Eli mittailin noita kerran kanavamittarin kanssa muutamasta kohdasta lukemat ylös ja niistä keskiarvo.
1. Teho Soft
3.8m/s
0.05*0.64*3600*3.8 =437m3/h
2. Teho Low
5.3m/s
0.05*0.64*3600*5.3 =610m3/h
3. Teho High
6.0m/s
0.05*0.64*3600*6.0 =691m3/h
Jule, antaako se samat numerot lämmitys/jäähdytyskäytössä?
Sain eilen tietoa ihan svenskiltä, että se ruotsinkielinen IVT:n tekninen speksi esitteessä on oikein, käännös on tehty väärin. Kerrankin ruotsalaiset oikeassa... kai.