IV-kanavan vinkuminen

John_T

Aktiivinen jäsen
Tuloilmakanavasta tulee korkeataajuinen vinkuna, joka häiritsee erityisesti talon naisväkeä. Kieltämättä ääni on ärsyttävä ja nyt pitäisi etsitä keinoja ko. äänen poistamiseksi ja syitä mistä ääni johtuu. Tuleeko hyviä ehdotuksia tai ajatuksia mieleen?

Ilmanvaihdosta huolehtii NIBE 410P ja ilmaa vaihtuu n. 60 l/s. Mittaus tehty viime marraskuussa, jolloin myös kanavat putsattu.

Mielestäni tuloilmapuhallin ei merkittävästi ääntele, mutta hämmennystä herättää se, että miksi ääni tulee nyt esille? Puhallustehon pudotus ainakin pienentää ääntä eli se on lähes huomaamatonta. Ääni ei ole vain yhdessä tuloilmaventtiilissä vaan se kuuluu kaikkien tuloilmaventtiilien kohdalta.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Hyviää kysymyksiä, joihin mulla ei ole vastausta :( En tiedä tarkalleen ja edellinen omistaja (= rakennuttaja) tietää vielä vähemmän. En oikein tiedä mistä lähtisin edes tuota asiaa penkomaan, erityisesti tuon äänenvaimennuksen suhteen. IV-kanava halkaisija venttiililtä arvioituna on n. 100 mm ja mielestäni saman suuruinen putki lähtee myös NIBE:ltä.

Mihin äänenvaimennin on yleensä sijoitettu? Veikkaan, että lähelle tuloilmakanavan lähtöä IV-koneelta? Pitäisis mennä villoja penkomaan, että löytäisi mahdollisen vaimentimen.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Äänenvaimentimet on tosiaan lähellä iv-konetta. Todennäköisesti 100 mm putkilla tuolla nopeudella kanavat pitää hieman ääntä, riippuu tuloilmaventtiilien määrästä. IV-piirustuksista saa jotain selville, mutta yleensä putkituksia ei ole suoraan tehty sen mukaan, jos ei ole puhtaaksi piirretty työn jälkeen.

Minulla on 6 kpl 100 mm tuloventtiiliä ja noin vastaavalla litramäärällä sieltä kuuluu matalaa puhallusääntä johtuen ilmanvirtauksesta.
Runkoputket ovat koneelta lähtien 160 mm ja sitten haarautuu 125 mm ja lopuksi huonekohtaisesti 100 mm putkiin.
 
V

Vaahteramäki

Vieras
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Meillä on Enerventin LTR-6 ECO. Ilmaventtiileistä alkoi kuulumaan vouvaava ääni, käväisin avaamassa "arkun" vintillä ja huomasin toisen moottorin hiukan vingahtelevan. En tosin, uskonut tämän aiheuttavan vouvaamista. Huoltomies vaihtoi moottorin (takuuseen) ja ääni loppui. Äänet muuttuvat kuulemma mitä erilaisemmiksi, kun ne kulkeutuvat kanavistoissa äänenvaimentimien läpi.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Mielestäni lähtö NIBE:ltä on tuon 160 mm ja 100 mm on sitten venttiileillä. Tuloilmaventtiilejä on yhteensä 5 kappaletta.

Huminaa on kuulunut aina, mutta tuo vinkuminen aiheuttaa ärsytystä.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Teinpä kokeen ja tukin ensin yhden ja sitten 2 tuloilmaventtiilliä. Humina voimistui mutta loput venttiilit eivät ruvenneet "vinkumaan".
Jos et pysty suoraan paikallistamaan vinkunaa ilmavirran aiheuttamaksi venttiilin kohdalla, syy lienee puhallinmoottori.
Jos venttiileissä on ilmavirran suuntauslevy, niin voisi kokeilla sen ottamista pois -> muuttuko ääni?
Ennen irroitusta merkitse venttiililautasen asema ylös muistiin.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Suuntauslevy löytyy kyllä, katselin nimittän tuota MH:n venttiiliä eilen illalla. Otin sen kokonaan irti, enkä lähtenyt lautasta pyörittelemään. Täytyy kokeilla tuon suuntausventtiilin irroitusta.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Kokeile tosiaan ensin tuon suuntauslevyn poistoa. Samalla voisi kurkkia taskulampun kanssa sinne kanavaan, ettei siellä ole mikään pellin sauma tai pitkä ruuvi, joka aiheuttaa vihellystä. Jos näistä ei ole apua, voi ruveta katsomaan hiljaisempaa päätelaitetta tai erillistä äänenvaimenninta siihen. Myös ilmanvaihdon säädöllä voidaan tuo vinkuminen poistaa.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Ongelmana on vain se, että kaikissa venttiileissä on nyt sama vihellys, eikä ongelma rajoitu vain yhteen kohteeseen. Tätä en siis ole aiemmin havainnut, mikä sinänsä hämmästyttää.
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Ääni voi johtua myös venttiillautasen pienestä raosta, jossa ilmavirta nousee liian kovaksi ja alkaa vinkua. Sen voit todeta kun kierrät vinkuvaa venttiiliä aukipäin (laske kierrosmäärä) ja jos vinkuna häviää niin olisi säädettävä kaikki tulot ja poistot uusiksi isommalle raolle säädettynä. Joskus on supistettava tuokanavaa tavalla tai toisella että saa säädettyä sopivan virtauksen riittävän suurella raolla venttiilissä.
Näin käy esim jos on 125 kanavalla tuotu venttiilille saakka, niin joutuu ehkä supistamaan jotenkin alastuolo putkessa virtausta. Ite laitoin routamatosta supistajan kanavan sisäpintaan n 30cm matkalle.

"Monet on konstit" sano mummo kun kissallla pöytää pyyhki Smiley211006
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Ota ensin yksi tuloilmaventtiili kokonaan irti jotta ilma pääsee vapaasti pois kanavasta,jos ääni poistuu on venttiilit mahdollisesti säädetty liikaa kiinni ja siksi viheltää.

Jos ääni ei poistu se tulee puhaltimesta,ensiksi tulee mieleen tukkeutunut raitisilmasäleikkö tai ennen puhallinta oleva suodatin,jos nämä menee tukkoon tulee ylimääräisiä ääniä tupaan koska puhallin ei saa ilmaa ja ilman kuormaa puhallin käy tosi kovilla kierroksilla.
Puhaltimesta voi löytyä myös laakerivaurio.

On harvinaista että iv-kanava vinkuu,vaikka se olisikin alimitoitettu.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Tuloilmaventtiili poistettu --> ääni säilyy samana.

Puhallin otettu irti ja pyöritelty käsipelillä --> ei mitään merkittävää ääntä tai "naheutta" laakereissa, ehkä aavistuksen pitää ääntä

Suodattimet putsattu / vaihdettu n. kuukausi sitten, nyt putsasin tuloilmapuolen suodattimen uudestaan.

NIBE:n ohjekirjassa mainitaan kahdet erilaiset puhaltimen laakerit ja kukaan ei nyt sitten osaa sanoa kummatko tässä meidän vekottimessa mahtaa olla. Otin laakerit irti ja siinä ei ole mitään merkintöjä, jotka helpottaisivat valintaa. Lieneekö noissa suurta eroa, ohjekirja ehdottaa seuraavia tyyppejä 608 - 2RS tai 608 - 2Z. Osaako kukaan sanoa suoraan noiden eroa? Täytyy töissä kaivaa laakerikirja ja tutustua aiheeseen.

Tämä menee jo sitten NIBE:n maailmaan enemmän, mutta kaksi erikoista asiaa tuli esille laakereita irroittaessani.
  • Toinen laakeri pohjaa hienosti staattorin pesään, mutta toinen laakeri ei pohjaa mihinkään --> sain sen menemään aika syvälle, pitäisikö näin olla?
  • Ohjekirjassa on esitettynä laakereiden vaihto havainnekuvineen. Jousialuslaatat on esitetty kuvassa ns. laakerien väliin, mutta minulla ne ainakin purkuvaiheessa olivat laakerin ja lukkorenkaan välissä ja samaan paikkaan laitoin ne takaisin. Onko kukaan muu purkanut laakereita ja havainnut samaa?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Sinullako oli sellainen metallikuppi siinä puhaltimessa jonka irroittamalla pääsi laakereihin käsiksi?

Minulla oli vastassa joku valettu klimppi jotain epoksin tapaista..
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
NIBE:n ohjekirjassa mainitaan kahdet erilaiset puhaltimen laakerit ja kukaan ei nyt sitten osaa sanoa kummatko tässä meidän vekottimessa mahtaa olla. Otin laakerit irti ja siinä ei ole mitään merkintöjä, jotka helpottaisivat valintaa. Lieneekö noissa suurta eroa, ohjekirja ehdottaa seuraavia tyyppejä 608 - 2RS tai 608 - 2Z. Osaako kukaan sanoa suoraan noiden eroa? Täytyy töissä kaivaa laakerikirja ja tutustua aiheeseen.

Nämähän on niitä samoja, joita joidenkin ILPien sisäyksiköiden puhaltimissa on käytetty. RS:t ovat kumieristeisiä ja Z: peltilevyllä eristettyjä. Edelliset ovat tiiviimpiä, jälkimmäiset pyörivät kevyemmin. Itse luulen (mutten tiedä) jälkimmäisten imevän enemmän pölyä puhallinkäytössä (ja alkavan siksi mölyämään herkemmin).
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
Tuloilmaventtiili poistettu --> ääni säilyy samana.

Puhallin otettu irti ja pyöritelty käsipelillä --> ei mitään merkittävää ääntä tai "naheutta" laakereissa, ehkä aavistuksen pitää ääntä

Suodattimet putsattu / vaihdettu n. kuukausi sitten, nyt putsasin tuloilmapuolen suodattimen uudestaan.

NIBE:n ohjekirjassa mainitaan kahdet erilaiset puhaltimen laakerit ja kukaan ei nyt sitten osaa sanoa kummatko tässä meidän vekottimessa mahtaa olla. Otin laakerit irti ja siinä ei ole mitään merkintöjä, jotka helpottaisivat valintaa. Lieneekö noissa suurta eroa, ohjekirja ehdottaa seuraavia tyyppejä 608 - 2RS tai 608 - 2Z. Osaako kukaan sanoa suoraan noiden eroa? Täytyy töissä kaivaa laakerikirja ja tutustua aiheeseen.

Tämä menee jo sitten NIBE:n maailmaan enemmän, mutta kaksi erikoista asiaa tuli esille laakereita irroittaessani.
  • Toinen laakeri pohjaa hienosti staattorin pesään, mutta toinen laakeri ei pohjaa mihinkään --> sain sen menemään aika syvälle, pitäisikö näin olla?
  • Ohjekirjassa on esitettynä laakereiden vaihto havainnekuvineen. Jousialuslaatat on esitetty kuvassa ns. laakerien väliin, mutta minulla ne ainakin purkuvaiheessa olivat laakerin ja lukkorenkaan välissä ja samaan paikkaan laitoin ne takaisin. Onko kukaan muu purkanut laakereita ja havainnut samaa?
Nuo laakerit eroaa toisistaan ainoastaan suojauksen osalta, roiskesuojattu/pölysuojattu kumpikin käy puhaltimeen.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

repomies sanoi:
Sinullako oli sellainen metallikuppi siinä puhaltimessa jonka irroittamalla pääsi laakereihin käsiksi?

Minulla oli vastassa joku valettu klimppi jotain epoksin tapaista..

Luulin ensin, että en pääse laakereihin käsiksi, mutta pääsinpä kuitenkin. Kyllä siinä oli sellainen ohut peltilätkä, jonka takaa ulompi laakeri jo näkyikin.

Nyt pitää vaan selvittää mistä saa uudet laakerit ja mihin hintaan. Samalla sitten selviää, josko uusista laakereista oli apua. Täytyy samalla hiukan miettiä noita asennustyökaluja, josko voisi käyttää vähän hienovaraisempia menetelmiä kuin tänään ;D Ilman mitään ulsovetäjää tulee helposti vaurioita poistovaiheessa ja ilman sopivaa paininta taas asennettaessa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
Täytyy samalla hiukan miettiä noita asennustyökaluja, josko voisi käyttää vähän hienovaraisempia menetelmiä kuin tänään ;D Ilman mitään ulsovetäjää tulee helposti vaurioita poistovaiheessa ja ilman sopivaa paininta taas asennettaessa.

Eikös siinä ohjeessakin sanottu että laudankappaleilla puhallin tukien tuurnalla ja vasaralla akseliin sitten niin ainakin toinen laakeri irtoaa? Lekaa vaan, kyllä se siitä.. ropelli akseleineen pakkaseen ja toivot että lämmin laakeri menee siihen ennen kuin jumahtaa.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

kotte sanoi:
Nämähän on niitä samoja, joita joidenkin ILPien sisäyksiköiden puhaltimissa on käytetty. RS:t ovat kumieristeisiä ja Z: peltilevyllä eristettyjä. Edelliset ovat tiiviimpiä, jälkimmäiset pyörivät kevyemmin. Itse luulen (mutten tiedä) jälkimmäisten imevän enemmän pölyä puhallinkäytössä (ja alkavan siksi mölyämään herkemmin).

pökö sanoi:
Nuo laakerit eroaa toisistaan ainoastaan suojauksen osalta, roiskesuojattu/pölysuojattu kumpikin käy puhaltimeen.

OK, kiitoksia! Ei muuta kuin laakerikaupoille huomenna. Vaihto tosin tapahtuu aikaisintaa perjantaina :)
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

repomies sanoi:
John_T sanoi:
Täytyy samalla hiukan miettiä noita asennustyökaluja, josko voisi käyttää vähän hienovaraisempia menetelmiä kuin tänään ;D Ilman mitään ulsovetäjää tulee helposti vaurioita poistovaiheessa ja ilman sopivaa paininta taas asennettaessa.
Eikös siinä ohjeessakin sanottu että laudankappaleilla puhallin tukien tuurnalla ja vasaralla akseliin sitten niin ainakin toinen laakeri irtoaa? Lekaa vaan, kyllä se siitä.. ropelli akseleineen pakkaseen ja toivot että lämmin laakeri menee siihen ennen kuin jumahtaa.

Kyllä ne vanhat saa sieltä helposti irti, kun kerran ei enää ole niin väliä, jos uudet on valmiina asennettaviksi. Hämmästyin vaan kuinka syvälle se ulompi laakeri sinne pesään upposi ja samalla sain siihen laakerin kyljessä olevaan peltiseen suojalevyyn pienen painauman ruuvimeisselillä - et silleen :eek:

Niin, uusi puhallin olisi maksanu 148 € + ALV.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Tuloilmapuhallin on nyt tässä työpöydällä ja uudet laakeritkin löytyvät tuosta viereltä eli taidanpa saada laakereiden vaikutuksen testattua jo tänään. Uudet laakerit, mallia 608RS, valmistaja FAG, maksoivat 10 €/pari.
 
S

sam123

Vieras
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Vinkki: Jos IV-koneessa on samanlaiset tulo- ja poistopuhaltimet niin vianselvitys aloitetaan vaihtamalla puhaltimien paikkaa ;)

Sami
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Samille kiitos vinkistä, tosin puhaltimet eroavat käsittääkseni toisistaan.

Laakerit vaihdettu, puhallin paikoillaan, mutta vinkuna jäi :mad:

Poistin myös ilmavirranohjaimen MH:n tuloilmaventtiilistä, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Tosin en odottanutkaan, että auttaisi, koska vinkuminen kuuluu kaikista venttiileistä.

Täytyy pääsiäisen pyhinä selvitellä lisää ja käydä välikatossakin etsimässä mahdollisia äänenvaimentimia.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
Samille kiitos vinkistä, tosin puhaltimet eroavat käsittääkseni toisistaan.

Kotelointi on erilainen, mutta itse ropelli näyttää kovasti samalta. Luulen että ne ovat keskenään vaihdettavissa päittäin pienellä ruuvaamisella.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

repomies sanoi:
John_T sanoi:
Samille kiitos vinkistä, tosin puhaltimet eroavat käsittääkseni toisistaan.
Kotelointi on erilainen, mutta itse ropelli näyttää kovasti samalta. Luulen että ne ovat keskenään vaihdettavissa päittäin pienellä ruuvaamisella.

Voip ollakin, mutta nyt on jo selvinnyt, että ei se niistä laakereista ollu kiinni. Laakerit ei onneksi paljoa maksaneet, joten tästä kokeilusta ei tullut kuin lisäkokemusta.

Tuntuu, että se "vihellys" kuitenkin syntyy siinä tuloilmapuhaltimen kotelossa edelleenkin eli sieltä pitäisi nyt keksiä joku aiheuttaja.
 

Kaitsu

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

IV-kanavat kun ovat liitetty jatkoskohdista toisiinsa ja nämä liitokset sitten varmistettu joko ruuveilla tai popniiteillä. Olen törmännyt sellaiseen , että tämä popparin litistävä pallo-osa oli irronnut itse siitä alumiinisesta rungosta ja kun sitten ilma pääsi läpi sen alumiinirungon josta näin ollen muodostui holkki. Ääni oli kuin pajupillistä lähtis.

Eli katseleppa että kanavaan ei ole tullut vuotokohtia sen puhdistusoperaation jälkeen.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
Tuntuu, että se "vihellys" kuitenkin syntyy siinä tuloilmapuhaltimen kotelossa edelleenkin eli sieltä pitäisi nyt keksiä joku aiheuttaja.

Kaikki on tietysti mahdollista, se nyt on äkkiä tarkastettu se kotelo siltä osin ettei mikään osu mihinkään eikä vierasobjekteja ole.. Voi olla tuo Kaitsun vinkki se oikea, joku siellä ilmavirrassa vislaa jos se ei ole itse puhallin. Onhan puhaltimen siivet tiptop puhtaat ja tasapainotukset kunnolla kiinni?
 
S

SPL

Vieras
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Onko varmasti tuloilma vent. mitkä ulvoo. Meillä kun oli LVI asentaja säätänyt väärin poistoilman säädöt niin poistoilma ulvoi 3-4 nopeuksilla ja ulinan lähde oli vaikea selvitää kun kuulosti siltä, että kuuluu joka paikasta se ääni. Kokeile laittaa joku paperi yksitellen poistoilmakanavan kohtaan ja jos ääni poistuu, niin säädöt on pielessä.
 
S

sam123

Vieras
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Oletko jättänyt vuorollaan molemmista puhaltimista johdot irti ja kuunnellut vinkunaa? Muuttuuko/loppuuko?

Sami
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: IV-kanavan vinkuminen

nykyisen taloni Edellinen asukas kertoi että ilmanvaihdosta alkoi kuulua vinkunaa/vihellystä, syyksi paikantivat yhden iv putkiston (muovia) haljenneen, korjaantui kuulemma Jesse teipillä. ja en mä ainakaan mitään ylimääräistä kuule.
jos ei vikaa vielä ole sinulla paikannettu niin tarkista putket huolella.
toivotaan että vika löytyy jostain.,
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Vastailen tässä reissun päältä. Laitoin tuloilmapuhaltimen pikaisesti eilen paikoilleen ja sen jälkeen en sitten kotona ole ollutkaan. Kukaan ei ole kotoa kommentoinut, mutta sen vähän mitä ehdin tilannetta tarkkailemaan, niin ongelma tuntui edelleen olevan olemassa.

Putsasin puhaltimen siivet paineilmalla ja pyyhin rätillä, joten pitäisi olla kunnossa.

Meillä näyttää olevan nuo IV-putkien liitokset poppareilla, joten voi hyvinkin olla, että jostain on se "hattu" lähtenyt lentoon ja tuo Kaitsun ehdotus pitää paikkansa. En vain näe kovin pitkälle tuonne kanavaan, joten en tiedä mitä se puhdistusoperaatio on lopulta saanut kanavassa aikaiseksi.

Täytyy kotiin palattua lähteä eliminoimaan noita mahdollisia ongelmanaiheuttajia yksitellen. Mulla ei oo mitään käsitystä mitä Nibe sanoo, jos otan poistoilmapuhaltimen piuhan irti ja anna vai tuloilmapuhaltimen olla päällä tai toisinpäin? Täytyy vissiin testata tätäkin.

Toivoin, että laakerit olisivat auttaneet ongelmaan, mutta nyt joutuu sitten hakemaan muita vaihtoehtoja.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Popniittien reiät ja muut kanavien vuotokohdat yleensä hiljenee kun linjasta otetaan muutama venttiili kokonaan irti,ja virtaus vuotokohdista loppuu.
Ota vuoronperään venttiilejä irti ja kuuntele ääniä,ehkä näin voit paikallistaa alueen joka viheltää.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Onkin tässä työt haitanneet tätä harrastustoimintaa sen verran, että ongelman haarukointi on jäänyt ja hammasta purren on kärsitty tilanteesta. Vikaa en ole vielä kyennyt varmistamaan, mutta tänään ehdin hiukan asiaan paneutumaan ja tässä hiukan kuvausta tilanteesta.

Otin tuloilmapuhaltimen pois päältä --> vinkuminen ei lakannut
Otin myös poistoilmapuhaltimen pois päältä --> vinkuminen ei lakannut

Lopputulema tästä testistä --> ei johdu puhlatimista, eikä myöskään ilmakanavassa liikkuvasta ilmavirrasta. Ilmavirta saattaa tosin tehostaa äänen kulkeutumista.

Ongelmaksi muodostui se, että varastossa ei voi samaan aikaan tehdä kokeita ja juosta kuuntelemaan ääniä makuuhuoneessa. Yritä nyt pitää käsinesi jotain värähtelevää osaa paikoillaan ja samanaikaisesti olla makuuhuoneessa kuuntelemassa, mitä tuloilmaventtiilistä kuuluu /k026 No värväsin perheen kuullostelemaan ja itse sitten askartelin varastossa.

Kuvittelen nyt, että ongelma on joko tuloilmaläppää auki pitävä magneettiventtiili tai sen aiheuttama värähtely tuossa läpässä. Ainakin tuntui siltä, että varovasti läpästä kiinni pitämällä ääni hävisi / vaimeni. Tosin tuloilmasuodatin-kotelo-hässäkän paikalleen laittamalla, puhaltimet päällä ollessa, ääni vielä voimistui merkittävästi.

Onko liian kaukaa haettu tai onko tuossa edes mitään logiikkaa?
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: IV-kanavan vinkuminen

John_T sanoi:
Kuvittelen nyt, että ongelma on joko tuloilmaläppää auki pitävä magneettiventtiili tai sen aiheuttama värähtely tuossa läpässä. Ainakin tuntui siltä, että varovasti läpästä kiinni pitämällä ääni hävisi / vaimeni. Tosin tuloilmasuodatin-kotelo-hässäkän paikalleen laittamalla, puhaltimet päällä ollessa, ääni vielä voimistui merkittävästi.

Onko liian kaukaa haettu tai onko tuossa edes mitään logiikkaa?

Ihan mahdollinen selitys, sähkömagneetit aiheuttavat joskus meteliä värähdellessään vastakappaleeseensa (magnetostriktio). Ihan toinen juttu sitten on, onko kyse jonkin osan vikaantumisesta ja mitä sille voi tehdä (olettaen, että perusdiagnoosi on oikea).

Joskus vuosia sitten piti keksiä ratkaisu tavanomaisten valaistusreleiden aiheuttamaan mökään. Silloin asia ratkesi rinnakkaisvastuksella (ongelma kun johtui merkkilamppujen aiheuttamasta vuotovirrasta). Omassa tapauksessasi tuskin on kyse moisesta.
 
P

pirkka

Vieras
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Meillä kuului myös ilmanvaihdosta korkeaa ulinaa. Se alkoi, kun talo oli noin vuoden ikäinen. Hiljensin yhden asteen puhallusta ja ulina loppui. Sitten ulina alkoi 2 vaihteellakin, kun talossa oli asuttu 2 vuotta. Ei oikein ollut enää varaa hiljentää puhallusta. En muista miksi, mutta jostain syystä avasin poistoventtiileitä alakerrasta hiukan lisää - ja kas ulina loppui siihen. Nyt voin säätää vaihteenkin miksi haluan ja kuuluu vain suhinaa. Saan jopa palautettua ne alkuperäisiin säätöihin, sillä kaikki poistot oli näköjään säädetty niin pienelle kuin ne menevät. ::)

Minun ongelmani siis ratkesi - joku muu saa kertoa kuinka pahan rikkeen tein säätämällä noita itse. :)
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: IV-kanavan vinkuminen

Vinkuminen taisi sitten lopultakin loppua?! Ainakaan en ole kotoa kuullut valituksia, tosin täytyy myöntää, että itse en juuri ole ollut kuuntelemassa ;)

Keskustelin aiheesta NIBE-asiantuntijan kanssa ja hän totesi, että tuollainen vinkuminen on hänelle vierasta, mutta ehdottaisi siihen tuoloilmaläpän aukaisevaan magneettiin silikoni käsittelyä. No minäpä kävin hankkimassa tuoreen purkillisen silikonispraytä.

Ruiskutin akselille tuota litkua ja heiluttelin sitä hiukan edes takaisin, minkä jälkeen voitelin myös tuon läpän saranat ja vinkuminen teki katoamistempun. Taisi ammattilainen tietää mistä puhui ;D Toivon, että asia korjautuo tällä toimepiteellä.
 
Back