt jäin miettimään että kytkeäkö tuota enää takaisin eli mitäköhän se mahtaa ottaa... Ehkä täytyy kokeilla luovasti ihan kulutusmittarilla nyt kun se kaukalo on irti. Niben speksien mukaan koneesta saisi ottaa vain 200W, eli jos kaapeli on tuollainen sikailija, pitää sille ainakin tuoda oma syöttö. Noilla tehoilla myös ulkopuolinen säätö.
 
Vs: Itsesäätyvän sulanapitokaapelin teholukemat

Itse itselle vastaten. Erotin saattokaapelin erillisen sulakkeen taakse ja syöttö tulee nyt muualta kuin Nibeltä johon saa kytkeä vain 200W.

Tuo 4-metrinen honkkarikaapeli ottaa tosiaan liki 200W alussa ja hiipuu ehkä minuutin aikana tuonne 40W paikkeille. Ei ole mittauksia vielä että mitä se sitten vie kun on kylmä tai kaapeli on vedessä.

Mut selvähän se nyt on että noin pitkä suuri teho riitti amppeerin sulakkeen kellistämään. Aikamoinen yllätys oli tehot verrattuna siihen mitä paketin kyljessä lukee.

Toisaalta noin toimiva kaapeli on ihan hyvä sitten kun saan toimeksi tehdä sille asiallisen ohjauksen joka kääntää sen päälle vain sulatusten ajaksi.
 
Vs: Itsesäätyvän sulanapitokaapelin teholukemat

Kuulostaa ihan normaalilta toiminnalta itsesäätyvälle kaapelille. Sen kytkentä virtapiikki on melkoinen ennen kuin alkaa tiputtelemaan tehoja alas normi tasolle.

Itsellä kävi aikoinaan tapaus jossa asentelin ränneihin ja juoksutusputkiin itsesäätyvää kaapelia. Kaapelia ei ollut kuin kilowatin verran mutta 16A tulpa sulake ei kestänyt käynnistysvirtaa. Pitipä pätkiä kaapeli kahteen ryhmään niin alkoi kestämään.
 
Takaisin