IVLP harkinnassa - tuli Panasonic 9 kW T-CAP split

Paipa

Jäsen
Ei mikään laitteen virrattomuus tai virtapiikki tee tällaista ? Esim. mahdolliset sähkökatkot. Aina kun pumpun käynnistää, kertoo alustavansa. Mutta ei kai sentään näin syvältä ala prosessia. Hankala olis.
Sen ainakin huomasin, että jos käy vaikka kokeilumielessä laittamassa kiinteän lämpötilan (suora) päälle ja sitten laittaa kompensointikäyrän takaisin käyttöön, niin nuo korkeat oletusarvot ovat ruudussa.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Sen ainakin huomasin, että jos käy vaikka kokeilumielessä laittamassa kiinteän lämpötilan (suora) päälle ja sitten laittaa kompensointikäyrän takaisin käyttöön, niin nuo korkeat oletusarvot ovat ruudussa.
Tuossa saattaa olla ratkaisu että kokeilut ovat sitten palauttaneet oletukset. Täytyy itse olla tarkkana tuossa.
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Olisko Pelus nämä hyvät arvot käyrälle,mitä tarkoitat tällä luokkaa 32-35°C ?
Niin. Itse jos tuota käyrää olisin säätämässä, alkuun asettelisin käyrän siten että ulkolämpötilan ollessa +15°C pumppu tekisi menovettä lämpötilaan 25°C ja vastaavasti kun ulkolämpötila on -15°C pumppu tekisi menovedeksi vaikkapa 32°C menovettä. Sitten vain odottelua ja seurantaa miten talossa lämmin riittää, välittämättä työvaraajan lämpötilasta. Jos mökki kylmenee, astetta kerrallaan nostaisin tuota menoveden lämpötilaa tuolla -15°C kohdalla, kunnes tulee tilanne että mökki sopivan lämmin ja kuitenkin tuo käyrä niin matalassa lämmössä kuin suinkin. Tätä ennen kuitenkin varmistaisin että varaajasta lattioihin kierrätetään riittävästi vettä jotta saadaan vedessä oleva lämpö tehokkaasti siirtymään lattioihin. Saattaisinpa tuon △T:n pudottaa kolmoseen. (Oman koneen valmistaja suosittelee lattialämmitykseen △T=3K). Itselläni patterilämmönjako, ja siinä olen kiertonopeuden nostanut niin korkeaksi kuin putkistokohina sallii ja vähän päälle.
Kävin kurkkaan äsken että näillä -8 lämpötiloilla patteriverkko vaatisi Oumannin mukaan noin 49 vettä, tainnut tulla lämmitysvelkaa joku kymmenys. Mutta koska 45 astetta tuntuu riittävän pitämään huonelämmön 20.0 asteessa emmekä lisää lämpöä astetta alemmas hengen vallitessa kaipaa, niin sinne sitten pumpataan 45 vettä, joka palaa 37 asteisena.. Virtaama noin 0,4 m3/h.
Tästä miettimisen aihetta: Kuten kerroin meillä patterilämmönjako, suurin osa vm.-68, kaksi radiaattoria uusittu pumpun vaihdon yhteydessä, isompiin. Ulkolämpötila tällä hetkellä -19,8°C , verkostoon punnataan 41,5°C vettä, mutta työvaraajasta kiertoon menee huikeat 1,9 m3/h erillisellä pumpulla. Putkistokohinaa tulee alakerran pikkuvessan patteriin vähän, mutta sillä on siellä aikaa kohista. Sisällä 21,5°C ja talo on harva rintsikka purulaatikko. Eli miettiä kannattaa onko tuo varaajan kerrostuminen edullisempaa kuin menoveden lämpötilan pudottaminen. Aavistelen, että jos tuplaat tuon patterikierron virtauksen, saat menoveden lämmöistä 7-10 astetta pois. Se näkyy vääjäämättä copissa. Helppo ainakin kokeilla.
Vesi kiertää pumpulta varaajaan noin 1 m3/h.
Tuossahan olisi hyvä tavoitearvo pattereillekin, silloin kaikki pumpulta varaajaan menevä vesi menisi suoraan kiertoon ja kierrosta palaava vesi menisi pumpulle. Periaatteessa varaajassa vesi seisoo ja pääsee kerrostumaan?
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Siinä jo yläpuolella tulikin samoja ajatuksia joita oli itsellänikin.
Mutta koska 45 astetta tuntuu riittävän pitämään huonelämmön 20.0 asteessa emmekä lisää lämpöä astetta alemmas hengen vallitessa kaipaa, niin sinne sitten pumpataan 45 vettä, joka palaa 37 asteisena..
Ihan mielenkiinnosta, että oliko siellä termarit kiinni pattereista? Ilmeisesti patterit on ylhäältä lämpimät ja alhaalta lähes kylmät?
Minä ainakin ihan ensimmäisenä laittaisin lämmitysverkon kiertoa isommalle, jotta patterit lämpeäisi tasaisemmin (ja ilman termareita). Paluuvesi toki lämpenee, mutta lopputuloksena riittää myös viileämpi vesi lämmityskiertoon.
VILPin kanssa mieluummin isommalla kierrolla patterit lähes tasalämpöiseksi, jotta siellä on "enemmän" lämmintä pinta-alaa luovuttamassa sitä lämpöä. Se johtaa siihen, että voit pudottaa lämmitysverkkoon lähtevän veden lämpöä.

Omassa purulaatikossa lämmityksen kierto kakkosella. Vanha kiertovesipumppu vie sillä 40W. Täysillä vie 60W, joten tyytynyt pienempään kiertoon. Koville pakkasille on kuitenkin vähän reserviä, kun voi nostaa kierron nopeutta vielä yhden pykälän.
On näissäkin isot erot noihin nykypumppuihin verrattuna, kun kellarin kierto vie n.11W keskiteholla uudemmalla pumpulla. Maksimitkin taitaa jäädä jonnekin 20W kieppeille.
 
Viimeksi muokattu:

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Noihin putken virtaumiin vaikuttaa varmasti se millä putkikoolla nykyremppoja on tehty komposiitti aikaan. Ohessa kuva jossa näkyy lattian alle menevä putkisto sekä nykyinen lämmityskierron putki, jossa teksti Henco 20x2 . Tämä putket pintaan remontti on tehty ennekuin muutin tänne. Tuo alkuperäinen putkisto sitten tuli esiin kattilahuoneesta maton alta kun poistin joutavaa remontin tieltä.

Heitin nyt vinkkien perusteella termarit hyllylle ja katsoin ettei esisäädötkään rajoita ja laskin käyrää (-15) 51°... 45 ° ja(+15) 31... 25. Katsotaan miten kämppä reagoi. Aiemmin olleen suuntaissiirron palautin 0. Edit: Nyt -1 :)
Tuotahan on helppo etänä lennosta muuttaa +/- 5 astetta konetta sammuttamatta. Samalla nostin patterikierron maksiminopeuteen mitä pumpusta lähtee. Jonkin verran virtauma kasvoi.. on nyt 0,6 m3/h.

Tarviikohan vielä laskea käyrää ? Olinko liian varovainen? Tää foorumi on tosi hyödyllinen kun saa näkökohtia asioihin ja rohkaisua kokeiluihin :)

Patterit ovat olleet tasalämpöisiä.. paria lukuunottamatta. Kohina ei oo ongelma täällä :).



20221215_182037.jpg
 
Viimeksi muokattu:

Pelus

Aktiivinen jäsen
Heitin nyt vinkkien perusteella termarit hyllylle ja katsoin ettei esisäädötkään rajoita
Hmm. Katsoitko myös radiaattorin paluupuolen hanojen säädöt, ovatko auki? Nuo esisäädöt ovat kyllä tarpeellisia, joko meno tai paluupuolella, mutta ei molemmissa. Esisäädöllä voidaan tasapainottaa pattereiden keskinäistä virtaamaa, jotta mökki lämpenee tasaisesti. Joissakin huoneissa voi olla radiaattorin lämmöntuotto suhteessa tarvittavaan kovasti ylimittainen, jota voi sitten tuolla esisäädöllä jarrutella. Kun nuo saa tasapainoon ja lämmityskäyrän säätöön, voi termarit jättääkin hyllylle, jos ei sitten halua tehdä huonekohtaista lämmönpudotusta kuten makuuhuoneisiin esimerkiksi. Yleinen lämmön säätö tehdään sitten vain pumpun pyyntilämpöä säätämällä.
Samalla nostin patterikierron maksiminopeuteen mitä pumpusta lähtee. Jonkin verran virtauma kasvoi.. on nyt 0,6 m3/h.
Tuossa taitaa olla pullonkaula, jos ei pumppu tuon parempaan pysty. Eikä varmaankaan kyllä kohinaa tuolla virtauksella tulekaan.

Säätääkö tuo suuntaissiirto, joka nyt on -1 huonelämpöä vai menovettä? Jos huonelämpöä sen vaikutus menoveden lämpötilaan voi olla yli kahden asteen, jos nimittäin haluat passata suuntaissiirron nollille.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Katsoitko myös radiaattorin paluupuolen hanojen säädöt, ovatko auki? Nuo esisäädöt ovat kyllä tarpeellisia, joko meno tai paluupuolella, mutta ei molemmissa. Esisäädöllä voidaan tasapainottaa pattereiden keskinäistä virtaamaa, jotta mökki lämpenee tasaisesti.
Tässä mallissa on paluussa vain kuulasulut, joten kaikki virtauksen säätö tapahtuu termarin alta. Tätä tasapainotusta nyt tehdään, varmaan ollut hieman pielessä eikä tuo tietty lämmityskauden ulkopuolella onnistukaa.
Säätääkö tuo suuntaissiirto, joka nyt on -1 huonelämpöä vai menovettä?
Oon ymmärtänyt, että se säätää pumpun kompensaatiokäyrää. Nyt menossa -2.
Mut tietty kokeilen kun koneen luona oon niin säätää käyrän -15 päätä pari astetta kylmemmäksi vielä. Silloin vaikutus ko pisteessä sama. Mutta ei tiputa sitten niin paljoa leudommalla lämpöä. -3 alkoi tiputtamaan huoneen lämpöä. Hitaasti mutta tasaisesti. Palautin toistaiseksi -2.

Alla kuva Panan Smart Cloudin näytöstä. Screenshot_20221216-103105_Chrome.jpg

Mutta oikeaan suuntaan mennään. Tänään ensimmäisen kerran patterin paluu ja pumpun meno olivat vain asteen päässä toisistaan :)
 
Viimeksi muokattu:

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Töiden jälkeen muokkasin käyrää... -15° ... 43 ja +15... 25. Edellisen viestin käyrän suuntaissiirto 0. Ohessa tuoreita kuvia.

20221216_172305.jpg
Tästä coppia :).

20221216_172512.jpg
Patterikierto20221216_172600.jpg


20221216_172414.jpg

20221216_172610.jpg20221216_172717.jpg

Pumpun puolelta
Ans kattoa miten vaikuttaa ...
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Mulla on Heishamon ja Raspberry valmiina mutta en osaa tai ole onnistunut Homeassistanttia asentamaan,nyt ajattelin että olisiko tämä Panasonic Smart Cloud se mun juttu.
Tästäkö pystyy seuraamaan mitä laitteessa tapahtuu,jääkö tapahtumat muistiin,pystyykö tällä säätämään "kotisohvalta" pumppua ettei tarvitisi aina laitehuoneeseen mennä ja sammutaa laitetta jos haluaa jotain muuttaa.

Näyttäis alle pari hunttia yleisesti maksavan,mitä kaikkea sen rasian lisäksi tulee tai tarvitaan.

Pikaisesti selasin manuaalia mutta eipä siitä selvinnyt että voiko esim. käyrää muuttaa.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Mä käytän tätä nyt kotisohvalta android puhelimella :). Muutaman kerran tämä menny jumiin... kuulemma muillakin. Mutta nyt kun laitoin Panan sovittimen reitittimeen suoraan piuhalla kiinni niin yhteydet on pelannut. Mut jumimisessa auttoi pumpun uudelleen käynnistys.

Ohessa kuva näytöstä äsken otettuna.

Screenshot_20221216-211004_Chrome.jpgScreenshot_20221216-211013_Chrome.jpgScreenshot_20221216-210927_Chrome.jpgScreenshot_20221216-211104_Chrome.jpgScreenshot_20221216-211201_Chrome.jpg

Tämähän toimii vaikka duunista myös tai minne mobiilinetti kantaa :)

Mutta tuo kompensaatiokäyrä -sitä tästä ei säädä. Koneen saa sammutettua ja käynnistettyä. Mutta asennusjuttuihin ei pääse.

Ju kuten näet.. sanaa cop täältä ei löydy. :)
 
Viimeksi muokattu:

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

OK,no näkeehän siitä historiaa ja joku lämpötolasäätökin näkyy olevan ainoa että kun on Ouman välissä niin ei taida pystyä pirtin lämpötilaa säätämään joka minulle ei tässä tapauksessa olisikaan tärkeää.
Onko sitten sellasta laitetta ja sovellutusta jolla niitä mm. käyrää voisi etänä rukata kun se olisi hienosäädössä kätsy vekotin.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Niin minullakin ouman säätää talon lämpöä. Tai pikemminkin rajoittaa jossakin poikkeavassa tilanteessa esimerkiksi jos pumppu syystä tai toisesta korkkasi ja joutuisin lämmittämään vain varaajan vastuksella niin silloin kontrollin ottaisi ouman. Nyt kun pumppu toimii niin kaikki lämpö tuotetaan sillä. Varaajassa on vain juuri ja juuri sen verran lämmintä vettä, että mökki pysyy lämpimänä. Eli mulla shuntti on kokoajan auki. Ouman on kuitenkin perillä lämmöistä talossa sisällä ja ulkona ja hätyyttelee jos jotain liian poikkeavaa havaitsee. Oumannin asetuksia voin etänä ohjata tekstareilla, sen verran vanhempi malli.

Riippuu kuinka etänä pumpun käyrää haluat rukata. Eikös tuon ohjainpaneelin voi siirtää samassa talossa minne haluaa ja pystyy johdon vetämään. Sisäyksikön mukana tuli valmiina peitelevykin siihen ohjain taulun kohdalle
Mutta jos oikeasti etänä kaemmaksi kuin omaan kämppään niin, eiköhän se ole tämä heishamon -systeemi joka voi komentaa kumpaakin. Foorumin nörtimpi käyttäjäkunta tietää ja osaa kommentoida tätä paremmin. Mulla hiukka vierasta tämä vielä. :)
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Ihan siedettävät COPit nyt kun pyyntilämpötila on korjattu oikeaan arvoonsa,kuinka voisin koittaa korjata sen käyrän arvoja että COP olisi vielä parempi vai auttaako juurikaan asiaan.
UUSCOP.jpg
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
kuinka voisin koittaa korjata sen käyrän arvoja että COP olisi vielä parempi vai auttaako juurikaan asiaan.
Itse itseäni lainaten:
Niin. Itse jos tuota käyrää olisin säätämässä, alkuun asettelisin käyrän siten että ulkolämpötilan ollessa +15°C pumppu tekisi menovettä lämpötilaan 25°C ja vastaavasti kun ulkolämpötila on -15°C pumppu tekisi menovedeksi vaikkapa 32°C menovettä. Sitten vain odottelua ja seurantaa miten talossa lämmin riittää, välittämättä työvaraajan lämpötilasta. Jos mökki kylmenee, astetta kerrallaan nostaisin tuota menoveden lämpötilaa tuolla -15°C kohdalla, kunnes tulee tilanne että mökki sopivan lämmin ja kuitenkin tuo käyrä niin matalassa lämmössä kuin suinkin. Tätä ennen kuitenkin varmistaisin että varaajasta lattioihin kierrätetään riittävästi vettä jotta saadaan vedessä oleva lämpö tehokkaasti siirtymään lattioihin. Saattaisinpa tuon △T:n pudottaa kolmoseen. (Oman koneen valmistaja suosittelee lattialämmitykseen △T=3K). Itselläni patterilämmönjako, ja siinä olen kiertonopeuden nostanut niin korkeaksi kuin putkistokohina sallii ja vähän päälle.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Mulla menee tänään näin pumppaus parilla kuvalla näyttäen. En voisi kuvitellakaan paluuta vanhaan. Viilaus kuitenkin jatkuu. 19Hz mennään ... qm3 päällä. Asuinmukavuus ei oo kärsinyt yhtään kun käyrää viilattiin alaspäin... kumppaninkaan mielestä :)


20221221_122545.jpg20221221_122344.jpg
 

Liitteet

  • 20221221_122334.jpg
    20221221_122334.jpg
    98,9 KB · Katsottu: 226
  • 20221221_122433.jpg
    20221221_122433.jpg
    75 KB · Katsottu: 238

Sammypiru

Vakionaama
Mulla on minimi kulutus ollut tasaiseen 1,8kW, Demand Control 1, QM ei käytössä. Täytyykin muuttaa QM3:een ja katsoa mihin asettuu. Minulle BufferTank käytössä.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Mulla on minimi kulutus ollut tasaiseen 1,8kW, Demand Control 1, QM ei käytössä. Täytyykin muuttaa QM3:een ja katsoa mihin asettuu. Minulle BufferTank käytössä.
Mulla ei lisäkorttia joten ei tankkianturiakaan... Nyt kun tuli lauha laitoin taas qm päälle. Nyt olen ajanut pakkasilla ilman. Tehominimiin se ei oo vaikuttanut. Ajattelin että jos se qm nyt poistaisi alkukiukkua esim. sulatuksen jälkeen ja muutenkin - kun ei saa metelöidä :) . Ottais vähemmän tehoa maksimissaan, kävis hieman pidempään ninimillä.

Screenshot_20221221_162452_Chrome.jpg

Tänään toki lämpimämpi päivä.
 

Ton1A

Vakionaama
Mulla on minimi kulutus ollut tasaiseen 1,8kW, Demand Control 1, QM ei käytössä. Täytyykin muuttaa QM3:een ja katsoa mihin asettuu. Minulle BufferTank käytössä.
Ei taida mennä alle tuon buffer tank -moodissa? Mulla ainakin oli eroa koneen käytöksessä kuin yöllä ja päivällä siinä kun vaihdoin buffer tankin pois käytöstä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Ei taida mennä alle tuon buffer tank -moodissa? Mulla ainakin oli eroa koneen käytöksessä kuin yöllä ja päivällä siinä kun vaihdoin buffer tankin pois käytöstä.
Klo 18 lähti kone käyntiin (Rank14 tunnin alkaessa) ja näyttäisi siltä että DC1 ja QM3 yhdessä pudottavat kulutusta 400 wattia eli kulutus asettuu tuonne 1,4kW:n paikkeille.
77126E09-A321-43DD-9F38-98238C8F7B9C.jpeg


Edit1: Oli liian aikaista innostua. Ekan sulatuksen jälkeen ottoteho palasi 1,8 kilowattiin.
 
Viimeksi muokattu:

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Kiinnostais kyl tietää kuinka moni Buffer Tank -moodia kokeillut on sitten kuitenkin huomannut käyräajon ilman lisäantureita itselleen paremmaksi. Ja toisinpäin. Ja miksi. Vai vaihteleeko tuo esim. sen mukaan ollaanko lämmityskaudella vai ei.
 

eliel

Aktiivinen jäsen
Buffer tank mode toimii ainakin siinä tapauksessa hyvin, kun lämmitystarvetta ei vielä oikein ole. Pysyy se lämpö siellä varaajassa, eikä kierrä ulkona.
 

Ton1A

Vakionaama
Mulla oli alkuperäisenä ajatuksena käyttää buffer tank modea, kun edellisessä tee-se-itse-virityksessä vastaava toimi ihan hienosti. Tässä H-sarjan monoblockissa vaan on sellainen monen muunkin havaitsema ongelma, että kun on vähänkin pakkasta, sillä kestää miltei tunti käynnistyä kunnolliselle hyötysuhteelle. Buffer tank toimi hienosti aina noin +1°C ulkolämpötilaan asti, sen alapuolella taas ei oikein mitenkään.

Ja tietty periaatteessa on parempi ajaa jatkuvaa ajoa juuri sopivalla teholla, niin kauan kun ollaan vielä koneen toiminta-alueella. Eli miksi ajaa pätkissä esim. 1.8 kW ottoteholla jos voi ajaa jatkuvaa ajoa 1 kW ottoteholla.

Tuolla edellisellä tee-se-itse-viritykselle oli sellainen ongelma, että sen matalin käyntiteho myös pudotti sen ulos järkevältä toiminta-alueelta. Se taipui noin 500 W ottoteholle, mutta COP oli ihan kuraa alle 800 W ottoteholla.
 

Paipa

Jäsen
Omassa J-sarjalaisessa ei ole "käynnistys COP droppia" buffer tank moodissa, mutta min. teho on se 1,8 kW. Tällä asetuksella kuitenkin jatketaan mm. vesitakan käytön ja sähkön hintahuippujen väistelyn vuoksi.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Mulla on edelleen tuo buffer-tank käytössä, mutta kikkailujen kanssa, eli sen jaetun tankkianturin kanssa. Tavallaan varaajan lämpötila laahaa koko ajan parisen astetta perässä VILPin näkemänä ja VILPin tekemä lämmin vesi menee osin suoraan kiertoon ja osin lämmittää varaajaa.
Tarkoittaa myös sitä, että VILPin ja Oumanin/Vexven käyrät on nyt tällä hetkellä ~samat, eli shuntit on oikeastaan koko ajan auki pakkasilla.
Aikaisemmin pyrin pitämään reserviä varaajassa ja shuntit ei ollut ihan auki ja silloin pätki käyntiä vielä pikkupakkasillakin.
Vaikka tuo varaajan lämpö vähän "laahaakin", niin lämmityskiertoon menee kuitenkin käyrän mukaista vettä, joten ei_ilmeisesti_pitäisi vastustenkaan kytkeytyä. Pitää tuota vielä varuiksi seurata, jos tulee kovia pakkasia.

Ainut miinus meidän tönössä tosta suoraan kiertoon ajosta on se, että patterit napsuu välillä jonkin verran sulatusten aikana.

Toinen talvi jo lähtee ja edelleen säädetään :D
 

Sammypiru

Vakionaama
Tässä minun käppyrää kun ollaan tuolla -10 tienoilla, pahoittelut amatöörimäisestä esityksestä :rolleyes:.

T on VILPin kertomaa tuottoa ja K on kulutusta. Tässä ei tunnu menevän tuntia kun tavoiteltu tuotto saavutetaan. Tässä on ajettu ilman QM:ää ja DC on ollut 10.

1671725848372.png
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Pitänyt pientä välipäätä tässä Home Assistant asiassa,hankin tällaisen Home Assistant Greenin ja oppaan mukaan homman pitäisi olla todella helppo.
Kolme ekaa kohtaa menee heleposti,Ethernet piuha laitteeseen,Virtapiuha laitteeseen,valot alkavat vilkkumaan mutta sitten se neljäs vaihe kun pitäisi yhdistää tietsikalta niin aina tulee ilmoitus Sivustoon ei saada yhteyttä,olen vaihdellut netin ohjeiden mukaan eri hakuversioita mutta aina sama juttu.

Kuinka saisin ongelmani ratkaistua?
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Oma käpy,ethernet jakaja ei toiminut,nyt palittää,no se on sitten eri asia pääsenkö tästä eteenpäin.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Jotain sain jo toimimaan mutta kun lisäsin Froniuksen invertterin niin saanko enään Huawein invertteriä lisättyä?
Panasonicin IVLPppu pitäisi myös sinne saada,Heishamon on mutta mitä vielä pitää olla/tehdä että saan sen sinne?

Näitä kymysyksiä tulee luulisin vielä paljon:help:
 

Mikkiv

Jäsen
Moro

Jotain sain jo toimimaan mutta kun lisäsin Froniuksen invertterin niin saanko enään Huawein invertteriä lisättyä?
Panasonicin IVLPppu pitäisi myös sinne saada,Heishamon on mutta mitä vielä pitää olla/tehdä että saan sen sinne?

Näitä kymysyksiä tulee luulisin vielä paljon:help:

Jos Heishamon on kytkettynä sisäyksikköön, Heishamon näkyy wifi-verkoissa ja pääset Heisha monitorin asetuksiin niin meni muistaakseni jotenkin näin yksinkertaisimmillaan (itse tein vaikka mitä ylimääräisiä virityksiä):

- Katso Heisha monitorin settings-välilehdeltä mqtt topic base, mqtt server sekä mqtt password kohdilleen
- Asenna home assistanttiin "MQTT" integraatio, sieltä voit kuunnella tuota "panasonic_heat_pump/#" topiccia, ja katsoa että viestit tulee perille
- Asenna HACS eli Home Assistant Community Store
- Lataa sieltä Heishamonin home assistant -integraatio

Tuossa nyt suurinpiirtein ainakin joitakin vihjeitä mitä muistuu mieleen.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Kiitos neuvoista mutta heti ensimmäisessä eli MQTT:n asennuksessa tuli tenkkapoo,tulee tällainen kuva.

Nimetön (192 x 283).jpg


En osaa laittaa tähän oikeita juttuja,joskus kun pääsin näin pitkälle tuli erilainen juttu sellainen kuva tässä "Lisää integraatio" ja siitä pääsin eteenpäin,on nämä vaikeita tällaiselle amatöörille.
 

Blackie

Jäsen
Moro

Kiitos neuvoista mutta heti ensimmäisessä eli MQTT:n asennuksessa tuli tenkkapoo,tulee tällainen kuva.

katso liitettä 93490

En osaa laittaa tähän oikeita juttuja,joskus kun pääsin näin pitkälle tuli erilainen juttu sellainen kuva tässä "Lisää integraatio" ja siitä pääsin eteenpäin,on nämä vaikeita tällaiselle amatöörille.
Välittäjän yhteystietoihin laitat sen laitteen ip osoitteen missä mqtt palvelin sijaitsee. Käyttäjätunnus ja salasana kuten olet mosquiton asetuksiin laittanut, jos et ole laittanut mitään niin tyhjäksi, Ja samat tarvii olla heishamonin settingseihin toki myös laitettu. Näissä Linux hommissa repee kyllä perse moneen kertaan, meni kuukausikaupalla aikaa että itse sain toimimaan. Ei ole helppoja jos mitään vastaavaa ei oo ennen tehnyt..Sitkeesti vaan yrittää niin joku päivä ehkä saa toimimaan. Hyviä selkeitä suomenkielisiä ohjeita alusta loppuun ei suomeksi taida löytyä. Youtubesta englanniksi kun jaksaa etsiä niin löytyy
 

Mikkiv

Jäsen
Moro

Kiitos neuvoista mutta heti ensimmäisessä eli MQTT:n asennuksessa tuli tenkkapoo,tulee tällainen kuva.

katso liitettä 93490

En osaa laittaa tähän oikeita juttuja,joskus kun pääsin näin pitkälle tuli erilainen juttu sellainen kuva tässä "Lisää integraatio" ja siitä pääsin eteenpäin,on nämä vaikeita tällaiselle amatöörille.

Tuo välittäjä = broker. Yleisimmin lienee käytössä Mosquitto Broker toimittamassa sitä virkaa..
Mosquitto brokerin saat ladattua home assistantin Add-ons välilehden kautta. Nämä oli itsellekin äärimmäisen vaikeita enkä enää edes muista miten ihmeessä sain toimimaan.

Edit: ainakin itse kokisin paljon helpommaksi, jos Home Assistantin kieli on englanniksi. Esim tuolle "broker" termille löytyy paljon helpommin ohjeita vs etsiä suomenkielisen termin kautta.

1705228924532.png
 
Viimeksi muokattu:

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Eipä onnistu,joskus ilmestyi sellainen add on store homeassintantin lisää integraatio nappulasta mutta ei enään,vaan sellainen lista,siitä storesta sai valittua MQTT:n jolloin tuli tälainen kuva josta sen sai sitten ladattua.

Nimetön (273 x 177).jpg
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

No nyt taisi onnistua mutta tämä on epäselvä,mistä pääsen ko paikkaan?

- Katso Heisha monitorin settings-välilehdeltä mqtt topic base, mqtt server sekä mqtt password kohdilleen
 

Mikkiv

Jäsen
Moro

No nyt taisi onnistua mutta tämä on epäselvä,mistä pääsen ko paikkaan?

- Katso Heisha monitorin settings-välilehdeltä mqtt topic base, mqtt server sekä mqtt password kohdilleen
Heishamonin mukana tulee tollanen valmiiksi tehty sivu, mistä pystyy katsoa asetuksia ja sen hetkistä pumpun lähettämää dataa.

Kun verkkoselaimeen syötät sen Heisha laitteen ip-osoitteen, (todennäköisesti 192.168.100.17?), pääset Heisha monitoriin käsiksi. Se pitäis siis myös wifi verkoissa näkyä saatavilla.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Nyt pitäisi olla Heishamonissa asetukset kohillaan.

Nyt kun yritän asentaa ja avata käyttöliittymää HACS:ssia niin ilmoittaa että: 502: Bad Gateway ja The add-on seems to not be ready, it might still be starting. Do you want to try again?
 