IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Mikä sulla on pyyntinä kun mulla meinaa mennä sulatusrumbaan vaikka asetukset olis mitkä? Seuraavilla kovilla pakkasilla(yli-23) vois kokeilla kans jos sais sen pelaamaan edes jotenkin.
oon pitänyt yli -20 asteen pakkasilla pyyntinä 26 astetta :)
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Tänä aamuna oli taas pakkanen kiristynyt ennustusta (-1:cool: paljon kireämmäksi ja oli -24 astetta, oli sulatusrumba päällä (asetukset oli pyynti 22 astetta ja automaatti puhallusnopeus)ja ei auttanut enää vaikka asetin puhalluksen manuaali ykköselle ja pyynnin 26. Lämmitti noin 10 minuuttia ja sulatti saman verran....toki en voinut seurata kun yhden kerran kun piti töihin lähteä. Onkohan meidä laitteissa eroa kun omani on asennettu 2008???
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

^Sharp AYXP12GHR tekee ihan samoin. Testattu jopa kahdella eri ulkoyksiköllä, joten väittäisin kyseessä olevan ominaisuuden :mad: Ensimmäinen ulkoyksikkö asennettu 2009
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Tänä aamuna oli taas pakkanen kiristynyt ennustusta (-1:cool: paljon kireämmäksi ja oli -24 astetta, oli sulatusrumba päällä (asetukset oli pyynti 22 astetta ja automaatti puhallusnopeus)ja ei auttanut enää vaikka asetin puhalluksen manuaali ykköselle ja pyynnin 26. Lämmitti noin 10 minuuttia ja sulatti saman verran....toki en voinut seurata kun yhden kerran kun piti töihin lähteä. Onkohan meidä laitteissa eroa kun omani on asennettu 2008???
aika outoa meilläkin oli eilen -24 astetta pakkasta ja puhallus oli manuaali I ja pukkas lämpöä vielä 3kw ja cop oli jotain 2.2 :)
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73 sanoi:
aika outoa meilläkin oli eilen -24 astetta pakkasta ja puhallus oli manuaali I ja pukkas lämpöä vielä 3kw ja cop oli jotain 2.2 :)

Sepäs tässä tosiaan kummastuttaa että miten sama laite voi toimia niin erilailla. Hemmo testien mukaan kuitenkin pitäs suurinpiirtein kaikki olla kunnossa. En tiedä olisiko sulatusrumba alkanut, jos olisin voinut laittaa koneen manuaali 1:lle ennen kuin pakkanen yöllä oli kiristynyt koviin lukemiin...aamulla se ei ainakaan enää auttanut kun rumba oli alkanut. Onkohan kuitenkin joku ero, kun laitteiden ikäeroa on 2 vuotta ainakin asennuspäivän mukaan??
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Sepäs tässä tosiaan kummastuttaa että miten sama laite voi toimia niin erilailla. Hemmo testien mukaan kuitenkin pitäs suurinpiirtein kaikki olla kunnossa. En tiedä olisiko sulatusrumba alkanut, jos olisin voinut laittaa koneen manuaali 1:lle ennen kuin pakkanen yöllä oli kiristynyt koviin lukemiin...aamulla se ei ainakaan enää auttanut kun rumba oli alkanut. Onkohan kuitenkin joku ero, kun laitteiden ikäeroa on 2 vuotta ainakin asennuspäivän mukaan??
ei kyllä pitäisi olla pumpuissa eroa ???
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73 sanoi:
ei kyllä pitäisi olla pumpuissa eroa ???

No ei varmaan olekkaan, ainakaan toivottavasti. Pitää odotella niin kauan että seuraavan kerran pakkanen kiristyy ja laittaa pumppu valmiiksi manuaali 1 asentoon puhaltamaan, sitten näkee vaikuttaako se mitään.
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Joo-o, nytpä on testailtu kahtena päivänä ja tulos on sama. Ei tuolla pumpulla yli -23 pakkasasteen ole muuta toimintaa kuin sulatusrumba. On kokeiltu manuaali 1 asennolla puhallus ja automaatilla mutta tulos on aina sama. Mietinkin, että pitääkö sammuttaa ensi yöksi koko kone kun tuntuu että se saattaa jopa enemmän "jäähdyttää" kuin lämmittää. Varsinkin näin kun pakkanen kiristyy 23 asteeseen jo 8 aikaan illalla.
Ei kai siinä voi mitää ylitäyttöä tms. olla kun muuten lämmittää hyvin, mutta kaiketi se sitten on niin että yli 23 pakkasasteen ei tuolle pääse.
Jossain luin, että sisä/ulkoyksikön välisen putkivedon pitäisi olla tietyn mittainen vähintään, kuinka pitkä se pitäis ivt:llä olla ja voiko se vaikuttaa asiaan? ::)
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Joo-o, nytpä on testailtu kahtena päivänä ja tulos on sama. Ei tuolla pumpulla yli -23 pakkasasteen ole muuta toimintaa kuin sulatusrumba. On kokeiltu manuaali 1 asennolla puhallus ja automaatilla mutta tulos on aina sama. Mietinkin, että pitääkö sammuttaa ensi yöksi koko kone kun tuntuu että se saattaa jopa enemmän "jäähdyttää" kuin lämmittää. Varsinkin näin kun pakkanen kiristyy 23 asteeseen jo 8 aikaan illalla.
Ei kai siinä voi mitää ylitäyttöä tms. olla kun muuten lämmittää hyvin, mutta kaiketi se sitten on niin että yli 23 pakkasasteen ei tuolle pääse.
Jossain luin, että sisä/ulkoyksikön välisen putkivedon pitäisi olla tietyn mittainen vähintään, kuinka pitkä se pitäis ivt:llä olla ja voiko se vaikuttaa asiaan? ::)
merkillistä täällä on tänäkin aamuna -27 astetta ja laitoin pumpun manuaali kakkoselle ja laskeskelin coppeja ja sain 1.7,tälläkin kelillä sulattelee noin 35-55 minuutin välein,paljonko sulla on imulämmöt ::)
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73 sanoi:
merkillistä täällä on tänäkin aamuna -27 astetta ja laitoin pumpun manuaali kakkoselle ja laskeskelin coppeja ja sain 1.7,tälläkin kelillä sulattelee noin 35-55 minuutin välein,paljonko sulla on imulämmöt ::)

Pitääpä tänään mittailla mikäli pakkanen kiristyy yli niin että "rumba" alkaa.
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Pitääpä tänään mittailla mikäli pakkanen kiristyy yli niin että "rumba" alkaa.

Nyt on pakkasta 21,8 ja manuaali ykkösellä pyynti 26 imuilma 23,2 ja puhallus 36,8. Onko yhtään samanlaiset arvot? (Sulatuksesta n.15min.)
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Ei kai siinä voi mitää ylitäyttöä tms. olla kun muuten lämmittää hyvin, mutta kaiketi se sitten on niin että yli 23 pakkasasteen ei tuolle pääse.
Jossain luin, että sisä/ulkoyksikön välisen putkivedon pitäisi olla tietyn mittainen vähintään, kuinka pitkä se pitäis ivt:llä olla ja voiko se vaikuttaa asiaan?

Mulla oli Sharpissa 8 m putkiveto. Noiden oireiden takia lisättiin kylmäainetta, siten otettiin kaikki pois ja täytettiin uudelleen vaa'an kanssa. Ei vaan auttanut mikään, aina sama sulatusrumba kun pakkanen kiristyi yli 23 asteen :( Vaihdettiin sitten Mitsu Sharpin tilalle ja Sharp siirrettiin mökille, mutta takuuseen antoivat uuden ulkoyksikön. Ja sama sulatusrumba -23:ssa alkaa silläkin ...
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Ultimaattori sanoi:
Mulla oli Sharpissa 8 m putkiveto. Noiden oireiden takia lisättiin kylmäainetta, siten otettiin kaikki pois ja täytettiin uudelleen vaa'an kanssa. Ei vaan auttanut mikään, aina sama sulatusrumba kun pakkanen kiristyi yli 23 asteen :( Vaihdettiin sitten Mitsu Sharpin tilalle ja Sharp siirrettiin mökille, mutta takuuseen antoivat uuden ulkoyksikön. Ja sama sulatusrumba -23:ssa alkaa silläkin ...
Meillä tuossa Toshibassa on melkein 9m putkiveto ja mitään lisätäyttöjä ei ole tehty ja ei käsittääkseni tarvitse tehdä vasta kun veto on yli 15m ::)
Tuossa -29 pakkasella sulatteli 9min ja kävi melkein 1h30min.
-5 asteessa ei käy kun 34min ja sulattelee tuon 9min(kai se kosteus sitten tekee jotain)
 

jarski73

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Nyt on pakkasta 21,8 ja manuaali ykkösellä pyynti 26 imuilma 23,2 ja puhallus 36,8. Onko yhtään samanlaiset arvot? (Sulatuksesta n.15min.)
aika lailla samanlaiset on arvot :)
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73 sanoi:
aika lailla samanlaiset on arvot :)

sulatusrumba alkoi "normaalisti" siinä vaiheessa kun pakkanen kiristyi n 23 asteeseen ja vaikka asetukset oli just samat. No onpahan sekin testattu.
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

jarski73 sanoi:
aika lailla samanlaiset on arvot :)

Oletko seuraillut näyttääkö pumpun ulkolämpömittari realistisia lukemia koko ajan? (Ajattelin vain että jos se ohjaa pumpun toimintaa, niin se ei kyllä oikein toimi, kun se näyttää välillä parin asteen pakkasella että lämpötila on lo eli yli kymmenen astetta) todennäköisesti se ei ohjaa mitään mutta huonosti se on ainakin sijoitettu.....
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Oletko seuraillut näyttääkö pumpun ulkolämpömittari realistisia lukemia koko ajan? (Ajattelin vain että jos se ohjaa pumpun toimintaa, niin se ei kyllä oikein toimi, kun se näyttää välillä parin asteen pakkasella että lämpötila on lo eli yli kymmenen astetta) todennäköisesti se ei ohjaa mitään mutta huonosti se on ainakin sijoitettu.....

Taitaa tuo ulkolämpömittari olla vaan turhaa karkkia tuossa pumpussa, ei sillä mitään tee.
Mutta asiaan. Seurasin oman pumppuni toimintaa nyt kun ulkona on -27-28 pakkasta ja pyynti on 24, puh man 2:

sulatus jonka jälkeen:
-mittauspuhallus päälle (alle 1 nopeus) kesto 2min (lienee sitä kiukun keräystä...)
-puhallus 1:lle, otto 880w kesto 3min
-puhallus 2:lle, otto 970w, imu 24,9 puhallus 33,4
-puhaltelua samalla otto- ja puhallusteholla 21min, jakson lopussa imu 25,6 puhallus 31,4
-sulatus, jonka jälkeen sama uusiks.
sulatus kesti 7min

Edittiä: Kokeilin laittaa puhalluksen täysille eli 3:lle, ja laite suostui sen tekemään :eek:. Ottotehot nousivat hieman, 1020w kelpas täysillä puhalluksilla. Ja pakkanen kiristynyt -29°
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Ilpisti sanoi:
Taitaa tuo ulkolämpömittari olla vaan turhaa karkkia tuossa pumpussa, ei sillä mitään tee.
Mutta asiaan. Seurasin oman pumppuni toimintaa nyt kun ulkona on -27-28 pakkasta ja pyynti on 24, puh man 2:

sulatus jonka jälkeen:
-mittauspuhallus päälle (alle 1 nopeus) kesto 2min (lienee sitä kiukun keräystä...)
-puhallus 1:lle, otto 880w kesto 3min
-puhallus 2:lle, otto 970w, imu 24,9 puhallus 33,4
-puhaltelua samalla otto- ja puhallusteholla 21min, jakson lopussa imu 25,6 puhallus 31,4
-sulatus, jonka jälkeen sama uusiks.
sulatus kesti 7min

Edittiä: Kokeilin laittaa puhalluksen täysille eli 3:lle, ja laite suostui sen tekemään :eek:. Ottotehot nousivat hieman, 1020w kelpas täysillä puhalluksilla. Ja pakkanen kiristynyt -29°
Hyvin samalla lailla toimiit pumppu täälläkin. Sinällään se sulatus on erikoista kun kenno on täysin "puhdas" eli ei kuuraa ollenkaan, eli ei tarvitsisi sulattaa ollenkaan. Olen anatanut itselleni kertoa että tässä laitteessa on sellainen ominaisuus, että noin yli 23 asten pakkasilla kone aloittaa kellosulatukset....kiinnostais tietää pystyiskö sitä jollain tavalla kiertämään kun selkeästi laite pystyis tuottamaan lämpöä ihan kohtuullisesti 30 pakkasasteeseen saakka.??
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

mml sanoi:
Hyvin samalla lailla toimiit pumppu täälläkin. Sinällään se sulatus on erikoista kun kenno on täysin "puhdas" eli ei kuuraa ollenkaan, eli ei tarvitsisi sulattaa ollenkaan. Olen anatanut itselleni kertoa että tässä laitteessa on sellainen ominaisuus, että noin yli 23 asten pakkasilla kone aloittaa kellosulatukset....kiinnostais tietää pystyiskö sitä jollain tavalla kiertämään kun selkeästi laite pystyis tuottamaan lämpöä ihan kohtuullisesti 30 pakkasasteeseen saakka.??

-31,4 näyttää mittari täällä ja pumppu tuhisee puh 1:llä dt 10 astetta :eek: otto näyttäis olevan 940w. Taitaa olla turha puhua mistään copeista ;D
Eiköhän tuonkin saisi puhaltelemaan pidempiä jaksoja kun tekisi huijauksen anturille. Foorumilta löytyy topic esim panasonicin huijaamisesta. Itse ajattelen että siihen on syynsä miksi tuollainen ominaisuus on pumppuun ohjelmoitu, öljyjen takia tms. Ainakaan vielä en ole innostunut pumpun modaamisesta, mutta jos joku sen tekee tulen mielenkiinnolla seuraamaan sen etenemistä ja vaikutuksia. ;)
 
J

JJ_Race

Vieras
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Täysin samat havainnot tuolla 9-versiollakin. Eli kun pakkanen menee 21-22 asteeseen niin parempi kun ottaa pois päältä sulatuksien takia. Siihen asti työntää kivasti lämpöä tuo pikkuvelikin kun pyytää vaan 25 astetta tupaan lämpöä.
 

Titari

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Hiukan nostoa...

Tosiaan -23C täytyy olla vähintään pakkasta tälläIVT 9LR-N:lläkin että sulatussekoilu alkaa. Lämpöasetus autom +1, puhallus man.2. Kun pakkanen saavutti -23C, uusi lämmitysjakso oli 10min, sulatusta 15min, lämmitystä 10min ... jne. Asetuksen pienentäminen ei vaikuttanut rumbaan.

Tätä ennen lämpimämmällä kuin tuo -23C oli noin tunnin-puolentoista jaksot joka oli vielä ihan ok.

Mikä Nordic-malli tällainen vehje on, kysyn vaan.
 

jallu100

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Täällä pakkasta -23 ja IVT:n 12 GR-N vetelee kanssa samansuuntaisia jaksoja kuin sun "lämpöpumppu". IVT sijaitsee tuolla torpan toisessa päässä ja lämmitysala on pieni. Toisella puolella mökkiä Mitsun FD-35 vetelee todella pitkiä lämmitysjaksoja ja sieltä tulee vielä ihan lämmintä ilmaakin. Imuilmathan alakerran koneilla on lähtökohtaisesti samat, kun ne on sijoitettu samaan asuntoon... tuloilman lämpö onkin sitten täysin eri luokkaa. Yläkerrassa Mitsun GE-25 toimii kanssa loistavasti. Toi IVT pärjää joten kuten tonne -18 haminoille, mutta sen jälkeen täytyy ruveta ruuvaan lisälämpöä pattereista/sisäsaunasta ja reilusti. Jos olisin tiennyt 3-vuotta sitten ton IVT:n surkeuden, niin asentamatta olisi jäänyt. Ollaan oltu "Sharpin" markkinoinnin uhreja..valitettavasti!?
 

Titari

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Jep jep. Tämä Nordic Inverter LR-N oli uusi malli ja kaikkea. Ei tullut mieleenkään valitessa että tässä jokin tällainen konkelo olisi. Eipä tullut tätä ketjuakaan luettua etukäteen. Hiukan harmittaa. No eihän näitä kovia pakkasia niin montaa päivää Pirkanmaalla vuodessa ole, ettei tässä pärjäisi. Mutta 'Nordic' on kyllä yliampuva tyyppi tämän pumpun nimessä.
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

IVT ja jälkihuolto

Aikaisempia keskusteluja:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8291698
Miksi IVT:n Ilpin, Pilpin ( ML oma foorumi ) ostaneet asiakaat esiintyy täällä pettyneinä ( kaikki eivät kyllä kehtaa, koska ovat ostaneet omasta mielestään ns. laatumerkin ja maksaneet siitä hunajaa )?
Vastaus:
Jätetään asiakkaat oman onnensa nojaan ongelmatilanteissa ja pyydetään kääntymään ja taistelemaan kotivakuutuksen jos sitä ei ole, niin vakuutusyhtiön puoleen.
IVT:llä on niinsanottu takuu joka onkin vakuutus, vakuutuyhtiöltä ostettu. Muilla merkeillä on oikea tehtaan takuu.

http://www.tekniikkatalous.fi/energia/energia-lehti/art icle267410.ece
”Lainaus”
Sulpun hallituksen puheenjohtaja Jussi Hirvonen ei kiistä ongelmaa.
Hirvonen kuitenkin sanoo, että valtaosan murheista aiheuttavat lämpöpumppuyhdistyksen ulkopuolella toimivat postimyyntifirmat tai luvattomat ja pimeät urakoitsijat.
”Tämäntyyppinen toiminta aiheuttaa alalle paljon huonoa mainetta”, Hirvonen sanoo. ”Meidän porukassa ei ole mitään normaalista poikkeavaa. Nämä pärjäävät kyllä.”
Kuinka moni teidän porukan tekemästä kymmenestä asennuksesta menee niin sanotusti putkeen?
”Uskoisin, että useampi kuin yhdeksän. Jos joku asia ei pelaa, me käymme sen korjaamassa.”

Haukutaan muita kun IVT:tä ja Sulpua näin:
- valtaosan murheista aiheuttavat lämpöpumppuyhdistyksen ulkopuolella toimivat postimyyntifirmat tai luvattomat ja pimeät urakoitsijat.
- älkää ostako niinsanottuja ilmalämpöpumppuja, jotka ovatkin jäähdytyslaitteita.
Jussi hirvosen ylistyspuhe IVT ilmalämpöpumpusta
http://www.ivt.fi/images/images_fi/IVT_LPUkevyt12.6.pdf
Hanki ilmalämpöpumppu ( eikä jäähjytykseen tarkoitettu ILP )
-mitä isompi ääni ( se korreloi tehoa ) jne
-mitä isompi jääkeko se kertoo jostain ( ilmeisesti oikea työmyyrä) ym
- ei todistettavasti jäädy!
-suoritusarvo lämmityskäytössä
-ym-ym
Jussi Hirvonen
Toimitusjohtaja
jussi.hirvonen@ivt.fi

Välinpitämättömyys on juurtunut syvälle yritykseen että
ollaan niin ”euroopan omistajia” kun nojataan Sulpuun, jonka kautta mainostetaan omaa tuotetta.
Toiminta tuntuu joskus samalta kun Hirvosen mainostamalla postimyyntifirmalla!
"On nähty torilla IVT:n ilpokauppias hienoine telttoineen. Ei siinä mitään, mutta ILP: ni ostan jostain ihan muualta kuin torilta!!!!"
Myös kylkiäisenä mainostetaan milloin soitinta, ruohonleikkuria tai jotakin muuta peliä.

Suuri huijaus IVT
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0
Minun jälkihuoltokokemus Sharp/IVT
Alustavat pumppukaupat tein Hgin IVT:n kautta, mutta loppukaupat tein Nokian IVT: llä, josta tuli myös asennus Pirkanmaalle 21.1.2003.
Kysyin kummastakin paikasta Hgin ja Nokian IVT liikkeeltä apua
pumppuani koskeviin teknisiin kysymyksiin, koskien mm. sulatustoimintaa, vaihtosuodatinta, varaosia ym
mitään vastausta en saanut kummastakaan paikasta ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen, otin lopuksi yhteyttä IVT:n Jussi Hirvoseen saamatta vastausta.
Yksi pieni ostaja on varmaan olematon tekijä suuressa massassa. Pumpua en moiti pelasi mielestäni hyvin 7 vuotta, mutta jälkihuolto ei pelannut lainkaan! Tulin toimeen omin nokkineni. Pumppu pelasi 21.1.2008 saakka eli takuuajan 5 v ( joka IVT:llä on vakuutus ) ja pelasi 2009 saakka, eli 7 vuotta.

Lämpöpumpun ostan mieluummin muualta kun IVT liikkeestä, ja näin pumpum merkki vaihtui! Voi olla että IVT:n maahantuoja on jo ottanut opikseen ylimielisen suhtautumisen loppukäyttäjiin! Mutta huono kello kuuluu kauemmaksi kun hyvä........
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Äsken tuossa kaveri soitteli ja kyseli IVT:stä, hänellä on mökilläuusi pumppu, syksyllä asennettu, ei halunnut hirveästi lämpöä hönkiä, pakkasta about -24°C. Meillä vanha FR-N hönkii vielä ihan kivasti lämpöä, onko tässä menty nyt jotenkin metsään näiden uusien mallien kanssa ??? Liittyyköhän tuo Bosch jotenkin asiaan Smiley211006
 

Ultimaattori

Aktiivinen jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Kyllähän noissa IVT/Sharp pumpuissa jokin mättää pahasti. Itsellä mökillä allekirjoituksen mukainen Sharp ja käytännössä sen pakkasraja on -20. Siten alkaa se sulattelu rumba... Oikeasti lämmintä se jaksaa tehdä -15 saakka, mutta sen jälkeen on kuin lehmän henkäys. Kova kontrasti tulee kun vertaa kotona olevaan Mitsun 35 FD:hen :-X
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Ultimaattori sanoi:
Kyllähän noissa IVT/Sharp pumpuissa jokin mättää pahasti. Itsellä mökillä allekirjoituksen mukainen Sharp ja käytännössä sen pakkasraja on -20. Siten alkaa se sulattelu rumba... Oikeasti lämmintä se jaksaa tehdä -15 saakka, mutta sen jälkeen on kuin lehmän henkäys. Kova kontrasti tulee kun vertaa kotona olevaan Mitsun 35 FD:hen :-X

Ei tuo FR-N:kään samoihin lukemiin yllä kuin tuo Nocria mutta pitää kuitenkin aika hyvin lämpöä yllä. Ainakin FR-N:ssä pakkasraja kellosulatuksille on -23°C, ja senkin jälkeen lämpöä kyllä tulee, mutta nuo kellosulatukset kiusaavat, kuten aika montaa muutakin merkkiä. Sharpissa ja IVT:ssä on kyllä sama rauta mutta ymmärtääkseni softa on eri, ehkä noita eroja löytyy sitten sen takia.
Ei taida olla muutenkaan oikein vertailukelpoiset koneet keskenään Sharp ja Mitsun FD35 ;)
 

mml

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Ilpisti sanoi:
Ei tuo FR-N:kään samoihin lukemiin yllä kuin tuo Nocria mutta pitää kuitenkin aika hyvin lämpöä yllä. Ainakin FR-N:ssä pakkasraja kellosulatuksille on -23°C, ja senkin jälkeen lämpöä kyllä tulee, mutta nuo kellosulatukset kiusaavat, kuten aika montaa muutakin merkkiä. Sharpissa ja IVT:ssä on kyllä sama rauta mutta ymmärtääkseni softa on eri, ehkä noita eroja löytyy sitten sen takia.
Ei taida olla muutenkaan oikein vertailukelpoiset koneet keskenään Sharp ja Mitsun FD35 ;)

Niin valitettavasti joutuu itsekkin toteamaan että ei IVT ole hintansa väärti verrattuna esimerkiksi juurikin tähän Mitsun FD35 verrattuna. Itsellä ollut IVT nyt 3 talvea ja viikonloppuna oli taas se kellosulatusten aika. Toki meillä heti kun pakkanen lauhtuu alle -23 asteen niin lämmittää tosi hyvin.
Jos nyt olisin valitsemassa niin helppoa olisi Mitsu valita, mutta siinä on se "jos".... ::)
No hyvin pärjätään taas kun yölläkään ei yli 23 asteen pakkasia ole luvassa....
 

Titari

Jäsen
Vs: IVT ja käyntijaksot pakkasella >-20

Kysyin asennusliikkeeltä tuota kellosulatushommaa kun pakkasta enemmän kuin -23C.
He kysyivät maahantuojalta onko 10min lämmitys, 15min sulatus, 10min lämmitys tuolloin normaalia vai olisiko siinä jotain korjattavaa tai päivitettävää.

Vastaus oli, että on normaalia, koska tärkeintä pumpuissa on varmistaa sulatuksen toimivuus, ettei mene jäähän.

Siis tuolla IVT Nordic Inverter 09LR-N:stä ei kovilla pakkasilla paljon lämpöä lähde.

Positiivista on se, että vastasivat kuitenkin nopeasti, vaikka vastaus ei ihan miellyttänytkään. Tämä taitaa olla kellosulatusten ennätys?
 