Jäätävät sähkönkulutuspiikit

hukassa

Tulokas
Ostin tuossa -78 rakennetun 119 neliöisen omakotitalon. Lämpiää ilmalämpöpumpulla, leivinuunilla sekä oletetulla alkuperäisellä valmet kotilämpökojeella, jossa kiertää lämmin vesi varaajasta. Varaaja alkuperäinen 3000 litran sähkölämmitteinen pytty. En ole kerennyt vielä asuntoon muuttamaan, vaan pari kolme viikkoa remppaillut siellä. Lämpökojeen käänsin jo heti ensi alkuun nollille, mutta ei suostu kokonaan tiputtamaan lämmitystä pois, lämpömittarin mukaan koittaa pitää 17 asteisena asuntoa. Lattialämmitykset ruuvasin pois muualta paitsi kylpyhuoneesta, joka sekin minimissä. Ilmalämpöpumppu on nyt pyörinyt yöt ja päivät, puhaltaen 18 asteista ilmaa asuntoon. Muita sähkölaitteita ei vielä käytössä valojen ja satunnaisten latureiden lisäksi.
Ongelmaksi on muodostunut nyt jos ei joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä korkeat sähkönkulutuspiikit, aina silloin kun en asunnolla ole. Ensin yhdistin nämä suoraan varaajaan jonka vettä kotilämpökoje käyttää, koska kotilämpökojeen nollille säädön jälkeen sain päivän kokonaiskulutukseksi 14kwh aiempien 50-60kwh kulutuksien jälkeen. Nyt kuitenkin tilanne taas "karannut lapasesta" enkä tiedä mitä tehdä tai keneltä kysyä mistä johtuu nämä piikit. Kulutuspiikit on välillä 10-16kwh, ja aina yhden tunnin ajan.
 

Liitteet

  • IMG_20221116_184159.jpg
    IMG_20221116_184159.jpg
    80,8 KB · Katsottu: 355

VesA

In Memoriam
Eipä tuollaisessa talossa muuta oikein voi olla. Varaajassa voi olla yö/päiväkytkentöjä ja useampi termostaattikin eri korkeuksilla, tyypillisesti nuo on tehty niin että yösähköohjauksella vedetään koko pönttö kuumaksi ( eli sallitaan termarien mukaan lämmitellä ylä- ja alaosa ) ja jos on kova kulutus niin päivällä pidetään yläosaa kuumana esmes yhdellä vastuksella.

Nyt pitäisi siis tutkia millainen ohjaus tuossa on. Siellä on usein hiukan säätömahdollisuuksia - esmes 'kesä' tarkoittaa useinkin sitä että vain pöntön yläosaa lämmitellään - siellä kun on lämminvesikierukka.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Naapuri lataa sähköautoansa voimavirtapistokkeesta...
Eivaan eiköhän nuo ole varaajan vastukset. Mahtaako siellä olla joku minimilämpötila?
 

hukassa

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
En usko että on tuo yö/päiväkytkentä, sillä piikkejä tuli pitkin päivää ennen kuin aloin päivittäin remontoimaan paikan päällä ja ennen kuin säädin lämpökoneen nollille. Vettähän siis ei kulu kuin käsienpesun tms yhteydessä tällä hetkellä, joten melko rajulta tuntuu tuollainen 16kwh lämmittelypiikki varaajassa.
IMG_20221116_191555.jpg

Tuossa siis ensimmäiseltä päivältä kun en vielä ees paikalla pyörinyt, eikä varmasti kukaan vettä käyttänyt, paitsi se lämpökone.
 

hukassa

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ylä ja alavastuksille lämpötila säädetty huoltomiehen toimesta 51°. Muita säätöjä ei taida tuon ikäisessä laitoksessa olla. Vastuksetkin vissiin uusittu tässä hiljattain.
 

Mekaniker

Vakionaama
"Jokunen" on noita lämmitysjärjestelmiä nähty ja niissä oli joskus ihmeellisiä lämpötilaohjauksia
Tuo kulutuspiikki viittaa juuri varaajassa olevan vastuksen joka pakosti ylläpitää lämpötilaa ja miksi on toinen kysymys
Eläkeikään juuri tullut sähkäri voi selvittää jutun ongelman, varaudu yllätyksiin:)

Valmet kotilämpö sinällään on tosi simppeli laite, sille riittää että vaarajassa on automaattisuntti joka säätää sisälämpötilamittauksella
Lattialämmöt oli yleensä kuumalla käyttövedellä tehty, nykyään niistä olisi hyvä pyrkiä eroon= Vesivahinko-katastrofi...

Miten vanha ja kokenut mainitsemasi huoltomies on?
 

hukassa

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Hankin kyllä samointein tilalle uuden jonkun 300l vempeleen, jos vaan pystyy jotenkin toteamaan että varaaja vain vie noin sähköä eikä mitään ole tehtävissä, että muillakin vastaavia kokemuksia.
Lattialämmitys on sähkötoiminen, se asennettiin tuossa kymmenisen vuotta sitten, eli se ei ainakaan varaajan vettä vie.
Outoa vain että mitä se noin paljon oikein keittelee tuolla kun vedenkulutustakaan ei ole, ja luulisi jonkin systeemin katkaisevan lämmityksen jossei sille tarvetta ole.
 

pökö

Kaivo jäässä
Outoa vain että mitä se noin paljon oikein keittelee tuolla kun vedenkulutustakaan ei ole, ja luulisi jonkin systeemin katkaisevan lämmityksen jossei sille tarvetta ole.
3000 litran varaaja on jäähtynyt ja nappailee nyt virtaa pysyäkseen jonkinmoisessa lämmössä.

Ruuvaa tuosta sulakkeet auki niin loppuu piikit.
 

VesA

In Memoriam
Hankin kyllä samointein tilalle uuden jonkun 300l vempeleen, jos vaan pystyy jotenkin toteamaan että varaaja vain vie noin sähköä eikä mitään ole tehtävissä, että muillakin vastaavia kokemuksia.
Lattialämmitys on sähkötoiminen, se asennettiin tuossa kymmenisen vuotta sitten, eli se ei ainakaan varaajan vettä vie.
Outoa vain että mitä se noin paljon oikein keittelee tuolla kun vedenkulutustakaan ei ole, ja luulisi jonkin systeemin katkaisevan lämmityksen jossei sille tarvetta ole.
Meillä talon historian ennätys oli 85000kWh vuodessa kun tuollainen pönttösysteemi on ihan pois säädöstä. Kun on noita päiväpiikkejäkin niin tuo on sitten varmaan alavastus - pöntön alareunaan kerrostuu viileää paluuvettä kun kotillämpö sitä käyttää ja sitten se termari päättää vähän lämmitellä.

Eihän tuo nyt edes vielä mahottomia lämmitystehoja ole tuon ikäiseen tönöön jos jakaa piikin kWht sitä edeltävillä tunneilla - sitä energiaa vaan menee ja pakkasella vielä enemmän. Ottaakohan se kotilämpö ulkoa sekaan raikasta ilmaa jonka se myös joutuu lämmittämään.

Meillä oli 2m3 pönttö. Kun se yösähköohjauksella veti yöllä kokonaan kuumaksi ( 21kW vastuksia) niin -10C kelissä se laittoi aamukymmeneltä 9kW päivävastuksia päälle eivätkä ne sitten enää juuri huilanneet.

Eli se kotilämpö pitää saada aisoihin - sinne se energia nyt menee. Ja sitten pönttöön vain ylävastukset päälle. Mieluummin vielä kiertovesipumppu seis ja sulku kiinni. Niin on sitä kuumaa vettä kunnes ehtii hommata jonkun helpomman varaajan.
 

oem

Aktiivinen jäsen
Osaavatko nykyiset sähköä ohjaavat termostaatit säätää yhtään tehoa vai ovatko vain on/off kaikkine numeronäyttöineen ja puolen asteen säätöineen esim.
 
Viimeksi muokattu:

hukassa

Tulokas
Haluaisin kotilämmöltä kokonaan pois vesikierron, mutta kennoston likellä ei ole ollenkaan venttiiliä mistä sais veden katki. Varaajan ympäristö taas näyttää siltä että en taija itse lähteä kokeilemaan mikä venttiili katkasee vedet kotilämmöltä
Kyllähän tuo 40-60kwh päivään on normaali kulutus, mutta mitä tapahtuu kun sinne muutan, kytken jääkaapit/pakastimet päälle, nostan lämmön vaikka 20°, käyn suihkussa yms. Että jotensakin näyttää että nyt tuo kulutus ei vaan täsmää "tyhjään" asuntoon.
Lueskelin nuo vanhat kotilämpöohjeet läpi mutta ei ihan malli täsmää minun versioon, niin sieltä ei apuja löytynyt ongelmaan.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Lattialämmitys on sähkötoiminen, se asennettiin tuossa kymmenisen vuotta sitten, eli se ei ainakaan varaajan vettä vie.
Mitä tuo varaajan vesi siis lämmittää? Pattereita? Vai pelkästään ilmaa? Eikös kotilämpö ollut ilmalämmitys?

Kyllähän tuo 40-60kwh päivään on normaali kulutus, mutta mitä tapahtuu kun sinne muutan, kytken jääkaapit/pakastimet päälle, nostan lämmön vaikka 20°, käyn suihkussa yms.
Eihän 40-60 kWh/päivä paljoa ole, jos -78 119 m2 taloa suorasähköllä lämmittää nollakelillä. Mulla 165 m2 -76 talo vei tyhjänä suorasähköllä n. 100 kWh/päivä nollakelillä ja -20 C paikkeilla 200 kWh.

ILP ei ehkä lämmitä juurikaan. Pistä se kovemmalle.
 

hukassa

Tulokas
Mitä tuo varaajan vesi siis lämmittää? Pattereita? Vai pelkästään ilmaa? Eikös kotilämpö ollut ilmalämmitys?


Eihän 40-60 kWh/päivä paljoa ole, jos -78 119 m2 taloa suorasähköllä lämmittää nollakelillä. Mulla 165 m2 -76 talo vei tyhjänä suorasähköllä n. 100 kWh/päivä nollakelillä ja -20 C paikkeilla 200 kWh.

ILP ei ehkä lämmitä juurikaan. Pistä se kovemmalle.
Käyttövettä vaan lämmittää. Samalla kotilämpökone imasee omaan kennostoon lämmintä vettä ja puhaltelee lämmintä ilmaa ympäri taloa. Tosin nyt olen _yrittänyt_ saada sen pelistä pois kokonaan, ainakin tuon vesikierron. Samallahan se on koneellinen ilmanvaihto, eli puhallus saa olla päällä.
 
Viimeksi muokattu:

hukassa

Tulokas
Mitä tuo varaajan vesi siis lämmittää? Pattereita? Vai pelkästään ilmaa? Eikös kotilämpö ollut ilmalämmitys?


Eihän 40-60 kWh/päivä paljoa ole, jos -78 119 m2 taloa suorasähköllä lämmittää nollakelillä. Mulla 165 m2 -76 talo vei tyhjänä suorasähköllä n. 100 kWh/päivä nollakelillä ja -20 C paikkeilla 200 kWh.

ILP ei ehkä lämmitä juurikaan. Pistä se kovemmalle.
ILPillä oon saanu lämpötilan pysymään alhaalla 18,5° ja ylhäällä liki parikymmentä. Vai liekkö sitten lämpötila laskee mökissä kun lähen pois ja jokin anturi (?) havaitsee lämpötilan laskevan alle 17° ja kotilämpökone alkaa taas pyörittämään lämmintä vettä
 

pamppu

Vakionaama
3000 littan varaaja on konffittu lämmittämään alavastuksilla. Ei se nyt kummoistakaan hystereesiä tarvitse kun tuollainen pytty käyttäytyy juuri noin että pitää monen tunnin tauon ja sitten lyö täyset vastukset tunniksi ja pytty lämpiää takaisin.

Se varsinainen ongelma on se että se lämpö edelleen vaan jaetaan sieltä. Jos sitä kotilämpöä ei saa säädetyä pienemmälle, niin sitten vaihtoehto on vaan nostaa ilpillä lämpötila, joka voisi johtaa yllättäen kulituksen laskuun.

Toinen vaihtoehto on rajata sen varaajan lämpö siitä termostaatista vaikka 30 asteeseen, jolloin kotilämmöstä ei enää irronne sellaisia tehoja. Jolloin vastuu siirtyy väkisin ilpille. Mutta sitten on käyttövesistä huolehdittava muilla keinoin.

Kolmas vaihtoehto jos onnistuu rajoittamaan sinne kotilämmölle menevää kiertoa. Kiertovesipumppu pienimmälle vaihteelle, mahdollisesti joku matkalla oleva hana jolla kuristusta. Jos ei ole, niin piankos sitä putken jostain kohtaa katkaisee ja lisää siihen kuristusta.
 

Harrastelija

Vakionaama
Eiköhän tuo lämmitä ulkoa tulevan ilman ”sopivaksi” eli olisiko siihen 17 asteeseen mihin termari säädetty. Voi olla että korkeammallekin jotta sisällä olisi tuo 17. Eli tuloilman lämmitykseen menee tehoa.
Saiko tuosta puhaltimet jotenkin sammutettua? Siis jos siellä ei nyt hirveästi synny kosteutta niin tarviiko ilmaakaan vaihtaa koneellisesti? Putket vain sotkeutuu kun rempatessa yleensä syntyy pölyä joka ilmavirran mukana kulkeutuu putkiin.
Kiertovesipumppua ei varmaan uskalla pysäyttää tai jos niin haluaa tehdä niin puhaltimetkin pitäisi saada seis jottei kenno jäädy. Eikös nyt kelit ala olla pakkasella ympäri Suomen.
 

VesA

In Memoriam
Yksi perusasia pitää hoitaa kuntoon: sinne putkiviidakkoon pitää nyt kaivautua ja selvittää mikä putki ja venttiili tekee mitäkin. Ja sitten lappu/tarra siihen. Huoltomiesten varaan näitä ei parane jättää, itse joutuu valitettavasti ymmärtämään nykyiset ja tulevat systeemit.
 
Ostin tuossa -78 rakennetun 119 neliöisen omakotitalon. Lämpiää ilmalämpöpumpulla, leivinuunilla sekä oletetulla alkuperäisellä valmet kotilämpökojeella, jossa kiertää lämmin vesi varaajasta. Varaaja alkuperäinen 3000 litran sähkölämmitteinen pytty. En ole kerennyt vielä asuntoon muuttamaan, vaan pari kolme viikkoa remppaillut siellä. Lämpökojeen käänsin jo heti ensi alkuun nollille, mutta ei suostu kokonaan tiputtamaan lämmitystä pois, lämpömittarin mukaan koittaa pitää 17 asteisena asuntoa. Lattialämmitykset ruuvasin pois muualta paitsi kylpyhuoneesta, joka sekin minimissä. Ilmalämpöpumppu on nyt pyörinyt yöt ja päivät, puhaltaen 18 asteista ilmaa asuntoon. Muita sähkölaitteita ei vielä käytössä valojen ja satunnaisten latureiden lisäksi.
Ongelmaksi on muodostunut nyt jos ei joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä korkeat sähkönkulutuspiikit, aina silloin kun en asunnolla ole. Ensin yhdistin nämä suoraan varaajaan jonka vettä kotilämpökoje käyttää, koska kotilämpökojeen nollille säädön jälkeen sain päivän kokonaiskulutukseksi 14kwh aiempien 50-60kwh kulutuksien jälkeen. Nyt kuitenkin tilanne taas "karannut lapasesta" enkä tiedä mitä tehdä tai keneltä kysyä mistä johtuu nämä piikit. Kulutuspiikit on välillä 10-16kwh, ja aina yhden tunnin ajan.
Ihan näyttää olevan linjassa talon speksien kanssa. Omassa tönössä on kahden kuution varaaja ja vaikka lattiakierrot on suurimmaksi osaksi pois, niin tekee kympin uutisten jälkeisen piikin lisäksi toisen aamulla klo 5-6 välillä, kun ilmat kylmenevät. Tuo 40-60 kWh per vrk on sadan tietämillä, kun keskilämpötila tippuu - 10 C.
 