Aloitan uudet keskustelu koska aiemmin eri yhteydessä esiteltynä ideani? ei ole saannut keskustelua aikaiseksi.
Asia on sinänsä yksinkertainen. Höyrystimessä kylmäaine pitää saada kiehumaan kokonaisuudessaan ja sen jälkeen tulistumaan noin 5K
Paisarille tulee lämmintä nestettä jonka energiaa voidaan käyttää matalassa lämpötilassa tapahtuvaan lämmitykseen alijäähdytyksenä.
Samalla alijäähdytysenergialla yritämme tulistaa imukaasua. Samaa tapahtuu MLP-koneissa joissa on lämmönsiirrin, mutta silloin tavoitteena on tulistuslämmön lisääminen.
Suurentamalla lämmönsiirrintä ja siirtämällä pulppi lämmönsiirtimen jälkeen kompuran imuputkeen saadaan tulistuminen tapahtumaan hallitusti? lämmönvaihtimessa ja lämpötilaero ulkoilmaan nähden pienenee.
Samalla pienenee painesuhde ja COP paranee.
Jäätyminen vähenee ja käyttämällä isoa höyrystintä ja 7mm lamellliväliä sulatukseksi riittää kerta/vrk.
Log-Ph kuvassa yritän esittää mistä energiaa siirretään ja miten se vaikuttaa.
- punainen on lähtötilanne
- vihreä on alijäähdyttimen vaikutus jolloin kylmäteho paranee
- sininen on suunniteltu toiminta
- lila esittää siirtyvää energiaa
Kytkärissä näkyy koaksiaalilämmönsiirtimen kytkentä.
Danfossin vihjeitä asentajille lainatussa kuvassa näytetään perinteinen kylmäalan suhtautuminen ???
Prototyyppi on valmisteilla Kairatiellä Lapin ammattiopistossa, tuloksia pyritään saamaan kevään aikana...
Asia on sinänsä yksinkertainen. Höyrystimessä kylmäaine pitää saada kiehumaan kokonaisuudessaan ja sen jälkeen tulistumaan noin 5K
Paisarille tulee lämmintä nestettä jonka energiaa voidaan käyttää matalassa lämpötilassa tapahtuvaan lämmitykseen alijäähdytyksenä.
Samalla alijäähdytysenergialla yritämme tulistaa imukaasua. Samaa tapahtuu MLP-koneissa joissa on lämmönsiirrin, mutta silloin tavoitteena on tulistuslämmön lisääminen.
Suurentamalla lämmönsiirrintä ja siirtämällä pulppi lämmönsiirtimen jälkeen kompuran imuputkeen saadaan tulistuminen tapahtumaan hallitusti? lämmönvaihtimessa ja lämpötilaero ulkoilmaan nähden pienenee.
Samalla pienenee painesuhde ja COP paranee.
Jäätyminen vähenee ja käyttämällä isoa höyrystintä ja 7mm lamellliväliä sulatukseksi riittää kerta/vrk.
Log-Ph kuvassa yritän esittää mistä energiaa siirretään ja miten se vaikuttaa.
- punainen on lähtötilanne
- vihreä on alijäähdyttimen vaikutus jolloin kylmäteho paranee
- sininen on suunniteltu toiminta
- lila esittää siirtyvää energiaa
Kytkärissä näkyy koaksiaalilämmönsiirtimen kytkentä.
Danfossin vihjeitä asentajille lainatussa kuvassa näytetään perinteinen kylmäalan suhtautuminen ???
Prototyyppi on valmisteilla Kairatiellä Lapin ammattiopistossa, tuloksia pyritään saamaan kevään aikana...