IV-laitteen liian suuri tuloilma, syynä kone vai vuoto?

Kosteuden laskeuduttua päivitin asetuksia, nyt hyötysuhde tulo/poisto pysynyt jo tunnin ajan 85/79. Mikä tarkoittaisi jonkinasteista balanssia tulon eduksi.

Tosin päästäkseni tähän koneen tulo/poisto on nyt parametreissa 56/52. Tämän threadin tehdessäni arvot olivat 65/40 (Laitteen valmistajan mukaan ylipainetta, hurja vedon tunne talossa) ja tulo-poisto hyötysuhde oli karkeasti 72/93 Kotona-tilassa mutta erot kaventuivat muissa tiloissa. Mistä tämä voisi kertoa?

Edit: Minulla ei ole hajuakaan ilmamääristä, tämä ratkaisu on vain tilapäinen.

Kanavien pituuksilla tuskin on merkitystä tämän kannalta? Poistokanavisto on paljon kompaktimpi kuin pitkät tuloputket.
 
Viimeksi muokattu:
Tämän aamun saldo. Olen varsin tyytyväinen. Säässä on ollut suuria vaihteluita mutta tulo/poisto-suhde pysynyt samana koko ajan. Tällä pärjää kunnes saan mittaajan paikalle.

Tuloilma LTo
19​
ulkoilma lämpenemä
8​
massavirta t/p
Ulkoilma
11​
Hyötysuhdetulo/poisto suhde
114​
88​
Poistoilma
20​
0,889​
Hyötysuhde
0,691​
Jäteilma
13​
ero jäähtymä
1​
 
Tuli tuossa testattua oman laskurin kautta, sekä entalpioista laskettuna nuo ilmasuhteet. Ja aika hyvin pitää ainakin pyöriväkennoisella kutinsa tuo laskuri.
Tiedän tosin myös nuo todelliset ilmamäärät, mitkä on vielä tällä hetkellä säädetty aika tasapainoon, P 51l/s , T 50l/s.



poistoilma​
tuloilma​
tuloilma​
Poistoilma jäähtymä​
19,6​
Tuloilma LTo​
13,8​
ulkoilma lämpenemä​
20,1​
massavirta t/p​
Hyötysuhde​
Ulkoilma​
-6,3​
Hyötysuhde​
tulo/poisto suhde​
103
98​
0,772​
Poistoilma​
19,1​
0,791​
Hyötysuhde​
0,611​
Jäteilma​
-0,5​
ero jäähtymä​
0,5​

crhentalpia
raitis−6,190−1,1
tulo13,8532728,1tulovirta
poisto194133,328,6poistovirta
jäte−0,455,74,7
0,98
 
Hei!

Iv-asentaja kävi, mittasi ja voitti. Minulla on nyt ilmanvaihtopöytäkirja ja ilmanvaihto toimii paremmin kuin ikinä.

Esim. viime talvena jouduin vastaavissa ulkolämpötiloissa laittamaan jo nolla-asteilla LTR-3 lämpövastuksen päälle + lukuisia muita lisälämpöjä asunnossa jotta olisi mukava olla.

Ulkolämpötila at the moment -10 paikkeilla ja nyt vasta laitoin lisälämpövastuksen päälle eikä lisälämpöjä ole asunnossa päällä lainkaan. Ainoastaan Ilppi antaa lämpöä ja jakaa sitä hyvin. Hyvä fiilis! Sähkönkulutus on vain 1/3 siitä mitä vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.
 
Hei!

Iv-asentaja kävi, mittasi ja voitti. Minulla on nyt ilmanvaihtopöytäkirja ja ilmanvaihto toimii paremmin kuin ikinä.

Esim. viime talvena jouduin vastaavissa ulkolämpötiloissa laittamaan jo nolla-asteilla LTR-3 lämpövastuksen päälle + lukuisia muita lisälämpöjä asunnossa jotta olisi mukava olla.

Ulkolämpötila at the moment -10 paikkeilla ja nyt vasta laitoin lisälämpövastuksen päälle eikä lisälämpöjä ole asunnossa päällä lainkaan. Ainoastaan Ilppi antaa lämpöä ja jakaa sitä hyvin. Hyvä fiilis! Sähkönkulutus on vain 1/3 siitä mitä vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.
Hienoa kuulla, että toimii! katsoitko miltä näyttää tuolla laskurilla katsottuna arvot? Tuli juuri itsekkin huomattua, että viime vuonna samaan aikaan vanhalla "lämmöntalteenotolla" meni -10c pakkasilla 1300w/h keskiarvolla ilpin tehot. Nykyisellä säädetyllä ja paremmalla LTOlla,
ilppi käy vain 730w/h teholla.
 